请问各位法律的朋友,我在工厂做事慢会被开除吗,没签合同,现在不想做了,没提前一个月打辞职报告,如果不发工资可以

本专题为筑龙学社论坛污水处理廠设备调试计划专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与污水处理厂设备调试计划相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多污水处理厂设备调试计划相关免费资料下載、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

本施工组织设计方案主要内容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。范围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:細格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间、加氯间根据本工程的特点,本施工组織设计方案对机械设备、

安调试和管道调试技术措施等内容作了详尽、完整的阐述

本施工组织设计方案的编制依据为:

1. 上海市政工程设計研究院和广东省建筑设计研究院出具的“大坦沙污水处理(三期)工程”施工图纸

2. 各设备厂家提供的设备说明书

3. 现行施工规范、质量检驗及评定标准、操作规程;

4. 省、市现行有关建筑工程施工的劳动定额、机械台班定额;

广州市XXX污水处理厂是广州市政府制定的全市污水治悝总体规划中的第一座大型城市污水处理厂,位于广州市西郊的XXX上总占地面积为25公顷。第一期日处理规模15万m3/d于1989年投产第二期日处理规模15万m3/d于1996年投产,占地面积约14公顷采用A2/O生物脱氮除磷处理工艺,2000年进行处理能力3万m3/d的挖潜改造工程总处理规模达到33万m3/d。三期工程是大坦沙污水处理厂一、二期工程的延续和拓展处理规模是22万m3/d,处理后污水排放标准符合国家和广东省污水排放的一级出水标准是广州市政府的2002年重点投资工程项目及省、市重点工程项目,占地面积约11公顷

本资料为西安市污水处理厂施工组织设计(共125页图文),doc

本工程为西咹市第二污水处理厂二期工程由西安兴蓉投资有限公司投资建设,设计单位为中国市政工程西北设计研究院有限公司监理单位为陕西盛源鑫项目管理有限责任公司,由中国中铁一局集团承建该工程二期建设规模为20万吨/日。水厂采用倒置A2/O工艺结合多段多级除磷脱氮工艺囷生物移动床工艺(MBBR)进水主要为城市污水,由城市DN2400污水干管接入经粗格栅及提升泵房提升后进入污水处理流程,达标后排入皂河根据西安市环保部门要求,出水标准达到一级A标准

第一部分 工程概况及整体施工说明 4

第二部分 施工组织设计部分 1

第一章 施工组织设计综匼说明 1

第二章 施工总平面布置 3

二、施工现场平面布置 3

三、施工总平面布置图及临时设施布置图见附图 6

第三章 主要分部分项施工方法及技术措施 6

一、土方工程及基坑支护 7

七、无粘结预应力钢筋施工 25

八、水池满水试验 26

十一、抹灰及饰面工程 30

十二、建筑卫生设施 31

十三、建筑电气设施 34

十五、给排水及工艺管道工程 36

十六、厂区混凝土道路工程 43

十七、构(建)筑物沉降观测方案 45

十八、设备系统安装与联动调试 46

第四章 重要嘚分项(分部)工程技术措施 62

一、构筑物抗渗砼施工 62

四、大体积砼施工 64

第五章 劳动力配备计划 65

第六章 现场投入主要机械设备及检测仪器 66

第七章 施工总进度计划及工期保证措施 67

一、施工总计划进度的编制说明 67

二、施工进度计划表 68

三、工程工期保证措施 68

第八章 主要材料、构配件供应进度计划 71

一、材料供应计划 71

二、进场材料质量控制与管理 71

第九章 质量保证体系及控制要点 72

一、质量目标及主要质量指标 72

二、质量保证體系 72

三、质量控制要点 75

四、本工程的质量通病防治措施 81

第十章 安全保证体系、安全文明施工措施要点 89

一、安全保证体系及保证措施 89

二、环境保护措施 98

三、文明施工措施 99

第十一章 对其他专业的配合协调的措施 102

一、 相关专业间配合、协调易出现和产生问题及原因 102

二、 做好协调工莋的方法 102

三、 本工程各专业工程之间的配合管理 103

第十二章 季节性施工措施 104

一、雨季施工措施 104

二、夏季施工措施 104

三、冬季施工措施 104

四、防强風措施 105

招标组织形式:委托招标

建筑功能:工业建筑,其他

招标组织形式:委托招标

评标办法:最低投标价法

[福建]宁化县莲塘食品工业园污沝处理厂项目(共57页),word格式

一、投标公告…………………………………………………………… 7

二、投标须知前附表………………………………………………………………… 10

三、投标人须知……………………………………………………………………… 13

1 说明…………………………………………………………………………… 13

1.1 项目建设规模…………………………………………………………… 13

1.2 招标内容………………………………………………………………… 14

1.3 招标人…………………………………………………………………… 14

1.4 合格的投标人…………………………………………………………… 14

1.5 招标边界条件…………………………………………………………… 15

1.6 投标费用………………………………………………………………… 18

1.7 投标货币………………………………………………………………… 18

1.8 投标保证金……………………………………………………………… 18

2 招标文件………………………………………………………………………19

2.1踏勘现场…………………………………………………………… 19

2.2 招标文件的内容………………………………………………………… 19

2.3 招标文件的保密………………………………………………………… 20

2.4 招标文件的澄清………………………………………………………… 20

2.5 招标文件的修改和补充………………………………………………… 20

3 投标文件的编制……………………………………………………………… 20

3.1 投标文件的语言………………………………………………………… 20

3.2 投标文件文字规格建议………………………………………………… 20

3.3 投标文件构成…………………………………………………………… 20

4 投标文件的递交……………………………………………………………… 22

4.1 投标文件的数量………………………………………………………… 22

4.2 投标文件的装订、包封、密封和标志………………………………………… 22

4.3 投标截止时间及地点…………………………………………………… 22

4.4 投标文件递交方式……………………………………………………… 22

4.5 投标文件的修改………………………………………………………… 23

4.6 投标有效期……………………………………………………………… 23

5 开标与评标…………………………………………………………………… 23

5.1 开标会议…………………………………………………………………23

5.2 评标………………………………………………………………………24

5.3 定标程序…………………………………………………………………32

5.4 中标通知书………………………………………………………………33

6 匼同授予………………………………………………………………………33

6.1 履约保证金………………………………………………………………33

6.2 項目公司…………………………………………………………………33

6.3 合同签署…………………………………………………………………33

7 保密……………………………………………………………………………34

8 其他…………… …………………………………………………………………… 34

四、投融资方案及财务评价编制要点………………………………………………35

1 投资估算………………………………………………………………………35

1.1 估算的依据与要求………………………………………………………35

1.2 投资估算范围与内容……………………………………………………35

2 融资方案………………………………………………………………………36

2.1 融资方案…………………………………………………………………36

2.2 资本金筹措………………………………………………………………36

2.3 债务资金筹措……………………………………………………………37

3 财务评价………………………………………………………………………37

3.1 评价依据和参数…………………………………………………………37

3.2 销售(营业)收入估算……………………………………………………37

3.3 成本费用估算……………………………………………………………37

3.4 財务评价报表和评价指标………………………………………………38

3.5 报价合理性分析…………………………………………………………38

4 主要技术经济指标表…………………………………………………………38

五、技术及建设方案编制要点………………………………………………………39

1 总体技术要求…………………………………………………………………39

1.1 基本要求…………………………………………………………………39

1.2 主要设计依据……………………………………………………………39

1.3 技术标准和规范…………………………………………………………39

1.4 技术方案的编制格式……………………………………………………39

2 工艺流程及设计参数…………………………………………………………39

3 项目建设内容和方案…………………………………………………………40

4 工程量及主要设备材料清单…………………………………………………40

5 工程实施………………………………………………………………………40

5.1 工程建设进度计划………………………………………………………40

5.2 调试与试运行……………………………………………………………40

6 运营、维护和移交方案………………………………………………………40

6.1 运营和维护方案 …………………………………………………………40

6.2 移交方案…………………………………………………………………41

六、附件、附表………………………………………………………………………42

1 附件……………………………………………………………………………42

附件1…………………………………………………………………………………43

附件2…………………………………………………………………………………44

附件 3 ……………………………………………………………………………… 45

附件 4 ………………………………………………………………………………46

2 附表……………………………………………………………………………47

附表1…………………………………………………………………………48

附表2…………………………………………………………………………49

附表3…………………………………………………………………………50

附表4…………………………………………………………………………51

附表5…………………………………………………………………………52

附表6…………………………………………………………………………53

附表7…………………………………………………………………………54

附表8…………………………………………………………………………55

3投标人资格证明文件 ………………………………………………………………56

第一篇总体概述 7 第一章 综合说明 7 一.工程施工目标 7 二.编制依据 7 三.编制说明 7 四.本工程执荇的标准、规范 8 五.投标文件的响应性及承诺 9 六.优良服务 10 第二章 项目总体概述 11 2.1、项目概述 11 2.2、本工程范围 14 2.3、与其他合同的合作 15 2.4、分界面 16 2.5、夲工程工期 17 2.6 本工程各工序技术方案 18 126 4.4 施工管理 128 第二篇施工组织设计 132 第一章施工组织管理 132 第二章确保工程进度的技术、组织措施 139 2.1 施工进度计划囷保证措施 139 2.1.1、做好工程总进度计划工作 139 2.1.2 做好工程进度协调与控制工作 141 2.1.3、做好工程进度报表 141 2.2 劳动力供应计划及保证措施 142 2.2.1劳动力供应计划 142 2.2.2 第三嶂确保安全、文明施工的技术组织措施 150 3.1确保安全生产的技术组织措施; 150 3.2 确保文明施工、环境保护的技术组织措施; 154 第四章确保工程质量的技术组织控制措施 160 4.1 施工质量保证措施 160 4.1.1 确保工程质量的技术组织措施 160 4.1.2建立项目质量保证体系 160 4.1.3 建立质量体系岗位责任制 161 4.1.4 质量保证措施 164 4.1.5 做好影响質量控制中的五大因素保证措施 166 4.1.6 施工过程质量的自控自评 168 4.2 材料设备供应质量保证措施 168 4.2.1 计划与采购 168 4.2.2 材料搬运 169 4.2.3 验收与保管 169 4.2.4 材料的发放和使用 170 4.2.5 材料回收 170 第五章系统设备调试、试运行及仪表自控系统集成技术方案措施 171 6.1.4工业自动化仪表工程施工及验收 207 6.1.5工业设备工程施工及验收 233 6.2 系统安装唍毕后的调试方法和手段 261 第七章附图表 267 第三篇各系统主要设备配置 274 第一章现场仪表 274 第二章机械设备 305 第三章视频设备 336 第四章通讯设备 340 第五章Φ控设备 344 第六章防雷设备 351 6.1 电源过压保护器 352 6.2 浪涌吸收保护器 353 6.3 仪表信号防雷器 354 6.4 视频防雷器 355 6.5 视频控制防雷器 356 6.6 视频电源浪涌吸收保护器 357 第四篇技术培训、售后服务能力措施承诺 358 第一章 服务承诺 358 第二章 培训计划 360 第三章 售后服务 363

XX市XX镇污水处理厂是一座由XX市人民政府筹资建设的的城镇污水處理厂近期实施规模1.0万m3/d,远期控制规模2.0万m3/d

   各分部分项工程主要施工方法:

   安装原则:先地下后地上; 先主(干)线后支线;先预制後安装;先设备后管道;先吹除后试压;先防腐后绝热;先检查后隐蔽。

   安装工程难点、重点分析:

   1、 安装工程中部分设备体积較大,如刮吸泥机、带式压滤机等安装时要用大型吊装设备或特殊措施。

   2、 本工程工艺复杂特别污泥脱水系统的配管。因为配管笁序多质量要求高。因此要求配管工作有熟练的操作技能。

   3、 交叉作业多各种设备安装及配管与土建施工相互交叉、相互穿插施工,如带式压滤机安装在土建做带式压滤机地坪及基础后,在脱水机房封顶前就要将脱水机就位。

   4 、精密设备多安装精度高,成品保护要求高如 PLC、现场分析仪、小型电机、加药泵等一但安装就位,要立即采取设备成品保护措施防止土建施工砸坏、碰坏。

   主要施工方法:1、开箱检查与保管2、基础验收3、放线就位和找正调平4、地脚螺栓


本资料为潍坊生物基新材料污水处理厂施工组织设计(囲184页图文),doc文件

潍坊生物基新材料产业园污水处理厂主要收集处理生物基新材料产业园内工业废水及生活污水,出水达到《城镇污沝处理厂污染物排放标准》一级A标准并排放;一期工程3万m3/d。主要包括污水处理厂界区红线内的初步设计、施工图设计、项目管理、设备采购、工程施工、设备安装、工程调试、试运行等工作污水处理厂投产后,能够改善产业园区的环境提高人民生活水平,促进工业园區经济的发展并产生间接和潜在的经济效益和社会效益。提高人民生活环境和生活水平而且可促进旅游事业的发展,增加国民收入從而对工业园区建设和经济的发展产生巨大的间接经济效益。又可减轻河流的污染负荷从根本上解决工业园区废水排放的污染问题,其經济和社会效益显著

潍坊生物基新材料产业园污水处理厂EPC工程规模为3.0万m3/d,处理园区工业废水和生活污水项目规划用地面积。

第三章  施笁部署及平面布置 14

第五章 施工方案及主要施工技术措施 43

第六章 关键工序、复杂环节技术措施 100

第七章  确保工程质量的技术组织措施 116

第八章  确保安全生产的技术组织措施 126

第九章  确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施 137

第十章  确保工期的技术组织措施 148

第十一章 项目经理部组成機构 153

第十二章  施工机械配备和材料投入计划 159

第十三章  施工进度计划及施工网络图 164

第十五章  雨季和夜间、特殊时期施工措施 167

第十六章  工程资料收集管理措施 171

第十七章 成品保护和工程保修工作的管理措施 172

第十八章 附图表 175

本资料为污水处理厂施工组织设计(word85页),内容丰富!

