工频是多少频变相关问题

160KW的泵用变频调速当泵满载时要迅速切换到工频是多少旁路。该怎么切换

1:非同步切换方式 电机从变频器切出后,在电机的残留电压衰减前的数秒间使其自由停机.为了防止過电流,可采用启动电抗器.不过有较大的电流,不能使用在切换频率高的场合. 2:同步切换 将变频器频率升高至工频是多少,确认该频率与电网频率、相位一致,然后将电机由变频器切至电网
请教一下楼上的,"电机的残留电压“是怎么产生的
不通电时,电磁铁铁心仍有残留弱磁性
"確认该频率与电网频率、相位一致"是关键
那叫做直接工投,还要求电压一致这也是必不可少的条件。这样检测比较麻烦最简单的办法就是加一个降压变压器。启动后短接就行了
高压变频器可以检测电压和相位,到50Hz 的时候可以直接投到工频是多少上就是需要由变频器控制的自动旁路柜
工频是多少旁路改成星/三角或者软启可以吗?我看你们说的很象并车的条件啊相位一致我能理解,我不明白的是电動机发电状态下的频率能达到50HZ吗能产生跟工网一样大的电压吗?
我想他们说的应该上是变频器显示的50HZ吧是不是说你的电机在用变频拖動的时候要达到最高50HZ的时候才可以在瞬间转换为工频是多少?
liuzhiman说的对"确认该频率与电网频率、相位一致"是关键。 这种切换方式在油田注沝中用的比较多油田注水泵的电机大多是185KW,切换条件是尽量做到频率与电网频率、相位一致达到要求时切换冲击电流基本很小,我公司在这方面做的很成功改造工程近百例。
你们能否说得清楚一点太模糊了,具体点啊 特别是变频运行至50hz时如何切换至工频是多少? 1、切换的那两个接触器如何动作顺序? 2、切换时变频是不是停止输出了
“电机从变频器切出后,在电机的残留电压衰减前的数秒间使其洎由停机.”  是使电机停机吗?电机停了还怎么用?原谅我我真的没看明白这话的意思
请教: 1、非同步切换方式的意义? 2、非同步切换方式是否可理解成变频器停止后,电机直接接动力电源启动 3、同步切换方式如何保证它的同步?忘详解!谢
各位能说的详细點,更具可操作性点吗比如说要用什么器件来实现?频率电压,相位用什么器件检测听说有一种同步切换卡,有谁用过吗能不能給推荐一个型号?谢谢了
同意楼上的观点,频率电压,相位用什么器件检测听说有一种同步切换卡,有谁用过吗能不能给推荐一個型号?谢谢了
希望能解决,谢谢,我最近刚好有一个110kw的要做,也有这个问题迫切希望解决!
把简单的问题搞复杂!!!干吗? UPS并机呀!!!??? 电源系统变压器足够大,这点没问题吧?两倍电动机容量就可.变频器设置为频率到达50HZ检测输出,有此信号后通过外电路锁定它,然后控制变频器立即停机,然后电動机电源切换到工频是多少. 有的变频器就集成有切换电路,就更方便了.
我在此论坛登了关于大功率变频器切换问题的一个帖子,不知为什么沒出现有兴趣的朋友直接点此网址即可看到,有兴趣可也和我联系交流/tech/detail.asp?id=280807
当电机频率升至50HZ停变频器,过一秒切段变频输入和输出经过3到4秒延时投入工频是多少.这就行了呗!我那说的不对呀!我都把变频的输入和输出都切了,还用考虑什么相位不相位干什么呀!这样的我公司都作了不丅100台了.
带有大负载正在运做的电机能用星—三角启动吗? 切换的时候电机用自耦降压启动中不
楼上“模拟量”言之有理。但相位要考虑嘚电机运转方向啊。
对:jim 关于同意楼上的观点频率,电压相位用什么器件检测,听说有一种同步切换卡有谁用过吗?能不能给推荐┅个型号谢谢了。 内容的回复:
SID-2AM交流电动机双向电源切换控制器通过对切换前两交流电源的电压进行高速实时采样获取两电压的频率、电压及相位数据,连续精确求解确保无冲击切换的操作时机在接受到切换指令后实施电源切换。这一技术彻底根除了因不良切换导致對供电系统和设备的损害 具体说明书百度“SID-2AM交流电动机双向电源切换控制器”就可以。如需了解更多可直接联系我本人姓李,QQ:
这种切換现在还不成熟
对:袁泉 关于这种切换现在还不成熟。 内容的回复:

有时间向您学习一下希望能与各路高手一起把这个技术完善一下。

1、160KW的泵用变频调速当泵满载时要迅速切换到工频是多少旁路。那个当泵满载时频率是多高呢?

2、160KW的泵用变频调速当泵满载时要迅速切换到工频是多少旁路。那个当泵满载时电压是多高呢?

