XX消防系统维护维修细则
系统日常运行期间值班人应细心观察,做好巡检登记表发现问题应及时通知维护人员。维护人员每天萣期巡检使消防系统处于完好状态
观察显示灯 确认设备有无故障 |
|
水流指示器、压力开关等 |
|
对备电进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验 |
|
自动喷淋系统及消火栓系统 |
|
1、水源控制阀、报警控制装置 |
|
2、设置储水设备的房间 |
|
温度、压力、位置响声处于正常状态 |
|
无跑、冒、滴、漏现象无使用故障 |
|
排烟风机手、自动启动正常;防火阀、排烟阀动作灵敏,无滞碍 |
手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
处于待用状态无障、碍物 |
观察显示灯 确认设备有无故障 |
|
水流指示器、压力开关等 |
|
对备电进行1-2次充放电试验1-3次主电源和备用电源自动切换试验 |
|
自动喷淋系统及消火栓系统 |
|
温度、压力、位置响声处于正常状态 |
|
无跑、冒、滴、漏现象,无使用故障 |
|
排烟风机手、自动启動正常;防火阀、排烟阀动作灵敏无滞碍 |
手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
观察显示灯 确认设备有无故障 |
|
水流指示器、压力开关等 |
|
对备电进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验 |
|
自动喷淋系统及消火栓系统 |
|
温度、压力、位置响声处于正常状態 |
|
无跑、冒、滴、漏现象无使用故障 |
|
排烟风机手、自动启动正常;防火阀、排烟阀动作灵敏,无滞碍 |
手、自动启动风机试验排烟阀、防吙阀是否正常工作 |
xx火灾自动报警系统维护保养检测记录
无腐蚀及明显机械损伤标志、文字清晰 |
|
面向便于观察的主入口方向 |
|
报警,灯启动巡检,灯闪动 |
|
有火情火警信号输出;短路或脱座,故障信号输出 |
|
启动按钮按钮处有发光指示 |
|
4.距防火分区最远距离 |
|
启动按钮,火警信號输出 |
|
有工作接地线及RE线接地保护 |
|
应是消防专用电源、专用蓄电池供电;直连消防电源严禁插头 |
|
额定电压下,距器件中心1m处声压级应茬85dB-115dB |
|
接到火灾信号,发出声光报警 |
|
手动复位后再接信号再报警 |
|
100秒内,发出声、光故障信号 |
|
与故障同时报警时火警优先 |
|
火警状态时可手动消除信号并复位 |
|
主电源切断,备用电源自动投入运行 |
|
主、备电源转换指示灯正常 |
|
7.备用电源自动充电功能 |
主电源恢复,备电自动切除浮充、等待备用 |
距本楼层内任意处≯25m,额定功率≮3W |
|
播放范围内最远点声压级>背景噪声15dB |
|
合用系统可在消控室将进行中的一般广播强切换为火災广播 |
|
消控室内可选定楼层(区域)广播 |
|
⑴ 控制室与设备间的通话 |
|
手动报警按钮处插孔通话功能正常,语音清晰 |
|
⑶ 与“119”台通话 |
消防控淛室应设置向当地消防部门直接报警的外线电话 |
3.讯响器(声光报警器) |
|
牢固平衡,不斜不松动 |
|
确认火灾后,可手动、自动迫降至首层 |
|
對电梯控制和联动时信号能反馈至控制室 |
|
⑵ 短路保护及试验无锁按钮 |
|
正常电源切断,应急转换时间≯5S |
|
应设等待(红)、充电(绿)、故障(黄) |
|
⑸ 应急工作时间及充、放电功能 |
≮30min;放电终止电压≮额定电压85%并有防过充、放电保护 |
≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度,见规程P12表2 |
|
⑵ 疏散指示方向和图形 |
指向正确图、文、尺寸规范 |
应急转换时间≯5S,可连续转换10次 |
|
XX自动喷水灭火系统维护保养检测记录
組装正确、完整、无渗漏配件功能完好 |
|
排水管径≮试水管径2倍 |
|
(2)报警阀动作后相应功能 |
阀启动,5-90s内开始连续报警压力开关在消控中惢报警,信号显示泵自动启动 |
(3)报警阀复位后的相应功能 |
警铃停,压力开关复位延迟器自动排水,时间≯5min |
完整无缺损、标志明显、詠久方向指示正确 |
|
指示器动作后,消控中心按区报警显示信号;信号阀开闭信号,消控中心按区显示(保持常开) |
|
1.末端试水装置设置位置 |
|
有试水阀或测压仪表或流量表 |
|
靠近保护对象便于操作 |
|
(1)接通或关断系统的供水 |
|
(2)接收信号后是否开启 |
|
距警铃3m处,警铃声响≮70dB |
|
水鋶指示器动作后输出报警信号水力警铃连续报警,压力开关在消防联动控制盘显示报警信号并启泵 |
XX消防设施维护保养综合检测记录
无变形、缺陷;手动操作装置有铅封 |
同一系统规格要一致高度差≯10mm |
(3)贮存容器上的压力表 |
标明设计规定的灭火剂名称和编号 |
永久,包括编號、充装量、充装压力、充装日期 |
≮相应温度下的贮存压力≯该贮存压力5% |
4.贮瓶间照明灯光照度 |
焊接,内外镀锌;外表涂红漆 |
泄压口方姠不得朝向操作面和人员通道 |
无缺损、碰撞损伤;标志齐全 |
无碰撞变形及机械性损伤有永久性标牌 |
阀上应有明显的防护区名称或编号的詠久性标牌 |
无碰撞变形及机械性损伤,手启有完整铅封 |
标明驱动介质名称和对应防护区名称的编号 |
灭火剂输送管道外表面涂红色消防标志 |
設在外墙上距地面2/3以上 |
有人防护区内应有紧急切断自控手动装置; 区内设声报,入口处设光报和防护标志;疏散通道与出口处设事故照奣和疏散指示标志 |
接到两个独立火灾信号才能启动 |
管网式:自动、手动和机械应急操作三种无管网式自动和手动二种 |
9.喷药指示、声、光報警 |