没有内网需求,需要把超五类线换成六类线能接五类线面板吗吗

  • 举报视频:Chsoeal秋叶原 超五类FTP屏蔽型網路线8芯纯铜局域网工程线QS6155A单层屏蔽QS6156A双层屏蔽铝箔+编织

}

归纳布线将建造通讯线路和数据線路归纳安全防备体系监控体系、多媒体信息发布及导引体系、背景音乐体系、区域定位体系、护理呼叫体系、排队叫体系及楼宇自控體系、智能灯控体系的通讯线路都归入到归纳布线体系内,完结同网传输的目标以节约网络设备方面的投入。

体系分为内网(含无线)、外网、设备网、语音网、数字电视网等5个网络网络之间物理隔离。

归纳布线体系选用模块化结构星型布线方法,确保语音、数据、圖文、图画的传输

本工程选用依据光纤的万兆骨干以太网解决方案。体系选用模块化规划、星型拓扑结构实施后的归纳布线体系将为鼡户提供实用的、灵敏的、可扩展的模块化介质通路。

1.2体系应满意的技能要求

1. 契合的国际规范ISO/IEC11801及TIA/EIA568规范能够支撑1000MHz的数据传输,可支撑以太網、高速以太网、等具体的应用充沛确保计算机网络的高速、牢靠的信息传输要求。

2. 能在现在和将来习惯技能的发展一切插座端口均為模块化的规范件,支撑数据通讯、话音和图象传输为将来的功用扩展和交换提供方便。

3. 完全遵循中华人民共和国规范《修建与修建群歸纳布线体系工程规划规范》(GB/T50311-2007)和《修建与修建群归纳布线体系工程施工及验收规范》(GB/T50312-2007)

归纳布线规划等级分为根本型、增强型、归纳型结合用户的运用和办理需求,归纳考虑未来10~15年的科技发展本工程选用归纳型规划等级,用光缆和六类非屏蔽双绞线混合组网依据EIA/TIA 568A規范,归纳布线体系在本工程中体现为:作业区、水平部分、干线部分、设备间部分、办理5个部分

苏州市XX公寓(XX家乡)(XX家乡)布线体系选用星型结构。在各单元修建中作业区信息插座直接汇至楼层配线间,后由骨干线缆通过内网及外网路由会集衔接至公寓的归纳布线體系主机房完结会集式办理。

作业区是由终端设备衔接到信息插座之间的设备组成包括信息插座、语音插座、插座盒(或面板)、衔接软线等。一切终端插座模块均按六类规范布放接口形式为RJ45型,可完结电话、网络、终端的通用交换别的,依据信息点布设区域运用偠求的不同选择相应的墙面插座

装置底边距地上300mm,一致与房间中的强电插座等标高设置各信息点通过楼层配线架或总配线架的跳接办悝可完结数据、语音的交换。一切的信息插座、语音插座、面板和配线架办理体系模块都有符号符号符号表明不同特性的应用及物理位置。而且同时考虑不同修建功用(公寓、配套服务楼、医护楼)的技能需求和规格要求的异同

水平线缆的一端端接在信息插座上,另一端端接在设备间的配线架上

一切水平线缆全部选用六类八芯非屏蔽双绞线钢管暗埋敷设方法。六类水平线支撑1000Mbp、ATM622Mbps传输速率既满意话音和数據的传输;又满意图形、图画等多媒体信息传输要求。

为支撑千兆以太网及未来更高数据速率的应用数据笔直干线选用62.5/125μm六芯多模光纤。光纤具有容量大、速率高、保密性强的特色多模光纤的光耦合率高,当曲折半径大于其直径的10倍时不影响信号的传输是契合IEEE802.5 FDDI和EIA/TIA 568规范嘚骨干传输线缆。语音笔直干线选用三类100对大对数铜缆完全可以满意未来10~15年通讯技能的要求。整个体系干线汇集到会聚层交换机机房內

修建群之间为万兆以太网数据速率的传输,选用室外24芯单模光纤契合IEEE802.5 FDDI和EIA/TIA 568规范的骨干传输线缆。语音修建群干线选用室外三类100对大对數铜缆

主配线间内选用规范机柜装置方法,楼层配线间选用墙装配线箱装置方法在各配线间内,在完结分组、上架、理线、绑扎后进荇后的线缆或光缆的装置总体上确保线缆的安全和理线的整齐漂亮。

考虑到日后扩展的需要配线架的端口上留有一定的余量。骨干光纖端接在光纤配线架上衔接选用SC耦合器和SC衔接器。

河北天诚线缆有限公司专注于网线,电源线,视频线,音响线,光纤(光缆),水晶头等产品的设计、研发、定制生产配套服务我们的产品有:网线、超五类网线、超六类网线、六类网线、六类屏蔽网线、电源线、RAV、工程专用网线、光纜等,如需以上产品请联系我们河北天诚线缆有限公司竭诚为您服务!