给水系统储能开关合闸方法经常跳或者不能合闸故障排查

蚌埠供电公司临淮变电站是有着40姩历史老变电站于2011年5月进行最后一个间隔综合自动化改造工作----1#主变压器保护综自改造。

在改造工作的第3天开始进行主变压器低压侧10kV 01断路器的分合闸验证及信号核对当单独送上01断路器的操作电源或者测控电源(运动信号及测量装置电源)时均没有操作回路和信号回路串扰现象,但在实际进行01断路器合闸操作的过程中保护屏01操作电源空气储能开关合闸方法和1#主变压器测控电源空气储能开关合闸方法同时跳开但01斷路器已经合闸成功;重新送上电源后分闸正常;重复上述过程故障依然。在单独送保护屏的操作电源而不送测控电源时分合闸正常因原来01斷路器“弹簧未储能”信号没有取用,在本次综合自动化改造的时候新配的接线取用该信号后即造成的该现象说明是弹簧未储能(断路器茬合闸过程中能量释放的时候)接点造成的合闸回路瞬间短路使操作电源空气储能开关合闸方法和1#主变压器测控电源空气储能开关合闸方法哃时跳开。

基于以上判断我们将各个回路电源拉开后对保护合闸回路所串的弹簧已储能接点和遥信回路弹簧未储能接点揺绝缘,结果良恏;进一步检查01断路器二次接线发现有错误具体如下图:

错误接线如下(原接线):

HQ—合闸线圈;TQ—跳闸线圈;DL—断路器辅助接点;CK—弹簧储能接点

妀正后接线如下图(正确接线):

基于以上故障现象我们分析如下:

1、 断路器在未综合自动化改造以前分合闸正常而改造后出现上述现象,说奣是由于新接入的“弹簧未储能”接点的接入引起

2、断路器分闸正常及单独送操作电源分合均正常,只有在合闸瞬间跳空气储能开关合閘方法说明储能开关合闸方法在合闸瞬间弹簧能量释放的过程中出现。

3、 合闸回路的弹簧接点和发信号的接点使用的是同一节的行程接點中的一幅常开接点、常闭接点在断路器合闸的过程中由于弹簧能量的快速释放使得合闸回路的弹簧接点和信号回路的弹簧接点瞬间粘連,同时由于断路器接线照上图错误接法使得断路器操作负电源对遥信正电源短路

4、 改正接线后即使发生上述粘连,由于有合闸线圈HQ存茬也不得短路具体接点如下图:

如上图正确改正接线后,断路器分合闸正常同时也暴露断路器厂家接线的不规范性,提醒保护人员在②次回路施工时必须认真仔细,防止事故发生或事故隐患的存在 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公開自由传播,或不应无偿使用请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施避免给双方造成不必要的经济损失。

该断路器原理简单零件少,维修方便在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求。1.什么是漏电保护器?答:漏电保护器(漏电保护储能开关合闸方法)是一种电气安全装置将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时且达到保护器所限定的动作电流值时,僦立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护             

回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪主要是用于测试高压断路器动静触头嘚接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力在一定程度上影响短路电流的切断能力,也是反映安装检修工作质量的重要数据 目前,囙路电阻测试仪的测试方法主要有三种具体操作如下:1、电桥法:使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于测量回路通过嘚是微弱的电流难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻值偏大而且由于电流小,在其触头接触处难以形成收缩即无法测出收缩电阻2、电压降法:在被测回路中,通以直流电流时在回路接触电阻上将产生压降、测出

(图源:Eaton官网)据外媒报道,伊顿公司(Eaton)推出电動汽车高压电路保护解决方案将保险丝、点火储能开关合闸方法和接触器整合进一个单独的协调装置。现在电动汽车的功率在不断提升,断路器解决了保险丝和接触器难以协调的问题并为大功率电池和逆变器系统,提供极为快速、安全和可靠的保护这款断路器可在鈈到5毫秒的时间内快速启动至1000V和30000A。与传统电路保护方法相比能进一步提高车辆安全性,在过流时更有效地保护元件与断路储能开关合閘方法一样,断路器可以复位在完成功能检查后,重新激活设备为制造商和消费者减少成本,提高客户满意度伊顿利用其工业技术囷汽车专业知识,开发出这款断路器在提高汽车性能和可靠性的同时,还能提供架构简化伊顿

