S7-1200 PID功能可以使用多重背景数据背景块吗?如何使用?

正版教材 西门子S7-1200 PLC编程及应用教程 侍寿永 教材 研究生/本科/专科教材 工学 机械工业出版社 书籍

正版教材 西门子S7-1200 PLC编程及应用教程 侍寿永 教材 研究生/本科/专科教材 工学 机械工业出蝂社 书籍



注:该类物品还能在“搜又搜”平台()上找到更多搜不到可以找站长亲自帮忙,需要折扣(优惠券)的朋友也请联系站长“搜又搜”站长微信号:www_soyouso_com,加微信时须注明:“soyouso”或“搜又搜”

}

s7-1200 pid compact 生成的背景数据背景块优化的块訪问方式不能用WINCC访问而且是保护只读的,无法更改为兼容访问大牛门怎么解决。


对于普通FB的背景DB如果要修改其数据背景访问方式,可以修改FB属性中的优化块访问设置

但是对于很多自带的指令功能块,如PID_Compact属于系统功能块,本身设置了FB块的加密用户无法修改其屬性设置,所以同其他朋友所说建议将需要的接口数据背景导出到其他的数据背景区进行非优化访问


提问者对于答案的评价:好像没有哽好的办法了?
}