请问你讲的深圳麦克维尔空调售后主板怎样并保护?

正在初始化报价器麦克维尔中央空调故障代码21如何处理?3个回答暖暖时光51)麦克维尔主板模拟端故障:
温度传感器故障(温度探头断开或者短路)
压力传感器故障
故障排除方法:
测量温度探头的阻值,正常情况25℃环境温度对应的阻值是10K。或者将报警温度传感器与不报警的温度传感器同时放在空气中测量其阻值,如果阻值差异较大,说明温度传感器已经损坏,更换一个新的麦克维尔温度传感器。
2)麦克维尔主板反馈端故障:
制冷系统故障(低压故障、高压故障、过热度过小、压缩机过载、风机过载)、
水系统故障(水流量过小、水泵过载、)
故障排除方法:
首页查询故障代码含义,针对故障代码含义检查制冷系统故障或者水系统故障是否存在。比如发生ER16压缩机过载故障首先断电重新启动,用钳形电流表测量压缩机的电流是否异常高,如果异常高。说明故障是真实的。如果压缩机电流正常,进一步检查过载保护器是否正常动作或者检查一下过载保护值是否与电路图中一致,如果任然可以排除,最后检查主板的压缩机过载的反馈端是否有电,正常运行时应该有电。如果无电说明主板已坏。更换一块新的麦克维尔空调主板就可以排除这个故障了。
3)麦克维尔主板通讯端故障:
主机与内机通讯故障
内机与线控器通讯故障
内机与内机通讯故障
故障排除方法:
首页检查通讯线是否良好、检查主板上的拨码是否正确、检查主板的程序是否匹配(一般高版本兼容低版本,反之不兼容)
具体的麦克维尔空调故障代码含义我们将在网站的首页【技术资讯】中分机型罗列清楚,以便大家查询。
麦克维尔空调故障代码在线查询方法如下:
1)选择正确的品牌、输入完整的空调故障代码列如:ER23
使徒追蓖8(1)空气侧换热器热效率低。散热不良必然导致冷凝压力高。造成这种原因可能是散热片灰尘过多堵塞或者冷凝风量不足、环境温度过高造成的应该清洗空气侧换热器,检修散热风机是否运转正常。
(2)电源电压过低或过高。应检查电压342V~418V之间相间不平衡度不得超出正负2.25%.
希望我的回答可以帮助到您
风来风去落1、先观察能否启动,检查电源。
2、内外机通风是否良好。
3、压机电容,压机好坏。
4、内外风机是否转动,风机及风机电容正常否。
5、交流接触器是否工作正常。
6、系统是否差氟或氟过量。
7、查传感器,主控板。
故障不超出机器范围的,如果不是专业人员,清洗过滤网,断电30分钟后再开机,开机30分钟后如不正常运转就建议联系找专业人员维修。
其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答1个回答大宝小家差不多就这个工资水平了。 其实单纯做工程设计是没有太好的出路的,因为真正的大工程是由各个设计院完成的,而小工程的利润空间比较有限。 既然想搞中央空调工程设计,建议就把关注点放到工程...1个回答温柔小美妞差不多就这个工资水平了。 其实单纯做工程设计是没有太好的出路的,因为真正的大工程是由各个设计院完成的,而小工程的利润空间比较有限。 既然想搞中央空调工程设计,建议就把关注点放到工程...1个回答abcMO先森盾安中央空调报价、盾安中央空调安装都可以找我,我们是专门做中央空调安装的,有问题可以好我咨询,天津。1个回答烘南鄲北盾安中央空调报价、盾安中央空调安装都可以找我,我们是专门做中央空调安装的,有问题可以好我咨询,天津。2个回答鲁能是冠军0064日立的性价比高是公认的,大金的制热效果不好。3个回答如同一场球国产格力比较好吧,东芝的也不错1个回答073f6viy说实话,没有听说过东元空调,格力在国内广告推广的挺好,但质量确实不怎么样2个回答酆柳思东芝比格力好,技术比格力先进一些5个回答阿七不知这不是扯淡嘛!有做过制冷行业的空调专业人士都知道海信日立的所有生产线都国产每次说的竞争优势的是所有空调都有的优势拿来做优势卖点,东芝原装进口变频级数远高于日立包括声音分贝都是屈指可...3个回答am_7010从整体来说,是日立的要更好。不过,这样说也并不准确,因为大部分品牌都有高中低档三个层次的产品。举个例子,日立的主推VAM系列,对比格力主推的直流变频系列机型,肯定要好。不过,日立的...麦配网-M品牌空调维修配件,压缩机,电机,控制主板,线控器,蒸发器,冷凝器等各类原厂配件纤模块制造商
