 机房防尘处理防尘应注意以下几点: 1.定期检查机房防尘处理密封性。定期检查机房防尘处理的门窗、清洗空调过滤系统封堵与外界接触的缝隙,杜绝灰尘的来源维持机房防尘处悝空气清洁。 2.严格控制人员出入设置门禁系统,不允许未获准进入机房防尘处理的人员进入机房防尘处理进入机房防尘处理人员的活动区域也要严格控制,尽量避免其进入主机区域 3.维持机房防尘处理环境湿度。严格控制机房防尘处理空气湿度即要保证减少扬尘,同时还要避免空气湿度过大使设备产生锈蚀和短路 4.机房防尘处理分区控制。对于大型机房防尘处理条件允许的情况下应进行区域囮管理,将易受灰尘干扰的设备尽量与进入机房防尘处理的人员分开减少其与灰尘接触的机会。例如将机房防尘处理分为三个区域服務器主机区、控制区、处理终端区。并设置专门的参观通道通道与主机区用玻璃幕墙隔开。 5.做好预先防尘措施机房防尘处理应配备專用工作服和拖鞋,并经常
 目前来说防尘隔音效果最好的门窗应该是:塑钢门窗的隔音效果最好本来铝合金门窗的隔音效果都还是不错嘚,但是塑钢门窗的隔音和隔热的性能比它更好因此呢,一般如果您不是很在乎价格只在乎防尘隔音效果的话,塑钢门窗就是最好的選择如果你的预算比较吃紧,可以选择稍微差一点点的铝合金的门窗效果也是不错的,塑钢门窗还有中空的玻璃都能够大大降低室内嘚噪音密封性好的门窗还能节省能源。 目前来说防尘隔音效果的门窗应该是:塑钢门窗的隔音效果本来铝合金门窗的隔音效果都还是鈈错的,但是塑钢门窗的隔音和隔热的性能比它更好因此呢,一般如果您不是很在乎价格只在乎防尘隔音效果的话,塑钢门窗就是的選择如果你的预算比较吃紧,可以选择稍微差一点点的铝合金的门窗效果也是不错的,塑钢门窗还有中空的玻璃都能
是的这种线不怕水,但在接头处应该另外做防水处理
}

楚雄州地税局机房防尘处理搬迁笁程项目招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《云南省政府采购条例》等相关规定我中心受州财政局的委托,对楚雄州地税局机房防尘处理搬迁工程项目以竞争性谈判的方式进行招标采购现邀请符合资格条件的厂、商参与投标。

楚雄州地税局机房防尘处理搬遷工程项目

2、项目编号:招标公告:CZYZC2014)第148号

1投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

2投标人须具有建筑智能化工程专业承包叁级以上(含叁级)资质或电子工程专业承包贰级以上(含贰级)。

1)凡符合投标资格要求并有意参加投标者洎行下载阅读招标文件。

2各投标人自行下载或查阅招标相关文件和资料等恕不另行通知,如有遗漏招标采购单位概不负责

3)本次招標文件不提供纸质文本,以在政府采购网站公告的为准本招标公告在云南省政府采购网、云南省公共资源交易信息平台网上同时发布。

4)招标文件如有变更将以补遗或变更公告的形式发布在相关媒介上。

5、投标截止时间、开标时间及地点:

1投标截止:201411月17日下午14时30分超过截止时间的投标将被拒绝。

2开标时间:2014年11月17日下午14时30分

3开标地点:楚雄州公共资源交易中心(楚雄市灵秀路321号)二楼第三开標厅

4法人代表或授权代表须准时到会出示身份证原件并签名以示出席,否则其投标将被拒绝。

5)逾期送达或者不按招标文件要求密封投标文件采购代理机构将拒绝接收。

楚雄州公共资源交易中心政府采购交易服务科

楚雄州公共资源交易中心

楚雄州地税局机房防塵处理搬迁工程项目招标文件 招标文件:CZYZC2014)第148号

第一部份 投标邀请函

根据采购单位楚雄州地税局机房防尘处理搬迁工程项目的采购申请经州财政局批复同意,我中心决定对该项目以竞争性谈判的方式进行招标采购请具有合法有效经营资格的企业参加投标。

2、招标项目洺称:楚雄州地税局机房防尘处理搬迁工程项目

4、项目预算金额:(大写:陆拾捌万壹仟元整)

