金属幕墙检验批规范验收规范

金属幕墙工程检验批质量验收记录表(Ⅰ)主控项目要点 金属幕墙工程检验批质量验收记录表(Ⅰ)主控项目要点

}

金属幕墙安装检验批质量验收记录

1.相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每5001000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分一个检验批。

2.同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。3.对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

1.每个检验批每100㎡应至少抽查一处,每处不得小于10㎡。

2.对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,有监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

1.材料、配件质量:金属幕墙工程所使用的各种材料的配件,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

1)检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。

2.造型和立面分格:金属幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。

1)检验方法:观察;尺量检查。

3.金属面板质量:金属面板的品种、规格、颜色、光泽及安装方向应符合设计要求。

1)检查方法:观察;检查进场验收记录。

4.预埋件、后置埋件:金属幕墙主体结构上的预埋件、后置埋件的数量、位置及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。

1)检查方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。

5.立柱与预埋件与横梁连接,面板安装:金属幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、金属面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。

1)检查方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

6.防火、保温、防潮材料:金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设备应符合设计要求,并应密实、均匀、厚度一致。

1)检查方法:检查隐蔽工程验收记录。

7.框架及连接件防腐:金属框架及连接件的防腐处理应符合设计要求。

1)检查方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

8.防雷装置:金属幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。

1)检查方法:检查隐蔽工程验收记录。

9.连接节点:各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

1)检查方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。

10.板缝注胶:金属幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连接、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

1)检查方法:观察;尺量检查;检查施工记录。

11.防水:金属幕墙应无渗漏。

1)检查方法:在易渗漏部位进行淋水检查。

1.金属板表面质量平整、洁净、色泽一致(1)检验方法:观察。

2.压条平直、洁净、接口严密、安装牢固:金属幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。

1)检验方法:观察;手扳检查。

3.密封胶缝横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直:金属幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

1)检验方法:观察。

4.滴水线坡向正确、顺直:金属幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。

1)检验方法:观察;用水平尺检查。

5.表面质量:每平方米金属板的表面质量和检验方法应符合规范的规定。

6.金属幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合规范的规定。

}

隐蔽工程质量验收记录表范本

表格一般都是监理提供的工程量签证单,或者现场工程量签证单,两种。 表内填写钢筋的重量,混凝土方量,一般附带计算公式,可另做计算书,计算书能看懂就行,不需格式。 至于单位、分部分项、单元的是根据你们的合同决定的,看合同就好了。

幕墙隐蔽工程质量验收记录范本

9.1.1 本章适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等分项工程的质量验收。 说明: 9.1.1 由金属构件与各种板材组成的悬挂在主体结构上、不承担主体结构荷载与作用的建筑物外围护结构,称为建筑幕墙。按建筑幕墙的面板可将其分为玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、混凝土幕墙及组合幕墙等。按建筑幕墙的安装形式又可将其分为散装建筑幕墙、半单元建筑幕墙、单元建筑幕墙、小单元建筑幕墙等。 9.1.2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录: 1 幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。 2 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。 3 幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 4 幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。 5 后置埋件的现场拉拔强度检测报告。 6 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。 7 打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。 8 防雷装置测试记录。 9 隐蔽工程验收记录。 10 幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。 9.1.3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验: 1 铝塑复合板的剥离强度。

幕墙隐蔽工程质量验收记录范本

这个是比较专业性的,你可去相关网站查询下会比较详细。

隐蔽工程检查验收记录表范本哪位有?

①检查内容:主要内容应包括:钢结构、钢网架工程位轴线、支承面轴线和标高;地脚螺栓;焊缝;防火涂料涂;网架焊接球节点的连接;网架支座锚栓等。 ②填写要点:记录中要注明施工图纸编号;钢结构、钢网架工程应对建筑物定位轴线、支承面轴线和标高、地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固情况等;钢结构隐蔽部位焊缝;防火涂料涂装基层的涂料遍数及涂层厚度;网架焊接球节点的连接方式质量情况;网架支座锚栓的位置、支撑垫块的种类及锚栓的紧固情况等。

隐蔽工程检查验收记录表范本哪位有?

土建:地基验槽、土方工程、支护工程、钢筋混凝土灌注桩工程、地下防水工程、钢筋工程、外墙(内)外保温、楼地面工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、屋面工程、幕墙工程、钢结构工程 水电: 1、直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管 2、有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备 3、埋地的采暖、热水管道 4、埋于结构内的各种电线导管 5、利用结构钢筋做法的避雷引下线 6、等电位及均压环暗埋 7、接地极装置埋设 8、外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接 9、埋地导管、电缆

求隐蔽工程检查验收记录表范本?

土建:地基验槽、土方工程、支护工程、钢筋混凝土灌注桩工程、地下防水工程、钢筋工程、外墙(内)外保温、楼地面工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、屋面工程、幕墙工程、钢结构工程水电: 1、直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管 2、有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备 3、埋地的采暖、热水管道 4、埋于结构内的各种电线导管 5、利用结构钢筋做法的避雷引下线 6、等电位及均压环暗埋 7、接地极装置埋设 8、外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接 9、埋地导管、电缆

幕墙隐蔽工程质量验收记录范本?来说说

石材幕墙质量验收施工执行标准名称及编号是建筑装饰装修工程质量验收规范GB。石材幕墙质量验收主控项目:1.石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。2.石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。检验方法:观察。3.石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。4.石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。5.石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。6.金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。7.石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。8.石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。9.各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。10.石材表面和板缝的处理应符合设计要求。检验方法:观察。11.石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。12.石材幕墙应无渗漏。检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查

幕墙隐蔽工程质量验收记录范本?来说说

石材幕墙质量验收施工执行标准名称及编号是建筑装饰装修工程质量验收规范GB。石材幕墙质量验收主控项目: 1.石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。幕墙隐蔽工程质量验收记录范本,了解的进来

由金属构件与各种板材组成的悬挂在主体结构上、不承担主体结构荷载与作用的建筑物外围护结构,称为建筑幕墙。按建筑幕墙的面板可将其分为玻璃幕墙、","answer_user_header":"

幕墙隐蔽工程质量验收记录范本?能详细说说步骤吗?

你好,范本如下; —、检验批质量验收记录 1、监理验收记录——是否合格。 2、监理验收结论——主控项目全部合格,一般项目满足规范要求,本检验批合格。 二、分项工程质量验收记录 1、监理验收结论(上)——是否合格。 2、验收结论(下)——本分项合格。 三、子分部工程质量验收记录 监理验收意见——所含分项无遗漏并全部合格,本子分部合格,同意验收。 四、分部工程质量验收记录 验收组验收意见——所含子分部无遗漏,并全都合格,本分部合格,同意验收

}

我要回帖

更多关于 钢结构焊缝要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信