热点新闻:
配件中心目录
&& “麦配网”意为麦克维尔中央空调配件销售网,隶属于深圳市冷源空调有限公司,是专业提供麦克维尔中央空调配件/易损件、大金中央空调配件/易损件、欧科中央空调配件/易损件的销售及维修服务。公司自95年成立以来,先后于麦克维尔空调、大金空调、欧科空调、开利空调、特灵空调等世界知名空调厂家建立了持续稳定地战略合作关系。公司作为麦克维尔空调、欧科空调、大金空调、开利空调等世界知名空调厂家的合法经销商,经过多年经营,建立了完善的销售管理体系,并为深圳地区销售制冷、通风、空调、采暖和空气净化设备的专业公司之一,公司依靠十余年的中央空调业界打拼和优质的服务在市场上已累计销售数以亿计的中央空调产品,成为同业的领先者,在客户间享有盛誉。应客户要求及迎合市场需求,在新世纪06年初,经我公司高层和相关技术人员的反复研究,决定开设公司旗下品牌“麦配网”,专业提供麦克维尔中央空调原件配件/易损件的销售与维修服务,同时能更好、更方便、更快捷的服务广大客户群.......。
麦配公告栏
江苏姜堰市南大街28号-刘经理 您订购的空调维修配件YDK70-6H 4台,YDK30-8K6 3台,YDK/900/6/10AC 2台,MC201-D 5块,MC201-C 3块,MDS300BR-FAA外机主板 3套,线控器MC301 5块,已发从德邦物流公司发出,请查收!
安徽园陵五金机电商贸城三期-周先生 您订购的空调温控器AC8100A 30个已经发货,请查收!
上海市奉贤区柘林镇胡桥社区-何先生 您订购的空调维修配件MAC160AR的内外机主板一套线控器SC302+主板MCH03已发货,请查收!
黑龙江哈尔滨-赵先生 您订购的空调维修配件MWSC050CR压缩机已发货,请查收!
甘肃兰州-王先生 您订购的空调维修配件MDB350BR控制主板已发货,请查收!
陕西铜川-吴先生 您订购的空调维修配件MAC260BR控制面板已发货,请查收!
山西太原-黎先生 您订购的空调维修配件MWH008CR控制主板已发货,请查收!
山西大同-傅先生 您订购的空调维修配件MCK050AR遥控器已发货,请查收!
重庆万德冷气-蔡小姐 感谢您多次的支持,您订购的空调维修配件3个电机已经已发货,请查收!
湖北武汉-张先生 您订购的空调维修配件MCH03A已经已发货,请查收!
江苏镇江-王先生 您订购的空调维修配件MC120主板6块已经已发货,请查收!
上海方鑫-毛先生 您订购的空调维修配件遥控器AC5300已发货,请查收!&
浙江省清江市-潘先生 您订购的空调维修配件线控器SC302A已发货,请查收!
福建省莆田市-方先生 感谢你来深圳一游,您订购的空调维修配件MAC230DM-FBA板式换热器已发货,请查收!
深圳市罗湖区-朱小姐& 您订购的温控器AC8100B 3个四管式的已经发货,请查收!
山西省忻州市忻府区-贾小姐& 您订购的空调维修配件MC120主板已经发货,请查收!
江苏省苏州市-李先生 您订购的空调维修配件MC120二块和相序板DB3A一块已发货,请查收!
广东省茂名市-杨小姐 您订购的空调维修配件循环水泵(HI4041/E/3-380-50-2)一台已发货,请查收!
天津市宝坻区-王先生& 您订购的空调维修配件MC120一块已发货,请查收!
上海方鑫-毛先生 您再次订购的空调维修配件遥控器AC5300二块已发货,请查收!
上海市宝山区-鲁先生& 您订购的空调维修配件主板MC120和面板MC301已发货,请查收!
江西省鹰潭市-侯先生& 您订购的空调维修配件面板SLM15AP四芯线已发货,请查收!
海南亚龙湾-吴先生 您订购的空调维修配件MC120十块已发货,请查收!
