这几年,空气源热泵采暖工程在北方地区遍地开花,应用领域也越来越广。但由于热泵采暖在北方推进不久,工程商对此类项目也缺少足够的技术和经验,以至于当问题出现时,很多人会束手无策。
今天由行业大咖老前辈谢总把自己多年做热泵采暖工程的经验进行总结分享,列举了系统经常出现的故障问题及如何解决。课程由热泵市场录音进行了整理编辑,供大家学习借鉴。
有故障代码的故障及处理
1)相序故障
故障原因:主机提供的电源与主机不匹配。如果压缩机接反是容易被烧坏的,所以需要装相序保护器。出现情况怎么判断?正常情况下显示板上直接就会显示故障码“LELL3”。
处理办法:
首先检查电源电压线接线是否正确;
如果问题还没解决,那可能就是相序板坏了,更换相序板就行。
根据经验一般多数是线接反了,相序板硬件出现问题很少见,因为出厂的新机器一般都严格检测。
2)水流开关故障
故障原因:水流小不能使水流开关闭合,导致无法开机。
处理办法:
运行过一段时间出现故障,首先检查并清理管路过滤器(新装机器无需检查);
检查管路阀门有没有损坏或者是否打开;
检查循环泵是否符合机组流量要求;
新机器调试中水泵是否接反了;
如果都正常,那么就是水流开关本身故障,则需更换,或者直接把水流开关在主板上的两条线短接一下,如果启动,那肯定就是水流开关的问题。
3)进水传感器故障
故障原因:也叫回水传感器故障,主板检测不到进水温度或者检测的数值超过限定值。
处理办法:
线没接好,需要检查探头线路有没有损坏,检查在主板侧的接头是否牢固;
传感器故障本身有问题,更换进水温度探头;
如果主板坏了,也是会检测不到水温,这时更换主板。
4)高压开关故障
故障原因:机组高压测压力太高超过设计值,压力表超过黄线,马上到红线,就会出现高压故障。
处理办法:
考虑水流不足,检查并清理管路过滤器;
检查管路阀门有没有损坏或者是否打开,质量不好的阀门可能会打开不到位,造成水流量不足,机器热量换不出去就会出现高压报警;
检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转;
检查机器进出水口内部是否有水垢,如果有水垢的话,压缩机产生热量换不出来,也容易产生高压故障。
上图是一台5P机器,换热器里面水垢比较多,这种情况下可以通过约15%的磷酸清洗,大概清洗15~20分钟即可,结构简单时间就短一点,结构复杂清洗时间长一点。
5)低压开关故障
故障原因:这个故障比较常见,就是低压压力太低,这时候低压开关就会断开。
处理办法:
检查机组是否缺氟,遇到这种故障首先考虑就是缺氟漏氟了,因为电子膨胀阀等元器件损坏或设备震动使其震裂,和铜管的焊接工艺不好都会导致漏氟,出现低压报警;
检查表冷器翅片是否堵塞,翅片比较脏的话,或者蒸发器表面堵塞很严重就容易产生低压故障,那么在北方就要谨防柳絮的附着;
检查风扇是否正常运转,如果风扇不正常运行的话,会容易产生结霜,尤其冬天更容易结霜,导致低压开关故障。
下图就是因为很长时间没清洗,整个蒸发器的1/3都糊住了,那么就容易出现低压故障。
6)出水温度过高
故障原因:出水温度超过设定值,这种情况偶尔会发生。
处理办法:
检查探头以及与探头相关零部件;
查询出水温度值是否与实际值相符,检测水箱温度值是否与实际值相等,可以直接用手摸一下,如果温度相符合,那么就是探头坏了更换探头就行;
检查并清理管路过滤器;
检查管路阀门有没有损坏是否打开;
如果阀门没有损坏且打开了,就要检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转;
如果以上都正常,需要检查一下主板,看主板有没有问题。
7)通信故障
故障原因:显示板接受不到主板数据。
处理办法:
就正常安装方式的话,控制器安装都会移到房屋内或便于观察的地方,就需要把线延长,那么需要检查延长线是否损坏;
检查显示器信号线接头是否连接牢靠;
检查显示器背面接线处是否松动虚接,看下图这四根线是否松动;
检查显示板有无问题。显示板一般来说是有两根信号线,两根电源线,如果说线的距离很长的话,控制器给的电不足,显示板上容易出现一闪一闪的情况,那么可以在控制器位置加个变压器保障供电,显示就会正常。
8)盘管传感器故障
故障原因:主板检测不到盘管温度或者检测的数值超过限定值。如果是盘管有故障的话,就会造成化霜不准确,对冬天来说化霜会有很大影响。
处理办法:
检查探头线路有没有损坏;
更换盘管温度探头,检查探头在主板侧的接头是否牢靠;
传感器本身没有故障,线路也没有松动,那么就是主板出问题,更换主板就可以了。
9)排气传感器故障
故障原因:主板检测不到排气温度或者检测的数值超过限定值,又或者当机组处于工作状态时检测到的排气温度低于10℃。这种故障一般很少发生,在冬天,假如说漏氟了或者各种原因使系统有问题机器不工作,同时环境温度低于10℃,那么就会报排气传感器故障。
处理办法:
检查探头在主板侧的接头是否牢靠;
