格力空调天花机故障代码E6显示dl

格力吸顶式空调出现e6故障原因和10種排除方法解说

点击量:发布时间: 12:58

  格力吸顶式空调出现e6故障原因和10种排除方法解说
  1、更换内外机信号链接线
  2、如果故障依舊请测量外机板信号端口的供电电压,如果有3.0V-5V的电压说明通讯没问题,故障应该出自变频主板或者模块上;
  3、如果测外机板信号端ロ的供电电压为0V-1V左右说明室内机控制电路板有异常,进行更换后再试
  4、如果室外机变频模块很烫,或者供电电压异常说明此模塊有问题,必需更换新的了
  5、室外风机转速慢或者时转时不转,说明外风机有异常更换后再试机。
  6、如果室外风机不工作壓缩机启动一下即停机显示E6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试。
  7.检查显礻板连接线线组是否存在断或者破损的情况同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题则进行对应更换或者调整;
  8.檢查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;
  9.利用一可正常工作的柜机室内显礻板替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显礻板故障;
  10.利用一可正常工作的柜机室内主板替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障则可判定为空调显示板存在故障。

}

当格力空调天花机故障代码E6显示E6時意味着空调出现了故障。不过导致空调故障的原因有很多包括但不限于以下内容:

①室外机主板损坏,导致空调故障报警;

②室内外机通讯故障可以检查信号线是否存在短路或者开路等问题;

③室内机的主控板电路异常,导致空调故障报警;

④室外机风扇电机出现供电问题或者是有所损坏,需检查室外机风扇电机;

⑤室外机变频模块起冲突、保护引起报警故障;

⑥室外机压缩机过载,导致保护停机;

⑦制冷剂泄露导致保护报警;

⑧室外机供电不足,引起报警;

①更换内外机的信号连接线;

②如果故障没有得到解决需要进行測量外机板信号端口的供电电压,如果有3.0V-5V的电压说明通讯没问题,故障可能是出在了自变频主板或者模块上;

③测外机板信号端口的供電电压为0V-1V左右说明室内机控制电路板有异常,进行更换后再测试;

④如果室外机的变频模块过热或者供电的电压异常,证明该模块出現问题需要进行更换处理;

⑤如果室外机的转速不稳定,说明外风机异常要更换后再试;

⑥室外机风机如果不工作,压缩机启动一下即停机显示E6说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,需要检查可控硅、继电器或更换外机主板再试;

以上是格力空调天花机故障代码E6出现E6代码的可能原因出现E6之后,用户要尽早寻求售后的帮助这种专业性较强的维修工作,尽量让售后来维护

}