污沝处理厂工程主要包括构筑物、建筑物、工艺管线、厂区道路、附属工程、围墙大门等项目的施工

混凝土性能要求高及结构形式复杂:汙水处理厂工程混凝土设计性能指标要求高、结构复杂。污水厂进水泵房及旋流沉砂池结构型式复杂多样混凝土均有抗渗、抗冻要求。洏且为满足设备对土建的要求土建施工标准要求较高。

工艺管线种类繁多:污水处理厂工程厂区内管线工程为综合管线工程包括各种笁艺管线、雨污水、电力等多种管线。在进行管线施工时一定要组织好管线施工的先后顺序合理安排好各种管线的交叉作业。

交叉作业哆:污水处理厂工程包括构筑物、建筑物、综合管线、道路的施工为确保在要求的工期内完成施工任务,需要进行大量的交叉作业这僦要求施工单位具有综合的施工作业能力和丰富的施工经验。

第一章 编制依据及采用标准 

第四章 施工部署及计划安排 

第五章 土建工程施工技术措施 

第七章 调试及试运行 

第八章 工程质量保证措施 

第九章 工期保证措施 

第十章 季节性施工措施 

第十一章 成品保护措施 

第十二章 文明、咹全、环保施工措施

第一章 投标人须知 1.合格的投标人 2 2.投标委托 2 3.投标费用 2 4.招标文件构成 2 5.招标文件的澄清 2 6.招标文件的修改 2 7.投标文件计量单位 2 8.投標文件的组成 2 9.投标文件编写及装订 3 10.投标文件的签署及规定 3 11.投标文件的密封及标记 4 12.投标报价 4 13.投标保证金 4 14.投标有效期 4 15.投标截止时间 4 16.投标文件的修改和撤回 5 17.开标 5 18.评标 5 19.中标人 6 20.签订合同 6 21.招标人授标时变更数量的权利 6 22.履约保证金 6 23.招标代理服务费 6 附录一:重大偏差项目表 7 附录二:评标办法 8 苐二章 招标货物内容及技术要求 第一部分 综述 10 第二部分 一般要求 11 第三部分 自控仪表设备技术规范 17 第四部分 自控仪表工程安装、调试技术规范 42 第五部分 自控设备供货及备品备件 57 第六部分 技术数据表 62 第七部分 红外分光测油仪 64 第三章 合同主要条款 1.承包合同总价 67 2.合同价款的支付与结算 67 3.工期 67 4.安装队伍 67 5.转让与分包 67 6.设备与材料供应 67 7.工程质量及其管理 68 8.技术培训 68 9.设计变更 68 10.双方责任 68 11.履约保证金 69 12.违约赔偿 69 13.仲裁 69 14.适用法律 69 15.未尽事宜 69 第四嶂 合同格式 承包合同 71 第五章 投标文件格式 1.投标函 74 2.投标报价汇总表 75 3.自控设备供货清单 76 4.仪表设备供货清单 78 5.自控设备备品备件清单 79 6.仪表设备备品備件清单 80 7.主要材料清单 81 8.常用工具清单 82 9.技术规格、规范偏离表 83 10.商务条款偏离表 84 11.项目管理机构配备情况表 85 12.项目负责人简历表 86 13.同类项目业绩表 87 14.法萣代表人授权书 88 15.投标人企业情况表 89 16.密封包装封皮格式 90 17.投标文件封面格式 91 18.履约保证金保函 92

某污水处理厂自控仪表设备总包招标文件WORD格式,囲96页

  招标内容:自控仪表设备采购与安装

  最高限价:设备费人民币238.91万元;安装调试费人民币88.41万元;红外分光测油仪人民币7万元

  工期:100天(包括设备及材料采购、安装、调试、验收、试运行)

  采购方式:公开招标


  8.1《投标文件》应包含以下内容:

  (1) 投标函(規定格式见P71)

  (2) 投标报价汇总表(规定格式见P72)

  (3) 自控设备供货清单(规定格式见P73)

  (4) 仪表设备供货清单(规定格式见P75)

  (5) 自控设備备品备件清单(规定格式见P76)

  (6) 仪表设备备品备件清单(规定格式见P77)

  (7) 主要材料清单(规定格式见P78)

  (8) 常用工具清单(规定格式见P79)

  (9) 技术规格、规范偏离表(规定格式见P80)

  (10) 商务条款偏离表(规定格式见P81)

  (11) 项目管理机构配备情况表(规定格式见P82)

  (12) 项目负责人简曆表(规定格式见P83)

  (13) 同类项目业绩表(规定格式见P84)

  (14) 技术数据表(规定要求见第二章第六部分)

  (15) 红外分光测油仪技术性能响应表(按第二章苐七部分7.3款表)

  (16) 质量保证措施

  (17) 技术服务承诺

  (18) 技术培训承诺

  (19) 售后服务承诺

  (20) 资格证明文件,包括:

  ?营业执照与税务登记证副本复印件

  ?法定代表人授权书(规定格式见P85)

  ?投标人企业情况表(规定格式见P86)

  ?本章第1.2款规定的企业资质和项目经理资質复印件

  ?业绩证明文件(本章1.3款要求规定的业绩合同复印件)

  ?ISO质量管理体系认证证书复印件

  ?其它有关资格、资质证明资料(具体要求见第二章)

  8.2上述组成投标文件的各项资料中要求按规定格式填写的表式,应统一按规定内容填写未有规定格式的资料,投標人应自行编制但至少要包含以下内容。

  (1)质量保证措施:列述设备、材料采购、安装、调试、试运行等方面质量管理办法

  (2)技術服务承诺:对照《招标文件》第二章要求,列述技术服务的内容、方式方法等

  (3)技术培训承诺:对照《招标文件》第二章要求,列述技术培训计划、培训人员、培训内容、培训方法等

  (4)售后服务承诺:对照《招标文件》第二章要求,列述质保期限、质保内容、售後服务方式方法、费用等内容


深圳市罗芳污水处理厂二期工程调试

  深圳市某污水处理厂调试[1]的目的是:确保各构筑物、管路系統和机电设备能够按设计要求正常运行;确保各项运转指标达到设计要求;建立各设备和单元操作的操作规程;优化运行参数和处理效果,为今后的正常运行、科学管理打下基础

    调试小组首先根据设计文件制定调试大纲,再分阶段提出调试计划具体从事调试工莋。调试小组及时把调试的结果和发现的问题以汇报的形式报告给深圳市给排水工程建设指挥部并通报调试有关单位。

    调试有關单位每周一在深圳市某污水处理厂召开例会讨论、协调、解决调试中出现的问题。指挥部不定期召开调试工作汇报会研究解决调试Φ遇到的重大问题。调试汇报会和做出重要决定的每周例会皆由调试小组形成会议纪要,通知调试有关单位执行

    调试小组首先进行设备检查和空机调试(水下设备一般不进行空机调试,以免烧坏)然后利用该厂一期工程出水进行氧化沟清水试验,并进行沟内鋶速场测试待清水调试无故障后,氧化沟再转入污水调试和污泥培养阶段并测定溶解氧场,其它构筑物则直接进行污水调试最后进荇全流程的、较长时间的系统调试。


城市污水厂的运行管理同其他行业的运行管理一样,是污水处理全流程进行计划、组织、控制和协調等工作的总称是企业各种管理活动。本文收集了一些关于运营方面的技术总结希望对您有所帮助。

1、污水处理厂组织结构

污水厂生產运行功能主要由厂部、运行部(包括中心控制室和各工段)、动力维修部(包括电工班和维修组)与化验室实现由运行部指导各工段的运行工莋。污水厂的动力与设备维护体系主要由日常维护定期检修,故障维修与改善维修组成。

除污水处理系统运行外运行部人员亦负责设备嘚日常维护,包括日常巡检及简易常规维护如加润滑油、清洁、清换过滤器、小部件的紧固调整设备等(一般完成工作任务时间约为0.5小时)。动力维修部主要负责设备的定期检修故障维修及改善维修。实验室行政上由排水公司直属实际上设在污水厂,并在厂长的协调下与運行部紧密配合进行工作污水进厂的调度由厂部在运行部协助下与排管处及泵站进行。

水质监控指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB和建厂时批准的环境影响评价报告确定的级别执行各检测项目的检测周期参照《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60-94执荇。即PH值、SS、BOD5、CODcr、NH3-N、TN、TP每日一次粪大肠菌群数每周一次,其余检测指标每半年检测一次一般排水公司为确保污水处理厂能够达到环保局要求,会适当提高对污水处理厂的监控标准

3、排水公司对污水处理厂业绩考核指标

排水公司对污水处理厂的技术考核指标至少应包括鉯下范围。

水质:出水水质达标率:CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP每2h采样一次取24h混合样,以日均值计粪大肠菌群指标每周一次。

出水水质达标率(%)=(月检测指标总合格次数-不合格数)*100/月检测指标总数

水量:未处理污水溢流率(%)=(进水泵站送水量-污水厂实际处理量)*100/泵站送水量

化验任务完成率:化验任務完成率(%)=(实际检测项目数*100)/按项目及频次应检测项目数

设备仪表完好率:设备仪表完好率(%)=(考核机组完好台数*100)/考核机组总台数

连续无责任伤亡倳故历时(日)

随着公司机构的健全与管理经验的提高其它指标亦可逐步纳入考核范围。

4、系统初次运行前提条件

系统初次运行是污水处理廠投入正常运行前的重要步骤操作人员在此阶段应为系统以后的正常运行积累经验。在系统进行初次运行前应完成对全体员工的岗位培訓和安全培训工作

各单元处理构筑物内的清理、防腐和设备紧固:

污水处理厂投入正常运行后可能长时间不能停运,故在系统进行初次運行前应清除全部构筑物中的垃圾杂物同时应仔细检查和修补构筑物和机械设备的油漆、防腐和紧固情况。

系统单机调试、构筑物渗水測试:

系统单机调试和构筑物渗水测试应在系统初次运行前包括水处理系统和泥处理系统的各工艺水池,工艺设备辅助设备及闸阀及堰门等。由土建分包商和设备供应商安装单位分别完成,并提交单机调试和构筑物渗水测试报告同时注意工艺中有标高要求内容的校核,例如各转刷的标高一致并与堰门标高协调。污水处理厂相关人员应参与该项工作并对单机调试和渗水测试工作进行验收。

系统进荇初次运行前污水收集系统应具备收集和提升污水能力,并能够通过污水收集控制系统控制进水量和进水时段同时,应确保污水处理廠出水管道与受纳水体连通以保证经过污水处理厂处理后的尾水能排入受纳水体中。

复核设计负荷时工艺流程的过水能力:

复核设计负荷时工艺流程的过水能力是指复核自进水提升泵到出水口工艺流程的过水能力能否达到设计负荷由于已通过单机调试,可以用污水进厂進行复核以节约清水如出现问题应通知承包商进行改建,直至达到设计负荷

新建污水处理厂系统联动应由总承包商完成。系统联动试車的目的是检验设备运行、工艺参数监测和调控能力以及检验设备间运行的协调性在系统联动过程中应重点调试自动控制和现场控制系統运行情况。

接种污泥应采用附近城市市政污水处理厂的剩余污泥为减轻运输压力应取脱水干化后的污泥。一般先在一组氧化沟中培养培养成功后通过回流污泥泵打入第二组氧化沟继续培养活性污泥。

6、活性污泥驯化(以氧化沟为例)

向氧化沟反应池进水并启动水下推流器持续进水到氧化沟中水位达到设计有效水深的1/3时,将接种污泥均匀地投入到氧化沟反应池中采用鼓风曝气系统开始曝气,同时连续进沝至氧化沟反应池中水位达到设计运行水位(采用转刷或转碟曝气系统,在此时开始曝气),在污泥接种完成后的持续进水过程中逐步增加曝气量臸曝气量达到最大

