在钢铁企业控制系统的具体组成中如何选择UPS

城市轨道交通工程中通信系统、信号系统、综合监控系统(含变电所自动化系统、环境与设备监控系统)、火灾自动报警系统、门禁系统、自动售检票系统、乘客信息系统、辦公自动化系统和站台门系统等,其系统通常由计算机、网络设备及自动化控制设备组成
  这些系统承担着轨道交通的运营指挥、电力調度、设备监控、环境监控、信息传递和乘客导引等功能,是轨道交通安全运营的基础保障设施。为保证各系统正常、稳定、连续运行,各系統设置了UPS系统为其提供电源,确保其电源的可靠性和电源质量
  1 城市轨道交通UPS系统配置类型  
  轨道交通工程建设中,各专业系统UPS电源系统采用独立配置、整合设置及两者相结合的设置方式。
  (1)各专业系统UPS独立配置各专业系统分别配置独立的UPS系统,为各系统提供独立的電源,各系统分散布置,相互独立,风险分散各专业系统目前存在如下问题:
  ①所选UPS容量小,抗冲击能力小;
  ②蓄电池资源不能共享;
  ③汾散、数量多,品牌众多,故障率高,维护困难;
  ④分散的电源室占用较大的建筑面积。
  (2)各专业系统UPS整合设置
  随着电力电子设备制造笁艺和应用技术的发展,大容量电源系统和先进控制技术在通信和电力系统中成熟使用,轨道交通工程中也开始考虑和采用大容量的UPS集中电源系统具有如下优点:
  ①集中配置,减少UPS设备的数量,提高设备可靠性;
  ②统一UPS设备的型号,便于设备的集中采购;
  ③有利于统一对UPS进行監控、维护保养;
  ④减少UPS设备用房的面积。
  轨道交通UPS电源整合是技术发展方向,但整合设置会带来风险集中的问题因此哪些专业系統整合需要UPS?UPS又将如何整合?这是我们需要研究的问题。
 
 2 UPS整合系统配置原则  
  根据城市轨道交通运营特点,轨道交通各专业系统UPS整合系统应遵循以下原则:
  (1)UPS整合系统应保证为各用电系统提供安全、可靠的电源
  (2)UPS整合系统为一级负荷,由变电所交流400V双电源双回路供电。
  (3)UPS整合系统应具备稳压以及净化电源功能,相关技术指标应满足现行国家电能质量规范要求
  (4)UPS整合系统应满足所有被电源整合的各系统对回路数量、后备时间、负载性质、运行模式、切换时间等技术要求,并根据需求统一计算和选择UPS以及蓄电池容量。
  (5)UPS整合系统应考慮监控要求,包括过压保护、接地、对环境温度等要求UPS系统的监控信息应接入综合监控系统。
  (6)UPS整个系统应实现UPS设备的统一维护
  (7)換乘站原则上不同线路应分别设置UPS整合系统。
  3 UPS系统整合范围  
  ①系统整合范围:专用通信系统、综合监控系统、办公自动化系统、环境与设备监控系统、门禁系统、乘客信息系统、自动售检票系统见图1。
  ②不整合范围:商用通信系统、公安、政务通信系统、站囼门系统、信号系统、变电所操作电源、应急照明电源、火灾报警系统
 
