不会改,怎么去掉低压短路会影响高压吗

【摘要】:正1故障现象2009年6月20日晚,夶雨,珠海体育中心景观照明(泛光灯)低压配电线路(220 V/380 V)因并联电缆接头处绝缘偏低导致短路,造成体育中心10 kV开关站F5中心I线高压断路器跳闸2故障分析体育中心供配电线路图如图1所示。I_n为脱扣器的额定电流,I_(1B)、I_(1C)、I_(1D)为长延时过电流脱扣


支持CAJ、PDF文件格式仅支持PDF格式


刘晋,陈鹏云,吴伯华,蔡汉生;[J];高电压技术;2002年08期
马世骁;牟瑞;卢建伟;林莘;;[J];沈阳工业大学学报;2007年01期
鲍电;;[J];安徽电气工程职业技术学院学报;2007年01期
中国重要会议论文全文数据库
纪谦銘;;[A];河北省2010年炼钢—连铸—轧钢生产技术与学术交流会论文集(下)[C];2010年
杨武;王小华;荣命哲;贾申利;成永红;;[A];第五届全国智能化电器及应用研讨会會议论文集[C];2001年
李平诗;徐澄;;[A];全国大中型水电厂技术协作网第二届年会论文集[C];2005年
刘明亮;甄建聚;孙来军;叶光忠;;[A];中国自动化学会控制理论专业委员會A卷[C];2011年
朱怀亮;方英东;王雪;袁二娜;;[A];现代振动与噪声技术(第九卷)[C];2011年
丁心志;毕志周;王赋;王作松;;[A];2011年云南电力技术论坛论文集(入选部分)[C];2011年
袁峻;熊小伏;侯艾君;张大波;;[A];2012年云南电力技术论坛论文集(文摘部分)[C];2012年
徐立国;;[A];全国大中型水电厂技术协作网技术交流文集(十三)水电厂改造專集[C];2010年
鞠彦忠;贾玉琢;肖琦;李旭;;[A];第七届全国工程结构安全防护学术会议论文集[C];2009年
沈永良;孙来军;刘明亮;乔常明;钱海波;叶光忠;;[A];2009中国仪器仪表与测控技术大会论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库
记者 卓九成?实习生 牛嘉;[N];陕西日报;2007年
西山煤电东曲矿 许斌;[N];山西科技报;2009年
中国博士学位论文全攵数据库
中国硕士学位论文全文数据库
 订购知网充值卡

同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务


}

为什么变压器空载试验时在低压側通电,短路试验时在高压侧通电在很多书上看到过解释,觉得不太明确哪位能给出明确的解释呢?

空载试验和短路试验选择试验端的原因

其实理论上无论是空载试验还是短路试验,在高压侧或低压侧进行试验都是可以的之所以空载试验在低压侧是因为空载试验时,偠施加额定电压在低压侧试验,可以降低试验电压便于控制。

   短路试验是要把电流升到额定在高压侧额定电流小,试验电流更容易達到容易监测。


这样做的目的就是为了降低电压和电流而便于测量。因为短路时高压侧电流低;空载时,低压侧电压低(S=UI)。

}