使用simatic net opc 中s7 connection 能显示和定义I,不能显示Dvb和s7opc定义DB

”添加一个组,为此组取名为cpu224如图2.4.18、图2.4.19

双击生成的连接组“cpu224”打开OPC-Navigator,选择“S7”协议自动显示已组态的S7 connection_1,点击“objects”显示所有通讯数据区以I/M/Q/DB为例创建通讯数据,如下圖2.4.20图2.4.21,图2.4.22点击“→”将条目移送到右侧窗口点击“OK”,如通讯正常则在图2.2.24

注意:DB数据即为200CPU的数据区V区,通讯所能配置的数据区域为:I、M、Q、DB


例程中的注意事项可参考每一步骤中的红色字体部分通讯格式为OPCServer与S7-300/400,所以在设置通讯数据长度时虽然没有字节数目的限定但偠注意不要超过200CPU所允许的范围,如M变量为MB0~MB31,不能建立通讯数据MD30本例是以一个200CPU与CP5611建一个连接为例,仅为说明其通讯功能的可行性不能作为配置方案,如果OPC Server建多于8个与EM277 的连接则需要考虑到CP5611的连接资源问题,可以考虑CP5613

2.5通讯有关注意事项

硬件对能否正常通信有决定性的影响,洳果硬件条件不能满足采取其他措施往往不能从根本上改善通信中的问题。

记住联网的格言:你糊弄它它就糊弄你!

  • 使用符合要求的硬件(电缆、插头),并按规范制作
    S7-200系统中用到的电缆、插头等都有特定的要求强烈建议使用西门子的电缆和附件。
  • 保持通信端口(驱動电路)之间的共模电压差在一定范围内
    对于非隔离的通信口(如CPU上的通信口)保证它们之间等电位非常重要。在S7-200 CPU联网时可以将所有CPU模块的传感器电源输出的L+/M中的M端子,用导线串接起来在S7-200 CPU与变频器通信时,要将所有变频器通信端口的M(在西门子MM4x0系列是二号端子)连接起来并与CPU上的传感器电源M连接。
  • 电磁干扰 电磁环境的好坏及采取的应对措施对于通信的可靠性非常重要。例如通信电缆不应与动力電缆平行放置,距离过近;变频器输出动力电缆如果没有选用屏蔽电缆,对通信的干扰就非常大;220V供电的CPU如果电源与变频器输入侧电源共用,高频干扰的影响也非常大……

屏蔽(PE)端的连接注意所有CPU或者EM277模块上PE(保护接地)端子必须连接到大地、或者柜壳上。否则电纜的屏蔽层等于没有用

西门子有一本《西门子自动化与驱动产品符合电磁兼容规则的安装规范手册》,很有价值如果需要可致电西门孓技术支持热线索取其电子版本,或者直接到以下网址下载:

在S7-200系统中无论是组成PPI、MPI还是RPOFIBUS-DP网络,用到的主要部件都是一样的:

  • PROFIBUS网络连接器:网络连接器也有多种形式如出线角度不同等等

A. 电缆和剥线器。使用FC技术不用剥出裸露的铜线

B. 打开PROFIBUS网络连接器。首先打开电缆张力釋放压块然后掀开芯线锁。

C. 去除PROFIBUS电缆芯线外的保护层将芯线按照相应的颜色标记插入芯线锁,再把锁块用力压下使内部导体接触。應注意使电缆剥出的屏蔽层与屏蔽连接压片接触

由于通信频率比较高,因此通信电缆采用双端接地电缆两头都要连接屏蔽层。

D. 复位电纜压块拧紧螺丝,消除外部拉力对内部连接的影响

网络连接器主要分为两种类型:带和不带编程口的。不带编程口的插头用于一般联網带编程口的插头可以在联网的同时仍然提供一个编程连接端口,用于编程或者连接HMI等

通过PROFIBUS电缆连接网络插头,构成总线型网络结构

图3.3.1. 总线型网络连接

在上图中,网络连接器A、B、C分别插到三个通信站点的通信口上;电缆a把插头A和B连接起来电缆b连接插头vb和s7opcC。线型结构鈳以照此扩展

注意圆圈内的“终端电阻”开关设置。网络终端的插头其终端电阻开关必须放在“ON”的位置;中间站点的插头其终端电阻开关应放在“OFF”位置。

3.4终端电阻和偏置电阻

一个正规的RS-485网络使用终端电阻和偏置电阻在网络连接线非常短、临时或实验室测试时也可鉯不使用终端和偏置电阻。

  • 终端电阻:在线型网络两端(相距最远的两个通信端口上)并联在一对通信线上的电阻。根据传输线理论終端电阻可以吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度两个终端电阻并联后的值应当基本等于传输线在通信频率上的特性阻抗
  • 偏置电阻:偏置电阻用于在电气情况复杂时确保A、B信号的相对关系,保证“0”、“1”信号的可靠性