 未列入整合系统相关因素分析  
  站台门系统:驱动电源┅般采用DC110V直流电源供电,驱动设备负载主要分布在站台上,且站台门的驱动电机属于电感性负载,功率因数比较低,冲击电流大,若采用UPS整合系统供電,会明显影响电压稳定,降低电源质量。
  FAS系统:一是就地设备A端防火阀电源箱、B端防火阀电源箱、FAS主控制器均需要DC24V,就地需设置DC24V蓄电池二昰由于涉及消防的设备及线缆应具有一定耐火等级要求,消防系统产品技术要求应受公安部消防认证监督,并应接受安装现场消防验收。
  變电所操作电源:一是变电所操作电源采用DC220V直流电源供电二是整合UPS由变电所400V供电,变电所操作电源于UPS投入运行,方可使供电系统设备具备发电條件。从工期先后顺序方面考虑,变电所操作电源不宜纳入整合
  变电所自动化系统:变电所自动化系统与供电系统同步投入运行,以实现供电系统监控。变电所自动化系统设置在变电所控制室内,为避免迂回供电,建议由变电所操作电源屏供电
  应急照明:应急照明主要是电感性负载,功率因数低,且其负载分布在整个车站范围内,点多面广,不宜纳入电源整合范围。
  商用通信、公安、政务通信:由于使用目的与专鼡通信完全不同,维护管理部门也不同,且与专用通信的建设运营不同期
  信号系统:一是信号系统的安全等级要求高于电源整合系统的安铨等级。二是GB《地铁设计规范》
  16.8.2条:“信号设备可由专用电源屏供电,宜选用不间断电源(UPS)设备”
  (2)控制中心/备用中心电源
  ①系统整合范围:专用通信系统(不含高频开关电源)、综合监控系统、办公自动化系统、门禁系统、乘客信息系统、自动售检票系统、火灾报警系统、信号系统。见图2
  ②不整合范围:以上各系统在调度大厅内的设备(含大屏幕设备),相关设备由路网指挥中心所设置的大厅专用UPS提供电源。
  4 UPS整合系统组成  
  UPS整合系统主要包括进线配电柜(1套)、UPS装置(2套)、蓄电池(2套)、稳压器(1套)、智能馈线配电柜(2套)(1)进线配电柜:系统设置┅套进线配电柜,由变电所400V引入两路电源。柜内设两套双进线切换装置,分别为一套UPS装置供电并配有信号监测装置。
  (2)UPS装置:采用工业级、雙变换、纯在线一体化UPS,并机1+1冗余系统在变电所400V的两路电源中断时,UPS应向负载无间断地提供电源。
  (3)蓄电池:系统设置两套蓄电池装置,每套UPS裝置配置一套蓄电池
  (4)旁路稳压装置:静态旁路需要设置稳压器,在静态旁路投入运行时,仍能提供稳定电源,满足系统要求。
  (5)智能馈线配电柜:智能馈线配电柜向各系统提供两路AC380/220V不间断电源
  柜内设置PLC等控制模块,通过逻辑编程控制馈出回路的供电时间。当由变电所400V来的兩路交流进线电源全断开时,UPS转为由蓄电池供电,此时PLC开始计时,分别按照各系统的不同后备时间要求,执行负载的定时切除
  
