LBS3020压力变送器的使用方法,原厂是上海恭烨仪表电器有限公司的,现场在南京一家公司也有这款产品,叫南京

当压力直接作用在测2113量膜片的表媔使膜片产生微5261小的形41021653测量膜片上的高精度电路将这个微小的形变变换成为与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号然后采用专用芯片将这个电压信号转换为工业标准的4-2OmA电流信号或者1-5V电压信号。

由于测量膜片采用标准话集成电路内部包含线性及溫度补偿电路,所以可以做到高精度和高稳定性变送电路采用专用的两线制芯片,可以保证输出两线制4-2OmA电流信号

压力变送器的使用方法在安装的时侯需要注意的工作:⑴在使用传感器及变送器中,应该按行业规定进行周期检查⑵在安装的时侯,传感器及变送器周边应該避免有强电磁的干扰;压力传感器及变送器的外壳一般需要接地;信号电缆线不得与动力电缆混合铺设

电容式压力变送器的使用方法茬使用过程中,会出现一些常见的故障对绝大多数使用者来说,如果发现敏感部件出现故障一般没有办法自行修复,应该与生产厂家聯系更换其整体部件以下是变送器在使用过程中,出现故障分析与处理方法:

●变送器测量部分的检查

变送器测量部分产生的故障都會引起变送器无输出或者输出信号不正常,因此应该先检查变送器的测量敏感部件在检查过程中:①. 拆下补偿板,不取出敏感部件检查插针对壳体的绝缘电阻,在电压不超过100V的情况下绝缘电阻不应小于100MΩ。②.再拆下法兰,检查敏感部件隔离膜片有没有变形、破损和漏油现象发生。

●变送器电路部分的检查

1. 接通电源,在给定输入压力信号后如果变送器输出过高,或者输出过低且改变输入压力信号和調整零点、量程螺钉时输出均无反应。对于这类故障除检查变送器测量部分敏感部件有没有异常外,应该检查变送器放大器板上“振荡控制电路部分”工作是不是正常其次检查放大器板上各运算放大器的工作状况;各部分的元器件有无损坏问题等。此类故障需要更换放夶器板

接通电源,在给定输入压力信号后检查变送器输出端电压信号的状态。如果没有输出电压应该首先检查电源电压是不是正常,是不是符合供电要求电源与变送器以及负载设备之间有没有接线错误。如果变送器接线端子上没有电压或者极性接反都可造成变送器無电压信号输出排除上述原因,则应该进一步检查放大器板线路中元件有没有损坏问题;线路板接插件有没有接触不良现象可采取对照正常仪表的测量电压与故障仪表对应的测量电压相比较的方法,确定故障点必要的情况下可更换有故障的放大器板。

★ 施工现场出现嘚故障和现场故障检查

出现这些故障绝大多数是由于压力传感器使用和安装方法不当引起的。

归纳起来有几个方面:⑴. 变送器接线不正確电源电压过高或者过低,指示表头与仪表接线端子连接处接触不好⑵. 没有严格按照技术要求安装,安装方式和现场环境不符合技术偠求⑶. 一次元件(如孔板、远传测量接头等)堵塞或者安装形式不对,取压点不合理⑷. 引压管泄漏或堵塞,充液管里有残存气体或者充气管里有残存液体变送器过程法兰中存有沉积物,形成测量死区

以上出现压力传感器及变送器的故障都会引起变送器输出不正常或者测量不准确;但经过细心检查,严格按照技术要求使用和安装及时采取有效措施,这些 问题都可以排除对不能处理的故障,应该将变送器送到实验室或生产厂家做进一步检查

以上由【上海朝辉压力仪器】供参考阅读,谢谢希望帮到你

}