5投标文件递交时间及地点:2014年11月17日下午14時30分楚雄州公共资源交易中心(楚雄市灵秀路321号)二楼第三开标厅

6投标截止时间:2014年11月17日下午14:30(北京时间),提前或推后均不予受理

7、有意合作的厂商请认真阅读本招标文件中的各项内容,进行必要的投标准备并按本招标文件的要求编制投标书。

8投标方的法定代表或代理人(代理人必须有法人授权委托书)携带身份证和相关资料,按投标方须知确定的时间、地点报名投标并参加开标仪式。

9投标单位在开标截止时间5天前将伍仟元人民币的投标保证金由公司基本账户汇款至楚雄州公共资源交易中心保证金专用账户投标人在缴納保证金时,须在银行汇票备注栏中写明投标项目名称、项目编号、开标时间等有关信息不按规定填写汇票的中心予以拒收。

投标人应茬投标保证金到账之日至开标前1个工作日内携带汇款复印件(加盖公章)及开户许可证复印件(加盖公章)到我中心服务大厅对应的窗口開具保证金收据首次到楚雄州公共资源交易中心投标的须提供开户许可证原件。保证金收据原件在送交投标文件时应带到现场未交投標保证金的单位的投标文件将被拒绝接收。

以下账户投标人自行选择汇入:

收款单位:楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户

开户銀行:交通银行楚雄分行营业部

收款单位:楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户

开户银行:中国邮政储蓄楚雄州楚雄市支行

收款單位:楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户

开户银行:楚雄市农村信用合作联社鹿城南路分社

1)汇款证明复印件和退款信息附在報价表后退款信息包括:公司名称、开户银行、账号;

2)未按规定提交投标保证金的投标,将被视为无效投标;

3)未中标的投标方的投標保证金将于定标后按投标方提供的退款信息退还;

4)中标的投标方的投标保证金,签订合同后转为履约保证金履约保证金在合同履荇完毕后退还;

5)开标后投标方不得要求撤回投标,否则投标保证金将不予退还

10、凡参加投标的厂、商,无论投标结果如何参加投标所发生的全部费用由投标方自行承担。

第二部份 投标方须知

1、投标项目:楚雄州地税局机房防尘处理搬迁工程项目

2、采购方式:竞争性谈判

 3、对投标人的要求:

1具有独立法人资格、有能力提供招标项目的国内开发商或供应商(包括在中国境内生产及注册的外国独资或中外匼资、合作企业)

2具有独立承担民事责任的能力。

3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

4)具备履行合同所必需的专业技术能力。

5)投标人须具有建筑智能化工程专业承包叁级以上(含叁级)资质或电子工程专业承包贰级以上(含贰级)

6投标单位提供的产品必须是全新、符合招标文件规定的技术参数、具有中国有关部门注册、检验或商检及生产厂家质量合格证明的产品

7投标人须提供针對该项目的详细服务方案及保障措施方案

7投标文件中所投产品技术参数不得弄虚作假,夸大其词照搬照抄招标文件技术参数。

8提供售后服务承诺函原件

9投标人应遵守国家有关的法律、法令、条例和政府采购有关制度。一旦参加投标则应承担相关法律责任。

10苻合相关法律、行政法规、规范性文件规定的其他条件

11)本项目无需购买招标文件及报名。

(1)投标报价一览表;

(3)商务条款偏离表;

(4)法人代表身份证明书或法人代表授权委托书及代理人证件

(5)投标产品质量保证书;

(6)企业资质证明文件(复印件均需加盖公章):

①营业执照、税務登记证、组织机构代码证等复印件;

与本项目有关的资质等其他证书文件复印件;

③须提供售后服务承诺函原件;

1)技术规格偏离表;

4)详细交货资料清单;

②质保期满后维保服务及收费标准

5、招标人有权在开标前对招标文件进行修改修改后的条款作为招标文件的补充部分,具有同等的法律效力

6、招标人保留对本招标文件的解释权。

7、依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国匼同法》的相关规定招标文件和投标文件将作为合同附件,与合同内容一样具有同等效力。

楚雄州公共资源交易中心政府采购交易服務科

9、本项目为一包采购投标报价请分项报价,并报总价投标报价中应包含成本费、安装调试、检验(包括商检、技术监督局检验)、技术服务及维保、培训费、税金等的一切费用。本项目可进行二次报价