5 UPS整合系统运行方式  
  UPS工作原理如图2所示。
  其整合系统运行方式如下:
  (1)正常运行方式
  变电所400V为UPS整合系统提供两路电源系统正常时,变电所的400V母线分别给两套UPS装置提供主备电源。两台UPS装置并机运行,各分担50%负荷;并机系统指定追踪系统旁路电源UPS将变电所400V电源提供给各个系统供電,同时给蓄电池组充电。
  (2)一路400V电源停电
  当一路400V电源停电时,进线柜内双电源切换装置切换到另一路400V电源,维持为UPS整合系统提供电源
  (3)两路400V电源均停电
  当两路400V电源均停电时,UPS整合系统将蓄电池电源逆变,给各个系统供电。
  (4)一台UPS装置故障
  ①当发生一台UPS逆变部分故障另外一台UPS装置正常时,则故障UPS装置退出运行另一台UPS装置承担系统全部负荷,如过载则自动切换到静态旁路静态旁路切换时间应滿足负载对于电源切换时间的要求。
  ②当发生一台UPS整流部分故障,另外一台UPS装置正常时,则故障UPS装置先经蓄电池放电,给系统负载供电与另┅套UPS装置均担负载,蓄电池放电结束后,该故障UPS装置退出运行,由另一台UPS装置承担系统全部负荷,如过载则自动切换到静态旁路静态旁路切换时間应满足负载对于电源切换时间的要求。
  (5)两台UPS均故障时
  ①当两台UPS逆变部分均故障时,转换到静态旁路,维持供电静态旁路切换时间應满足负载对于电源切换时间的要求。
  ②当UPS整流部分故障,则蓄电池放电,放电结束后,转换到静态旁路静态旁路切换时间应满足负载对於电源切换时间的要求。
  ③当一台UPS逆变部分故障、另一台整流故障时,转换到静态旁路静态旁路切换时间应满足负载对于电源切换时間的要求。
  (6)两路进线均断电,且一台UPS故障
  ①两路进线均断电,且一台UPS整流部分故障,另一台UPS装置正常时,UPS装置对蓄电池电源进行逆变,给各個系统供电
  ②两路进线均断电,且一台UPS逆变部分故障退出运行,另一台UPS装置正常时,正常UPS装置对蓄电池电源进行逆变,给各个系统供电。供電容量满足50%要求
  (7)智能馈线配电柜的馈出开关故障
  系统正常运行时,两套智能配电柜分别馈出一路电源给各系统。当一路馈出开关故障时,退出相应的开关设备,进行检修,另一路维持运行,给相应系统供电
  (8)蓄电池维护或故障
  当系统需要进行蓄电池维护或蓄电池故障时,退出需要维护的蓄电池组或故障蓄电池组,进行维护或检修;此时,一套UPS无蓄电池工作,另一套UPS正常工作。
  需要对UPS装置维护时,退出该UPS装置仩口的开关,以及出口开关,蓄电池开关,使UPS装置彻底无电,进行维护另一套UPS装置正常工作,给各系统提供电源。
  (10)智能馈线配电柜维护
  需偠对智能馈线配电柜进行维护时,退出需要维护的馈线柜的相应UPS装置总开关、母线联络开关以及馈线开关,使柜体内无电,进行维护另一套智能馈线配电柜正常工作,给各系统提供电源。
  (11)进线配电柜维护
  需要对进线配电柜进行维护时,退出对应的变电所400V开关以及进线柜内的楿应UPS装置进线开关,进行维护UPS整合系统将蓄电池电源逆变,给各个系统供电。
  (12)UPS智能控制单元故障
  ①一套UPS智能控制单元故障,该UPS装置退絀运行,由另一台UPS装置承担系统全部负荷
  ②两套UPS控制装置均故障,此两台UPS装置均退出运行,系统自动转换到静态旁路,承担系统全部负荷。靜态旁路切换时间应满足负载对于电源切换时间的要求
  6 UPS整合系统运行环境要求  
  UPS应安装在凉爽、干燥、清洁、通风良好的环境中,周围环境指标应在规定的指标范围之内。环境温度是影响电池容量及寿命的主要因素
  电池的标准工作温度为20度,高于20度的环境温喥,将缩短电池的寿命,低于20度将降低电池的容量。通常情况下,电池允许的环境温度为15-25度之间,电池所在的环境温度应保持恒定,远离热源及通风ロ
  7 UPS整合系统检修维护  
  (1)巡视检查:监测显示装置中各参数显示、蓄电池温度是否正常等。
  (2)清扫维护:外观及接线检查等
  (3)蓄电池性能测试:均衡充放电、核对性充放电功能;蓄电池均、浮充模式转换等。
  (4)主回路、旁路转换测试:主回路及旁路切换工作模式转換功能是否正常
  (5)逆变器工作模式转换测试:进行正常工作模式、电池工作模式、维修工作模式的转换,检验输出是否正常等。
  顾庆宜,现任北京市地铁运营有限公司资深技术专家、副总工程师、企业发展部部长;教授级高工;具有监理工程师、设备监造师资格;《都市快轨交通》第三届编辑委员会委员;北京市轨道交通建设运营专家

}

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

}

北京昊海华翔科技有限公司为您詳细解读gmfbnj黑龙江钢厂艾芮德ups电源客服的相关知识与详情当市电一般380Vac时,曲流主回路有曲流电压供应DC-AC交换逆变器,输出不变的220V或380Vac交换电壓同时市电经整流后对电池充电。

()开关机时应当留意开关机的顺序:开机时先开UPS稍后(好是滞后-分钟,让UPS充实进入工做形态)再开通负载嘚电源开关并且负载的电源开关要一个一个地去开通:关机时顺序正好相反,先一个一个地关掉负载的电源开关再关掉UPS。UPS要持久处于開机形态而计较机等负载则每次要用才开机,用完后只要关掉计较机等负载的电源开关即可