苏州工业园区-裴先生 您订购的空调维修配件电机YF110-85-4D8和YF110-110-4S各一台和MCC050T-L-AAA的3个风轮已发货,请查收!
深圳市银图雅基电子厂-吴小姐&& 您订购的ELY 温控器30块,已发货,请查收!
广东省佛山-林小姐& 您订购的空调维修配件电脑主板MC120,四块,已发货,请查收!
福建省漳州市龙文区-黄先生 您订购的空调维修配件电脑主板MCH03BD,一块,已发货,请查收!
安微省巢湖市-胡先生& 您订购的空调维修配件MAC210BR-FAA-L板式换热器一块已发货,请查收,由于快递公司给你带来的影响,请查收!
深圳市龙华-陈先生& 你订购的空调维修配件压差开关10个,已发货,请请查收!
上海市宜山路-陶先生& 您订购的空调维修配件主板MC120,4块,已发货,请查收!麦克维尔故障代码ID怎么处理推荐回答:检查温度传感器线路 将室内机的温度传感器拔下,用万能表测试阻值是多少,用温水加热,查看阻值是否有变化,如没有变化就说明传感器坏了。 希望能帮到你故障代码:E0 故障内容:控制器系统故障 故障原因:1、检查插脚是否松脱接触不良或断线。2、检查内机控制电路板是否正常。3、检查外机控制电路板是否故障。4、检查主控制电路板是否故障。 建议找专业维修人员检查看看。麦克维尔中央空调故障代码21如何处理?推荐回答:室外主机 故障代码故障说明 E0系统故障 E1TH1开路/短路(排气温度) E2TH2开路/短路(1#进盘) E3TH3开路/短路(1#中盘) E4TH4开路/短路(2#进盘) E5TH5开路/短路(2#中盘) E6TH6开路/短路(3#进盘) E7TH7开路/短路(3#中盘) E8TH8开路/短路(环境)麦克维尔中央空调故障代码21如何处理?推荐回答:1)麦克维尔主板模拟端故障: 温度传感器故障(温度探头断开或者短路) 压力传感器故障 故障排除方法: 测量温度探头的阻值,正常情况25℃环境温度对应的阻值是10K。或者将报警温度传感器与不报警的温度传感器同时放在空气中测量其阻值,如果阻值差异较大,说明温度传感器已经损坏,更换一个新的麦克维尔温度传感器。 2)麦克维尔主板反馈端故障: 制冷系统故障(低压故障、高压故障、过热度过小、压缩机过载、风机过载)、 水系统故障(水流量过小、水泵过载、) 故障排除方法: 首页查询故障代码含义,针对故障代码含义检查制冷系统故障或者水系统故障是否存在。 3)麦克维尔主板通讯端故障: 主机与内机通讯故障 内机与线控器通讯故障 内机与内机通讯故障 故障排除方法: 首页检查通讯线是否良好、检查主板上的拨码是否正确、检查主板的程序是否匹配(一般高版本兼容低版本,反之不兼容) 具体的麦克维尔空调故障代码含义我们将在网站的首页【技术资讯】中分机型罗列清楚,以便大家查询。 麦克维尔空调故障代码在线查询方法如下: 1)选择正确的品牌、输入完整的空调故障代码列如:ER23麦克维尔中央空调故障代码f9该怎么处理?推荐回答:你好,麦克维尔空调故障代码f9是室外温度传感器故障,最大的可能是它的连接线断了,有可能是老鼠咬断的,重新接上就是了,或是传感器的接插头松了。这根连接线是室内机和室外机连接线中,细的那二根。希望我的回答对你有帮助。如果是麦克维尔空调出现F9,说明系统压力过低,代表是空调制冷剂发生泄漏,建议您进行补漏加制冷剂 判断制冷剂泄露的方法: 1.打开空调室内机的机壳面板,并拆下空气过滤网工栅,然后观察蒸发器的结霜面积大小。如果发现蒸发器表面只有小部分区域产生积霜。这说明空调内制冷剂已严重不足或已产生局部泄漏。这是因为当管路内循环的。 2.在制冷运行状态下,用遥控器预设制冷温度比室内温度约低5℃左右,待空调压缩机正常运行205}钟。 3.待空调正常运行约半小时以后,将一支温度计的。感温头紧贴在空调冷风口处,待数分钟后观察温度计显示温度是否比室温低4—8~C,如果实际测量温差少于上述温差。甚至与当前室温差不多。而这时空调压缩机仍在运转,则可以肯定该机内的制冷荆液已基本泄完。请问麦克维尔空调显示h4故障代码怎么处理?推荐回答:压力过高可能是冷凝效果不佳,系统进入空气等,已你的情况,不是上述两种,以你目前所述,最有可能的是膨胀阀堵塞或损坏(或者过滤器堵塞)。 检查温度传感器线路 将室内机的温度传感器拔下,用万能表测试阻值是多少,用温水加热,查看阻值是否有变化,如没有变化就说明传感器坏了。 希望能帮到你H4:系统异常1:检查系统的压力制热的时候是否在1.6~2.1MPa。2:检查系统是否脏堵,请清洗。3:检查压缩机是否缺氟。 制冷系统检修要点1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。