电压等级中、低压电力电缆电缆(35千伏及以下) |
绝缘材料塑料绝缘电力电缆电缆 |
电线最大外径4.5mm |
交联聚乙烯绝缘电力电缆电缆
(含阻燃型无卤低烟阻燃型)
YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆电缆
YJV22 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆电缆
注:阻燃型的产品在普通交联电力电缆電缆前面加 ZA 、 ZB 、 ZC
本产品适用于额定电压 U o /U ( U m )为 0.6/1 ( 1.2 ) ~26/35 ( 40.5 )的配电线路。阻燃电缆用于对阻燃性能有较高要求的场合
在电缆的电压表示方法 U o /U ( U m )中
U o :电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定电压;
U : 电缆设计用的导体间的额定电压;
U m :设备可承受的“系统电压”的值。
电缆的额定电压应适合电缆所在系统的运行条件为了便于选择电缆,将系统划分为下列三类
— A 类:任一楿导体与地或接地导体接触时,能在 1min 内与系统分离
— B 类:可在单相接地故障时作短时运行,根据 JB/T8996 规定接地故障时间不宜超过 1h ,对於本标准包括的电缆允许更长的带故障运行时间但任何情况下不宜超过 8h ,每年接地故障总持续时间不宜超过 125h
— C 类:包括不属于 A 类、 B 类的系统。
注:应该认识到在系统接地故障不能立即自动解除时,故障期间加电缆绝缘上过高的电场强度会在一定程度上缩短電缆寿命。如系统预期会经常运行在持久的接地鼓掌状态下该系统应划为 C 类。
1 正常运行时导体温度为 90 ℃
2 短路时(***长持续时间不超過 5s )电缆导体的温度不超过 250 ℃ 。
3 电缆敷设时环境温度应不低于 0 ℃
4 电缆敷设时的弯曲半径应不小于以下规定:
单芯无铠装电缆: 20D
单芯有铠装电缆: 15D
三芯无铠装电缆: 15D
三芯有铠装电缆: 12D