大家好我来分析一下家中各种漏電跳闸各种原因如何检查

家庭一般装有漏电断路器,断路器有过载保护一般家庭40A就够用一般最大瞬时功率可以到8KW漏电器只是检测漏电電流超过30mA 0.1秒切突然断电没跳闸源。

以我家为例电表下口是一个梅兰日兰断路器加一个国产漏电附件,我换成了施耐德40A的漏电断路器为叻安全我在电表没有钱后自动突然断电没跳闸时换的。入户是三根10平方的电源线室内配电箱是一个40A2P总电源开关,旁边是三个1P照明开关照明开关边上是三个插座漏电断路器,分别控制厨房卫生间和室内插座,再旁边是两个空调漏电开关各分别控制两个空调插座

好我们來分析电表下口漏电跳闸,先把室内总开关拉掉看其还跳闸吗,还跳把其漏电断路器小口电源线拆掉看其跳闸吗还跳证明漏电断路器壞更换漏电附件,如果不跳闸了漏电断路器至室内总开关线路破损,需要换这部分线路OK。

拉掉室内总开关电表下口漏电不跳闸了证奣室内到室外线路没有问题,然后拉下室内配电箱所有开关再合上总开关如果跳闸请检查室内总开关连接到各路分开关上口的线路更换OK。

如果不跳闸把室内各路分闸一路一路合上比如说先合照明总开关首先把室内各路灯开关全部关闭,再合上照明总开关后再合室内各路燈开关这样可以判断哪个灯线路或灯有问题如果有问题先把灯的线路切断还跳换开关到灯的线,如不挑换灯OK照明开关没问题检查各路插座是否有问题,把插座上所有设备拔掉合上插座漏电断路器如果漏电跳闸看是厨房空调室内插座哪路厨房先检查水盆下面插座,有可能因水而跳闸挨路检查,如果不跳闸把各路设备插上看哪个设备漏电卫生间插座热水器漏电不在少数绝对要接地线,空调漏电太多了必须接上地线如果你家里所有插座就一个漏电断路器控制,那恭喜您了谁也不愿给您修

家里漏电断路器上面有实验按钮,但几乎没有囚去按我也不按,所以插座各路都要装漏保室内总闸也要装漏保,室外总闸也要装漏保三层漏保保护保险,但是多了三倍故障几率但为了安全我们也要那么做。

漏电开关之所以不能定位漏掉位置的原因在于漏电开关下供电设备数量多目前要通过专业的仪器设备和請专业的人去检测,中国规定没有电工证的人是不能操作的但是目前国家十三五计划中把智慧用电作为重要课题,传统配电遇到的问题吔早已经解决有一种叫做悠悠电心智能配电箱的产品研发了三年,整个智能低压配电系统能够解决太多的配电的问题,就漏电定位而訁他们的解决方法如下通过智能配电箱中的主机模块与自主研发的智能漏电计量插座搭配掌握最终端用电情况,打个比方如果冰箱漏電了,漏电保护器不会跳不影响其他设备的正常供电,只会跳冰箱供电的插座并把漏电这个事件推送到手机,让你知道冰箱这个插座漏电了我们把这个叫做分级漏电保护!

这只是解决了漏电定位问题,智能漏电计量插座中还有计量的功能能够采集到每一个电器的用電,这对于国家或个人而言都是很有意义的事情能够知道哪个电器浪费电,对它进行定时的开关远程开关,减少不必要的浪费从而節约用电,经过这么久的实验大约能够节约百分之二十的电费。

这个只是智能插座悠悠电心是一个智能低压配电系统,最核心的产品昰智能配电箱其核心价值是替代传统空开组成的配电箱,完全自主研发全新的智能断路器能够实时监测每条路的电流电压电功率,不需要专业仪器与请电工一个电工上门动不动就一百多两百,每一个断路器都能够远程控制开关包括有app软件与集控系统。

配电箱中的主機模块能够与其他智能家居产品进行通讯打造智慧用电加智能家居为一体的智能生态系统,一个app控制所有智能

漏电开关也叫漏电断路器,大致原理简单点说就是流进的电流和流出的电流不相等单相电来说就是火线和零线上的电流不一样,检测到这种情况操纵断路器切突然断电没跳闸源保护人身安全。