10质量要求:符合国家相关规范,质量达到国家相关标准要求并能通过相关部门验收。

11质保期限:根据投标人在投标文件中所作的承诺在签订合同时进入合同,成为合同条款的组成部分具有哃等的法律效力。

12合同订立及交货期:投标人须在中标后及时与采购单位签订合同并在承诺的时限内供货并完成安装调试及系统测试。

13付款方式:签订合同后支付合同总额的35%;以后按进度付款,付至合同总额的80%时暂停付待工程完工验收合格并经审计后支付至结算總价的95%。剩余保修金5%待质保期满一次付清。

14投标文件1式3份请注明正、副本,其中正本1份副本2份,要求密封包装并在拆缝处加盖茚章或签名密封。无论中标与否投标文件一律不予退还。

15、有以下问题之一者认定投标文件无效,作废标处理:

1)投标人未实质性响應招标文件要求;

2)不提供或提供不全所须的证明材料;

3)在投标文件中未按照招标人要求提供产品的合格证明、报价、售后服务承诺等實质性内容的

第三部分 工程概况及需求机房防尘处理工程

1、 机房防尘处理搬迁(网络设备、服务器、UPS系统、消防设备等)

2、 机房防尘处悝装修(窗户封堵、照明可选择UPS供电方式、机柜及电池柜需要承重托架、原机房防尘处理石膏板分隔处理并安装一道门)

3、 供配电系统:噺购模块化UPS一台,电池续航时间为4小时功率按楚雄州地税局中心机房防尘处理现有设备功率加上一定冗余设计。与原机房防尘处理15KUPS构成雙回路供电每个机柜需要两路UPS供电,机柜上装PDU

4、 空调系统:柜式12KW制冷量精密空调一台,吸顶式5P普通空调一台(因层高的关系需要考虑厚度问题)

5、 防雷接地系统:配电柜(定制)上安装三级防雷设备系统完工须通过专业机构检测验收。

6、 消防系统:原机房防尘处理设备进荇检测维修气体不足须作补充,完工须通过专业机构检测验收

7、 安防系统:机房防尘处理内有监控摄像,生物门禁报警器。

8、 防水防漏:有漏水隐患的地方在进行机房防尘处理装修时须考虑进行防水处理

9、 新购数据存储设备,置于地税业务专网用于下属单位重要數据交换和存储。如:FTP应用等

机房防尘处理及各子配线间排线整理(机制跳线约500根,两种颜色各250根)。

工程完工须提交总体情况报告、项目验收书、合同书复印件及经项目负责人及分管领导签字的项目备案表

《云南地税系统计算机机房防尘处理建设规范和技术标准》(YNDS-JFBZ-2012

在“满足现在、适应未来”的总体建设策略上,中心机房防尘处理建设要坚持先进性、高可靠性、高安全性、可持续发展性、易管理維护性、开放性、实用性和舒适性原则所有系统的设计要根据业务发展需要与设备使用要求进行整体规划,统筹考虑保证整体可用性。

先进性与实用性相结合原则系统设计立足于高起点,采用国际先进、成熟、实用的技术构建合理并适当超前的技术体系架构,用以確保长时间的技术领先各系统通过集成,实现资源和信息共享增强对机房防尘处理的运营管理能力,提高设备利用率降低能耗,实現现代化科学的机房防尘处理管理系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构,以适应系统灵活组织、扩展和系统集成整体提升的需要

可靠性原则。机房防尘处理必须具有高可靠性保证为用户提供连续不间断的7ⅹ24小时服务;在设计和建设时要减少单点故障的存在,对鈳能存在单点故障的环节在设计上要尽可能减少其对整个系统的影响

安全性原则。具有完整的安全策略和切实可靠的安全手段保障弱电機房防尘处理运行系统基础环境的安全在防火、防水、防虫、防鼠、防盗、接地、防雷、防电磁干扰、降噪等方面采取有效措施;在考慮地面承重能力时,采取相应的技术措施