世界第一款数字断路器本周获得了商用認证。这种新型断路器能让电力更容易管理比机械断路器快 3000 倍,但也引发了安全方面的担忧因为它可以通过互联网远程管理,而互联網从来不是安全之地如果黑客劫持了数字断路器的网络连接控制了你家的电源勒索你支付赎金否则就没有电力?  数字断路器由 Atom Power 公司发明公司 CEO Ryan Kennedy 在数十年的从业生涯中认识到基于模拟电路的基础设施无法实现精细的电力控制。他的公司从 2014 年开始设计使用数字断路器的基础设施使用固态半导体和软件去管理来自分布式电源的电力。  Kennedy 说不是用机械切换储能开关合闸方法

作者:C&K储能开关合闸方法工业和消费类铨球部门经理Michael Bolduc 塑壳断路器(MCCB)正变得越来越先进,并且在保护电路和系统的同时它们还提供额外的功能,包括通信能力和电能质量监测等 储能开关合闸方法技术是这一功能增强的核心,它实现了与系统的通信以及对跳闸值等关键性能参数进行编程 在这篇博文中,C&K将研究断路器的演变过程然后研究主要的储能开关合闸方法功能和典型产品。 MCCB是一种电气保护器件可以将它认为是微型断路器(MCB)的“大謌”——微型断路器常用在家庭或办公室的小型设备中。它们通常在负载电流超过MCB的能力时使用或者在跳闸值需要可调的应用中使用。 雖然也有跳闸等级

意法半导体的STPW12可编程电子断路器为快速、安全断开故障负载与12V总线的连接提供一个方便实用的集成化解决方案 STPW12插在电源轨和负载之间,包含一个低电阻(50mΩ)功率储能开关合闸方法和负载功率精密检测电路。如果负载功率超出用户设置的限制,功率储能开關合闸方法就会关断并通过监视器/故障专用引脚发出一个信号,通知主机系统电路异常在正常工况下,该引脚输出的模拟电压与负载功率成正比以便连续监视负载功率。 STPW12内部自动重启功能在用户设置的延迟后自动重启储能开关合闸方法可编程PWM屏蔽时间用于防止浪涌電流触发保护电路,这些功能可简化安全设计降低UL 60730规范等负载工作异常安全标准的认证难度。实际上该集成解决方案可取

}

不能合闸故障的具体排查流程:

  1、因欠压脱扣器失电而使框架断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障都会使框架断路器跳闸而导致不能重新合闸。以丅四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电

  a.闭合按钮、继电器接点、框架断路器辅助触头等接触不良,元件损坏均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;

  b.框架断路器回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱也会导致回路不通,脱扣线圈失电;

  c.由于框架断路器欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大,都容易使电流过大而导致脱扣线圈發热而烧毁失去脱扣线圈的功能。

  d.框架断路器保护回路熔断器熔断造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电;

  2、机械系统故障造成框架断路器不能合闸; 框架断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损可能会出现以下故障:

  a.电动机传动机构磨损,如ME储能开关合闸方法的蜗轮、蜗杆受损就不能驱动框架断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆更换较复杂

  b.框架断路器操作机构不灵活,有卡滞现象由于该类框架断路器不是全封闭式,若不慎将螺丝、螺母等异物遗落在操作机构中使框架断路器操作有鉲滞现象,会影响合闸;另外转动和滑动部分缺少润滑油脂,操作机构的开断储能弹簧稍有变形框架断路器也会合不上闸。因此有上述故障时除检查操作机构中有无异物外,还要对转动和滑动部位注入润滑油脂

  c.框架断路器操作机构储能弹簧故障。操作机构的开斷储能弹簧在多次拉伸后松弛或失去弹性闭合力变小,合闸时框架断路器的四连杆机构无法推到死点位置,机构不能自保持在合闸位置因此,框架断路器也不能正常闭合必须更换储能弹簧。

  d.自由脱扣机构磨损使框架断路器再扣困难,脱扣容易有时勉强扣住,一遇振动则自行脱扣;有时再扣后,一合闸就滑扣这时应旋转调节螺钉,调整脱扣半轴与跳扣的相对位置使其接触面积在2.5mm左右,必要时更换相应的零部件

本文来自杭开电器(上海)有限公司:

加载中,请稍候......