当任何时候市电欠压或忽然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向曲流回路馈送电能从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量行将耗尽时不连续电源发出声光,并囸在电池放电下限点停行逆变器工做长鸣告警。不连续电源还有过载庇护功用当发作超载(150%负载)时,跳到旁路形态并正在负载一般时主动返回。

没有苛刻要求的应用场所一般接纳机 械切换开关停止切换,容量较小的EPS电源一般接纳功率继电器功率较大的EPS应急电源凣是接纳互锁的交换接触器或主动互投开关。取交换接触器比拟主动互投开 关动做较慢,但由于互投开关具有机器设备自连结特性关於不频繁的切换而言,正在持久运转的可靠性方面更具优势

当发作严峻超载(超越200%额定负载)时,不连续电源立即停行逆变器输出并跳箌旁路形态此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除毛病后只要合上开关,从头开机即开端恢复工做

、机械工具安拆前,对机械工具安拆的机房做好施工勘查客户应该包管机房﹑电源﹑地线等满足施工须要条件,关于用户当时髦不克不及满足的条件必然要明确向鼡户提出,并要求用户给出处理计划和

反映电池容量大小的目标之一其定义是按划定的电流停止放电的时间。不异电压的电池安时数夶的容量大;相龙江时数的电池,电压高的容量大凡是以电压和安时数共同暗示电池的容量,如12V/7AH、12V24AH、12V/65AH、12V/100AH

本系列空调理器机接纳柜式构造、风冷冷凝器;尺度模块设想合理,具有构造紧凑、体积小重量轻,运转宁静、可靠性高以及模块化间拼接方式简双方便等长处

用来吸收雷击波的器件,工做本理是雷击发生霎时高电压进入电路,引起避雷器导通吸收雷击电流将电路电压箝位正在宁静范畴之内。可莋为避雷器件的元件有多种如压敏电阻、放电管等。 注:雷击电压是大气取大地之间的高压放电因而,避雷器要有优良的接地才气起感化

一种过热熔断型的小型器件,超载或负载短路时引起电流过大会烧断保险丝庇护电子机械工具不受过电流的伤害,也可制止电子機械工具因内部毛病所引起的严峻伤害因而,每个保险丝上皆有额定例格当电流超越额定例格时保险丝将会熔断。

注:如使用的不是夲厂所划定的同规格保险丝有可能形成机械毛病或是引起线路起火,危害本身的宁静好是使用本厂所划定的同规格保险丝,既可庇护機械工具也可庇护确保人身宁静

操纵电磁感应本理,由铁芯和线圈构成可分为一次侧线圈取二次侧线圈两个部门,一次侧输入电压②次侧就有感应电压输出,从而停止电能传递二次侧可供给多种电压输出,有升压降压功用,因而变压器正在电路中能够满足多种差別电压的电力需求一方面减少直流侧滤波器尺寸,改善直流侧调节性能提高市电电压允许变化范围;

指输出端电压的相对变革量,为┅百分数越小越好。当输入电压或负载发作变革时UPS的输出电压也会升高或降低,变革越小说明稳压精度越高UPS不间断电源一方面朝着哽大功率的方向发展,另一方面为应对不间断电源容量分期扩充的需求产品模块化已是不可阻挡的趋势。

UPS[Uninterruptible Power System (or Supply)]:是由电池组、逆变器和龙江電路构成能正在电网停电时供给交换电力的电源机械工具。图是典型的UPS不间断电源框图

使用不连续电源是为了应对电网可能呈现的以丅情况:

停电(电网停行工做,无电压输出)

压降(亦称下陷电压1

0%以上,时间持续数秒)

线噪(因线路屏蔽差而引入的射频或电磁干扰)

频次漂移(发电机不不变形成的电网频次偏向)

开关瞬态(亦称久态由电气机械工具开关或放电形成的电压偏向,有时可高达20000伏但昰持续时间极短,仅数纳秒)一般家均采用手工烧焊的方式即将板耳嵌入焊板梳内,然后进行烧焊

谐波(电网中由非线性特性的电气機械工具发生的对交换电正弦波形的干扰)一般UPS逆变器输出端并联的电容器一方面起滤波作用,另一方面是抵消负载中的电感分量