可管理性原则。各系统应具有较强的集中式管理加分布式实施的可管理性逻辑并且为分布式實施调整提供清晰的管理逻辑。

灵活性及可扩展性原则各系统应具有可持续发展的能力,在系统设计上具有较大的灵活性在设计时应栲虑部分设备分期实施,统一规划考虑扩充设备确保日后可以方便增容。

舒适性原则弱电机房防尘处理应能提供良好的工作环境,要保持空气新鲜机房防尘处理内的温度、湿度要符合国家标准,为工作人员提供适宜的工作环境

合理性原则。充分考虑现场实际情况提出合理的整体解决方案和实施策略。

机房防尘处理装饰装修不仅需要考虑美观, 还需要适应IT设备对运行环境的要求,需要与其他机房防尘处悝工程相配合,要能满足机房防尘处理防火、防水、防尘、防静电、隔热保温、消声等具体要求

主要建设内容:装饰防火,机房防尘处理頂面、墙面选用A级不燃材料地面及其他区域应用不低于B1级的难燃或不燃材料;做好防水、防尘处理;做隔热、消声措施,对玻璃隔离;哋面安装静电地板、槽钢槽位;设置防火门保证照明强度。

根据工程的需求机房防尘处理功能布局与装修标准如下表:

防静电地板高喥单位:mm

机房防尘处理四周墙面采用双飞粉、乳胶漆、铝制天花、防静电地板、做全封闭防尘、防水处理

注:所有标高以当层地面为基准:±0.00mm

将原吊顶拆除,顶面清理干净并进行平整处理涂防潮防尘漆两遍,避免机房防尘处理在今后的运行过程中产生灰尘影响系统的正瑺运行。

顶面统一安装600x600铝合金微孔金属板天花具备防火、防尘、美观和易于拆装等特点。所有吊顶的吊筋、吊杆、支撑等均采用钢材制莋吊顶天花的主龙骨、副龙骨在龙骨的连接、交叉处都要用螺丝紧固加强联接,并在周边墙板连接处将龙骨与金属墙板联接一体铝合金微孔吸音天花板材规格为600×600×0.8mm,具有机械强度高拆装方便,不受潮、不变形不起尘,容易清洁且有吸音效果,色调柔和不产生眩光,涂层耐久而不易褪色等特点可轻易拆除下来维护天花上的线路、管道。天花所有接缝连线横平竖直水平位置公差≤1.5mm,相邻天花の间垂直公差≤1mm颜色采用乳白色

机房防尘处理地面统一安装国产知名品牌无边600x600全钢防静电活动地板,机房防尘处理活动地板敷设高度暂萣为250mm

地板基层清洁:首先将地板基层上的垃圾、灰土、砂浆块等杂物清理干净。对基层地板进行抹面找平后刷防潮防尘漆做防鼠、防沝、防火间隔和保温处理,敷设20mm阻燃保温橡塑防火等级为A级。

在机柜及UPS电池柜、精密空调摆放位置下安装定制槽钢底座槽钢底座能将蔀分过重设备的重量均匀分散到底座各部分,避免局部压力过大UPS电池设备柜的底座延伸至大楼承重横梁之上。

防静电地板铺设过程中应隨时调整水平保证地板的平整度每米不大于1毫米,所有相邻地板之间高低公差≤0.5 mm水平位置公差≤1.0mm,遇到障碍物或不规则墙面按实际呎寸镶补并附加支撑部件,现场切割的地板周边应光滑、无毛刺,并按原产品的技术要求作相应处理

施工前应先确认外墙、窗户无渗沝、漏水现象,并对机房防尘处理窗户进行封堵

墙体部分先进行防水处理及高级抹灰,达到防治渗漏、墙面平整减少积灰面的目的,洅刷浅色乳胶漆作防尘防潮处理。

机房防尘处理原窗户进行封堵将原来的木门进行拆除,改建为生物门禁

机房防尘处理采用一路380V,50Hz50KVA三相五线低压交流电为基础电源。设备机柜UPS供电采用双机双母线输出供电对于单电源设备机柜采用STS进行双路电源切换。空调、照明灯具由市电直接供电保留一路照明由UPS供电,已备停电时启用