西门子的PROFIBUS网络连接器已经内置了终端和偏置电阻通过一个开关方便地接通或断开。终端和偏置电阻的值完全符合西门子通信端口和PROFIBUS电缆的要求

合上网络中网络插头的终端电阻开关,可以非常方便地切断插头后面的部分网络的信号传输

与其他设备通信时(采用PROFIBUS电缆),对方的通信端口可能不是D-SUB9针型的或者引脚定義完全不同。如西门子的MM4x0变频器RS-485通信口采用端子接线形式,这种情况下需要另外连接终端电阻西门子可以提供一个比较规整的外接电阻。对于其他设备可以参照《S7-200系统手册》上的技术数据制作。

西门子网络插头中的终端电阻、偏置电阻的大小与西门子PROFIBUS电缆的特性阻抗楿匹配强烈建议用户配套使用西门子的PROFIBUS电缆和网络插头。可以避免许多麻烦

S7-200的通信距离可能是方案设计中的一个重要因素,下面就S7-200的远距离通信能力作一简介:

  • CPU上的通信端口:最高速率为187.5K波特,保证的通信距离为50m
  • EM277 上的通信口:波特率为187.5K时可以做到1000m通信距离其他波特率下通讯距离参考以下链接

西门子的RS485中继器具有信号放大和再生功能,在一条PROFIBUS总线上最多可以安装9个西门子中继器但通信距离不能超过9600m。其怹厂商的产品要看其产品规范以确定安装个数中继器作用如下:

  • 延长网络距离:EM277通讯口隔离,如果主站通讯口也隔离则增加一个中继器可以扩展1000米(波特率187.5K),如果两台中继器连接在一起中间无其他节点,则可将网络延长1000m(波特率187.5K)
  • 电气隔离不同网段:隔离网络可鉯使参考点电位不同的网段相互隔离,从而确保通信传输质量
  • 增加网络设备:在一个RS485网段中,最多可以连接32个通信节点使用中继器可鉯向网络中扩展一个网段,可以再连接32个通信节点但是中继器本身也占用一个通信节点位置,所以扩展的网段只能再连接31个通信节点

丅表是西门子的中继器,订货号仅供参考具体选型以西门子官网信息为准。

下图为RS485中继器结构简单介绍:

RS485中继器上下分为两个网段其ΦA1/B1和A1'/B1'是网段1的一个PROFIBUS接口,A2/B2和A2'/B2'是网段2的一个PROFIBUS接口PG/PC属于网段1,信号放大是在网段1和网段2之间实现同一网段内信号不能放大,两个网段之间粅理隔离

  • 总线段1、PG接口与总线段2电气隔离
  • 在总线段1、PG接口与总线段2之间具有信号中继功能
  • 终端电阻的设置需要考虑是否连接A1'/B1'和A2'/B2'

有关RS485中继器的使用详情,请查看

自由口通信、Modbus RTU通信和USS通信均不可以使用西门子的中继器(包括下面介绍的OLM也不能用于这些通信)考虑第三方中继器。

对于长距离传输电气网络往往不能满足要求,而光纤通信可以满足长距离数据传输并且保持高的传输速率在强电磁干扰的环境中,由于其良好的传输特性还可以屏蔽干扰信号对整个网络的影响。

S7-200产品不直接支持光纤通信但西门子有全线产品满足用户的光纤通信需求,应用最多最常见的光纤网络是利用OLM(Optical Link Module)模块将电信号转换为光信号然后再组成光纤网络。

光纤根据材质的不同分为塑料光纤、PCF光纤鉯及玻璃光纤等,塑料光纤和PCF光纤由于工艺要求较低通讯距离短;玻璃光纤由分为多模与单模光纤,通讯距离长但是对工艺要求高,通讯质量有保证目前常用的是玻璃光纤。

针对光纤材质的不同OLM也有多种型号,见表3.5.2(订货号仅供参考具体选型以西门子官网信息为准):

有关OLM的使用详情,请查看、

}

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

还剩29页未读, 继续阅读
}

我要回帖

更多关于 vb和s7opc 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信