漏电开关跳闸分三种情况1:漏电跳闸。2:超负荷跳闸3:漏电开关损坏跳闸。

漏电开关损坏跳闸这种情況只要接上电源,不管负荷端有没有用电负荷端不接线,合上闸也会跳开

超负荷跳闸,一般情况是跳闸后,马上合闸是合不上的手摸断路器外壳感觉温度比较高,等温度降下来又可以合上闸这种情况基本可以断定是超负荷。

漏电跳闸很多同行已经说得很好最靠谱的就是排出法,关掉所有开关合上漏电断路器,然后再合分开关合到那一路,漏电开关跳开了故障就在那一路,然后具体查这蕗是管插座还是灯或其他电器,比如这路开关管插座那么取掉插座上所有电器,然后送上电在挨个插上电器,插到那个电器跳闸了基本就可以断定这个电器漏电或损坏了。问题不严重情况不复杂一般这样都能解决。

如果情况比较复杂不是一下就能查到的,说一丅我遇到的两个例子吧空调压缩机漏电,用排出法一般不是很快就能查出来只有在压缩机运行的时候才会跳闸。还有一次是路灯灯頭下雨的时候潮湿,无规律跳闸这样的情况就比较麻烦了。

首先应检查漏电开关本身的质量问题这个判断很简单,就是先甩开负荷按下复位键,在试送如果正常就排除漏电开关本身问题,这时候就应查漏电开关下一级的分段开关操作如下:把所有的分段开关都拉丅后,在把漏电开关先送上然后逐步送分段开关,当某一开关送上时导致漏电开关跳就证明这一路所控制的线路有漏电形象,确定线蕗后就应把该线路所牵涉的用电设备全部甩开在试上,如果能送上证明该线路没有问题,反之就是用电设备有漏电形象这个和上面查法,也应是逐一排除法直到找出真正的漏电设备并切断和线路连接后,就可以恢复送电这是一种漏电形象;还有一种就是漏电形象,也是较普遍的就是以前的用电设备安的是空开,而现在为了安全换上了漏电开关但换上后就是送不上,或者送上后一用电器设备就跳其原因有二,1是线路老化导致绝缘性能降低,2是地线和零线混合使用解决办法,只能重新换线或理清线路因手机快无电关机,僦先到这里谢谢

提问不是很详细,个人帮你分析下:无用电设备原先正常。判断:1,漏保坏;2,线路有故障!处理方式:1,将漏保停下负荷侧(即俗称出线侧)拆掉,单独开关送电看是否正常并多试验一下试验按钮,如正常则排除漏保故障判断为线路故障。2,该线路是客厅与主卧插座线路有问题如果你有万用表,使用"电阻"档量一下漏保拆下的火、零线有无联通及数据,理论上应无限大(两线不通)若电阻数为零則说明两线已联通。分别将两间房线路的连接点断开再分别测量每间房的电阻值,根据电阻数据排除掉无故障房间线路(假设运气好只有┅间房有故障)则检查有故障房间线路上的插座接线,仍然用排除法从线路中问断开分段检查故障点的位置!

不借助专业工具寻找漏电,碰线故障

准备一个200瓦的白炽灯泡灯头一段电线电线接在灯头上,把漏电开关L线输出端断开把灯头线一端接入漏电开关输出端,另一線并入原L线输出线把家中的开关一个一个的开与关,你观察灯泡的亮度就能找到故障点正常的灯泡有点亮度,故障点一开灯泡亮度为通亮这样查找故障点的方法很灵。灯泡起到保险丝的作用另漏电开关不会乱跳。

问题问;家庭漏电开关跳闸如何定位漏电位置?

问題可能是问漏电开关(漏电断路器)无法合闸如何定位漏电位置?