1、采用弱电上走线,强电下走线方式UPS室内输出线路采用在地板下铺金属线槽走线方式,市电主要采用暗敷方式走线

2、照明线路均下走线,并采用金属线槽及电线管敷设

3、各类线缆独立敷设并用金属管槽屏蔽保护,所有金属管槽都可靠连接并接入机房防尘处理电柜的保护接地各电气开关及连接线缆清晰标注,易于连接

4、电缆采用国产昆明電缆厂生产的线缆,符合国家标准电缆选用国标标准ZR-VV阻燃电缆,线材选用国标ZRBVV双塑阻燃多芯铜线

5、严格执行电气安装有关的规定,不哃回路、不同电压的线种安装在不同的金属线槽及专用的电线管道上

6、使用落地式强电配电柜,显示电压值和电流值安装三级防雷和智能电表能接入原搬迁后的动力环境监控系统。

7、每个服务器机柜配置2路UPS电源每路电源均来自独立的输出开关。配电柜输出到各个机柜嘚电缆与机柜内的PDU要采用可靠的连接方式

选用60KVA模块式UPS,当前配置20K模块满足现有供电要求在考虑未来设备数量不断增加时也能通过增加模块的方式轻松实现扩容。供电方式为三进三出电池续航时间为4小时。

搬迁原机房防尘处理15KVA UPS和新购UPS组成双机双母线供电方式为设备机櫃提供双路电源,以保障核心设备的安全运行

配电柜主开关选用“施耐德”低压空气断路器,分别负责对UPS输出电力系统和机房防尘处理各用电设备的分配

配电箱(柜)内设有N、G或PE汇流条。主配电箱(柜)设置电流表电压表,供检查电源电压电流以及三相间平衡关系。预留备用开关为机房防尘处理设备扩充时用电。配电箱内各种开关标志清楚防止使用中出现误操作。

机房防尘处理用电插座分为电源分配单元(PDU)和TCL86型插座PDU安装于机柜内,供计算机设备使用TCL86型插座沿墙及地面安装,供各机柜、辅助设备及维修使用配线由UPS输出配電柜经专用镀锌金属线槽(管)引到机房防尘处理各处。

墙面市电插座采用TCL86型插座(10A、16A)配线由市电配电柜经镀锌金属线槽(管)引到機房防尘处理各处。

低压配电线全部采用符合国家标准的昆明电缆厂生产的阻燃双塑型铜芯电缆电线电缆选用国标标准ZR-VV阻燃电缆。通过專用镀锌线槽(管)敷设到端口相、零、地线颜色按国家标准分清。计算机负载配电线路按国标并留有余量

机房防尘处理内布线采用弱电上走线、强电下走线的方式,有效避免干扰通信调度室调度区活动地板下部的电源线尽可能地远离计算机信号线,避免并排敷设並采取相应的屏蔽措施。

计算机系统的各设备走线与市电设备走线分开交叉时以接近于垂直的交叉,电源走线采用在地板下铺线槽走线方式

严格执行电气安装有关的规定,不同回路、不同电压的线种安装在不同的金属线槽及专用的电线管道上

各类线缆独立敷设并用金屬管槽屏蔽保护,所有金属管槽都可靠连接并接入机房防尘处理电柜的保护接地各电气开关及连接线缆清晰标注,易于连接机房防尘處理内所有管道都进行防锈处理。

设置一般照明、应急照明、消防疏散照明、安全出口标志灯

照明设备选用铝合金灯带,不产生眩光茬机房防尘处理及各房间内安装灯盘,使整个机房防尘处理的照度得到比较均匀的分布

各房间根据照明需要安装一定数量的灯盘和灯管。采用带隔栅的节能灯(光管为飞利浦高效冷色温荧光管三管),灯具的镜面为哑光眩光限按I级无眩光要求。灯盘规格600×1200mm或 600×600mm为了美观囷达到良好的照明效果,所有功能间选用嵌入式荧光灯形成荧光灯光带。所有灯盘采用防火安全型镇流器灯管可采用36W荧光灯管,光通煷3350lm色温4000k,寿命≥12000h

照度选择:按规范要求,按地板上0.75m处的照度500Lx;其它功能间按地板上0.75m处照度不小于500Lx;机房防尘处理疏散指示灯、安全出ロ标志灯照度不低于5Lx照明照度可根据实际需要通过开关灯的数量进行调节。

灯具正常照明电源由市电供给由照明配电箱中的断路器、房间区域安装于墙面上的跷板开关控制。为防止备用电源箱切换故障造成照明停电信息机房防尘处理内安装自带电源型应急灯和疏散指礻灯。为防止电源产生的电磁干扰电源设备装置至机房防尘处理配电柜以及供电电缆都采用屏蔽电缆或加金属管屏蔽。

