电控柜应急指示灯灯在不得电的情况下微亮,但是量不出电压(应急指示灯灯为抗干扰型),怎么解决?

周边是否有中、高频炉之类的强電场干扰在高频电场下LED灯中的荧光粉或氖灯有可能电离发光。

没有的动力电缆跟信号电缆用的同一个桥架,中间用铁片隔离但拐弯處,还是有部分信号电缆跟动力电缆有重叠

你对这个回答的评价是?

1、遇到过这样的情况测得应急指示灯灯两端有10V左右的交流电,测嘚零线与地之间有8V左右的交流电

2、我遇到这种情况是因为电动车充电器,开关电源的+310V滤波电容没容量了使高频开关变压器产生的高频通过零火线干抗到应急指示灯灯,使其发光

3、可以去排查带开关电源的电器设备,是否干扰

你对这个回答的评价是?

}

电控柜上的应急指示灯灯在没得電的情况下微亮是什么原因怎么消除?... 电控柜上的应急指示灯灯在没得电的情况下微亮是什么原因怎么消除?

应该是控制了零线公鼡线带电,把公用线与控制线对调一下再看看