远程就地启动不了怎么回事
保持鈈住就是没有自锁成了“点动“了。
检查电路中相关的或者的自锁触点(常开触点)和这对触点的接线是否断开
就是要检查与就地启動按钮和远程启动按钮并联的这个自锁触点的接线一定要完好。
就是这个图上的KM的常开辅助触点和这上面接线
远程应该是要有个runing的反馈,规定的时间内没有反馈远程就会判定故障断开。检查下信号有没有返回去
给运行信号后 看运行灯亮不亮 不亮就是启动信号没给过来 運行灯亮看有没有运行频率 没有频率就说明频率信号没有给进来 2 启动 和频率给定方式改为 面板操作 看手动能否启动
在变频器面板上LOC/REM 打到LOC(夲地控制),启动变频器如果还是无输出,则为变频器故障510的75KW以下送修,75KW以上可以申请快速服务