图片没打开是三相电机吗?
先測量三相线圈直流电阻如果有一相不通,则电机内部缺相须找到断点把它接好;如果三相电阻平衡,则电源缺相仔细检查开关和电源
本回答被提问者和网友采纳
你对这个回答的评价是?
图片没打开是三相电机吗?
先測量三相线圈直流电阻如果有一相不通,则电机内部缺相须找到断点把它接好;如果三相电阻平衡,则电源缺相仔细检查开关和电源
本回答被提问者和网友采纳
你对这个回答的评价是?
建议选择三档位的选择开关两瑺开和一中间空挡,能有效杜绝变频器因快速正反转产生反接制动损坏电机
三档的选择开关,公共端接变频器里的9,两常开端分别接5和6其中端子5的参数P0701是默认正转,端子6的参数P0702默认是12要改成2。
你接线后电机不能反转是因为默认的6端子虽然也标的反转,但它是和5结合的也就是只有端子5和6都接通了才能反转。所以需要改参数
你对这个回答的评价是?