2、检测空调器各项数据:A、空调流水情况,一般内机滴水连续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。B、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度,但也会受环境温度、风速的影响。谁了解麦克维尔水冷空调故障代码?推荐回答:1E0室外机DLT排气温度感温器故障 2E1室外机OD环境温度感温器故障 3E2室外机RTN回气温度感温器故障 4E3压缩机底部温度感温器故障 5E4室外机Inlet温度感温器故障 希望对您有用麦克维尔空调故障大致可分为三大块:1)麦克维尔主板模拟端故障:温度传感器故障(温度探头断开或者短路)压力传感器故障故障排除方法:测量温度探头的阻值,正常情况25℃环境温度对应的阻值是10K。或者将报警温度传感器与不报警的温度传感器同时放在空气中测量其阻值,如果阻值差异较大,说明温度传感器已经损坏,更换一个新的麦克维尔温度传感器。2)麦克维尔主板反馈端故障:制冷系统故障(低压故障、高压故障、过热度过小、压缩机过载、风机过载)、水系统故障(水流量过小、水泵过载、)故障排除方法:首页查询故障代码含义,针对故障代码含义检查制冷系统故障或者水系统故障是否存在。3)麦克维尔主板通讯端故障:主机与内机通讯故障内机与线控器通讯故障内机与内机通讯故障故障排除方法:首页检查通讯线是否良好、检查主板上的拨码是否正确、检查主板的程序是否匹配(一般高版本兼容低版本,反之不兼容) 麦克维尔空调故障代码在线查询方法如下: 1)选择正确的品牌、输入完整的空调故障代码列如:ER23 2)查询后输出空调故障代码意思,根据不同的机组型号对应空调故障代码意思。麦克维尔主板故障和维修方法有哪些?推荐回答:(1)制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。 (2)电气系统:观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等。特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良。 (3)通风系统:观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等。北京麦克维尔空调故障维修方法哪位知道?推荐回答:风机不能运行 原因1:主控开关接触不良 排除:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理 原因2:风扇电机线圈损坏 排除:用万用表检查,更换相同规格、相同转速的风扇电机 原因3:风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱 排除:将紧定螺钉紧固 原因4:风扇电容器断路或短路 排除:检查电容器,更换相同规格的电容器 (希望能帮到你!望采纳!谢谢!)展开全部下一篇:麦克维尔亮相在2017年中国制冷展上,通过此次的展会,麦克维尔向行业巩固了技术,同时也在行业市场中占据了领导的地位,彰显了麦克维尔专注HVA炎热的夏天是空调大展身手的时候,格力、TCL、海尔、美的等空调是我们熟知的空调品牌,麦克维尔空调也许很多消费者都不是很了解,作为美国及全球最麦克维尔空调怎么样?作为美国及全球最大的制造空调制冷设备的专业公司之一,麦克维尔中央空调同时也是我国中央空调进口四大品牌之一,本期小编就向大家介绍麦克维尔中央空TCL、海尔、格力等品牌是我们熟知的空调品牌,说起麦克维尔,可能一般消费者并不十分了解,麦克维尔早起主要是生产商用中央空调,对于一般的家庭用麦克维尔空调简介 空调品牌领头羊麦克维尔空调简介:嘉兴维尔康医疗器材有限公司坐落于中国共产党的诞生地—嘉兴。麦克维尔空调,是我们目前市面上众多的空调品牌中非常不错的一款品牌,麦克维尔空调主要以其优质的质量赢得了众多消费者的信赖,麦克维尔空调的质量是麦克维尔新风机怎么样?麦克维尔新风机怎么样?风机盘管是中央空调中的一个重要部件,它的主要作用就是用来保证房间温度的恒定。合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签麦配网,,麦克维尔空调维修配件控制主板/电脑板-MAC风冷模块式冷水机组标配压缩机,电机,控制主板,线控器,蒸发器,冷凝器|各类原厂空调配件
友情链接:
 当前产品:风冷模块式机配件 && 麦克维尔空调维修配件控制主板/电脑板-MAC风冷模块式冷水机组标配
配件名称: 麦克维尔空调维修配件控制主板/电脑板-MAC风冷模块式冷水机组标配 &&&&&&配件型号: MCH03A/B
 配件详细说明:
空调控制主板/电脑板,因生产批次及机型不同.配件实物与图片将略有差异.来电咨询请详细告知配件型号及产品型号!