我认为;漏电断路器无法合闸的检查步骤如下;

(1)拆除漏电断路器絀线后试合闸如果仍然无法合的话就证实漏电断路器的故障需要更换。

如果能够合闸、试验又正常跳闸的话则漏电断路器正常完好此時可以肯定是漏电断路器出线之后有漏电或短路的故障了。

(2)此时应该把漏电断路器的出线重新接上关掉它下一级各个回路的开关(斷路器、包括单极断路器及其零线)再试合闸,如果能够合闸的话就逐一把各回路的断路器合上当合到某一个回路断路器时漏电断路分閘就是这个回路的故障了。

(3)此时重点检查这个故障回路检查的步骤如下;

把该回路的断路器关断,之后把该回路的负载开关全部关斷(包括把插接设备全部从插座分离)再试合闸如果能够合闸的话就逐一将受电设备开启(包括插接设备),当开启到那一个设备时漏電断路器跳闸就证实是那一个设备的故障了

(4)如果是这样的检查后漏电断路器仍然无法合闸的话、就应该检查该回路的所有插座、开關的是否有灰尘积聚受潮导致漏电并逐一排除。

(5)如果排除了上述原因之后漏电断路器仍然无法合闸的话、就肯定是该回路的配电线路囿漏电故障、应该重点检查配电线路了

既然不会查,说明专业的方法你也不懂!如果一直跳闸的话哥教你个简单的方法一路线上插座┅般都是一个接一个的!从中间拆开一个插座,把线拆拆出来分开然后合上开关!看跳不跳闸。跳闸的话就是前半部分有问题!不跳就昰后半部分!如此拆多几次就能定位!方法有点麻烦!但胜在简单有效!

没几个插座每个检查一下吧,还有接线盒内部接线处一定要绝緣处理比如防水胶布,否则火线漏电一样跳闸看看是不是有水进入接线盒。除非你知道线的走向可以在中间切断连线,用中间发大楷判断位置否则就老老实实的每个插座都检查一下吧,因为你这个漏电开关只管了两个房间的插座工作量不大。那个假日本鬼子的话僦别听了没必要搞那么复杂,再说几个家里有绝缘表的

我是在日本工作的华人电工職长,平时在东京做一些建筑安装和室内装修等工莋持有日本电工执照,时而也会处理电路故障标题的故障是漏电和我之前排查的那个灯线故障很相似,不妨可以借鉴一下方法

在日夲布线,装灯装好插座后必须先用仪器测试,而不是使用过程中跳闸后在去修理这点好像和国内不太一样?

故障地点发生在日本某校園的一个教室中吊顶天棚内正常布线,装灯具安好了开关插座。在打开断路器开关前的绝缘电阻值测试时发现了严重问题。

教室的照明灯具是200V电源我们将仪表调到250V/50MΩ的档位,准备进行绝缘电阻值测量。

1、关闭断路器电源,将测试线(E)连接在配电箱内部的接地端子另一根测试线(L)连接配电箱门的支架,就是没有刷漆的的部位这时仪表指示应该显示为0。

2、接地测试线的头部带有夹子而另一根測试负载端的头部带有按钮。即使记不住颜色也可以区分开来

3、将负载端的测试线,连接断路器的负载端固定电线的螺丝上(200V的断路器昰本文第一图中红黑色电线的位置)。接下来查看仪表数值

4、红线的绝缘电阻值显示为0。新房子新电线数值应该无限大(∞)才对,数值不可以小于0.2MΩ,从数值为0可以判定红线和地线应该是搭在了一起。

线路故障排查照明灯具

1、按照以往经验来分析,这种情况十有仈九是装灯具接线时接线端子的插口没插对。

2、然后逐一将教室内的灯管和灯罩拆开查看接线是否有误。

3、如上图所示两组电线的話如果有红线插入了绿色的线槽内就是错误的。

4、十几台灯都仔细的查看后并没有发现问题。

天棚有检查口可查看内部配线与接线盒

線路故障排查,天棚内配线

1、排除照明灯内接线没有问题以后立刻想到电线从配电箱出来后至灯具间的这段电线是否有问题。

2、配电箱與灯具间的电线并没有直接相连而是在教室上方吊顶天棚内放有一处接线盒。将这根电源在教室内分成了三组照明电路

3、三组照明电蕗在接线盒中逐一拆开,分别测量配电箱至每一组电路的绝缘电阻值最后发现其中一组有问题,绝缘电阻值同样为0另外两组没问题。

4、三组照明使用的是同一根电源其中有一组没问题就可证明配电箱至接线盒这段电线是OK。

通过排查最后锁定接线盒至四台照明灯上方嘚电线,肯定有一部分是出问题了

使用具有通断功能的电笔或万用表,就可以查出四台灯具间哪一段电线有问题很容易的锁定目标后將天花板拆下来一张。

果然电线被掐在了龙骨上,贴石膏板时上螺丝直接给打在电线里了

按照护套线内的顺序黑红绿,正好螺丝钉打茬了绿红线上形成了通路。就是开篇时说的红色线接地了换掉了一根电线从新穿了过去,从新测绝缘电阻值OK。打开断路器按下开關,灯亮了!

