室内空气中总挥发性有机物(TVOC)嘚检验方法

(热解吸/毛细管气相色谱法)

  C.1.1 相关标准和依据

检测条件不同尽管按指标值来看50325规范比18883标准的要求还要高一点,但事实上落实到检测条件的时候,50325比18883要严重宽松前者规定检测前要充分通风,然后只关闭门窗1小时就进行检测,后者则规定要关闭门窗12小时の后进行检测条件的不同,往往导致按50325规范验收交工交付使用的房屋再按18883标准进行检测又不合格的矛盾,由此产生的种种纠纷案例終又是房屋业主败诉的报道,是屡见不鲜的坤宇环保科技,是一家室内环境污染净化治理的专门机构成立于2010年6月,2012年成为国家《室内環境污染净化治理》资质单位具备独立完成万级平方的室内环境污染治理资质能力,可以同时进行室内环境有害物质(甲醛、苯系物、TVOC總挥性有机化合物

  选择合适的吸附剂(Tenax GC 或Tenax TA),用吸附管采集一定体积的空气样品空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后将吸附管加热,解吸挥发性有机化合物待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪。用保留时间定性峰高或峰面积定量。

  C.1.3 干扰和排除

  采样前处理和活化采样管和吸附剂使干扰减到小;选择合适的色谱柱和分析条件,本法能将多种挥发性有机物分离使共存物干扰问题得以解决。

  C.2.1 测定范围:本法适用于浓度范围为0.5m g/m3~100mg/m3之间的空气中VOCS的测定

  C.2.2 适用场所:本法适用于室内、环境和工莋场所空气,也适用于评价小型或大型测试舱室内材料的释放

  C.3 试剂和材料

  分析过程中使用的试剂应为色谱纯;如果为分析纯,需经纯化处理保证色谱分析无杂峰。

  C.3.1 VOCS:为了校正浓度需用VOCS作为基准试剂,配成所需浓度的标准溶液或标准气体然后采用液体外標法或气体外标法将其定量注入吸附管。

  C.3.2 稀释溶剂:液体外标法所用的稀释溶剂应为色谱纯在色谱流出曲线中应与待测化合物分离。

剂:使用的吸附剂粒径为0.18~0.25mm(60~80目)吸附剂在装管前都应在其高使用温度下,用惰性气流加热活化处理过夜为了防止二次污染,吸附剂应在清洁空气中冷却至室温储存和装管。解吸温度应低于活化温度由制造商装好的吸附管使用前也需活化处理。检测结果受人为洇素影响很大夸大所用治理产品和技术的性能。室内环境污染检测治理是一门专业和复杂的技术更多时候需要的是综合治理。并没有某一种产品可以解决所有的装修污染问题因为室内装修污染并不仅仅只有甲醛,还有三苯、总挥发性有机化合物TVOC、氨等这需要一一对應解决。检测治理不应该是同一家其实检测和治理是应该分开的,检测单位只进行检测出具数据报告不得向客户推销产品或者进行治悝,而同样治理单位也不能自己验收自己裁判和运动员不能是同一人,这个是基本的自己怎么会判自己有罪。还要当心低价或免费的檢测其实正规的检测成本并不低的。甲醛用的酚试剂需要调配并放置于4-8的低温中保存三苯类会用到活性炭管采样完成后还需要用分析純、在用99.999%氮气或者氩做载体并且还需要纯氢气做助燃剂。

  C.4 仪器和设备

吸附管:是外径6.3mm内径5mm长90mm内壁抛光的不锈钢管吸附管的采样入口┅端有标记。吸附管可以装填一种或多种吸附剂应使吸附层处于解吸仪的加热区。根据吸附剂的密度吸附管中可装填200~1000mg的吸附剂,管嘚两端用不锈钢网或玻璃纤维毛堵住如果在一支吸附管中使用多种吸附剂,吸附剂应按吸附能力增加的顺序排列并用玻璃纤维毛隔开,吸附能力弱的装填在吸附管的采样人口端

  C.4.3 采样泵:恒流空气个体采样泵,流量范围0.02~0.5L/min流量稳定。使用时用皂膜流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量流量误差应小于5%。

  C.4.4气相色谱仪:配备氢火焰离子化检测器、质谱检测器或其他合适的检测器

       色谱柱:非极性(极性指数小于10)石英毛细管柱。

  C.4.5 热解吸仪:能对吸附管进行二次热解吸并将解吸气用惰性气体载带进入气楿色谱仪。解吸温度、时间和载气流速是可调的冷阱可将解吸样品进行浓缩。

  C.4.6 液体外标法制备标准系列的注射装置:常规气相色谱進样口可以在线使用也可以独立装配,保留进样口载气连线进样口下端可与吸附管相连。

  C.5 采样和样品保存

  将吸附管与采样泵鼡塑料或硅橡胶管连接个体采样时,采样管垂直安装在呼吸带;固定位置采样时选择合适的采样位置。打开采样泵调节流量,以保證在适当的时间内获得所需的采样体积(1~10L)如果总样品量超过1mg,采样体积应相应减少记录采样开始和结束时的时间、采样流量、温喥和大气压力。

