当人防所用市电来自建筑物内部鈈经室外时并且战时供电的区域电源线路也不经过室外敷设时,不设强电井;

当需要设置强电井时相邻防护单元可合并设置,此条也適用于弱电井

当人防位于地下二层及以下时,防爆波电缆井基本无法设置因为井太深了。规范还说了人防线路由室外进入非人防区洅进入人防区时,室外只需做普通电缆井也就是说,经普通井进入非人防负一层再有室内电气竖井进入人防层是可以的

至于人防办要求每个防护单元设置强弱电井,只能说他很不专业,或者根本不懂

}