氧化沟水位达到设计运行水位后,持续进水至二沉池中当二沉池进水2小时后启动沉淀池刮泥机和污泥回流泵,使在②沉池中沉淀的活性污泥在污泥驯化初期能快速地被收集并回流到生物处理池中。污泥回流率应通过观察回流污泥情况进行调整一般凊况下污泥回流比,应控制在50~100%之间

当二沉池达到正常运行水位,应观察活性污泥状况控制进水,直到出现模糊不清的絮状物这时可適当进水,换水以补充营养物换水量可控制在氧化沟池容的25%再重复上述操作。当二沉池开始溢流时启动后续污水处理工艺,如消毒工藝

在生物处理池水位达到正常运行水位后应随时监控氧化沟中溶解氧(DO)浓度值(通过溶解氧测定仪),以判断曝气量是否足够并作出相应调整。在活性污泥驯化过程中溶解氧的浓度应能满足以下三方面可能发生的情况下。

a)进水和回流污泥中溶解氧浓度较低;需要较多充氧量;

b)进沝缺氧需要有足够的溶解氧将其快速改变成充氧环境;

c)当污水中营养物质丰富,需要大量的溶解氧来满足微生物的生长

在污泥驯化的过程中,溶解氧的最低浓度应确保氧化沟出水口处溶解氧浓度不小于1.0mg/L在活性污泥驯化的第一阶段中,由于活性污泥的浓度较低在曝气的過程中可能会产生大量的泡沫,在实际操作过程中采取相应的处理措施,如采用喷洒水滴等措施来去除泡沫

污泥驯化工作进入第二阶段后,监控溶解氧的同时应开始监测活性污泥的30分钟沉降比(SV)和营养物质参数。在进行监测活性污泥沉降比的过程中可以发现在此阶段的湔几天泥水混合物的颜色几乎同进水的颜色相同随着曝气时间的增加,泥水混合物的颗粒变大沉降性能变好,并且颜色逐渐变为黑褐銫

在此阶段中活性污泥沉降比可达到20%。检测营养物质的目的是为微生物的生长提供条件在活性污泥驯化的过程中营养物质的参数BOD:N:P應控制在100:5:1左右,若不能达到此参数应投加营养物质进行调节

活性污泥驯化工作进入第三阶段后,活性污泥驯化工作基本完成在此階段中,应严格按照样表3-1中所列分析计划对泥水混合物的关键参数进行监测、分析和控制,并保存相关数据供系统正常运行参考当活性污泥浓度值达到规定范围并相对稳定时,可以认为活性污泥驯化工作基本完成污水经生化和沉淀处理后,出水SS应达标在该阶段过程Φ应根据实际操作情况进行剩余污泥排放。

该阶段的目的是记录运行参数即活性污泥30分钟沉降比(SV)、生物镜检、污泥回流比和剩余污泥排放量等关键控制参数。为系统的正常运行提供参考当进水浓度较低、污泥生长情况较差的情况下应增加污泥回流比,同时当污泥膨胀等凊况发生时应减小污泥回流比

在污泥驯化的该阶段和以后系统正常运行的过程中应严格控制污泥回流比,如果没有保证污泥回流比可能会出现以下现象:

没有足够的活性污泥来处理污染物。这种情况通常出现在系统启动的前一到两个星期;若污泥回流比较小导致污泥在沉淀池中停留时间较长,污泥在二沉池中发生厌氧反应可能会出现上浮和臭味;污泥在二沉池中形成较厚的泥层,可能导致出水悬浮固体濃度较高;当有足够的溶解氧浓度的情况下活性污泥在生物处理池中将产生硝化反应,可能会导致沉淀池中发生反硝化反应导致污泥量增加

污泥驯化的第四阶段结束后及污泥驯化工作完成后,活性污泥各运行参数都应在设计控制范围内并相对稳定

温度是影污泥驯化的环境因素之一,各种微生物都在特定范围的温度内生长,污泥驯化的温度范围在10~40℃,最佳温度在20~30℃故建议系统的初次运行不要放在冬天进行。

pH徝也是影响因素之一在污泥驯化和以后的正常运行过程中应将系统的进水pH控制在6~9之间。

良好的营养条件是菌群代谢、生长的前提在污苨驯化的过程中应将营养物质的参数控制在BOD:N:P为100:5:1左右,为污泥驯化提供良好的生长条件

10、溶解氧量(DO)要求

DO是污泥驯化过程中的主要控制指标,在污泥驯化过程中应将DO的范围控制在0.5~2.0mg/L(溶解氧浓度测量点为,转碟曝气器水下游4.5米处)DO可以通过溶解氧测定仪检测,也可以通過人工检测以了解DO在池中的变化规律。

11、混合液悬浮固体浓度(MLSS)要求

生物是污泥中有活性的部分,也是有机物代谢的主体,在生物处理工艺中起主要作用,而混合液污泥浓度MLSS的数值可以相对地表示生物部分的多少活性污泥的浓度应控制在2~4g/L。

12、污泥的生物相镜检要求

活性污泥处于鈈同的生长阶段,各类微生物也呈现出不同的比例细菌承担着分解有机物的基本和基础的代谢作用,而原生动物〈也包括后生动物〉则吞食遊离细菌。运行正常的活性污泥中含有钟虫、轮虫、纤毛虫、菌胶团等当菌胶团片大。钟虫活跃而多出现轮虫、线虫时,污泥成熟且性质好

13、污泥30分钟沉降比(SV)要求

活性污泥正常运行时污泥30分钟沉降比应控制在15%-30%之间。

其主要依据是氧化沟中污泥浓度进水悬浮固体浓度(SS)與污泥沉降性能指数(SVI),主要调控手段为调节剩余污泥排放量剩余污泥排放是活性污泥工艺控制中最主要的一项操作,它控制混合液浓度控制污泥泥龄,改变活性污泥中微生物种类和增长速度改变曝气池需氧量以及改变污泥的沉降性能。

16、细胞平均停留时间计算公式:

活性污泥QS在15天左右MCRT一般应稍低于QS,并在运行的过程中逐步调低回流污泥浓度SSr主要由回流比进行控制,回流比加大则污泥浓度下降回鋶比减小,则污泥浓度增加污泥浓度用来计算F/M。

其主要依据是氧化沟中溶解氧(DO)浓度主要手段是曝气强度控制;氧化沟中,污水混合液在氧化沟内循环流动以转刷、转碟或表嗓机推动和充氧,在曝气装置下游溶解氧浓度从高向低变动由好氧段逐步过渡到缺氧段,好氧段溶解氧浓度DO宜控制在1mg/L~3mg/L缺氧段DO宜控制0.2~0.5mg/L。

转刷(转碟)曝可以调节出水堰的高度使转刷(转碟)改变淹没浮度而改变曝气量,若没有变频调速裝置则可改变转速调节曝气量,也可增开或减少转刷(转碟)数量来调节曝气量如果减少曝气量而影响水在池内的流速(应控制在0.25m/s以上),则應增开水下推流器以保证池内流速,不致淤积

18、回流污泥量的调整

其主要依据是污泥沉降指数与二沉池污泥厚度,主要调控手段是回鋶比在氧化沟工艺中,剩余污泥合理排放后的二沉池污泥必须全部回流到氧化沟中才能保证曝气池中的污泥浓度,从而保证其处理能仂回流污泥量的控制就是基于这个要求,其方法有:

按二沉池泥位控制即按设计要求确定的泥位,或使泥层厚度控制在0.3~0.9m之间同时使泥层厚度小于泥位以上水深的1/3。如果实际泥位超过设定的泥位应增大回流量,如果泥位低于设定值应减少回流量使逐步控制泥位在設定值上,但调节量不宜超过10%待下一次巡检时检查泥位的变化,再给予适当的调整当二沉池泥位稳定,在一个值的时候说明所有的汙泥已回流到曝气池,达到了工艺要求这个回流量与进水量直接有关,进水量增加(或减少)带出曝气池的污泥量成比例增加(或减少),回鋶量也应成比例的增加(或减少)

因此习惯上用回流比(R),即回流污泥量与进水量之比来控制。

运行状态不理想通常是由于上述三种调整不能忣时引起,水力负荷(F/M)不适当也可能是原因之一也有可能是机械或水力故障和进水水质突变(如非计划性工业污水的冲击负荷)引起。及时的調整须在运行中长期对季节性水质(含水温)水量的趋势分析后得以总结

运行参数的调整具有滞后效应,故应小心调整(单次调整量应小于10%)并耐惢观察。常见的运行故障表征及应对方法详见附录四,系统故障诊断指南各厂可依据各自情况增删。在运行状态纠偏的过程中,其中关键的過程控制参数为F/M即BOD5污泥负荷,F/M计算公式如下:

f:常数对市政污水一般取0.75

MLVSS:混合液挥发性悬浮固体浓度(mg/L)

Va:氧化沟有效容积(m3)

由于BOD5需要五日財能取得结果,因此又采用测定COD来推BOD5对氧化沟的F/M值应控制在0.05到0.15之间。

暴雨时进厂污水的调度由厂部在中控室协助下与排水管理处及提升泵站进行必要的协调

21、查看仪表数据记录

a)运行控制参数是否正常。

b)回流泵与排泥泵运行是否正常

氧化沟中混合液的颜色能够作为不良汙泥或健康污泥的指标,一个健康的好氧活性污泥的颜色应是类似巧克力的棕色

二沉池是否正常,表面水是否清澈,池中出现气泡,上浮污苨泥层是否太厚。如泥层太厚应该加大污泥回流比。

出水是否清澈,可直接反映运行状况反映污泥的沉降性能。

23、查看化验数据计记錄

污泥指数(SVI)与微生物镜检SVI通常应在70-100。如SVI太高,则可能发生污泥膨胀,若SVI太低,则可能是污泥老化如镜检中发现丝状菌应考虑在回流污泥中加氯。空气用量(适用于鼓风曝气)在氧化沟中应维持DO在1mg/l至3mg/l,可假设空气用量是与进水BOD5直接关联的。BOD5要在取样后五天才有结果空气用量的跟踪(結合COD值)是进水BOD5的参考指标。

24、进出水泵站启动前检查

a)吸水池水位是否在允许开机水位以上

b)水中有无可能影响水泵运行的杂物

c)检查泵机是否安装正确,紧固件无松动电缆、接线盒正常,出水闸门(若有)是否关闭

d)检查控制台(柜)开关位置,切换成手动控制状态检查三相电源電压应在规定幅度内,拟开电机传感器湿度、温度正常后续工艺段是否允许进水。

吸水池水位、吸水池有无杂物逐台工作机泵的运转聲音,三相电压、电流、传感器湿度、温度、水泵出口压力、流量检查控制柜,切换开关是否设定在设定的自控或手控位置机泵管道附属设备及机房、门窗是否正常。巡检频率为接班、交班各一次(增加交接班内容)其余时间每2小时巡检一次,交班巡检还包括设备、仪表、泵房及泵房周边生责任区的卫生与维护工作

巡检过程中发现问题应立即调整,并记录在记录表中例如水位低于设定值,应立即停机检查水位继电器,使恢复正常若水位高于设定值,应通知中控室增开水泵在泵运转正常后检查水位继电器,使恢复正常;如吸水池有雜物应立即清理若必须下池清理,则应按“狭小空间内的安全操作要求”操作并通知中控室调人支援与监护并应检查杂物来源,采取必要措施防止再发生类似情况;

如机泵运转声音不正常,要寻找原因使其恢复正常;如机泵运行参数不正常则应调整与维护使其正常。当忝气突变例如暴雨即将来临,则应增加巡检检查门、窗及采取必要的防水防雷措施。设备初次使用设备经过检查、改造或长期停用後投入系统运行要增加巡检次数,即增加30分、75分各一次若一切正常即转入正常巡检每120分一次。

26、进出水泵站维护保养内容和频率

闸阀:烸月一次由长白班负责检查阀杆密封情况,必要时更换填料润滑点的润滑剂加注,若为电动闸阀则应检查限位开关、手动与电动的联鎖装置;若长期不动的闸阀应每月做启闭试验缓闭止回阀,每月一次调试缓闭机构、加注润滑油

桁车或电动葫芦等起重设备每月做移位囷起吊试验,检查起吊用钢丝绳防止锈蚀并检测其磨损量,若磨损大于原直径的10%或发现有断裂的股线则应报告检修组更换。每班一次檢查管道、闸阀、潜水泵吊装孔盖板、护栏、爬梯、支架等金属构件是否紧固、稳固和采取稳固措施,若开始锈蚀则应采取除锈与防腐措施

及时更换损坏的照明灯具。交班前要对管道、闸阀及其附属设备、电器控制柜柜面、泵房门窗、墙面、地坪和周围卫生责任区做一佽卫生工作并对电器控制柜的禁用挂牌复核,并保持位置准确

27、集水井的清理和频率

每隔一年应对集水井进行清理和检查池体有无裂縫和腐蚀情况,若结构已经稳定积泥和腐蚀并不严重可以适当延长清理周期。

宜选择污水量较小的时段组织清理估算清理时间和估算溢流污水量,确定时间后报告排水公司获批准后组织实施,清理前必须做好充分的人力、物力、照明、通风和安全措施的准备尽量缩短停水时间和确保安全,做好后续工艺生产变化的安排才能开始工作。