  采样后将管取下密封管的两端或将其放入可密封的金属或玻璃管中。样品可保存14天

  C.6.1 样品的解吸和浓缩

  将吸附管安装在热解吸仪上,加热使有机蒸气从吸附剂上解吸下来,并被载气流带入冷阱进行预浓缩,载气流的方向与采样时的方向相反然后再以低流速快速解吸,经传输线进入毛细管气相色谱仪传输线的温度应足够高,以防止待测成分凝结解吸条件(见表  C.1)。结果显示装修4个月后,店铺内的甲醛含量为每立方米0.65毫克超过限值5倍多。“是不是装修公司用了不环保的材料不然怎么会超标这么多?”表示她会到专业机构去鉴定,通过法律途径来为自己对的质疑。装修公司负责人肖先生予以否认认为他们是按店方的要求装修嘚。“她多次跟我们说这个地方多租两年,简单装修一下材料不用太好。”肖先生说比起家装(居家装修),工装(工厂店铺装修)的工艺程序较简单对原材料、环保要求较低。肖先生说在装修中,他用的都是比较好的材料标准高于工装。“她说开童装店的气味做得尛一点。所以油漆是用家装标准的木板也用好的。知道她后我提醒过她,刚装修好尽量不要待在店里。

如果使用一般与吸附管相哃,40~100mg

样品管和二级冷阱之间以及二级冷阱和分析柱之间的分流比应根据空气中的浓度来选择

  C.6.2 色谱分析条件

  可选择膜厚度为1~5m m 50m×0.22mm嘚石英柱固定相可以是二甲基硅氧烷或7%的氰基丙烷、7%的、86%的甲基硅氧烷。柱操作条件为程序升温初始温度50℃保持10min,以5℃/min的速率升温至250℃

  C.6.3 标准曲线的绘制

  气体外标法:用泵准确抽取100m g/m3的标准气体100ml、200ml、400ml、1L、2L、4L、10L通过吸附管,制备标准系列

  液体外标法:利用4.6的進样装置取1~5m l 含液体组分100m g/ml和10m g/ml的标准溶液注入吸附管,同时用100ml/min的惰性气体通过吸附管5min后取下吸附管密封,制备标准系列

  用热解吸气楿色谱法分析吸附管标准系列,以扣除空白后峰面积的对数为纵坐标以待测物质量的对数为横坐标,绘制标准曲线

  每支样品吸附管按绘制标准曲线的操作步骤(即相同的解吸和浓缩条件及色谱分析条件)进行分析,用保留时间定性峰面积定量。

  C.7.1 将采样体积按式(1)换算成标准状态下的采样体积

  式中:V0—换算成标准状态下的采样体积L;

     V —采样体积,L;

     T0—标准状态的絕对温度273K;

     T —采样时采样点现场的温度(t)与标准状态的绝对温度之和,(t+273)K;

     P0—标准状态下的大气压力101.3kPa;

     P —采样时采样点的大气压力,kPa

  ⑴ 应对保留时间在正己烷和正十六烷之间所有化合物进行分析。

  ⑵ 计算TVOC包括色谱图中從正己烷到正十六烷之间的所有化合物。

  ⑶ 根据单一的校正曲线对尽可能多的VOCS定量,至少应对十个高峰进行定量后与TVOC一起列出这些化合物的名称和浓度。

  ⑷ 计算已鉴定和定量的挥发性有机化合物的浓度Sid

  ⑸ 用的响应系数计算未鉴定的挥发性有机化合物的浓喥Sun。

  ⑺ 如果检测到的化合物超出了⑵中VOC定义的范围那么这些信息应该添加到TVOC值中。

空气样品中待测组分的浓度按⑵式计算合同约定3朤30日前完工装修开始没几天,查出怀了二胎一边期待着新生命的到来,一边等待着小店装修开业到了约定的时候,装修还没有完工提前备了很多春夏款衣服,担心过季4月9日,眼看装修已大体完成地板铺好了,油漆也刷了就将衣服搬入店铺开始营业。4月15日店鋪装修全部完成。开业期间的身体接二连三地出状况。7月初觉得呼吸困难,随后在查出患了7月18日,开始肚子疼7月20日,5个半月大的洎然流产了开始怀疑,是不是装修出了问题“当时来买衣服的客户也说气味有点大。后来我身体又出了这么多问题”说,装修时她的胎也才13个月大。家里没人帮忙带

式中: c —空气样品中待测组分的浓度, mg /m3;

   F —样品管中组分的质量, mg ;

   B —空白管中组分的质量, mg;

   V0—标准状态下的采样体积,L

  C.8.3 精 密 度:在吸附管上加入10μg的混合标准溶液,Tenax TA的相对标准差范围为0.4%至2.8%

  C.8.4 准 确 度:20℃、相对湿度为50%嘚条件下,在吸附管上加入10mg/m3的正己烷Tenax TA、Tenax GR(5次测定的平均值)的总不确定度为8.9%。

}