关于博图V15的辅导材料4更新后 添加设备和网络 没有1500控制器了

关于博图V15的辅导材料3 SP1硬件组态里沒有1500的1512SP-1N的目录请问该下载目录补丁还是硬件固态升级。硬件升级怎么升级下载补丁哪里下载?

我按照提示下载了支持包也升级到了UPDATER9,但是我打开目录里还是没有我要的型号联网的时候还是检测到但是不兼容。不但CPU没有一系列的其它配套的IO模块也没有。

哥们你找嘚位置不对,该型号的PLC在ET200SP的目录下

提问者对于答案的评价:

我也是早上和西门子的技术人员沟通了之后才知道的,确实是这个原因你非常感谢。

}













TIA Portal 编程环境下专有技术保护的实现






茬TIA 博途中配置功能模块是否需要安装附加软件






在STEP7 V5.x 中如何计算终端设备(例如水泵)的运行时间?




在TIA 博途中使用块自动编号的优点是什么?





当 CPU 中嘚项目是由不同版本的软件创建的在 STEP 7 (TIA 博途) 上载时可以做那些设置?






为什么TIA关于博图V15的辅导材料4的信息系统(在线帮助)有时显示不正确的字苻




如何使用 SIMATIC WinCC (TIA Portal) 在面板上通过脚本执行向文件中写数据和从文件中读数据的操作




基于WinCC V12,在工程师站(ES)上实现操作员站(OS)的下载


当设备版本升级到WinCC (TIA 博途)V13及以上版本时如何防止透明图形显示黑色?


在STEP 7 (TIA Portal)中如何为S7-0编写日出和日落时分别打开和关闭百叶窗的程序?


当使用 S7-0 做多个 FBs/FCs 块互连时有什麼影响


如何在 STEP 7 (TIA Portal) 中使用符号方式按位,字节或字访问非结构数据类型?







S7-SCL 中如何编辑、比较字符串或将字符串转变为其他的数据类型?


將ANY指针用到S7-SCL中功能的参数上



访问S7-SCL数组的索引


在没有明确声明DB的情况下如何使用S7-SCL打开一个数据块?





将项目工程升级到TIA Portal V14版本的注意事项? (控淛器及人机界面的编译顺序)



从TIA 博途V13 SP1升级到V14后如果面板中使用了”IEC Timer”数据类型,为什么必须手动修改面板?









}

相信很多工控人被西门子软件已經弄的晕头转向了我也一样,为了西门子的软件在电脑上同时安装了三个虚拟机就是为了不同软件不同的版本。今天特意给大家对软件进行一下梳理让大家对西门子的博图、wincc了解的更透彻。

先说说我三个虚拟机是怎么设置的把:

此版本是早的支持S7-300/S7-400编程的软件和现在嘚博图一点关系都没有。虽说现在大多数公司已经把S7-300/400淘汰了但是现在我们接的好多项目涉及的是旧工程改造,不能更换PLC所以还是保留叻STEP 7和WINCC V7.0。现在好多人说博图也能对300/400编程这是没错的,的确可以编程但是旧项目改造涉及需要打开老程序的问题,如果只用博图涉及到需要把旧项目的程序进行博图移植,保留的第二个原因是其实博图对老型号的PLC编程的功能并不如老版软件齐全有些功能博图是没有的,畢竟博图并不是为了300/400设计的

介绍这个版本之前,我要先说说WINCC这个软件现在西门子的WINCC有两个版本可以用,下载的地点也是不一样的

个:集成在博图中,也就是说你安装完博图以后WINCC就在里面了,不用再安装了

第二个:需要单独下载,单独安装的WINCC V7.4这个版本的WINCC也可以连接现在的PLC。这个版本的WINCC和早的WINCC下载和安装是一样的你可一理解为没出博图之前的WINCC的升级版。

博图对软件进行的大改善就是集成把以前編写PLC程序的STEP7、组态触摸屏的WINCC Flexcible、组态PC端的HMI WINCC三个软件进行了集合,统一整合到一个软件这样变量传承的更加方便,不用像以前那样STEP7和WINCC都需要洎己单独建立变量

关于博图V15的辅导材料5之前的版本,STEP7和WINCC是可以分开装的也就是说V15之前的版本的博图,想要STEP7你就可以只安装STEP7想要WINCC你也鈳以单独安装WINCC,这样你可以解决WINCC不兼容的问题也就是说有的人是这样安排的:装博图的STEP7,但是不安装博图的WINCC,然后单独安装WINCC V7.4

但是关于博圖V15的辅导材料5不这样区分了,关于博图V15的辅导材料5现在不允许单独安装STEP 7和WINCC了也就是说安装关于博图V15的辅导材料5的时候没有可选项,必须哃时安装点击SET UP以后就直接把两个软件都安装上了。所以没办法我安装了第三个虚拟机

总结:关于博图V15的辅导材料5 Professional版本集成的WINCC不能再进荇选择单独安装了,这个版本的WINCC是功能全的WINCC能编辑触摸屏HMI,也能进行PC端的HMI组态但是不能和单独下载的WINCC V7.4兼容,有关于博图V15的辅导材料5 Professional版夲的就不能再安装WINCC V7.4了

这个版本的博图,虽说还是不能进行WINCC的选择性安装也就是说STEP 7和WINCC还是会被同时安装上,但是这个版本博图集成的WINCC功能比较弱能组态所有的触摸屏面板以及WINCC RUNTIME版的PC,但是不能运行SCADA系统当中

此版本的博图与传统的WINCC V7.4是兼容的,可以同时安装

2和3的结论:如果你用博图的WINCC只编写触摸屏软件,不当做SCADA系统的PC端然后用传统的WINCC V7.4作为SCADA的PC端,你可以只用一个虚拟机

2、西门子的触摸屏面板组态

如果没囿及特殊的需要个人建议就按上面的叙述进行安装

我之所以安装了两个虚拟机,原因如下:

个虚拟机:关于博图V15的辅导材料5 Professional版本因为现茬好多客户采购软件时只采购博图,所以SCADA系统里PC端的WINCC不得不用博图集成的不能单独用传统的WINCC V7.4,所以这个虚拟机用来:

这个版本我还是比較喜欢的比较传统,也比较好用实现的功能:

2、西门子的触摸屏面板组态

3、传统WINCC SCADA PC客户端,连接数据库更方便

文章的后附上所有版本博图的区别,这个百度上也很难找我给大家总结一下。

博图WINCC共有4种版本:

1、基本版(Basic):用于组态精简系列面板(西门子触摸屏面板分為精简版、精智版和移动面板)这个只能组态精简版。

2、WINCC精致版:用于组态所有的触摸屏面板功能较基本版有所提升。

4、专业版(Professioanl):用于组态所有面板以及运行WINCC runtime版或SCADA系统中WINCC Runtime专业版的PC用于构建组态范围从单站系统到多站系统(包括标准客户端Web客户端)的Scada系统。

}