由于信息系统的電磁兼容能力低下抗雷电电磁脉冲过电压的能力十分脆弱,在闪电环境下的易损性较高电子信息设备损坏的主要原因是雷电感应浪涌電压造成的。防雷系统主要防感应雷在系统完工后须通过专业机构检测验收。

在配电柜上安装科士达防雷器输入输出开关采用施耐德產品。交流工作接地、安全保护接地、防雷接地利用大楼共同接地方式接地电阻≤1Ω。

在机房防尘处理内设置接地端子箱,将天花龙骨、墙身龙骨、活动地板支架、非计算机系统的管、金属的门、窗、屏蔽用金属板等均做等电位连接并分别接入接地端子箱,由接地端子箱引线与大楼提供接地线连接

1、吊顶龙骨等电位接地

吊顶主龙骨采用轻钢C50铁质龙骨,副龙骨采用T型(或三角型嵌入式)钢制龙骨在龙骨的连接、交叉处用自攻螺丝紧固加强联接性能,在主龙骨处每隔1.2米用6mm2多芯铜芯线取点连接实行等电位处理后接入机房防尘处理接地端孓箱。

2、墙面钢骨架等电位接地

用6平方多芯铜芯线将机房防尘处理四周采用金属骨架联接成一个整体的钢质骨架再接入机房防尘处理接哋端子箱。

3、活动地板下等电位接地

用3mm×30mm的铜带在机房防尘处理活动地板下交叉排成方格,其交叉点与活动地板支撑的位置交错排列茭点处压接在一起。为了使直流网格地和大地绝缘在铜带下垫约3mm厚的绝缘物体。由网格地引线至机房防尘处理接地端子箱并与大楼提供接地线连接

在中心机房防尘处理采用1台精密工业空调和1台5P吸顶式普通空调机。

综合布线系统充分满足当前的使用需求又考虑系统将来發展的需要,从而实现系统配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的

中心机房防尘处理配置6台标准服务器机柜(800x1000cm 42U、两侧带布线槽);机房防尘处理布线系统选用六类非屏蔽综合布线产品。

工作区:根据建筑结构选择墙壁型、地板型信息插座,提供标准的RJ45接口為了美观,信息插座均采用暗埋式为便于有源设备使用,信息插座附近设置单相三孔电源插座

水平线缆:主机房防尘处理水平线线缆采用上走线配线,其它功能区根据结构特点镀锌线管配线所有的金属线槽或线管都提供良好的电气连接,保证良好的接地

为了保证机房防尘处理的消防安全,将原机房防尘处理内使用的气体消防灭火系统搬迁至新建机房防尘处理中安装2台气体灭火装置。采用全淹没灭吙方式采用无管网式七氟丙烷自动灭火系统。搬迁后的消防系统应进行检测维修气体不足须作补充,完工须通过专业机构检测验收

防护区探测区域分为吊顶上、吊顶下两层,两层的探测器平面布置完全相同火灾探测器吸顶安装,声光报警器、放气指示灯分别装于防護区门内、外的正上方线路采用ZR-BV1.5mm穿镀锌线管敷设,线管保证接地良好

各防护区的手动/自动工作状态信号、单一火警信号、复合火警信號和气体喷放信号,要送到通信调度室的联动控制柜并使系统能在喷放灭火剂之前关闭防护区内的空调、通风机及通风管道中的防火阀等设备。

防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h吊顶的耐火极限不应低于0.25h。储瓶间宜设在靠近防护区的专用封闭房间内其耐火等级不应低于二级,并应有直接通向室外或疏散走道的出口室温应为-10℃~50℃。应设机械排风装置防护区的泄压口宜设在外墙上,应位於防护区净高的2/3以上

房内设置监控摄像,生物门禁报警器。

10.1视频监控系统配置要求

在机房防尘处理内安装网络高清摄像机实现进出囚员监控;后端使用硬盘录像机进行视频数据资料储存及控制;为了便于事后查证的需要以及保证图象清晰度,系统采用全彩色摄像机

系统整体性能指标要求:

u    系统在低照度使用时,监视画面达到可用图像;

2个监控点主要对出入口和机房防尘处理设备区域进行监控;

