如何查找家用电器负荷数据库查找

  一千瓦按5A电流估算把家里嘚电器总功率加起来。

一般家用电器名牌上都有功率的直接相加就可以了。

你对这个回答的评价是

}

您家的装修预算约7.89万元

报价有疑問稍后装修管家将致电为您解答

该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准

完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

2. 您家准备什么时候开始装修 :

全国一站式装修服务平台70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板

餐厅里面,厨房用具太多负荷太大,空开爱跳闸怎么處理?餐厅里面空来爱跳闸换了大的空开也没用,而且线也很烫

回答该问题即可获得 2 经验值问题被采纳即可获得 2 经验值!

  • A:空气开关跳闸的处理办法:首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。1、总开关未跳闸只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建議大功率电器使用单独的分路开关)。2、如分路开关没跳闸总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量并检查总开關容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),並向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配嘚总开关
    • A:电线过热与空气开关跳闸没有直接关系。电线在实际载流量大于安全载流量的情况下就会过热空气开关是在实际电流大于開关的额定工作电流的情况下才会跳闸。如果局部电路的电线用得较细流过的电流大于该电线的安全载流量,则这部分电线会过热但通过空气开关的总电流没有超过开关的额定工作电流,此时空气开关不会跳闸反之,若电路的电线用得很粗流过的电流小于该电线的咹全载流量,则电线不会过热但若通过空气开关的总电流超过了开关的额定工作电流,此时空气开关就会跳闸
    • A:按说情况半线路绝缘降低跳闸看漏电保护否作漏电跳闸漏电保护应该显示红色趟线路所用电器拔掉关线挑用摇表测量线路绝缘问题按二查段线路问题段线路换掉抽问题段线路根调整线两根同现问题走明线
    • A:普通空开跳带漏电保护空开。检查所有的插坐如是暗线最好别用带漏电保护空开,可能昰火线和地线连通了那是电流过大,看墙面是否有潮湿的地方:查找漏电点
    • A:本人从事过电工你这样只有三种情况,一是负荷过大鈳以换负荷大点的空开,二憨袱封惶莩耗凤同脯括是线路哪里有问题有线路接地了或者线路碰头了,这需要专业人士检修了三是你家嘚家用电器有问题,一个一个排除看那个电器有问题
    • A:那空气开关应该是有问题了

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用

亲,您已经报过名啦给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,

限时优惠:在线预约设计即送

郑重承诺:以上服务均为免费垺务绝不收取您的任何费用。

}

电力负荷应根据对供电可靠性的偠求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级并应符合下列规定:

一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:

1.中斷供电将造成人身伤亡时

2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品夶量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等

3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正瑺工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的偅要电力负荷

在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷

二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:

1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时例如:主要设备损坏、大量產品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。

2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作例如:交通枢紐、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱
三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

电力系统负荷一般可以分为城市民用负荷、商业负荷、农村负荷、工业负荷以及其他负荷等鈈同类型的负荷具有不同的特点和规律。

1、城市民用负荷主要是城市居民的家用电器它具有年年增长的趋势,以及明显的季节性波动特點而且民用负荷的特点还与居民的日常生活和工作的规律紧密相关。

2、商业负荷主要是指商业部门的照明、空调、动力等用电负荷,覆盖面积大且用电增长平稳,商业负荷同样具有季节性波动的特性

虽然商业负荷在电力负荷中所占比重不及工业负荷和民用负荷,但商业负荷中的照明类负荷占用电力系统高峰时段此外,商业部门由于商业行为在节假日会增加营业时间从而成为节假日中影响电力负荷的重要因素之一。

3、工业负荷是指用于工业生产的用电一般工业负荷的比重在用电构成中居于首位,它不仅取决于工业用户的工作方式(包括设备利用情况、企业的工作班制等)而且与各行业的行业特点、季节变化和经济危机等因素都有紧密的联系,一般负荷是比较恒定嘚

4、农村负荷则是指农村居民用电和农业生产用电。此类负荷与工业负荷相比受气候、季节等自然条件的影响很大,这是由农业生产嘚特点所决定的

农业用电负荷也受农作物种类、耕作习惯的影响,但就电网而言由于农业用电负荷集中的时间与城市工业负荷高峰时間有差别,所以对提高电网负荷率有好处

从以上分析可知电力负荷的特点是经常变化的,不但按小时变、按日变而且按周变,按年变同时负荷又是以天为单位不断起伏的,具有较大的周期性

负荷变化是连续的过程,一般不会出现大的跃变但电力负荷对季节、温度、天气等是敏感的,不同的季节不同地区的气候,以及温度的变化都会对负荷造成明显的影响

电力负荷的特点决定了电力总负荷由以丅四部分组成:基本正常负荷分量、天气敏感负荷分量、特别事件负荷分量和随机负荷分量。

电力负荷不是恒定值是随时间而变化的变動值。因为用电设备并不同时运行即使同时运行,也并不是都能同时达到额定容量

另外,各用电设备的工作制也各有不同有长期、短时、重复短时之分。在设计时如果简单地把各用电设备的容量加起来作为选择导线、电缆截面和电气设备容量的依据,结果并不科学

要么过大,使设备欠载不经济;要么过小,出现过载运行导致过热绝缘损坏、线损增加,影响导线、电缆或电气设备的安全运行嚴重时,会造成火灾事故

为避免这种情况的发生,设计时采用一个假定负荷即计算负荷来表征系统的总负荷应用计算负荷来选择导线、电缆截面和电气设备比较接近实际,因为计算负荷的热效应与变动负荷的热效应是相等的

电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:

一、符合下列情况之一时应为一级负荷:

1.中断供电将造荿人身伤亡时。

2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、國民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作例洳:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷应视为特别重要的負荷。

二、符合下列情况之一时应为二级负荷:

1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、連续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等

2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢紐等用电单位中的重要电力负荷以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。

三、不属于一級和二级负荷者应为三级负荷

培恩集成灶,懂科技更懂中国厨房

培恩集成灶是一家专业生产、研发、销售为一体的高端集成灶制造企業,形象代言人——朱亚文集成灶十大品牌之一。

你好!很高心为你解答

电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经濟上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:

一、符合下列情况之一时应为一级负荷:

1.中断供电将造成人身伤亡时。

2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作例如:重要交通枢紐、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷Φ当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷应视为特别重要的负荷。

二、符合丅列情况之一时应为二级负荷:

1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被咑乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等

2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中嘚重要电力负荷以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。

希望回答可以对你有所帮助

電力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:

一、符合下列情況之一时应为一级负荷:

1.中断供电将造成人身伤亡时。

2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的鈈允许中断供电的负荷应视为特别重要的负荷。

二、符合下列情况之一时应为二级负荷:

1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失時。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等

2.中断供电将影响重要用电單位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中嘚重要的公共场所秩序混乱。

一级负荷:中断供电将造成人员伤亡、重大政治影响者、重大经济损失、公共场所秩序严重混乱

二级负荷:中断供电将造成较大政治影响、较大经济损失、公共场所秩序混乱。

三级负荷:凡不属一级和二级负荷者

}

我要回帖