查询排气温度值是否与实际温度相符,如果不相符则检查探头线路有没有损坏,更换盘管温度探头;
如果与实际温度相符,则检查机组工作时压缩机是否正常工作;
检查主板有无问题。
10)防冻保护
故障原因:环境温度低于防冻设定值,启动防冻循环,防止冻坏设备。冬天当单独一台机器停止工作时,防冻就是很关键的,一定要让它在低于环境温度3℃时就要启动防冻保护,否则就有可能会把水泵、管道、机器冻坏。如果水泵冻住了,防冻保护还没启动,水泵很容易烧坏,所以说防冻保护针对单机安装很关键的。
处理办法:
查看环境温度值是否与实际值相符,相符则正常,不相符需要更换探头。
11)排气温度过高
故障原因:主机检测到的排气温度大于限定值(125℃)。
处理办法:
查询排气温度值是否与实际温度相符,如果不相符更换盘管温度探头;
如果与实际温度相符,则检测机组运行情况,检查表冷器翅片是否堵塞,检查机组是否缺氟,四通阀是否串气,压缩机是否串气,冷媒管路是否有堵塞。
12)出水温度过低
故障原因:主板检测出水温度低于限定值(3℃)会造成水泵扬程流量不够 。
处理办法:
查询出水温度值是否与实际温度相符,如果不相符更换出水温度探头;
如果与实际温度相符,检测水箱温度值是否与实际值相符(如果是水箱温度控制机器工作),检查并清理管路过滤器,检查管路阀门有没有损坏是否打开,检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转。
13)高温保护
故障原因:系统检测水温超过温控上限(60℃)。
处理办法:
检测水箱温度值是否与实际值相符(如果是水箱温度控制机器工作),如果实际温度超过温控上限,则检查其他热源是否开启是否正常,如果正常,当温度降低后故障自动恢复。如果检查值与实际值不相符,更换温控探头。
一般在实际应用里,现在太阳能跟空气能结合的比较多,夏天太阳能烧水温度超过了设置上限,就出现高温保护,当温度低于这个设定值的时候,它就自动会消除,就不要担心高温保护出现的警报。
无故障代码的故障及处理
14)机组制热能力降低
故障原因:机组吸收的热量减少,热量交换效率降低,系统热量散失严重。
处理办法:
检查机组表冷器翅片是否脏堵;
检查机组是否排风不通畅,如风机不转、风叶损坏、机组所在位置通风不好等;
检查水侧换热器结水垢,水泵有无老化,水流量是否减少;
管道保温不好,保温管老化或者管道长,都会使保温效果降低。
15)压缩机不运转
故障原因:所有都正常(显示器不提示压缩机故障)。那么可能出现的故障原因就有以下5点:电源故障、压缩机接触器损坏、压缩机保护器断开、压缩机接线松动和压缩机长时间高负荷运转出现过热保护。
处理办法:
检查电源电压是否正常,检查交流接触器,保护器和接线处;
检查压缩机电机部分是否很热,如果过热就是压缩机工作过长负荷太大,需要降温并检查原因。
16)压缩机动转噪音大
故障原因:造成这一部分原因主要是:压缩机只压缩气体不压缩液体,液体制冷剂进入压缩机;压缩机内部零件损坏;压缩机冷冻油不足或回油不良(气液分离器有问题,分的液体不彻底)。
处理方法:
检查膨胀阀是否失灵;
更换压缩机;
加入适量冷冻油让压缩机润滑效果比较好;
检查冷媒系统是否有堵塞的地方。
17)风扇不转
故障原因:无启动信号、有可能电容坏了或风机烧坏。
处理方法:
检查主板风机启动信号是否正常,有无输出;
交流接触器是否完好;
检查电容有无松动,或电容鼓包没并更换电容;
更换电机。
上图这就是主板,每个电器元件包括水泵、风扇、压缩机、电子膨胀阀等部位都有显示,灯亮就表示在工作,底下两个都是保险丝,如果风扇有问题,保险丝会烧掉。
18)压缩机运转但是机组不制热(制冷)
故障原因:这个故障比较难发生,除非低压、高压所有故障都失灵之后,才会产生这种故障。主要原因是冷媒泄漏、冷媒系统堵塞、压缩机故障。
处理方法:
检漏补漏充冷媒;
检测堵塞部件;
更换压缩机。
19)排气压力偏高(高压表)
故障原因:主要原因是水流量不足、换热器结水垢、冷媒过多、冷媒系统有空气。
处理方法:
检查并清理管路过滤器,检查管路阀门有没有损坏是否打开,检查循环泵是否符合机组流量要求和正常运转;
清洗水垢;
放掉多余的冷媒;
放掉冷媒,重新抽真空加冷媒。
20)吸气压力偏低(低压表)
故障原因:主要原因是表冷器翅片脏、风扇排风不通畅、冷媒少且漏了、冷媒系统堵塞或者膨胀阀开度小。
处理方法:
清洗表冷器;
维修风扇,清除障碍物;
检漏、补漏加冷媒;
检查堵塞的配件并更换,调节膨胀阀。
排气压力偏高或吸气压力偏低要靠工程人员、维护人员提前发现,当还不到高压、低压报警的时候,是会有些前兆现象可供观察的,比如水流量不足、换热器结水垢等,通过提前预判来提前处理高压、低压的状况。
上图是2014年某消防支队热泵采暖项目的一个系统电气部分的图,高压、低压各两个,低压表显示偏低,还不到低压报警就需要提前预判了,可能是表冷器比较脏、风扇转数不好,膨胀阀的开度小,或者是冷酶稍微漏了一点,但是不至于出现低压报警,就需要提前预判,提前对系统进行检测。