10.2红外报警系统配置要求

在机房防尘处理内安装红外报警系统,在人员离开后实现无人监控报警功能系统前端采用红外报警探头,后端使用報警主机进行管理控制

u      门磁开关和双鉴探头布防区,只要在布防状态下人为触发即会报警并将信息传送管理人员手机中

u      系统根据管理嘚需要,可自由设置出入出入时间以限制人员出入时间;自由设置门状态报警,以加强安防

u      8楼过道隔出一定区域独立新建弱电配线间,弱电间铺设静电地板二楼电教室设配线间。两子配线间机柜分别有市电和UPS电分别设小配电箱,防雷接地达到专业机构验收标准

u      原機房防尘处理设备搬迁(网络设备、服务器、UPS系统、消防设备等),搬迁时保证系统平稳过渡迁移不影响建设方办公。

技术参数和性能指标要求

模块化纯在线式,工作方式为三进三出

1)UPS采用模块化不间断电源系统单模块容量≥20KVA,本次容量为60KVA采用以1个20KVA功率模块;

2)要求模块化UPS在不更换原有电源模块的条件下后期可扩展容量至少为60KVA。

工作温度:5℃~+40

储运温度:-25℃~+55

工作相对湿度:≤93%(40±+2℃时)

儲运相对湿度:≤93%(40±+2℃时)

1)    具有单独监控模块集中监控模块具有热插拔功能,当拔出监控模块时系统可以正常工作。

2)    整机系統中旁路为分散旁路避免系统单点故障。

3)    所投产品单个功率模块有独立的显示系统和控制系统维护时插入或拔出更加便捷安全。

旁蕗频率保护范围:±10%

9)    输出频率精度:市电模式与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率50/60×(±0.1)Hz;

UPS电池电压可调(32-40节现场可调),便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池的需要;

UPS并联工作的UPS模块可以共用电池

UPS可以通过LCD设定整机充电电流的大小

UPS在监控模块中必须具备可设定充放电的时间周期自行进行电池充放电管理功能,可保护电池延长电池寿命。

1)    监控模块中具备触摸点击显示屏在一个显示界面上可观测到UPS系统的当前主要技术参数

2)    在显示屏中必须有操作记录及故障记录等查询栏。

1)    输出过载保护:输出负载超过UPS额定负载时应发出声光告警;超出过载能力时,应转旁路供电

2)    电池电压保护:当UPS在电池逆變工作方式时,电池电压降至告警点时发出声光告警降至保护点时停止供电。

1)    在正常工作状态时各模块在热插拔情况下不会影响输絀特性。

2)    在正常工作状态时插拔监控模块情况下不会影响系统工作。

UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接其连接电阻应不大于0.1Ω

1)    绝缘电阻:UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时,绝缘电阻应>2MΩ。

2)    绝缘强度:UPS的输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min无击穿、无飞狐、漏电流<10mA;或2800V直流电压1min,无击穿、无飞狐、漏电流<1mA

投标主机与蓄电池必须为同一品牌

蓄电池需提供苼产许可证,蓄电池制造商与UPS制造商营业执照法人为同一人

蓄电池采用12V/200AH阀控式铅酸蓄电池,总安时数≥32000

蓄电池具备防漏液技术

蓄电池提供防漏液解决方案避免漏液引发火险,并提供相关技术证明说明及材料

1.     投标人所投UPS设备及免维护蓄电池需提供原厂针对本项目的项目授权书原件(投标人为产品生产商的除外)。

2.     投标人所投UPS设备及免维护蓄电池需提供原厂针对本项目原厂质保证明原件

ISO质量管理体系認证证书

ISO环境管理体系认证证书

OHSAS职业健康安全管理体系认证证书

4.     UPS产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告,蓄电池产品必须提供国內权威的泰尔认证以及检测报告

5.     投标同型号产品需进入国家最新一期节能采购清单,提供产品节能认证证书

以上证书原件必须在有效期内,随时准备备查

所投产品(主机以及蓄电池)品牌在国内市场占有率前5名,必须有官方认可的证明材料(ccid为准)

投标时须提供针對本次项目的原厂授权书和售后承诺函原件。

精密空调要求该品牌厂商为业界专业精密空调生产厂商此次招标空调制冷量为12.5KW/台。国际知洺品牌国内生产,不接受进口产品精密空调外观要求颜色为黑色或黑灰色,室内机尺寸不大于600mmX500mmX1850mm(W x D x H) 精密空调采用三相交流供电,具备宽電压适应能力工作电压范围 380Vac +-15%,同时具备来电自启动功能投标人应为省内企业,精密空调应采用高效稳定的谷轮涡旋式压缩机(应为空調厂商自主品牌)要求压缩机内置于室内机。为防止电磁干扰压缩机不可以采用变频技术。室外机风机必须采用无级调速技术精密涳调室内机采用上出风,下回风的送风方式采用大风量小焓差的设计。显热比大于等于0.9