故障代码 (更多代码请联系网站客服)
EE&存储器存取故障&&&
E7 水流量不足
E1 回水感温线短/开路
麦配网, 版权所有&&&备案序号: && |&& |
江苏姜堰市南大街28号-刘经理 您订购的空调维修配件YDK70-6H 4台,YDK30-8K6 3台,YDK/900/6/10AC 2台,MC201-D 5块,MC201-C 3块,MDS300BR-FAA外机主板 3套,线控器MC301 5块,已发从德邦物流公司发出,请查收!
安徽园陵五金机电商贸城三期-周先生&您订购的空调温控器AC8100A&30个已经发货,请查收!
上海市奉贤区柘林镇胡桥社区-何先生&您订购的空调维修配件MAC160AR的内外机主板一套线控器SC302+主板MCH03已发货,请查收!
福建省莆田市-方先生 感谢你来深圳一游,您订购的空调维修配件MAC230DM-FBA板式换热器已发货,请查收!&
深圳市罗湖区-朱小姐& 您订购的温控器AC8100B 3个四管式的已经发货,请查收!
山西省忻州市忻府区-贾小姐& 您订购的空调维修配件MC120主板已经发货,请查收!
江苏省苏州市-李先生 您订购的空调维修配件MC120二块和相序板DB3A一块已发货,请查收!
广东省茂名市-杨小姐 您订购的空调维修配件循环水泵(HI4041/E/3-380-50-2)一台已发货,请查收!&
天津市宝坻区-王先生& 您订购的空调维修配件MC120一块已发货,请查收!&
深圳市银图雅基电子厂-吴小姐&& 您订购的ELY 温控器30块,已发货,请查收!&
广东省佛山-林小姐& 您订购的空调维修配件电脑主板MC120,四块,已发货,请查收!
福建省漳州市龙文区-黄先生 您订购的空调维修配件电脑主板MCH03BD,一块,已发货,请查收!&
安微省巢湖市-胡先生 &您订购的空调维修配件MAC210BR-FAA-L板式换热器一块已发货,请查收,由于快递公司给你带来的影响,请查收!&
深圳市龙华-陈先生 &你订购的空调维修配件压差开关10个,已发货,请请查收!
上海市宜山路-陶先生 &您订购的空调维修配件主板MC120,4块,已发货,请查收!您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:
¥10 元/台
关注行业资讯
新风空调机组麦克维尔空调主板 MAC210DRS-FCA
detail3e达人选购¥15800.00¥26800.00¥69800.00¥1000.00¥3280.00
detail3e周边优质供应商河北省石家庄市广东省深圳市广东省深圳市天津东丽区
慧聪网厂家上海汇珍电器有限公司为您提供新风空调机组麦克维尔空调主板 MAC210DRS-FCA的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取新风空调机组麦克维尔空调主板 MAC210DRS-FCA的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥15800.00¥26800.00¥69800.00¥1000.00¥3280.00¥8.00¥2200.00¥3000.00热门商品推荐 ¥15800.00 ¥26800.00 ¥69800.00 ¥1000.00 ¥3280.00 ¥8.00 ¥2200.00 ¥3000.00
detail3e店内热门商品¥59.00¥26.00¥33.00¥42.00
detail3e家用中央空调相关资源家用中央空调热门产品搜索更多&最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
联系人:周先生 & 先生
021 ******
139 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于主板
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
139 ******
联系人:周先生&销售部 经理
公司名称:上海汇珍电器有限公司
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :}

我要回帖

更多关于 麦克维尔维修手册 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信