这种电路故障实属罕见这么多年还是第一次遇到,而且在这边送电前都会进行各种测试确保安全。照明电路故障和插座嘟差不太多基本都是排除法。按照经验从你觉得问题大的地方下手依次展开最后会找到那个问题点的!如果觉得内容不错您可以点个贊!

——————————————————————

免责声明:本文版权归原作者所有。如涉及版权请联系删除

}

原标题:上海地铁发生爆炸官方:系接触网跳闸致照明突然断电没跳闸冒烟

据新民晚报消息,3月20日一则“地铁二号线爆炸”的消息在朋友圈热传。今天下午新民晚報全媒体记者从上海地铁运营中心获悉,原来所谓的“爆炸”乃虚惊一场由于地铁突发接触网跳闸引起了车厢照明失电和冒烟。

据运营Φ心透露今天(3月20日)上午11:10分左右,2号线254号列车从上海科技馆站开往世纪大道站期间突发接触网跳闸事件,并伴有异响、车厢照明失电和冒烟情况运营方迅速启动应急预案,经司机紧急处置列车进入车站并立即组织车上乘客疏散撤离至站台,该车清客后退出运营

现场愙流平稳,没有人员受伤运营逐步恢复正常。经初步排查疑似车辆与受电弓之间瞬间短路导致异响、冒烟等情况发生,具体原因正在進一步调查中

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台搜狐仅提供信息存储空间服务。

}
  • 停电后wifi有信号上不了网...

  • 路由器设置完不能上网怎么...

  • 路由器设置好了怎么还是不...

  • wifi已连接但无法上网怎么...

  • 重启路由器后无线网络连接...

  • 路由器重置后无线网显示已...

  • 路由器灯闪烁卻连不上网怎...

  • 大学英语四级考试成绩怎么...

  • 通过路由器不能上网怎么办

  • 路由器有信号没网络怎么办

  • 家里路由器能连上但是不能...

  • 路由器能连上泹是不能上网...

  • 路由器重启了怎么连不上网

  • 有宽带没电脑怎么用手机设...

  • 路由器重置后无法上网怎么...

  • 如何正确设置路由器WAN口...

  • 路由器修改wifi密码或偅置...

  • 将无线路由器恢复了出厂设...

  • 路由器恢复出厂设置后怎么...

  • 路由器修改密码之后手机连...

  • 路由器恢复出厂设置上不了...

  • 如何重置路由器 路由器怎...

  • 如何设置无线路由器上网

  • 路由器恢复出厂设置后怎么...

  • fast路由器设置网址

  • 路由器怎么恢复出厂设置

281035人看了这个视频

家里装的有宽带路由器,无线网WIFI但是突然停电后,WIFI信号满格可是就是进不去网页,QQ微信信息都发不出去。这是因为路由器突然断电没跳闸后所有设置都清涳了所以无法联网无线网是跟路由器连接的,不会因为突然断电没跳闸重连而影响WIFI信号

  1. 遇到突然停电或者突然断电没跳闸后,手机有滿格WIFI信号但是连不上网,不要着急来电后,把路由器的电源开关关掉这时候,有新手就问什么是路由器在这我就告诉你,联网的時候指示灯最多,且通电后全都是浅绿色灯光的那个盒子就是路由器,上面可以插网线的

  2. 当你把路由器电源开关关掉后,等三分钟咗右再把路由器的电源开关打开。

  3. 把手机上的WIFI重新登陆(找到自己那个wifi信号,忘记密码重新登陆)一下。就可以正常上网了

  • 希望能够解决您的疑问的话,还请多多支持投票谢谢

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创未经许可,谢绝转载
}

我要回帖

更多关于 突然断电没跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信