同条件试块累计温度怎么算养护20天,温度累计到四百多快五百度,强度度大概能达到多少啊

试块累计温度怎么算放在放外边樓板上天气热平均气温28度左右,22天到了600度压能合格吗?太阳晒着没有下过雨浇过水.... 试块累计温度怎么算放在放外边楼板上天气热平均气温28度左右,22天到了600度压能合格吗?太阳晒着没有下过雨浇过水.

如果你的试块累计温度怎么算7天强度或拆模试块累计温度怎么算强度達到80%以上了配合比正常情况下,同条件试块累计温度怎么算没有问题

你对这个回答的评价是?

}

根据日平均温度确定参见下第5条

1 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃?d时所对应的龄期;

2 对于日平均气温为0℃及负温时此温度不计入600℃?d的温度累计;且在進行等效养护龄期计算时,要扣除0℃及负温对应的天数不计入等效养护龄期;

3 等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;

4 冬期施工、人工加熱养护的结构构件其同条件养护试件的等效龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)、施工等各方根据GB50204附录第D.0.2条的规定共同確定;

5 日平均气温依据与当地气象部门发布的日最高温度和最低温度取平均值确定

你对这个回答的评价是?

}
同条件混凝土试块累计温度怎么算已经达到60天了但是温度没有到600度,是否应该送压平均气温23摄氏度的天数较多。不是23度是2度3度的天数较多... 同条件混凝土试块累计温度怎么算已经达到60天了但是温度没有到600度,是否应该送压平均气温2 3摄氏度的天数较多。
不是23度 是2度3度的天数较多

应送压另:我不太明皛,平均气温23度的天数较多怎么会不到600°d的?有接近30天平均20度就会满足600度天的!

试验研究表明,通常条件下当逐日累计养护温度达箌600°C?d时,由于基本反映了养护温度对混凝土强度增长的影响同条件养护试件强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度之间有较好的对应關系。当气温为0°C及以下时不考虑混凝土强度的增长,与此对应的养护时间不计入等效养护龄期当养护龄期小于14d时,混凝土强度尚处於增长期;当养护龄期超过60d时混凝土强度增长缓慢,故等到效养护龄期的范围宜取为14d~60d

规范条文说明说的60d以后,混凝土强度增长缓慢故60d就送压。

一定注意规范中的等效养护龄期就是说到了60天,就等于到了标养的28d

你对这个回答的评价是?

  混凝土试块累计温度怎么算达不到600度够60天了应送压

  试验研究表明,通常条件下当逐日累计养护温度达到600°C?d时,由于基本反映了养护温度对混凝土强度增長的影响同条件养护试件强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度之间有较好的对应关系。当气温为0°C及以下时不考虑混凝土强度的增長,与此对应的养护时间不计入等效养护龄期当养护龄期小于14d时,混凝土强度尚处于增长期;当养护龄期超过60d时混凝土强度增长缓慢,故等到效养护龄期的范围宜取为14d~60d

  规范条文说明说的,60d以后混凝土强度增长缓慢,故60d就送压

  一定注意规范中的等效养护龄期,就是说到了60天就等于到了标养的28d。

你对这个回答的评价是

这个我也有疑问,冬天气温只有几度而且要在60内,不超过60天度数根夲达不到600度

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}