东方:当然只不过要把情况了解清楚。

XW:不能下车伊始,就哇喇哇喇地发议论

对: zhonglin liuzhiman说的对,"确认该频率与电网频率、相位... 内容的回复!

不通电时电磁铁铁心仍有残留弱磁性

}

精选机构:西门子变频器维修-遂溪处经常烧变频器只需以下几种可剖析的缘由1、变频器非品牌产品国内消费厂家很多质量良莠不齐,买的变频器为杂牌低价货2、初次運用时许多功用参数未按阐明书上的代码设置到变频器内,至使变频器的过压、过流、超频等维护功用完好没起作用3、电机额定输入功率大于变频器的额定输出功率,严重不匹配

其次检查驱动电路也没有异常现象,估量问题不在这一块可能出在过流信号处置这一部位,将其电路传感器拆掉后上电显现一切正常,故以为传感器已坏找一新品换上后带负载实验一切正常。二过压(OU)过电压报警普通是呈往常停机的时分其主要缘由是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。


汕头罗克自动化位专业变频器维修,专业技术,服务高效多姩打拼现已成为自动化行业尖端电控产品的维修和技术服务的龙头企业,拥有高素质和数量众多的专业工程师24小时不间断的为您排忧解难!

精选机构:西门子变频器维修-遂溪处主板各个电源指示灯熄灭。高压电仍加在模块输入模块输出封锁。2)变频器触摸屏报主板与PLC通讯缺陷PPI电缆发送灯TX灯灭或不闪烁。3)触摸屏报主板与PLC通讯缺陷PPI电缆电源灯POW不亮。缺陷缘由:1)、变频器在运转过程中由于主板的供电开关电源PW1戓者主板上的直流电源局部缺陷招致整个主板的电源失电,IGBT开关信号中止


变频器是应用电力半导体器件的通断作用将工频是多少电源變换为另一频率的电能控制装置,能完成对交流异步电机的软起动、变频调速、进步运转精度、改动功率因数、过流/过压/过载维护等功用

精选机构:西门子变频器维修-遂溪处6、当电网三相电压不均衡度大于3%时,变频器输入电流的峰值就很大会构成变频器及衔接线过热或損坏电子元件,这时也需加装交流电抗器特别是变压器为V形接法时更为严重,除在交流侧加装电抗器外还需在直流侧加装直流电抗器。7、不能由于进步功率因数而在进线侧装设过大的电容器也不能在电机与变频器间装设电容器,否则会使线路阻抗降落产生过流而损壞变频器。


变频器在实际应用中受周围的温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀性气体等环境条件的影响其性能会有一些变化。如果使用不当维护保养工作跟不上去,就会出现运行故障导致变频器不能正常工作,甚至造成变频器过早的损坏而影响生产设备的正常运行。

3.1举唎(1)一台CT18.5kW变频器上电跳“Uu”剖析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作由于这台变频器嘚充电回路不是应用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因而以为缺陷可能出在接触器或控制回路以及电源局部拆掉接触器單独加24V直流电接触器工作正常。


zhuanyetigongbianpinqiweixiu在条件允许的状况下能够对功率单元上的输入电压中止恰当地减低,在电压较高的时分把移相变压器的輸入侧从默许的0分接头转移到+5%分接头上这样可以在一定水平上进步过电压的维护才干。第五种办法进步检测电路的牢靠性经过改用双絞线来将中间直流母线衔接到电路板上,同时将线长控制得尽可能短在检测回路的入口处加装滤波电容,另外在检测电路的低压局部基准源的选择上一定要保证在工业等级之上,并且选择合适的光耦参数进步光耦进一步进步检测电路的抗干扰的性能。这里笔者分别本囚在长期的售后效劳工作中阅历的一些常见缺陷及处置办法提出来与宽广的用户及维修工作者中止讨论,以期把该产品运用得更好更嫃实的为顾客效劳。2变频器运转中有缺陷代码显现的缺陷在变频器的运用阐明书中有一栏细致论述了变频器有缺陷代码显现的缺陷,细致如表1所示

三、什么样的电机是交流变频电机啊?简单点说就是交流电机的控制中运用了变频技术交流变频电机理论上是一种靠调理茭流电频率来调速的电机,调整交流电频率要靠变频器,电机自身不会变频,在很多央求不高的场所就是拿普通电机加变频器调速当交流变频电機运用.四、电机加上变频调速器后有嗡嗡声是怎样回事?所说的"嗡"的声音那是由于变频器输出波形载波频率惹起的,通常假定你用的变頻器是固定载波的话此时电机发出的是尖叫,对人耳比拟大,那你能够经过调理载波频率(变频器技术手册功用表里有这个功用参数)

}

我要回帖

更多关于 什么是工频 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信