光纤传输的是数字信号还是模拟信号传输有距离限制模拟信号没有距离限制

有输出信号为光纤传输的是数字信号还是模拟信号的温度传感器吗暖通专业要求如下"风机启动与之连锁的电动新风阀打开;风机停运,新风阀关闭以保护冷热盘管茬冬季不致冻裂,当加热器出风温度低于5℃时输出防冻报警信号并报警。"问这里的温度传感器输出给PLC的信号是数字量还是模拟量呢

有输出信号为光纤传输的是数字信号还是模拟信号的温度传感器吗?

阀打开;风机停运新风阀关闭,以保护冷热盘管在冬季不致凍裂当加热器出风温度低于5℃时,输出防冻报警信号并报警"问这里的温度传感器输出给PLC的信号是数字量还是模拟量呢?

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 还有如上面所说电动新风阀为数字量还是模拟量呢,请教各位前辈急!!!

  • 再问个问题,模拟信号光纤传输的是数字信号还是模拟信号采用控制电缆传输时对传输距离有什么要求吗?

  • 1、温度信号是模拟量RTD热电阻或者TC热电偶,也有一体化温度变送器转成4~20mA如果一定要数字量,必须通过外部的二次表(如巡检仪、数显表)采集模拟信号通过数据总线和协议才能转为数字量传输。当然一个温度测点给配一个总线节点也有但成本太高,市场基本看不到除非那些对现场总线有变态爱好的人才会用。 我觉得楼主可能没搞清楚模拟量和数字量的概念基本可以这样认为,测点数据是一个实數/整数的为模拟量测点数据是0和1两种状态的为数字量,也叫开关量总线传输也是数字,那是基于协议的也有例外,脉冲信号实际为數字量但累计值为模拟量,一般也当做模拟量处理 2、电动新风阀看你控制方式,由继电器/接触器等控制的为数字量(只有0和1)由电位器等控制的为模拟量(0~100%可调),这是针对你PLC而言电位器输出到伺服放大器,伺服放大器最终输出还是数字量控制电机正反转 3、传输距离都尽可能短,比较而言总线>数字量>电流式模拟量>电阻式模拟量>电压式模拟量。 模拟量最好用屏蔽电缆

  • 不知道电动新风阀是不是调節阀,调节阀肯定得模拟量了 模拟量进入PLC变成与其温度相对应的数值,用它与你规定的极限报警温度对应的数值相比较就可以产生出一個开关量了

  • 再麻烦问下四楼,能否给出具体的传输距离呢,比如象电力那样有个压降及灵敏度的要求呢?

  • 没有绝对的距离。 例如开关量你的PLC通道电压为24V,>10V为高电平10V,对于PLC来说其也是高电平,但实际是不可能的因为线阻与接点没有接通的阻值是不在同一个数量级的。但是線越长其电抗特性越大,正负线间容性也越大各种不可预见的干扰越多。 经验开关量1000米1.0mm线应该是没问题的,但成本太高不如设置遠程采集站,通过总线传输多个信号 模拟量,理论上与信号带负载能力有关如二线制变送器4~20mA电流信号,550ohm只要负载(包括线阻)阻值茬负载能力之内,是没有问题的但同样因为线越长,其电抗特性越大正负线间容性也越大,各种不可预见的干扰越多还有线阻增大,压降增大24V电源加到变送器上的电压可能

}