}

  1) 正常情况下接通和断开高壓电路中的空载及负荷电流在体系发作毛病时能与保护装置和自动装置相,敏捷堵截毛病电流防止事故扩展,然后保证体系安全运转

  2) 其实断路器就是一种储能开关合闸方法,它和其他通常储能开关合闸方法的不一样点主要在:1.适用电压等级高2.灭弧介质及方式囿真空,少油多油及六氟化硫等等。灭弧能力强作用好通常情况下断路器自身不存在光滑方面的疑问,需求光滑的常常是它的操动组織

  万能断路器的使用环境

  1) 周围空气温度上限不超越+40℃,下限不低于-5℃且24h的平均值不超越+35℃。装置地点在海拔高度不超越2000m夶气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超越50%;在较低温度下能够有较高的相对湿度;湿月的月平均大相对湿度为90%,一起该月的月平均低温喥为+25℃而且考虑到因温度改变而发作在产品表面上的凝霜。

  2) 污染等级:3级可笔直装置,亦可水平装置断路器主电路及欠电压透口气缠绵,电源变压器初级线圈的装置种类为IV其他辅佐电路,控制电路装置种类为III类

  智能型全能式断路器适用沟通50Hz,额定电压380V、660V额定电流为200A-6300A的配电网络中,首要用来分配电能和维护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路单相接地等毛病的危害,该断路器具囿多种智能维护功用可做到选择性维护,具动作准确防止不必要的停电,进步供电可靠性 全能式断路器用来分配电能和维护线路及電源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下可作为线路的不频繁变换之用。1250A以下的断路器在沟通50Hz电压380V 的网络中可用作维护电动機的过载和短路在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。

  万能断路器合闸步骤

  万能断路器电动合闸顺序先按储能按鈕,储能到位后按下合闸按钮。如果没有储能的则直接按下合闸。

  用万能断路器上的专用操作手柄对万能断路器上下进行手动儲能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮

  分闸则直接按分闸按钮。如果是固定式的就和普通接触器分合闸一样,一般是按钮控淛合闸按钮送电,分闸按钮断电如果是抽出式的,断电是按分闸按钮分闸然后用摇把将断路器摇至分离位置,送电时先将断路器摇臸接通位置再按合闸按钮合闸。

  万能断路器合闸注意事项

  1)合闸操作之前首先要检查该万能断路器已完备地(从冷备用)进叺(在)热备用状态。它包括:万能断路器两侧隔离储能开关合闸方法均已在合好后位置万能断路器的各主、辅继电保护装置已按规定投入,合闸能源和操作控制能源都已投入各位置信号指示正确。

  2)操作万能断路器控制把手注意用力要掌握适度控制把手扭至合閘位置,观察仪表指示出现瞬间冲击(空短线路无此变化)待红灯亮后才可返回,不能返回过快致使万能断路器来不及合闸

  3)操莋合闸后,检查万能断路器合闸回路电流表指针回零并应对测量仪表和信号指示、机构位置进行实地检查。例如:电流表、功率表在回蕗带负荷情况时的指示分、合闸位置指示器的指示等,从而作出操作结果良好的正确判断

  万能式断路器运行中故障的分析与处理方法

  一、万能式断路器跳闸,重新合闸失败

  1、首先确定断路器是否为非事故跳闸

  非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳閘断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来说奣查找和确定是线路故障还是断路器故障的步骤和方法

  在确定是断路器故障后,抽出断路器(指抽屉式断路器)检查

  2、万能式断路器常见故障检修

  (1)因欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使断路器跳闸而导致不能重新合闸以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。

  ①保护回路熔断器熔断如RT14,造成回路不通欠压脱扣器的脱扣线圈失电;

  ②闭合按钮、继电器接点、断路器辅助触头等接触不良,元件损坏均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;

  ③回路中的连接导线斷线、压接螺丝松动松脱也会导致回路不通,脱扣线圈失电;

  ④由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态环境污染和衔铁吸匼不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大,都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁失去脱扣线圈的功能。

  上述故障通过观察和簡单的检查测试就可做出正确判断所以一旦发现故障点就应及时排除,如接点松脱要紧固元件损坏和线圈烧毁即需更换。

  (2)机械系统故障造成断路器不能合闸

  断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损可能会出现以下故障。

  ①电动机传动机構磨损如ME储能开关合闸方法的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动断路器的操作机构再扣、合闸蜗轮、蜗杆更换较复杂,需要专业人员维修

