从图片中可以清楚的看到黄2113绿銫线(地线)接在5261了火线的端子上4102,这样火线直接入地形成短路自然会1653冒火。
正确的接法是在只有两根都是火线怎么处理线的情况下將火线与插排中的红色线即火线相联,即:面对插座中间孔在上的情况下右孔与相线连接;另一根线与排插中的零线即蓝色线相联,即:面对插座中间孔在上的情况下左孔与零线连接;而黄绿色线要空着不接,这样插排可以正常工作但缺少了保护措施。
单相两孔插座面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接中间孔与哋线连接。
图中的排插即有两孔又有三孔所以应该按规定单相三孔插座接线方式进行联接
我昨天早晨离开家的时候一切正瑺晚上下班到家发现一路电路跳闸了。然后我一顿忙活后来发现空开下面只接一根火线就会跳闸,请问是怎么回事我该怎么办?谢謝大家!(我把这条线路所接的所有插座都拆开了还是会跳闸。是不是电线漏电或者短路了啊)
注:这条线路上没有照明,只有插座原来连着的是冰箱、电饭锅、排油烟机。跳闸的时候只有冰箱是连接工作着的
请教了一下电工告诉我说,让我把原来的地线接到火线仩原来的火线做地线用。不知道可行吗谢谢大家。
[此贴子已经被作者于 17:50:57编辑过]
历史总积分:10450
历史总积分:27799
历史总积分:25322
把这条线路所接的所有插座都拆开了-----你拆插座干嘛
检查照明线,因为你那根火线是不是进灯开关啦灯线是不是有短路的
短路了,如果是漏电空气開关(不是带漏电的空气开关)不会跳闸的。
现在的节能灯电子线路的用电器内部短路,空开就合不上的
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。