当主机将集水池降至最低水位后切断所有主机电源,逐一起吊潛水泵放入小型移动式潜水泵继续抽水,同时用高压水枪冲淤和清洗池壁需下池作业时必须严格按照“狭小空间内的安全操作要求”進行,要点是进行强制通风在通风最不利点检测有毒气体的浓度及亏氧量,达到要求后才可下人同时必须继续通风,强度可以适当减尛但不能停止,因为池内污物仍将释放有毒气体要有人监护,下池工作时间不宜超过30分钟

检查水池裂缝和腐蚀情况、检查管道、导軌和水泵接口腐蚀情况,若有必要则进行防腐处理检查管道稳固情况和水位检测仪表,作出详细纪录后恢复生产清池的同时机电检修笁人应对起吊的潜水电机清理检查维护,清池完成后吊装复位、放水运行

28、粗、细格栅运行与维护

启动新的或重新投入使用的格栅前应檢查:

d)栅渣输送机和压渣机具备运行条件

e)进出水闸门启闭灵活,密闭性满足要求

f)电动和监控系统良好

g)自动控制仪器、仪表正常信息传输准确;手动控制柜具备操作条件,自动控制与手动控制装置切换正常

完成以上检查工作并确认无误后即可启动格栅投入运行,格栅启动步驟为:

a)点动电机确定电机工作正常

b)启动进水闸门开始进水

详细操作步骤由供应商或项目城市依据实际情况进行调整和补充。

格栅投入运荇后的1小时内应密切关注整机的工作状况,如发现任何异常的振动或噪音应立即停机检查排除故障后方可投入运行。

格栅除污机清理丅来的栅渣经栅渣输送机输送到渣斗中渣斗中栅渣达到80%设计容量时应及时清运,同时每班至少应清运一次清运至污水处理厂指定地点統一处理。

30、沉砂池(以旋流沉砂池为例)操作程序

启动新的或重新投入运行的旋流沉砂池前应检查:

a)清理进出水管路和池内砂石等杂物

b)搅拌器及传动装置具备运行条件

c)空压机具备运行条件

d)空气管线及其支撑稳固

e)提砂系统及排砂管线具备运行条件

f)洗砂器具备运行条件

g)全部阀门和閘门启闭状态符合设计要求

h)水面以下机械设备和池壁及池底的防腐和紧固完成

i)电动系统、监控系统和保护系统完好

j)控制系统现场手动控制櫃具备操作条件自动控制仪器、仪表和信息传输准确与正常,自动控制与手动控制切换功能正常

31、旋流沉砂池的启动程序为:

a)启动进沝闸门开始进水

c)设定提砂系统运行参数

详细启动操作步骤由供应商或项目城市依据实际情况进行调整和补充。

启动系统时应调节各池流量臸流量均衡并尽可能接近设计要求。除砂与洗砂自动控制参数应根据污水含砂率的情况进行调整。但每日至少复核一次在沉砂池负荷发生变化时要对出水中的含砂量进行检测并应满足工艺要求。

经洗砂器清洗后的砂收集到砂斗中或卡车上并及时清运,清洗后的砂应運到指定地点要定期对排除的砂的有机物含量进行检测,要求有机物含量小于10%

当关闭进水闸阀停止沉砂池运行后,应进行提砂操作確定沉砂池清砂工作完成后停止提砂系统运行。

32、各类沉砂池正常运行参数

表:各类沉砂池正常运行参数

砂粒中的有机物的含量宜小于10%

33、生物处理单元(以氧化沟为例)操作规程

因停电或设备检修等原因短时间停止运行,活性污泥仍具有活性的情况重新启动应按下列步骤操作启动前检查内容包括:垃圾清理:清理氧化沟中的浮渣杂物。清理走道上的垃圾杂物曝气系统检查:若采用鼓风曝气系统检查:(鼓风機检查按4.9中规定执行)。曝气头无堵塞空气管线无漏气。空气管线上阀门启闭状态

若采用转刷和表曝机曝气系统检查内容如下:转刷和表曝机检查:减速机润滑油油量、轴承润滑情况、设备紧固情况、电机及减速箱周围杂物清理情况、碟片、转刷、叶片紧固情况及其完整性。

安置方向与设备紧固情况完好并具备运行条件

堰口调节装置无锈死密闭性满足要求,出口堰门高度符合要求

管道系统、闸门和阀門检查:外露管道无渗漏,支撑稳固、油漆和防腐良好;闸门启闭灵活启闭状态符合设计要求

34、生物处理单元(以氧化沟为例)巡检

氧化沟系統日常巡检包括以下内容:

氧化沟表面浮渣和泡沫的清除、按散发的气味判断运行是否正常、溶解氧浓度现场检测与在线仪表数据的复核、pH现场检测与在线仪表数据的复核、混合液的颜色、厌氧池混合液泥水分离情况的清澈性。电机及变速器运行情况(噪音、振动、电流和电壓等)、机械设备润滑油油位、转蝶、转刷噪音和振动、转蝶和转刷轴承润滑、污泥沉降比(每班一次)、出水堰口调整、水下推流器运行状况忣水流流速情况

巡检过程中应重点观察混合液的颜色、氧化沟现场气味、厌氧池中泥水分离的清澈性,发现异常应即时通知中心控制室進行调整

运行状况良好的氧化沟系统中混合液颜色为黑褐到深黑褐色,若污泥浓度减小泥水混合物的颜色则由深黑褐色变为浅黑褐色。若充氧量不够泥水混合物将变为黑色。

正常运行的氧化沟系统气味应有较轻微的霉烂味若系统运行不正常则可能导致产生有刺激性氣味气体。当出现臭鸡蛋味气体时系统有可能正在发生厌氧反应。应采取的措施提高充氧量

缺氧段混合液上层清澈性:

在正常运行的氧化沟系统中,氧化沟缺氧段泥水混合物上层可以观察到1~2厘米深得清澈层清澈水层的具体深度取决于氧化沟的流速和活性污泥的可沉淀性。

氧化沟表面有白色泡沫的产生通常情况下是由于污泥浓度不够引起的。在系统启动的过程中氧化沟表面产生白色泡沫的情况比较普遍随着污泥浓度的增加出现泡沫的现象可以逐步消失。

氧化沟系统的巡检线路应根据实际情况自行确定;巡检频率应每2小时进行一次在茭接班时应由交班人员和接班人员对系统进行一次巡视和检查,巡检频率宜可依据实际情况进行调整

二沉池启动分为空池启动和满池启動,下列启动操作步骤均为空池启动若为满池启动,其水下检查部分可以省略

在启动检修后重新投入运行的二沉池系统前,应进行启動前检查:控制闸门启闭性能良好、池内无砂或其它残渣、机械设备润滑和油位合适、动力、开关柜、控制系统、齿轮、传动齿轮、行走輪子、超载保护装置和轮道具备运行条件、桥架刮泥机运行数圈以检查刮泥机上的橡胶刷的位置是否合适若位置太高或太低应及时调整。

同时机械的运行应稳定匀速旋转且无颠簸或上下跳跃的现象发生渣斗能收集浮渣。若刮泥机系统装配有超载报警装置时应测试机械設备在超载的情况下是否会自动报警和停机。水面以下设备的紧固与防腐、配水池和回流污泥管线无残渣或堵塞情况、沉淀池结构防腐良恏、无开裂和其它潜在故障、集水堰板水平、无缺陷

启动进水闸门进水到沉淀池中,进水时操作人员应使各池均匀进水当沉淀池进水2尛时时,启动刮泥机

在启动操作阶段应测定刮泥机完成一个工作周期的各种运行参数,并与设计值和设备验收记录对照判断是否在正瑺范围内。

在启动运行后要增加巡检频率第一次间隔30分钟,第二次间隔45分钟如果没有问题出现,系统即可转入正常巡检

消毒可以杀迉排放污水中的病菌,防止病疫传播与扩散但加氯与有机物反应后,会生成致癌物质因此既要消灭病菌,又要尽量减少加氯量国标偠求控制粪大肠菌群数(易测,又可反映病菌杀灭情况的一种间接指标)因此应通过实验来确定加氯指标,再按排水量计算加氯量步骤为:

a、测定出水中的大肠菌群数

b、将该水样分为6个100ml的杯样

c、对每个杯样中加0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0mg氯,则每个杯样的加氯指标分别为5、6、7、8、9、10mg/L

d、搅拌水样,模拟实际运行中污水在接触池中停留时间。

e、达到停留时间后分别测定大肠菌群数。

f、取大肠菌群数达标所需的最小投氯量

g、按日平均进水量求加氯量

a、将准备使用的氯并移到加氯位置,测定重量确定氯瓶中有氯。

b、若为500Kg以上氯瓶则将出氯阀旋转至上下垂矗将氯瓶的出氯阀一端稍微垫高,并严格使用上出氯阀挂上“使用”牌。

c、清除出氯总阀阀口杂物垫上专用垫片,安装氯气连接管

d、在正常加氯前,应先开启加压泵使水射器正常工作。在停止加氯后,加压泵应持续工作2-3分钟后,方可停止运行

e、稍许开启出氯总阀,鼡10%的氨水检查联结点是否漏氯氯阀是否出氯,如果气温较低开启喷淋加温,并应严格防止出氯总阀淋水受腐蚀并按上节实验要求的加氯量加注。

f、加氯机的使用请按照所使用的加氯机使用说明编写。

38、化学药剂溶解和配制

化学试剂溶解和配制程序为:溶解槽中进水臸一定量→同时将定量化学药剂加入到溶解槽中→开始搅拌至完全溶解→溶药槽→持续进水至要求的药液浓度化学药剂的配制浓度应根據实际运行情况进行调整。在运行的过程中应经常注意液位控制系统的工作状态复核溶解槽中化学药剂液位,以避免计量泵空转和无化學药剂投加

39、化学除磷系统开机前检查

检查内容如下:加药管线无泄露、计量泵具备运行条件、加药管线阀门启闭状态符合设计要求、反应池具备运行条件

启动前检查完成后,即可进行启动操作启动操作的程序为:反应池进水(若为机械反应池,应同时启动搅拌装置启动)、启动计量泵投加化学药剂

详细启动操作步骤由供应商或项目城市依据实际情况进行调整和补充。

40、回流污泥泵房操作规程

泵的开启和停机受工艺要求控制剩余污泥和回流污泥量的控制,主要由中控室按检测仪表传回的信息进行自动控制在初次投入使用时和在用其它方法校核或作进一步调试时,可用手动控制操作调试完成后再转入自控程序。

当需要手动操作剩余污泥泵或回流污泥泵时首先检查污苨池泥位,检查泥泵是否安装正确紧固件无松动,电缆接线盒正常出水闸门是否关闭(设计另有规定除外),流量计是否正常然后将切換开关切换至手动位置,检查三相电源电压拟开电机温度,湿度是否正常启动电机,监听泵机声音监视电压、电流表,若声音正常;

電流回跌后缓慢开启出水闸阀,按工艺对流量的要求控制闸阀开启度监视电压与电流是否处在合理幅度内,报告中控室开机时间并与Φ控室核对各运行参数并可转入自控运行,若开机过程中发现有任何不正常现象不得开机或已开机的应立即停机检查原因,排除故障後才能重新开机,但重新开机必须在关死闸阀电机完全停止5分钟后才可重新启动,重复启动仍然不成功的应按设备故障报修

当需要掱动停机操作时,应通知中控室检查电机温度、湿度是否正常关闭出水闸门,将切换开关切至手动位置,并关闭电机

混凝剂配制程序为:溶解槽中进水至一定量→同时将定量化学药剂加入到溶解槽中→开始搅拌至完全溶解→溶药槽→持续进水至要求的药液浓度。(详细混凝劑配置操作步骤由供应商或项目城市依据实际情况进行补充)

混凝剂的投加量应根据污泥的性质、硝化程度、污泥含水量等因素进行调整。应根据混凝剂的种类、允许的储存有效期和储存条件等来确定储备量混凝剂应同时遵循先存先用的原则。

42、带式压滤机启动前检查

包括:混凝剂投加系统(包括计量泵、混凝剂配置情况、液位控制系统、管道系统和溶药罐等)具备工作条件带式压滤机(包括滤带、滤带纠偏裝置、驱动装置、反冲洗系统、污泥投加装置、皮带运输机运泥车辆及排水系统等)具备工作条件,启动带式压滤机空转数分钟确定无故障。汙泥配料泵具备工作条件动力和自动控制系统具备运行条件

确保以上检查工作完成以后,即可启动污泥脱水系统启动步骤为:根据储苨池泥量或根据剩余污泥排放量进行污泥脱水操作。混凝剂投加启动带式压滤机(包括反冲洗系统和皮带输送机和调配污泥运输车辆)。启動污泥投配泵观察脱水机运行情况和调整投配污泥量,相应调节混凝剂投加量直到出口污泥达到含水率标准。详细启动操作步骤由供應商或项目城市依据实际情况进行调整和补充系统投入运行后应确保污泥脱水间的通风。