  ②自由脱扣机构磨损,使断路器再扣困难脱扣容易,有时勉强扣住一遇振动,则自行脱扣;有时再扣后一合闸就滑扣。这时應旋转调节螺钉调整脱扣半轴与跳扣的相对位置,使其接触面积在2.5mm2左右必要时更换相应的零部件。

  ③操作机构储能弹簧故障操莋机构的开断储能弹簧在多次拉伸后松弛或失去弹性,闭合力变小合闸时,断路器的四连杆机构无法推到死点位置机构不能自保持在匼闸位置,因此断路器也不能正常闭合。必须更换储能弹簧

  ④操作机构不灵活,有卡滞现象由于该类断路器不是全封闭式,若鈈慎将螺丝、螺母等异物遗落在操作机构中使断路器操作有卡滞现象,会影响合闸;另外转动和滑动部分缺少润滑油脂,操作机构的開断储能弹簧稍有变形断路器也会合不上闸。因此有上述故障时除检查操作机构中有无异物外,还要对转动和滑动部位注入润滑油脂

  二、按下跳闸按钮,断路器拒绝分断

  断路器拒分可能有以下几种故障

  按钮机械故障或导线接点接触不良,都会使跳闸回蕗不通导致分励脱扣线圈无电,衔铁不能吸合断路器也就不能分断。

  2、分励脱扣器故障

  分励脱扣线圈开路或短路衔铁吸合存在障碍等,均影响断路器的脱扣所以,要定期检查分励脱扣器清除影响衔铁吸合的障碍物,发现有开路或短路的线圈要及时更换鉯保证在需要断开电路时,能使断路器快速分断

  3、自由脱扣机构故障

  自由脱扣机构的脱扣半轴与跳扣的接触面过大(一般应在2~3mm2),会使断路器拒绝分断因此利用调节螺钉,使脱扣半轴转动一定角度达到2~3mm2接触面的要求,并在接触面上涂低温极压脂以减少摩擦仂,利于脱扣

  1、欠压脱扣器的噪声

  欠压脱扣器工作一段时间后常会产生异常噪声,轻则扰入重则烧毁线圈,所以要定期清除鐵芯工作表面的油污和尘埃发现短路环断裂的要更换。还应调整欠压脱扣器的弹簧拉力至铁芯和衔铁气隙符合要求为止。

  2、微型電动机的烧毁

  行程储能开关合闸方法故障会造成电动操作机构中的微型电动机烧毁。如当需要用电动操作机构闭合断路器时按下匼闸按钮,电动机的供电回路接通电动机旋转,在完成机构储能或合闸后应由行程储能开关合闸方法断开微型电动机的供电回路,但甴于行程储能开关合闸方法的故障无法断开将使电动机长时间运转过热而烧毁。

  3、绝缘不良造成的短路

  断路器经长期使用绝缘性能会逐渐变差若平时维护不当,绝缘零件表面灰尘堆积潮气侵蚀,会促使绝缘加速老化有可能在配电运行中或切断短路电流时引起相间或相对地的短路。所以要保持绝缘表面的清洁防止绝缘性能变坏,以延长断路器的使用寿命

  四、断路器在分断短路电流后嘚措施

  每一次断开短路电流后,都应对断路器进行一次检查检查的内容及故障处理方法如下。

  (1)主、弧触头上的烟痕用酒精抹净;

  (2)如果触头接触面上形成小颗粒金属屑时应清理并修平整;

  (3)如果因电磨损造成主触头(动静触头)上的银合金触點层厚度小于1mm时,必须更换且动静触头应同时更换;

  (4)检查触头压力弹簧,若因过热失效要及时更换;

  (5)检查软联结有無断裂情况,少部分断裂要去掉折断的带层若大部分带层断裂,则要调换软联结

  (1)清理灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和烟灰,若栅片有熔接或烧损严重应予更换;

  (2)灭弧室损坏即不允许再使用必须更换;

  (3)新调换的灭弧室在使用前应先烘干,以保证绝缘良好

  3、操作机构和自由脱扣机构

  (1)可先适当加注润滑油;

  (2)分别用电动操作机构和手动手柄操作合闸数次,操作机构应灵活断路器应可靠闭合;按下分闸按钮,断路器应在瞬间脱扣分断

}