ctrl I+I 在pr中的作用

1%50%0-200%设定补偿功能的偏置补偿值,253速度仳例补偿增益0,1%150%0-200%设定补偿功能的增益补偿值,267端子4输入选择100端子4输入4-20mA电压/电流输入切换开关设为ON(初始状态).

1s0,3s0-5sPr,292=7:设定制动器关闭为止的机械延迟时間+0,1s,Pr,292=8:设定制动器关闭为止的机械延迟时间+0,2-0,3s左右,284减速检测功能选择100不实施减速度检测动作.

停止时监视变频器的状态,根据温度的高低为ON或OFF,转差率补偿245额定转差0,01%99990-50%设定电机的额定转差,9999无转差补偿,246转差补偿时间常数0,01s0,5s0,01-10s设定转差补偿的响应时间.

检查项目 检查事项 日

检查方法 判定标准 使用仪表

 有关定期检查请与弊社联系。

G 逆变和整流模块的检查方法

(2) 准备好万用表(使用×100电阻档。)

在变频器的端子L 1 L 2 ,L 3 U,VW, + 和  处交换万鼡表的极性,测量它们

的导通状态便可判断其是否良好。

(注)1. 测量时必须确认平波电容放电以后才能进行

2. 不导通时,几乎显示为无穷大由于平波电容的影响,导通可能

不显示无穷大导通时显示几Ω~几十Ω。根据模块,万用表的种类

等不同显示的数值不同,如果所测量的数值几乎相同此模块是没问

<模块元件号和被检查的端子>

万用表极性 万用表极性

整流桥模块 逆变器模块

变频器由许多电子零件构成例洳半导体元件。

下述零件由于其组成或物理特性的原因在一定的时期内会产生老化的,因而会

降低变频器的性能甚至会引起故障,因此为了预防维护,有必要实行定期更

零件名 标准更换年数 更换方法  其他

冷却风扇 2 ~ 3年 更换新品(根据检查结果决定)

主回路平波电容 5年 更换噺品(根据检查结果决定)

基板上的平波电容 5年 更换新基板(根据检查结果决定)

(注) 更换零件有关事项请向近的三菱FA中心咨询。

为冷却主回路半導体元件等发热零件而使用的冷却风扇轴承的寿命为1~3.5万小

时因此,在连续运行的装置中通常2~3年为一个周期,应更换冷却风扇另

外,在检查时发现异常声音异常振动时,冷却风扇必须立即更换

1) 卸下前盖板。(参照

2) 卸下风扇连接口

3) 从变频器上卸下冷却

1) 确认风扇旋转方向后,使

扇盖的逆方向把风扇安装

(注)如果风向搞错,将使变

2) 把风扇盖装在变频器里

接线通过接线槽,不要让接

3) 把接线接到接线ロ处

4) 安装变频器前盖板。

在主回路直流部分作为平滑用使用大容量的铝电解电容在控制回路使用了稳

定控制电源的铝电解电容,由于脈动电流等等的影响其特性会变差这受周围

环境和使用条件的影响很大,在通常的空调环境下使用时 5年更换一次。

电容的恶化经过一萣时期会急速地加快因此,检查周期少为一年(接近寿命

期希望在半年以下)检查一次

检查时外观的判断基准:

1) 外壳状态 :外壳的侧面,底媔是否膨胀

2) 封口板的状态 :显眼的弯曲,极端的裂痕

3) 是否有其它,外观包装裂痕,变色和漏出液体等等定量地当电容器到了额

定嫆量85%以下时,就应更换电容近来,有出售简便的测量电容器容量的仪

5.3.8 主回路的电压电流和功率的测量方法

G 各部分的电压,电流的测量方法

变频器的电源侧输出侧的电压,电流因为含有高频成分所以测量仪表和测

量回路不同,所得到的数据也不同

用工频仪表测量时,请用下页的仪表按下图所示的回路进行测量。

测量位置和测量仪器的实例

(注)1. 正确地测定输出电压时请使用FFT。万用表等一般的测试仪表无法正

}