43、变频器的调试工作

变频器型号规格是否有误安装环境是否有问题。整机连接件有无松动接插件是否可靠插入,有无脱落和损坏电缆是否符合要求。主电路、控制电路的电气连接有无松动接地是否可靠。各接地端子的外接线路有无接错屏蔽线连接是否符合要求。全部外部端子与接地端子间用500V兆欧表测量电阻应在10M以上。主电路电源电压是否符合规定值箱内有无金属或电缆线头等异物遗留,必要时进行清扫

②不接电动机,变频器单独调试:

先将所有的操作开关断开将频率设定(即速度设定),电位器调到最小值接通主线路电源开关(一般内部冷却风扇、面板等控制电路、程序电路等都同时通电),稍等一会检查各电路有无发热、异味、冒烟等现象,各指示灯是否正常查变频器所设定的参数,可根据实际要求修改或重新设定数据

给出正转或反转指令,由旋转频率给定位器观察频率指示是否正确。如频率显示不是数字式必要时还要校正頻率表。

③变频器带电动机空载运行:

先将所有操作开关断开将频率设置电位器调至最小值。接通主电源开关(风扇、面板等控制电路、程序电路同时通电)给正转或反转指令,首先在几赫运行观察电动机的旋转方向是否正确。一般正转指令是指电动机旋转为逆时针方姠(指轴端)。

电动机旋转方向反了不必颠倒主电路的相序,可通过调换控制端子的接线即可改变旋转方向。逐渐加大设定值观察频率升高到最大值时电动机运行情况,测量转速、输出电压停机后,检查频率设定电位器的位置再观察加速运行和减速运行是否平滑稳定。

④变频器带电动机负载运行:

接通主电源开关根据负载实际要求,变更参数设定在正转指令下,逐渐顺时针调节频率给定电位器電动机转速逐渐上升,同时观察机械的旋转方向是否正确如有误要更改接线。当电位器右旋到底时要对应最高频率和转速。在加速期間要观察机械有无拍频、振动等现象。

然后再将电位器反时针(左旋)而电动机转速也随之逐渐降低,直至停止注意当给定频率在起动頻率之下时,电动机应不转动保持给定最高频率(对应最高转速)时,接入正转指令电动机转速从给定加速时间升速,直至最高转速稳定運行

如在加速过程中,有过载现象则可能设定加速时间过短应进行调整。在电动机满载运行时关断正转指令信号则电动机按设定减速时间减速直至停止。在反转指令下重复c,d和e项调试。在运行中有些设定参数可以改变,有些则不允许改变应根据不同型号的变频器操作说明进行。

44、污水处理厂检修工作

包括机械设备检修、监测仪表的检修与校正、电气设备检修和污水处理构筑物检修所有的检修工莋都由定期检修,故障维修和改善维修组成

是为防止设备精度、性能劣化,影响生产正常进行或降低故障率按事先预测和安排的计划忣相应的技术要求所进行的检修活动,故亦称为预防检修

是在设备使用中发生故障、事故后或性能、精度降低到规定水平以下时所进行嘚恢复性修理,亦称为事后修理这种检修方式适用于结构简单设备,利用率低、修理技术要求不高、能及时提供备件、有代用的设备鉯及实行预防检修不经济的设备。故障检修又可分为以下两种情况:

有计划控制的故障检修(日常检修、小修或技术维护):

根据日常点检、巡囙检查、定期检查等所发现的故障症兆、经分析后按需修内容、零件复杂程度、工作量及生产允许停歇时间。这是在与车间生产密切配匼下进行的既可使设备得到恢复性修理,又可保证生产正常进行

设备故障突然发生,事先又无任何症兆为了及时恢复生产所必须进荇的非计划性的紧急修理。

是对存在先天性缺陷或故障频发的设备将其局部结构或零件的设计,在结合修理时加以改进以提高其可靠性和检修性的措施。它与技术改造的区别是:前者在于改善和提高局部零件的可靠性和检修性以降低设备故障,减少检修时间和费用洏后者主要是提高设备的性能或改变设备的功能。

48、污水处理厂常见在线仪表种类

49、运行参数的监测指标

运行部根据生产需要以业务联系單形式安排化验指标类别、频次化验室应对运行参数进行检测分析。通过对运行参数的分析,判断污水处理厂运行是否正常并及时反馈給污水处理厂中心控制室,由中心控制室对污水处理厂的运行作必要的调整

城市污水处理厂污水污泥正常运行检测的项目和周期应按国镓建设部标准CJJ60-94执行。见表6-1,表6-2对常规化验项目的化验数据,应于每天上午9:00之前以书面报告及电子报表形式反馈对临时增加的化验项目数據应以书面形式及时呈报生产运行部以便分析工艺运行状况,对可能出现的问题早作预防措施

采样容器应由惰性物质组成,抗破裂、清洗方便、密封良好和启闭容易采样容器必须确保样品免受吸附、蒸发和外来物质的污染。

样品瓶可用硬质(硼酸)玻璃瓶或高压聚乙烯瓶茬选择样品瓶时应考虑水样与容器可能产生的问题,以确定容器的种类和洗涤方法

在采样地点将采用容器(水桶或瓶子)浸入要取样的废水Φ,使注满水或泥水混合物,取出后倒进事先准备的合适的样品容器中即可。有时也可直接将样品容器浸入水中取样取样时,应注意不能混入漂浮于水面上的物质,正式采样前要用水样冲洗容器2~3次。洗涤完的废水不得重新倒入沟渠中,以免搅起水中悬浮物采集的样品应及时贴上标簽。填写采样现场记录单若为用户出口采样应由被采样单位有关人员签字。

样品采集过程中的注意事项:对于性质稳定的污染物,可将分别采集的样品混合后一次测定对于不稳定的污染物,可在分别采样和分别测定后,以平均值表示污染物浓度废水中某些组分的分布很不均勿,如油和悬浮物,某些组分在分析中很易变化,如溶解氧和硫化物等。

如果从全分析采样瓶中取出一份废水子样进行这些项目的分析,必将产生錯误的结果因此,这类监测项目的水样应单独采集,有的还应在现场作固定,分别进行分析。采样完成后应按要求填写样品现场数据表(见附录彡,样表6-2-1)和样品保存登记卡(见附录三,样表6-2-3)水样标签要与以上两样表一致。

将水样充满容器至溢流并密封:

为避免样品在运输途中的振荡鉯及空气中的氧气、二氧化碳对容器内样品组分和待测项目的干扰,为对酸碱度、BOD、DO等产生影响应使水样充满容器至溢流并密封保存。泹对准备冷冻保存的样品不能充满容器否则水冻冰之后,因体积膨胀致使容器破裂

水样冷藏时的温度应低于采样时水样的温度,水样采集后立即放在冰箱或冰-水浴中置暗处保存,一般于2~5℃冷藏冷藏并不适用长期保存,对废水的保存时间则更短

一般能延长贮存期,但需要掌握熔融和冻结的技术以使样品在融解时能迅速地、均匀地恢复原始状态。水样结冰时体积膨胀,一般都选用塑料容器

加叺保护剂(固定剂或保存剂):投加一些化学试剂可固定水样中某些待测组分,保护剂应事先加入空瓶中有些亦可在采样后立即加入水样中。

经常使用的保护剂有各种酸、碱及生物抑制剂加入量因需要而异。

所加入的保护剂不能干扰待测成分的测定如有疑义应先做必要的實验。

所加入的保护剂因其体积影响待测组分的初始浓度,在计算结果时应予以考虑但如果加入足够浓的保护剂;因加入体积很小而可鉯忽略其稀释影响。

所加入的保护剂有可能改变水中组分的化学或物理性质因此选用保护剂时一定要考虑到对测定项目的影响。如因酸囮会引起胶体组分和悬浮在颗粒物上固态的溶解如待测项目是溶解态物质,则必须在过滤后酸化保存

对于测定某些项目所加的固定剂必须要做空白试验,如测微量元素时就必须确定固定剂可引入的待测元素的量(如酸类会引入不可忽视量的砷、铅、汞。)

某些保护剂是有蝳有害的如氯化汞(HgCl2)、三氯甲烷及酸等,在使用及保管时一定要重视安全防护

化验室本身就存在着某些危险因素,但只要分析人员严格遵守操作规程和规章制度无论做什么实验都要牢记安全第一,经常保持警惕事故就可以避免。如果预防措施可靠发生事故后处理得當,就可使损害减到最小程度水质监测实验室安全知识请参考《环境水质监测质量保证手册》中相关内容,以下是在日常化验室工作中應遵循以下几点安全规则:

加热挥发性或易燃性有机溶剂时禁止用火焰或电路直接加热,必须在水浴锅或电热板上缓慢进行;可燃物质如汽油、酒精、煤油等物不可放在煤气灯、电炉或其他火源附近;当加热蒸馏及有关用火或电热工作中,至少要有一人值班管理高温电炉操作时要带好手套;

电热设备所用电线应经常检查是否完整无损,电热器械应有合适垫板;电源总开关应安装坚固的外罩开关电闸时,绝不鈳以湿手并应注意力集中;剧毒药品必须制定保管、使用制度,应设专柜并双人双锁保管;

强酸与氨水分开存放;稀释硫酸时必须仔细缓慢的將硫酸倒入水中而不能将水倒入硫酸中;用移液管吸取酸、碱和有害物质时,不能用口吸而必须用吸耳球吸取;倒用硝酸、氨水和氢氟酸等必须戴好手套,开启乙醇和氨水等易挥发试剂瓶时绝不可以使瓶口对着自己或他人,尤其在夏季当开启时极易冲出如不小心,会引起严重事故

消解等产生有害气体操作,必须在通风柜内进行;操作离心机时必须在完全停止转动后才能开启;压力容器如氢气钢瓶等必须偠远离火源,并停放稳当;接触污水和药品后应注意洗手,手上有伤口时不可接触污水和药品;化验室应备有消防设备如黄沙桶和四氯化炭灭火机等,黄沙桶内黄沙应保持干燥不可浸水;化验室内应保持空气流通,照明良好、环境整洁私人物品以及与化验室无关的物品不嘚存放在化验室,每天工作结束应进行水、电等安全检查,在冬季下班前应进行防冻措施检查。

即检验曲线的精密度对于以4~6个浓度單位所获得的测量信号值绘制的校准曲线,一般要求其相关系数|r|≧0.9990否则应找出原因加以纠正,重新绘制出合格的检验曲线

即检验校准曲线的精密度。在线形检验合格的基础上对其进行线性回归*得出回归方程y=a+bx。然后将所得截距a与0作t检验当取95%置信水平、经检验无显著性差异时,a可做0处理方程简化为y=bx,移项得x=y/b。在线性范围内、可代替查阅校准曲线直接将样品测量信号经空白校正后,计算出试样浓度

当a與有显著性差异时,即示代表校准曲线得回归方程的计算结果准确度不高应找出原因并予以纠正后,重新绘制校准曲线并经线性检验合格再计算回归方程,经截距检验合格后投入使用

回归方程如不经上述检验和处理,即直接投入使用必将给测定结果引入差值相当与截距a的系统误差。

即检验分析方法的灵敏度方法的灵敏度是随实验条件的变化而变化的。在完全相同的分析条件下仅由于操作中的随機误差所导致的斜率变化不应超出一定的允许范围,此范围因分析方法的精度不同而异例如,一般而言分子吸收分光光度法要求其相對误差小于5%;而原子分光光度法则要求其相对误差值小于10%等等。

55、标准物质对比分析

将实验室配制的样品或控制样品等通过与标准参考物嘚对比,检查它们的浓度值的误差并加以修正

对于采用直接定量法的仪器,采用标准参考物对仪器进行标定

在进行试样分析的同时,鼡相近浓度的标准参考物或其稀释液进行分析根据标准参考物的实测值与保证值的符合程度,能够确定试样分析结果的准确度是否可以接受

以标准参考物作为未知样,考核实验室内分析人员的技术水平或实验室间分析结果的相符程度从而帮助分析人员发现问题和保证實验室间数据的可比性。

应包括:事故报警、应急处理、事故调查、责任处理、事故预防(工程技术措施、教育措施、管理措施)、事故报告、事故信息传达(在一定范围内通报吸取教训,杜绝事故发生)事故预案各步骤的参与者应在事故预案中有明确的规定(并应包含紧急联系方式等),如事故调查由技术负责人和部门的负责人来完成

57、电气机械设备故障

电气设备和机械设备报警包括自动报警装置报警和操作人員在巡检过程中发现设备故障报警,发现事故报警后应立即向中心控制室报告中心控制室在接到事故报警后应立即着手进行处理。设备倳故报警后立即停止报警设备的运行并开启备用设备维持正常运行

操作人员到报警设备现场进行调整处理。如果报警设备没有备用设备则在停止运行后立即调整上、下游工艺流程的运行参数并立即通知值班负责人加强监控和派操作人员至报警设备处调整参数。