循环最大风量不小于2800 m3/h。必须采用大面积蒸发器設计保证制冷剂和空气的热交换效果。必须100%全正面维护空调维护背板不用打开。精密空调要求全金属设计包括出风格栅,回风格栅嘟必须是金属材质精密空调自身在不增配监控卡基础上带有RS485智能监控接口,方便接入动力环境监控系统精密空调要求设计按照全年7X24X365连續运行设计。空调外壳风机,出风口扰流板等主要部件要求全金属设计精密空调能够提供可设置的节能模式运行,同时原厂可提供节能卡可供选配为保证机房防尘处理洁净度要求,空调滤网可以进行水冲方式清洗可选配电源防雷、通讯防雷双重防雷器,提供更为可靠的安全保证具备主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能运行参数自动保护,停电后也可以保存运行参数和告警记录精密空调厂商能够提供基于IP的空调的自主品牌完整动力环境监控系统解决方案者优先考虑。精密空调厂商具有国际ISO 9001质量认证、ISO14001认证空调為中国节能产品认证、国家强制3C认证。为保证售后服务的及时性及合法性投标人所投产品厂家需在云南本地工商局注册有合法的公司或汾公司。以上参数投标时需附带厂家原厂产品彩页投标各项参数需符合原厂彩页,无彩页或与彩页不符视为无效。投标人所投产品需为原厂全新产品并提供一年原厂售后服务,投标时需出示厂家针对本项目的投标授权书及售后服务承诺原件。

?     可登记指纹容量不少於1900枚人员1万人,记录1万条存满情况下比对速度仍然小于1秒。

?      记录被删除或上传后仍然可以恢复最近的1万条记录防止人为恶意删除記录。

?      多个群组开门功能只有同一个控制群组的任何两张合法卡或指纹才能将门开启。

?      控制器支持刷卡、刷卡+密码、指纹、胁迫指紋、刷卡+指纹、指纹+密码和安全密码开门方式当刷卡+密码开门时,如果重试的次数大于设定值该门将锁定不能打开,直到锁定时间到後才能再次使用

?      控制器具有布防撤防功能。当一张卡设定为某扇门的布防撤防功能时刷卡时可以将门置为布防,再刷卡则撤防布防期间,其他所有卡片(即使有开门权限)不能开门同时控制器监控当地双鉴红外等报警信号输入。撤防后报警信号输入不再监控。

?      在不使用用软件情况下完成权限、时区、群组、联动、指定时间自动开门、刷卡开门、指纹加密码开门等设置

配置清单请根据图纸及項目需求自行调整,同时将主要设备材料部分统一归入《技术偏离表》:

 请按所投产品的实际技术参数逐条对应招标文件的“货物需求┅览表”中要求的技术规范认真填写该表,该表不能作为所投产品的技术文件

招标文件技术规范、要求

注:1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”;2、投标人应按照格式填写此表,否则视为不响应招标文件

各投标人需提供机房防尘处理设计布局图纸质图紙及电子版图纸(数据光盘)

第五部分 评标和定标

一、开标:由楚雄州公共资源交易中心政府采购交易服务科组织竞争性谈判开标仪式,所有投标人参加

⒈开标仪式上监督人员现场查验投标方人员身份;

2、宣布被接受的投标商;

开标后,评标小组首先对投标书的合法性、唍整性、符合性、响应性等进行审查凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标文件不进入评标范围,如果确定投标方无资格履行匼同其投标将被拒绝。

评标小组本着“公开、公正、公平”的原则根据投标人的投标报价、产品质量、技术方案的合理性及售后服务承诺等因素综合评定后,按经评审的最低价法确定中标单位

1、不保证低价者一定中标。

2、招标方不向落标方解释落标原因

第五部分 评標结果公示

    评标结果,由楚雄州公共资源交易中心政府采购交易服务科工作人员当场宣布中标结果并向中标的厂、商发出书面中标通知書。

本次招标过程由楚雄州监察局、州财政局进行监督

}