西门子plc中M怎么用博图S7-1500块里面的M2.5是什么意思

找答案的高端用户(找答案钻石忣双钻级别的用户)将尽可能从此问题下的所有回

答中为您推荐最佳答案。届时您可以根据推荐数采纳答案

如果自提问时间起7天内您仍无法选出最佳答案,您可以选择“无满意答案”关闭此问

悬赏西币:10 对过期问题进行处理,可以获得系统返还的1分

如图当MB3接收到数据1并且Recvbuff[2]Φ有数据,应该执行程序段5将数据mov到QB1中但是运行结果QB1中并没有接收到Recvbuff[2]中的数据,是因为L1没有被执行吗还是其它问题?请指教谢谢!

答案 -及时采纳,获得更多奖励!

当你的MB3=1时候则跳转到L1处的程序执行将DB2.DBB515的数据发送到QB1内,我觉得你的QB1应该是默认被你的PLC输出点使用了确認没有任何Q点输出的程序测试,或者换成其他的变量

}

在希望执行项目移植的计算机上以下软件必须同时安装

  • 被移植项目中使用的 STEP 7 选项包也必须安装 

在移植前,建议先在step7 V5.x中检查块的一致性

 通过图表显示可以检查程序块的┅致性。如果程序块被标注红叉(图中OB1和FB1)指示程序块的接口冲突,程序块中有问题的函数或子程序块标注黄色的感叹号(例如FC1)

为了尋找引起接口冲突的原因点击如下图所示红色框按钮,编译所有程序块所有的程序块一个一个被编译,如果在编译的过程中发现错误错误信息在输出窗口被红圈标记。

 双击错误信息相对应的程序块被打开,无效的程序块调用被红色高亮显示

 检查块的一致性无错误後,再进行TIA中的移植

执行块一致性检查会导致工艺对象 (例如 PID 功能块) 的背景 DB 中的变量恢复缺省值。 带配方的数据块也会出现这种情况建議采取下列的补救措施:

  • 在进行块一致性检查前备份背景数据块,之后再将备份的数据块拷贝到原文件夹
  • 不使用块一致性检查恢复块的┅致性。生成一个新的背景 DB然后复制所有数据从旧的(不一致的)背景 DB 到新的(一致性的)背景 DB。

默认移植过程中只移植软件并为原項目中的每个设备在目标项目中创建非指定的设备。硬件和网络组态以及网络连接不移植

如果进行硬件组态移植,STEP7 V5.x 项目中所有的硬件组件必须包含在 TIA 博图硬件列表中能够订购并且到2007年10月1日之前没有停止供货的模块可以被 TIA 博图支持。如果项目包含 STEP7(TIA 博图)硬件对话框中没囿的硬件组件移植操作会被终止。

可以移植带保护块的项目到 TIA 博途中然后下载这些块到 CPU 中。在这里不支持 STEP 7 V5.5 中使用了“ S7 Block Privacy” 加密的块。此外注意以下限制:

  • 不能打开或编辑这些块。

由于以上限制因此建议:

可移植的和不可移植的组件/软件工具

(块可以移植,但是标识為不支持)

块必须保持一致性并且在移植到 TIA 博途后重新编译。必须重新下载项目只有在重新编译下载后才能在线浏览块。

块(FB44,DB44,...)可以迻植但是被标识为不支持只能下载这些块但不能编辑。消息文本和地址监视实例在 TIA 博途项目中不再被支持

带有或不带有"STEP 7 V5.x - SCL 原程序“ 的块嘟可以移植。但是只有源项目的源程序目录中有相关源程序的项目可以完全移植

更多的SCL移植信息可参考:. 不能转移一连串指令,必须在迻植后手动添加

  • 在 CPU 属性中激活系统诊断
  • 必须在 STEP7(TIA 博途)中编译硬件配置以生成包含新的报警和文本列表的新 SFM 块。

消息只能通过图中显示嘚设置移植

TIA 博途准备就绪检查工具提供了一种简单的方式,用来检查 TIA 博途是否支持项目中的硬件设备工具可以用于:

组态缺少的/不支歭的选项包

 如被移植项目中包含有与当前 STEP 7 版本不兼容或当前电脑未安装的选项包,则该项目无法移植到 TIA 博途中  STEP 7 V5.x 中打开该项目时,也会提礻缺失的选项包

 如这些配置是不可或缺的,则必须安装缺失的选项包需注意安装 STEP 7 当前版本的硬件要求。例如安装在 Windows 7 (32-bit) 的 STEP 7

 在缺失选项包咹装后,必须重新编译项目 如缺失选项包的配置是不需要的,则必须在 STEP 7 V5.x 中重新组织项目为此,在 SIMATIC Manager 中打开对话框“文件

勾选此选项后項目在保存过程中会被检查和重新组织。在某种情况下此方法会减少项目的内存空间需求。项目的所有缺失选项包组件会被去除更多信息请参阅 STEP 7 V5.5 的在线帮助“另存项目”。

}

不只是1500其他系列都有这种写法,不必纠结没什么区别