西门子为什么没有om44o启动加速怎么设置

软启动器的参数设置如下:起动電压50%启动时间30s,电流限制值450%其他均是出厂值。负载是碎煤机200kw的电动机。断路器是400A的电子脱扣器。遇到的问题是:软启动器启动一段时... 软启动器的参数设置如下:起动电压50%启动时间30s,电流限制值450%其他均是出厂值。负载是碎煤机200kw的电动机。断路器是400A的电子脱扣器。

遇到的问题是:软启动器启动一段时间后上端断路器跳闸因为不是启动瞬间跳闸,所以怀疑是断路器过载引起的现在将断路器的整定值都调到最大,软启动参数没有改变的情况下启动一段时间(应该在很快就要切换到工频的时候)断路器跳闸;将软启动器启动时間延长到60s,其他参数不改变的情况下第一次启动成功,但是停机之后在启动第二次断路器又跳闸了。

各位行家有没有什么好的办法解決这个问题呢在软启动器的参数设置上能不能避开这种跳闸?



回路中有没有浪涌抑制器等类似于电容作用得元件可能那部分元件老化叻。或者软启动结束转工频的时候瞬间两者同时处于工作运行状态看两者之间有没有互锁,没有的话加上互锁或许管用......个人拙见

你对这個回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

注册加入HCBBS工业人社群结交更多笁业圈好友

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

参数设置有问题,楼主是不是把启动信号给定设置弄错了试一下将启动型号改为脉冲;

提示:当前内容由会员 LXF910 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此內容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

}

西门子为什么没有o44o变频器显示F0011是電机过载报警检查处理方法看下面说明书的截图。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 西门子为什么没有o 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信