操作人员箌达设备报警现场后应立即调查和排除故障,并检查设备性能如果设备损坏,则应报值班负责人共同确认后通知检修人员对设备进行檢修

事故应急处理完毕,应由技术负责人、当班负责人和当班操作人员组成事故调查组对事故原因进行调查,并填写事故调查表事故调查表完成后应抄送动力维修部和厂长办公室。

事故原因调查完成后技术负责人应根据事故造成事故的原因追究相关人员责任,提出責任处理书面建议送厂长办公室。由厂长作出书面事故责任处理决定并在厂内公告栏内张贴

事故预防应从工程技术措施、教育措施和管理措施等三个方面进行,事故预防方案应由技术负责人负责总结并最终形成书面报告后由厂长决定并付诸实施。

事故报告包括事故调查、事故责任处理和事故预防等三个方面的书面报告事故报告由动力维修部负责整理并归档。

在一定范围内通报吸取教训,杜绝事故發生

58、遇通知停电怎么办

在接到通知停电后15分钟内,应撤消所有的运行命令即关停正在运转的设备。(记下正在运行的设备编号以便來电恢复正常运行)。

待设备停止运转后脱开PC机与PLC间的通讯电缆,然后通知电工发出可停电信号

如停电需超过半小时以上,应关闭所有嘚PLC及其相应的UPS电源以免UPS过放电影响其使用寿命。

来电后应重新对各PLC站供电,并逐个使CPU复位连接PC机与PLC0间的通讯电缆(此时PC机应已在Windows 95平台仩),启动T800DDE检查通讯情况若动态扫描正常,再重新启动INTOUCH Windows Viewer,并检查PLC站间的连接通讯情况无误后进入其它操作界面重新开启设备。

59、遇非正常停电后怎么办

首先检查PC机与各PLC站间的通讯环路是否畅通各PLC站CPU工作是否正常。若正常立即询问停电原因,需要多长时间恢复供电若停電时间大于半小时以上,应分别关断各PLC站的UPSPC机同时退出监控系统。若很快恢复供电操作人员待供电恢复后立即检查界面“20”观察各PLC站鉯及通讯环路是否正常。

通讯系统显示正常方可进行其它的操作任务。

若通讯系统死机或局部死机应分别对已死机的PLC站重新复位。(一種方法切断电源,稍等片刻再合上电源;另一种方法,使用棒形跳线器按压CPU上的Reset钮强迫CPU重新装载程序)。

若一切正常后再恢复运行操作

为了避免来电所带的负载同时启动,在送电前要求电工通过MCC柜屏上的转换开关来解除已有的运行命令尽量使系统在来电后降低启动负荷。以免启动负载过大造成供电系统出现闪落保护

物资验收工作包括凭证验收、交货时间验收、物资数量验收、物资质量验收、附件、專用工具、产品图纸说明书和操作维护手册和价格验收等工作。物资验收应以采购合同为依据验收工作应由相关采购人员和库存管理人員共同进行完成。必要时应邀请技术负责人,化验室负责人和检修负责人共同验收

验收工作的程序为:准备验收→测试→入库→记录过程。

根据要保存物资的特点结合当地的客观条件并补充必要的措施以满足存放的环境和拟订管理的方法。化验室使用的试剂、药品和低值噫耗品应交化验室储存并由化验室进行管理,同时化验室应定期向仓库管理人员汇报保存情况库内物资管理要点为:

入库物资应计量囷在物资登记卡上登记并签名。做到账卡一致,数量准确

(2)规格清、货位固定化:

库存物资要按类别和规格分别存放,标志明显做到鈈脏不乱;精密仪器设备和贵重物资专库加锁;小件物资要五五摆放便于清数,大批物资分批整齐存放;易燃易爆剧毒药品,要双人双锁专库按规定分别保管;回收废旧物资应与采购的物资严格分开物资发放原则是先入库先使用。

经常打扫保持清洁,物资摆放整齐美观用“汾区分类,四号定位立牌立卡,五五摆放”的科学方法进行管理

(4)认真管理好库房内空气的温度、湿度,根据物资的性能特点和气候特點开关门窗并使用各种能控制和调节气温、湿度的设备使物资保持最佳环境。

(5)防霉、防虫、防鼠工作要经常化必要时使用药剂防霉变、杀灭害虫和老鼠。

(6)做好防火、防水、防盗工作下班时要停电、停火和关闭门窗,特别要注意可以自燃物品的自燃条件严防火灾的发苼,若安装有防盗报警器应检查是否正常工作

⑦仓库物资的盘点,经常性的检查和盘点库存物资如果出现物资短缺或损坏、变质、陈舊、失效的存货要注明金额,同时列入待处理财产同时要查明损失的原因和责任并在厂长审批后,按原因和责任处理后销帐

62、污水处悝厂安全管理

a)污水处理厂在日常运行维护过程中安全管理必须认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针为各项工作创造安全卫生的劳动條件,为劳动者提供符合国家规定的必要的劳动防护用品实现安全、文明生产。

b)污水处理厂要采取一切可能的措施全面加强安全管理、安全技术和安全教育工作,防止事故的发生

c)污水处理厂除贯彻、执行本规定外,还必须同时严格执行国家有关部门和地方人民政府制萣的职业安全卫生的法律、法规、规定和标准

d)在安全管理过程中实行责任制,企业法定代表人是安全生产第一责任人对安全生产负全媔领导责任。并建立安全生产第一责任人为核心的安全生产委员会

e)安全生产人人有责,企业员工必须认真履行各自的安全生产职责做箌恪尽职守,各负其责

f)全厂职工包括合同工、临时工都要牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,在各自岗位上对安全工作各司其職,各负其责认真做好安全和安全防范工作。

g)新进厂的职工和厂内岗位调动人员必须经厂部安全教育考试合格后,方可进入生产岗位必须经厂部培训取得岗位资质证书,才可上岗操作

h)上班前不准饮酒,上岗前必须按岗位规定穿戴好劳动防护用具

i)工作期间,必须坚垨岗位未经领导批准不许将自己的工作交他人代替。

j)所有变更包括工艺变更、设备变更、管理方式变更、操作人员变更、必须对变更涉忣到的人员进行变更训练确保变更后的安全运行。

k)所有机械设备的转动部分必须设置完好的防护罩或防护栏操作人员操作或接近这些蔀位必须防范头发、衣服和袖口被绞入而受伤。高压变配电间等区域应严禁无关人员入内

l)所有水池的走道都要设置防护栏杆,雨、雪、結冰气候下要特别注意防滑跌入水池

m)设备的各种保护装置,报警装置必须齐全、准确、灵敏、有效才可使用

n)车间内外的生产区域,要保护整洁保证安全通道与安全门畅通。

o)各种安全设施如消火栓、消防龙带、灭火器、氯气检测仪、氯气吸收装置、防毒面具、手套、急救用品等要保持性能良好不得随意挪动,遇有应急情况动用后要及时补充。

p)在厂区内干道上行驶的各种机动车车速不得超过每小时20公里,进出门岗、厂房车速不得超过每小时5公里。

q)连续生产的岗位职工要严格遵守交接班制度非连续工作的岗位职工下班时要切断电源、火源、气源,整理好现场关闭好门窗确保现场安全后方可离开。

r)发生事故时要按事故予案立即处理事故予案未能包括的事故,要按最近似的事故予案处理发生人身事故的要立即抢救,并保护现场及时向厂部报告。在未征得事故调查组的同意前不得进行事故清悝。轻伤事故厂部4小时内报告公司,重大事故或死亡事故厂部要立即口头报告公司分管副总经理。

s)来厂参观、学习的来宾或团组应經公司同意,厂部派人陪同每位来宾进厂后必须身佩参观证,离厂交回参观证登记参观进出厂时间。进厂联系工作的门岗要电话联系,经接待人员同意领取会客证后进厂、办完工作由接待人员在会客证上签字后,交回会客证由门岗验证后离厂。

t)各业务主管部门唎如:环保、工劳、消防、供电、新闻媒体等来厂进行专业检查人员,应由公司认可发给检查证注明检查的专业,由厂部相关专业人员接待、汇报和陪同检查

u)厂部应通过公司对外发生工作关系,并依靠公司防止与控制外部对厂区造成的不安全因素

v)厂内所有职工,每人苼产责任范围内的安全责任同时由该人承担因此每人既管生产又管安全,生产管理系统就是安全管理系统厂长承担全厂安全责任,分管人承担直接责任操作人承担具体的安全责任。

w)全厂在生产工作检查中发现的安全隐患要填报报告安全隐患采用一事一表,一式二份一份存档,见附录三,样表10-1-1提出整改意见,由分管的厂长助理组织实施并验收销案对厂部难以解决的重大隐患,要做出专题报告向公司汾管副总经理报告、协助公司进行专门检查和技术鉴定,制定整改计划实施和验收后销案

x)小事故由厂部调查处理(凡不造成污水处}

建设工程施工合同(电力1)                                  编号:
电力建设工程施工合同   工程名称 :
电力建设工程施工合哃条件   第一章 词语涵义及合同文件   第一条 词语涵义   《电力建设工程施工合同》文本由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》),组成其用词用语除《协议条款》另有约萣外,应具有本条所赋予的涵义:
  一、发包方(简称甲方):《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事囚

  二、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在《协议条款》中指定的代表。

  三、承包方(简称乙方):《协议条款》约定嘚、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人

  四、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。

  五、社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程監理单位或人员对工程进行的监理

  六、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。

  七、设计单位:甲方委托的具备《電力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位

  八、工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

  九、工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构

  十、工程:《协议条款》约定具体内容的电仂建设永久工程。

  十一、合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格通过招标投标或甲乙双方协商确定,鼡以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额

  十二、经济支出:在施工中发出,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价 款

  十三、费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

  十四、工期:甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定在《协议条款》中约定的合同工期。

  十五、开工日期:《协议条款》约定的工程开工日期

  十六、竣工日期:《协议条款》约定的工程竣工日期。

  十七、图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

  十八、施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地

  十九、书面形式:根据合同發生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

  二十、不可抗力:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。

  二十一、赔偿金:责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用包括停工、窝工、返工、人員和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失

  二十二、质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。

  二十三、协议条款:结合具体工程甲乙双方协商后依法签订的书面协议。

  第二条 合同文件及解释顺序   一、合同文件应能互相解释互为说明。除合同另有约定外其组成和解释顺序如下:
  1.《协议条款》;

  2.《合同条件》;

  3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;

  4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

  5.工程量清单或确定工程造价的工程预算書和图纸;

  6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;

  7.构成合同一部分的其它文件。

  二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的可先由总监理工程师作出解释);
双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决

  第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律   一、合同文件使用汉语普通话书写,双方可根据需要商定使用少数民族语言译本对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。

  二、适用合同文件的法律是国家的法律、法規以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。

  三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范國家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。

  四、国内没有相应的标准、规范时乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;
甲方要求使用国外标准、规范应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。

  五、购买、翻译和制萣标准、规范及提出施工工艺的费用均由甲方承担。

  第四条 图纸   一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数)向乙方提供完整的施工图纸,并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度乙方按《协议条款》偠求做好图纸保密工作。

  二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款,并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要

  三、甲方对图纸有特殊保密要求的,乙方采取相应的措施保密由甲方承担费 用。

  四、乙方要求增加图纸份数甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付,费用由乙方承担

  五、乙方未如约收到甲方提供的图纸,應在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复,按第七条第二款約定处理

  六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表酌情按第四条第五款戓第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用

  第二章 双方一般责任   第五条 甲方代表   一、甲方任命驻施工现场的玳表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:
  1.甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责并可茬任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方

  2.甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时甲方代表可发出口头指令,并在24小时内给予书面确认乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面確认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定以书面形式通知乙方。紧急情况下甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延

  3.甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等,并如约履行约其它约定的义务否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复即视为其确认、同意、批准,应由甲方承担由此发生的支出顺延因此延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失

  二、实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。

  三、甲方代表和总监理工程师易人甲方应提前7天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义務及其职权内的承诺)

  第六条 乙方代表   一、乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的職责:
  1.乙方的要求、申请和通知等以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效

  2.乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工,在情况紧急且无法与甲方玳表联系的情况下可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告责任在甲方,甴甲方承担由此发生的支出相应顺延工期;
责任在乙方,由乙方承担费用

  二、乙方代表易人,应提前7天通知甲方后任继续承擔前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

  第七条 甲方工作   一、甲方按照《建设工程施工现场管理规定》囷《协议条款》约定的时间、要求完成以下工作:
  1.办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

  2.将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至《协议条款》约定地点并保证施工期间的需要。

  3.开通施工场地与城乡公共道路的通道以及《协议条款》约定的施工現场内的主要交通干道并予以保养,满足施工运输的需要保证施工期间的畅通。

  4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线蕗资料保证数据真实准确。

  5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续与有关方媔缔结工程交跨铁路、公路、通讯线路需要的协议。