地址:北京市昌平区阳坊镇白虎涧路-鑫鲁禹超低温空气源热泵厂家
电话:400-630-;   传真:010-0;   邮编:100020
网址:www.cnluyu.com
关注微信号浅谈如何处理供暖系统中的常见问题_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
浅谈如何处理供暖系统中的常见问题
易发表网提供各学科期刊论文下载、毕业论文...|
总评分0.0|
试读已结束,如需继续阅读或下载
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您的位置: &
浅谈怎样解决供暖设计中常见的问题
优质期刊推荐豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
供暖设计中.的一些常见问题
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
供暖设计中.的一些常见问题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口浅谈采暖系统常见问题--《黑龙江科技信息》2009年24期
浅谈采暖系统常见问题
【摘要】:热水采暖系统在工业和民用建筑中应用广泛,为安全生产、改善生活和劳动条件等提供了必要的条件。当然由于设计及操作人员、材料及设备、施工环节、施工方法以及运行管理方面的原因,系统在运行时可能会出现一些故障,影响正常供热。根据本人的设计和监理工作,总结了热水采暖系统几种常见的故障及应对措施,谨供参考。
【作者单位】:
【分类号】:TU832.1
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
师红晔;张秉良;;[J];科技风;2010年21期
张国栋,王雪梅,陈宝怡;[J];河北电力技术;2005年04期
许富昌;[J];煤气与热力;1997年05期
田玉梅;;[J];科技创新导报;2009年26期
陈清,陈振双,涂光备;[J];煤气与热力;2000年06期
齐冬梅;方志君;;[J];区域供热;2009年04期
张志珲,杨海礁;[J];区域供热;2004年02期
徐贵云;;[J];黑龙江科技信息;2011年22期
刘冬梅;;[J];炼油与化工;2010年03期
张苏;李巍;;[J];管道技术与设备;2007年04期
中国重要会议论文全文数据库
上官燕;;[A];土木建筑学术文库(第15卷)[C];2011年
钱沛如;;[A];苏州市自然科学优秀学术论文汇编()[C];2010年
郭恒灿;刘卫东;;[A];土木建筑学术文库(第15卷)[C];2011年
刘鸣;;[A];建设工程安全理论与应用——首届中国中西部地区土木建筑学术年会论文集[C];2011年
钱星海;;[A];第十四届西南地区暖通空调热能动力学术年会论文集[C];2011年
王超前;刘学来;;[A];2011年全国冷冻冷藏行业与山东制冷空调行业年会暨绿色低碳新技术研讨会论文集[C];2011年
王荣香;;[A];建设工程安全理论与应用——首届中国中西部地区土木建筑学术年会论文集[C];2011年
中国重要报纸全文数据库
来枫;[N];中国建设报;2005年
山西四建集团通风空调安装分公司
靳联学;[N];山西科技报;2005年
姚耀富;[N];中国石化报;2007年
张家勋;[N];中国房地产报;2003年
朱芙蓉;[N];科技日报;2007年
郭焕文;[N];中国建材报;2003年
莱枫;[N];中国建设报;2005年
文辑;[N];经济日报.农村版;2006年
蒙华 实习生
陈媛;[N];中国建材报;2008年
马琳;[N];中国房地产报;2009年
中国博士学位论文全文数据库
欧阳莉;[D];华中科技大学;2008年
杜晓刚;[D];天津大学;2005年
王磊;[D];西南交通大学;2008年
罗成龙;[D];中国科学技术大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库
张玲;[D];山东建筑大学;2010年
姜军;[D];天津大学;2003年
相里梅琴;[D];西安建筑科技大学;2005年
曹树星;[D];河北理工大学;2010年
宗杰;[D];天津大学;2003年
张立勇;[D];天津大学;2004年
孙巍;[D];北京化工大学;2008年
卢丽冰;[D];大庆石油学院;2008年
袁军军;[D];西安建筑科技大学;2010年
张洪杰;[D];哈尔滨工程大学;2006年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993}

我要回帖

更多关于 常见供暖系统形式 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信