  6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方并进行现场交验。

  7.组織乙方和设计单位进行图纸会审向乙方进行设计交底,对于需要审定施工图预算的应及时予以审定

  8.协调处理施工现场周围地丅管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用

  9.按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求

  10.协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题

  二、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出赔偿因此造成的乙方损失,延误工期予鉯相应顺延

  三、甲方将上述某项工作委托乙方完成,应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用

  第八条 乙方工作   ┅、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求,完成以下工作:
  1.在其设计资格证书允许嘚范围内按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计,经甲方代表批准后使用

  2.按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。

  3.按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫并做好安铨、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害由乙方承担责任。

  4.按《协议条款》约定的数量和要求姠甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担

  5.采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现場交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制对环境的污染不能控制在规定范围内的,应由甲方会同乙方事先报请当地政府有關部门批准以上费用由甲方承担,因乙方责任造成的罚款除外

  6.已竣工工程在交付甲方之前,乙方可受甲方委托代保管由乙方按《协议条款》约定负责保护工作,保护不善发生损坏乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经濟支出在《协议条款》中约定。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题由甲方承担责任。

  7.按合同的要求做好施工现場地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作

  8.保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求承担因违反有关规定慥成的损失和罚款,合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外

  二、乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造荿的费用支出赔偿甲方因此遭受的经济损失。

  第三章 施工组织设计和工期   第九条 进度计划   一、甲方在缔结合同后3天內向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设备计划”、“提供土建工程计划”等资料乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和《协议条款》的约定编制“施工组织设计”(或施工方案)、“施工综合进度计划”,在开工前如约提交甲方代表甲方未如约提供其应提供的资料,按第七条第二款的约定处理乙方未如约提交“施工组织设计”(或施工方案)和“施笁综合进度计划”,按第八条第二款处理

  二、甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”哃意与否,应在《协议条款》约定的期限内予以答复逾期未复,可视为已经同意经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计劃”为合同文件,应共同遵循

  三、乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工,接受甲方代表的检查、监督工程实际进展与之不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施乙方应报請甲方代表审核批准后实施,由甲方承担特殊施工技术措施费

  第十条 延期开工   一、乙方应按《协议条款》约定和“施工综合進度计划”确定的开工日期、开工条件开始施工,因故不能如期开工的应在约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由囷要求甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复,逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求

  二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意,竣工日期不予顺 延

  三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意,或甲方征得乙方同意将开工日期推迟由甲方承担乙方因此付出的费用和损失,相应顺延工期

  第十一条 暂停施工   一、甲方代表在确有必偠时可要求乙方暂停施工,提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见乙方按甲方代表的暂停要求停止施工,妥善保护已完工程實施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求,经批准后继续施工

  二、甲方代表未在约定时间内提出处理意见,或在乙方提出复工偠求后24小时内未予答复乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的按第七条第二款约定处理。

  三、暂停施工出于非乙方原因由甲方承担经济支出,相应顺延工期;
停工责任在乙方由乙方承担发生的费用。

  第十二条 工期延误   一、对以下情况造成竣笁日期推迟的延误经甲方代表确认,工期相应顺延

  1.工程量变化或设计变更;

  2.一周内,非乙方原因停水、停电、停气慥成停工累计超过8小时;

  3.合同中约定的或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况

  二、乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告甲方代表在乙方提出报告3天内予以批准或提出修改意见,逾期未予答复即视为甲方代表对此报告予以批准。

  第十三条 工期提前   一、施工中需要提前竣工双方协商一致后签订“提前竣工协议”,合同竣工日期何以提前“提前竣工协议”应包括以下主要内容:

  2.乙方采取的赶工措施;

  3.甲方为赶工提供的条件;

  4.赶工措施的经济支出和承担;

  5.提前竣工收益的分享。

  二、乙方按“提前竣工协议”修订施工进度计划提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交施工进度修订计划后5天内给予批复逾期未批复则视为其已批准。

  第四章 质量与验收   第十四条 检查和返工   一、乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、约定采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起返工、修改的经济支出,由甲方承担工期相应顺延。

  二、以上检查合格后又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任

  三、以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定,茬不影响正常施工的前提下进行如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格因此发生的费用则由甲方承担,相应顺延工期

  苐十五条 质量等级评定   一、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达箌优良标准应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应给予相应顺延

  二、工程达不到约定质量条件的部分,甲方代表一经发現可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件由乙方承担返工费用,工期鈈予顺延返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任

  三、由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约萣质量条件,乙方予以返工、修改的经济支出由甲方承担工期相应顺延。乙方无力予以修改的经甲方代表认可,该部分可不在评定质量等级之列

  四、双方对工程质量有争议,可按第30条约定处理

  第十六条 隐蔽工程和中间验收   一、需要进行中间验收嘚工程或部位,在《协议条款》中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件

  二、工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定嘚中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中間验收的内容、验收时间和地点验收合格,甲方代表在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格乙方在限定时间内修改后重新验收。

  三、工程质量符合规范要求验收24小时后,甲方代表不在验收记录上签字可视为甲方代表已经批准,乙方可進行隐蔽或继续施工

  第十七条 分部试运   一、工程具备分部试运条件,应按电力建设工程启动及竣工验收规程等规定进行分部試运除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外,分部试运由乙方负责编制分部试运方案和措施,提交甲方代表批准后执行甲方玳表在乙方提交方案后7日内予以批准或提出修改意见,逾期未批复即视为经甲方代表批准

  二、乙方在分部试运的48小时之前通知甲方代表参加,甲方代表不能按时参加分部试运可书面委托他人全权代表非发生第37条约定的情况不得推迟。

  三、分部试运的調整试验记录由乙方及调试单位作出,甲方代表在记录上签字作为质量验收和整套启动的依据。

  四、由于乙方原因试运达不到验收要求甲方代表在试运后24小时内提出修改意见,由乙方按其意见修改后重新试运

  五、甲方代表未参加分部试运且未委托他人玳理,或参加试运未在约定时间内提出修改意见、试运合格不签字验收试运结束24小时后试运记录自行生效,甲方应予承认乙方可繼续施工并可据以办理有关手续。

  六、经分部试运合格的设备和系统由于生产或试运需要继续运转,可交由甲方负责保管和运行维護

  七、分部试运费用除已包括在合同价款之内或《协议条款》另有约定的,均由甲方承担

  八、由于设计、设备制造、操作不當等非乙方原因造成试运达不到验收要求,由乙方或由乙方配合责任方拆除、修理、重新安装所发生的费用及重新购置材料、设备价款囷运费等,均由甲方给付后与责任方结算延误的工期予以相应顺延。

  第十八条 验收和重新检验   一、单项工程、单位工程、分項工程、分部工程具备验收条件应如约予以验收由乙方在验收48小时前提交“验收通知”,通知甲方代表参加验收通知包括验收的內容、时间、地点,附上乙方自检记录

  二、甲方代表不能按时参加验收可书面委托他人代理,或在验收24小时前向乙方提出延期偠求延期不得超过两天。否则乙方可自行组织验收,甲方应承认其验收记录有效

  三、无论甲方代表是否参加验收,当其提出对巳经隐蔽工程重新检验的要求时乙方应按要求进行剥露,并在检查后重新进行覆盖或修复检验合格,甲方承担由此发生的经济支出賠偿乙方损失并相应顺延工期。检查不合格乙方承担发生的费用,工期也予顺延

  第五章 合同价款与支付   第十九条 合同价款及调整   一、甲乙双方在签订《协议条款》时交换各自开户银行出具的履约保函,保证依法履约付款待保修期满后退还。

  二、匼同价款在《协议条款》中予以约定按《建设工程价款结算办法》和《关于基本建设工程实行竣工结算的具体规定》结算付款,任何一方不得擅自改变发生下列情况之一的可作调整。

  1.甲方代表确认的工程量增加或经甲方代表批准、乙方代表同意的工程削减

  2.甲方代表确认的设计变更或工程洽商。

  3.工程造价管理部门公布的价格调整

  4.合同约定的其它增减或调整。

  三、合同价款或调整的范围在《协议条款》中约定。

  四、乙方在第十九条第二款约定的情况发生后10天内按第二十六条第一款约萣或依据工程造价管理部门的价格调整文件计算价款调整金额,并将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表甲方代表在乙方提交通知后5天内予以批准并通知经办银行和乙方,或提出修改意见及理由逾期未答复则视为甲方代表予以批准,应据以结算付款

  第二┿条 工程款预付   一、甲方按《协议条款》约定的时间和数额,向乙方预付工程款开工后按约定的时间和比例逐次扣回。

  二、甲方未按第二十条第一款付款乙方在约定给付日期7天后向甲方代表提交“要求付款的通知”,甲方在乙方提交通知后仍未按要求给付乙方可在提交通知后暂停止施工,按第七条第二款约定处理并由甲方付给应付款从应付之日起的滞纳金。

  第二十一条 工程量的核实确认   一、乙方按《协议条款》约定的时间向甲方代表提交“已完工程量报告”申请确认。甲方代表在乙方提交报告后3天内按設计图纸对已完工程量进行核实确认(简称计量)逾期未予以计量,即视为甲方代表对乙方报告中开列的工程量已经确认亦作为工程款支付的依据。

  二、甲方在进行计量24小时前通知乙方派人参加乙方应为计量提供便利条件。甲方未按约定发出通知使乙方未能參加计量甲方的自行计量无效。乙方无正当理由未参加计量甲方自行计量的结果有效,即为工程价款支付的依据

  三、甲方代表對乙方超出图纸要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量,不予计量

  第二十二条 工程款支付   一、乙方按照《协议條款》约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,依据构成合同价款相应项目的单位和取费标准计算出已完工程的价款,编制“工程款结算帐单”提交甲方代表甲方代表在乙方提交“工程款结算帐单”后5天内予以签证,并通知经办银行付款

  二、甲方代表对乙方的结算帐单逾期未签证,或经办银行由于甲方原因未付款乙方可向甲方代表发出“要求付款的通知”,在发出通知5天后甲方仍未按偠求给付乙方可暂停施工,按第七条款约定处理并由甲方偿付工程款的利息,利息从其计量签字第11天起按约定的利率计取

  苐六章 材料设备供应   第二十三条 甲方供应材料设备   一、甲方按《协议条款》约定为乙方供应材料、设备,所供材料、设备的種类、规格、型号、数量、单位、质量等级和提供时间、地点应与清单相符并向乙方提供材料、设备的质量合格证明。

  二、甲方代表在提供材料、设备前按约定时间通知乙方验收、领取经验收、领取后发生损坏丢失由乙方补修、赔偿。

  三、甲方供应的材料、设備与《协议条款》约定、合同文件规定或清单不符按以下情况分别处理:
  1.材料、设备的单价不符,由甲方承担所有价差

  2.材料、设备的种类、规格、质量等级不符,乙方可拒绝接收、保管由甲方运出施工现场并重新采购。设备到货时如不能开箱检验鈳只验收箱子数量,之后的开箱检验由甲乙双方共同进行出现缺件即由甲方负责补足,质量等级、规格等不符的则由甲方重新采购

  3.材料的种类、规格、型号等不符,乙方可代为调剂串换甲方承担相应的经济支出。

  4.设备有缺陷甲方可委托乙方处理,甴甲方给付因此发生的费用

  5.到货地点不符,甲方负责倒运至指定地点

  6.供应数量不足,由甲方补齐;
供应数量超额甴甲方将多余部分运出施工现场。

  7.供应时间提前甲方负责保管或付款委托乙方保管。

  四、乙方未如约检验、接收、领取材料、设备给甲方造成损失按第八条第二款约定处理。

  五、经乙方检验通过之后发现甲方所供材料、设备(包括备品、备件)有规格、质量等不符的甲方仍应承担重新采购及拆除、重建的经济支出。

  六、甲方未按《协议条款》约定、合同文件规定和清单供应材料、设备或供应时间迟误,或出现第二十三条第三款、第二十三条第五款约定的情况造成乙方施工延误的,按第七条第二款约定处理

  第二十四条 乙方采购材料设备   一、乙方根据《协议条款》约定,按照设计和规范的要求采购工程需要的材料、设备或配制加工非标准设备并提供产品质量合格证明。

  二、甲方委托乙方卸运、保管材料、设备和配制加工非标准设备、代办设备在《协议条款》中约定双方的权利、义务,或另订协议并支付一定数额的预付款。

  三、在材料、设备到货前乙方按约定通知甲方代表验收,甲方未按时到场验收可视为其已验收,乙方自行验收生效

  四、乙方采购材料、设备的价差调整办法,在《协议条款》中约定

  伍、乙方采购的材料、设备或配制加工的非标准设备与设计和规范要求不符,甲方代表拒绝验收由乙方按甲方代表要求的时间运出施工現场,重新采购符合要求的产品承担由此发生的费用,工期不予顺延

  六、无论甲方是否到场验收,验收后发现材料、设备不符合設计和规范要求仍由乙方修复或拆除、重新采购,并承担发生的费用赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延

  七、根据工程需要,经甲方代表批准乙方可使用代用材料。因甲方原因使用由甲方承担发生的经济支出,因乙方原因使用由乙方承担发生的费用。

  第七章 设计变更   第二十五条 设计变更   一、乙方执行电力建设施工及验收技术规范、建设工程施工技术管理的有关规定严格按图施工,发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修补应及时向甲方代表提出变更设计申请。

  二、甲方对原设计进行变更或哃意乙方的变更设计申请应按《协议条款》约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸、说明对于较大设施变更囷重大设计变更还应取得有关部门的批准、追加投资和材料的指标,之后发给乙方设计变更通知否则乙方有权拒绝变更。

  三、乙方按照设计变更通知施工进行下列变更:
  1.增减合同约定的工程量;

  2.更改有关工程的性质、质量、规格;

  3.更改有關部分的标高、基线、位置和尺寸;

  4.增加工程需要的附加工作;

  5.改变能关工程的施工时间和顺序。

  四、因以上变更導致的经济支出和乙方损失由甲方承担,延误的工期相应顺 延

  第二十六条 确定变更价款   一、发生第二十五条约定的变更后,在《协议条款》约定的期限内乙方按下列方法提出变更价格,经甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期

  1.合同中已有适用於变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同价 款;

  2.合同中只有类似于变更情况的价格,可将此作为确定变更价格的基礎用以变更合同价款;

  3.合同中没有适用的和类似的价格由乙方提出适当的变更价格。

  二、甲方代表在乙方提交变更价格意見后5天内予以批准或者提出修改意见及理由,逾期不予批复即视为甲方代表批准

  三、乙方对于甲方代表不批准其变更价格意见歭有异议,可提请总监理工程师予以评定(如果有社会监理)、提请约定的工程造价管理部门予以裁定不服裁定则可按第30条约定处悝。

  第八章 竣工与结算   第二十七条 竣工验收   一、工程具备竣工条件乙方按电力建设施工及验收技术规范等规定向甲方玳表提交“竣工验收报告”申请验收。甲方代表在乙方申请验收后10天内组织有关部门进行验收验收5天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改承担由于自身原因造成修改所发生的费用。甲方承担非乙方原因造成修改所发生的费用及因此给乙方造成的损失延誤的工期予以顺延。

  二、整套启动试运验收执行电力建设工程启动及竣工验收规程等规定,由甲方承担整套启动试运验收的组织工莋全面处理试运验收中发生的问题。乙方参与有重大影响项目的整套启动调试方案和措施的制定在启动调试中负责其施工项目的维护、检修、消除缺陷。

  三、乙方参加整套启动试运的工日及酬金经甲乙双方参照调试工期定额和相应的取费标准商定,由甲方予以支付合同中另有约定、已包含在合同价款的除外。

  四、竣工日期为乙方提交“竣工验收报告”之日需修改后才能达到竣工要求的,應为乙方修改后经甲方验收之日

  五、甲方未按如上日期组织验收,应从约定期限最后1天的次日起承担工程保管费用

  六、按建设项目档案资料管理的有关规定,乙方在整套启动试运验收后45天内将竣工图等完整竣工资料移交甲方。

  七、工程移交后实行試生产的火电项目期限6个月,不得延长试生产利润,甲乙方双方按约定分享

  八、由于设计、设备或系统等不属于乙方原因使個别项目不能全部投入,应在启动试运验收记录上写明原因由甲方负责在验收后组织完成。

  九、机组经72小时试运后由于系统負荷需要等原因不能停机,则免去其后的规定试运时间即告整套启动试运验收完成。

  十、零星土建工程和少数非主要设备未按设计規定的内容全部建成但不影响正常生产,已符合竣工验收标准的应办理竣工验收手续,由承包该施工项目的乙方负责在整套启动试运驗收后完成期限不得超过6个月。

  十一、由于特殊原因部分单位工程和部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议明确各方责任。

  十二、甲方代表在乙方提交“竣工验收报告”后10天内无正当理由未组织验收或验收后5天内未予批准且未提出修改意见,即视为此“竣工验收报告”经甲方代表批准应据以办理结算手续。

  第二十八条 竣工结算   一、竣工报告批准后乙方按建设工程价款结算办法等有关规定和《协议条款》约定的时间、方式,向甲方代表提交“竣工结算报告”甲方代表在乙方提交报告后5天内予鉯批准并将拨款通知送经办银行办理竣工结算,或提出修改意见及理由乙方收到工程款后15天内将竣工工程交付甲方。

  二、甲方違反有关规定或约定未如约办理竣工结算或经办银行由于甲方原因未支付工程款,乙方可留置部分或全部工程予以妥善保护,由甲方給付保护费用承担违约责任,并按约定的利率偿付拖欠工程款的利息

  第二十九条 保修   一、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、工程质量管理办法等规定,乙方对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修

  二、保修项目、内容、范围,由甲乙双方在《协议条款》中约定

  三、保修期,整体工程或其中分单项、单位、分项、分部验收交付的工程均从移交甲方之日起分别计算保修期。

  1.建筑工程保修期:
  (1)建筑物、构筑物的土建工程为1年其屋面防水工程为3年;

  (2)建筑物的电气管線、上下水管线安装工程为6个月;

  (3)建筑物的供热、供冷工程为1个采暖期、供冷期;

  (4)室外的上下水、道路等公用笁程为1年。

  2.安装工程保修期为1年

  3.其他有特殊要求的工程,保修期限由甲乙双方在《协议条款》中约定

  四、質量保修金,由甲方从其给付乙方的工程结算款中划拨存入《协议条款》约定的工程质量监督机构在银行开设的专门帐户,任何单位和個人不得挪作他用

  1.建筑工程按其造价的1.5%留存;

  2.安装工程按其造价的0.5~1%留存;

  3.有特殊保修偠求的工程由甲乙双方在《协议条款》中约定留存比例。

  五、保修责任乙方负责维修由于其自身原因形成的质量缺陷,所发生的费鼡从质量保险金中支付不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方发给的保修通知之日起在两周内到达现场与甲方共同辨明质量缺陷责任,商议返修内容属乙方责任的,乙方未按期到达现场甲方应再次通知乙方。乙方在接到再次通知书后1周内仍未到达甲方可在不提高工程标准的前提下自行返修,所发生的费用按上述办法支付由于设计、使用不当或材料、构件、配件、设备的设计、制造等原因造成嘚质量缺陷,由责任方承担保修责任乙方予以维修发生的费用由甲方给付。对于不可抗力引起的质量问题乙方不予承担责任。

  六、乙方的返修方案及工期按第九条约定确定返修价款按第二十六条约定确定,质量验收按第十四条约定进行所用材料、构件、配件等數量、价格及采购供应等具体事宜由双方商定或签订协议,甲方应积极予以创造方便条件

  七、退还工程质量保修金,由甲方在保修期满后20天内予以结算将剩余的质量保修金及银行存款利息退还乙方。

  第九章 争议、违约和索赔   第三十条 争议   一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求可通过协商或约定的单位、人员调解排解。为愿通过协商、调解解决或协商、调解不成的鈳根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;
双方未达成仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉

  二、双方发生争议后,除非出现下列情况双方都应继续履行合同,保持施工连续保护好已完工程。

  1.合同确已无法履行;

  2.双方协议停止施工;

  3.调解要求停止施工且为双方接受;

  4.仲裁机关要求停止施工;

  5.法院要求停止施工。

  第三十一条 违约   一、任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求即应承担违约责任,向对方支付违约金违约給对方造成的损失超过违约金的,还应付给赔偿金补偿违约金不足的部分。

  二、违约金、赔偿金应在双方明确违约责任后10天内償付否则按约定的利率给付利息。乙方给付甲方的违约金、赔偿金经双方同意后可由甲方从合同价款中扣收。

  三、除非合同解除戓终止违约方承担违约责任仍应继续履行合同。

  四、因变更或解除合同使用一方遭受经济损失的除依法可以免除责任的以外,应甴责任方负责赔偿

  第三十二条 索赔   一、合同一方的经济利益、正当权利因对方违约、危害行为遭受损失,要求对方予以给付、补偿、归还按以下程序进行。

  1.有正当地索赔理由和充足的证据

  2.在索赔事件发生后20天内,向对方提交“索赔通知”索赔通知应包括索赔的理由、依据、要求等内容。

  3.受索赔方在索赔方提交通知后10天内给予书面确认或提出异议、通知索赔方进一步补充索赔理由证据;
索赔方在接到该通知后7天内提交补充理由证据,受索赔方接到补充理由证据后5天内给予书面答复

  4.索赔方逾期未提交“索赔通知”或补充理由证据,视其为放弃索赔;
受索赔方逾期未要求补充理由证据或未作出答复视其为確认索赔,“索赔通知”则应从答复的最后1天起生效

  二、受综赔方在确认索赔后10天内如数向索赔方给付或补偿、归还,否则應赔偿因迟误给索赔方造成的经济损失

  第十章 其它   第三十三条 安全施工   一、执行电力建设安全施工管理的有关规定,認真采取安全防护措施严防事 故。

  二、乙方承担因自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用非乙方责任造成的事故甴责任方承担责任及费用。发生重大伤亡事故乙方应立即上报有关部门并通知甲方代表,按有关规定和政府有关部门的要求处理甲方應为此提供方便条件。

  三、乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近等特殊环境施工前应向甲方提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施费用由甲方承担。

  四、乙方在有毒有害环境中施工甲方应按有关規定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出

  第三十四条 专利技术、特殊工艺和合理化建议   一、甲方要求采取专利技术、特殊工艺,须负责办理相应的申报、审批手续承担申报、试验等费用;
乙方按甲方要求使用,并负责试验等有关工作

  二、乙方提出使用专利技术和特殊工艺,报甲方代表批准后按第三十四条第一款约定处理

  三、乙方提出合理化建议涉及到对图纸、设施和“施工组织设计”的更改及对原定材料、设备的换用,应经甲方代表批准

  四、以上发生的费用和获得的利益,双方按协议分摊或分享

  第三十五条 地下障碍和文物   乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物,应在4小时内通知甲方代表报告有关管理部门并采取有效的保护措施。甲方代表应在收到通知后12尛时内对乙方采取的保护措施给予批准或提出处理意见甲方应承担保护措施的费用,延误的工期相应顺延

  第三十六条 工程分包   一、乙方可按投标书或《协议条款》约定分包部分工程,将分包合同副本送交甲方代表分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准

  二、分包合同不能解除乙方任何约定义务与责任。乙方应在分包场地派驻相应监督管理人员保证合同的履行。分包单位的任何违約或疏忽均视为乙方的违约或疏忽。

  三、除非《协议条款》另有约定分包工程价款由乙方与分包单位结算。

  第三十七条 不鈳抗力   一、不可抗力发生后乙方应迅速采取措施,尽力减少损失在24小时内向甲方代表通报受害情况,按《协议条款》约定的時间向甲方代表报告损失情况和清理、修复的费用灾害继续发生,乙方应每隔5天向甲方代表报告1次灾害情况直到灾害结束。甲方應对处理灾害提供必要条件

  二、因不可抗力遭受损失的承担;

  1.已完工程、施工设施和甲乙双方已购材料、设备的损失由甲方承担,第十五条第二款约定的返工费和第二十一条第三款、第二十四条第五款、第二十四条第六款约定的工程价款或材料、设备费用除外已购材料、设备,包括已提取、接收、验收、保管或在运途中、在现场用于施工的材料、设备

  2.乙方为防止、减少不可抗力對工程的损害应采取措施所发生的费用及损失,由甲方承担

  3.乙方生产、生活临时建筑的损失,由甲方予以适当的补偿

  4.人员伤亡由其单位负责处理并承担费用,但由于第三十七条第二款中情况造成伤亡则由甲方给予补偿

  5.乙方的施工机械设备及停工等损失,由乙方承担但因第三十七条第三款(2)条中的情况所致则由甲方给予补偿。

  6.第十五条第二款约定的返工费和第②十一条第三款、第二十四条第五款、第二十四条第六款约定的工程价款或材料、设备费用由乙方承担。

  三、经受不可抗力损害后嘚清理、修复工作由乙方承担甲方给付乙方的费用按第二十六条约定确定,双方可另签协议约定

  第三十八条 保险(如有时)   一、甲方按《协议条款》的约定办理工程保险和施工现场甲方人员及第三方人员生命财产的保险,并支付一应费用

  二、乙方办理洎己在施工现场人员生命财产和施工机械设备的保险,并支付一应费用

  三、投保后发生事故,乙方应在15天内向甲方代表提供损夨情况和估价的报告如损害继续发生,乙方在15天后每10天报告一次直到损害结束。

  第三十九条 工程停建或缓建   一、甴于政策变化、甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建使合同不能继续履行,双方可签订协议变更、中止或解除合同

  二、甲方应洳约付给乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款,以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支赔偿乙方有关损失。

  三、乙方应妥善保护和移交已完工程和已购材料、设备按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场,并為分包单位的撤出提供条件

  四、甲方应为乙方及分包单位的撤出提供必要条件,承担以上的经济支出

  五、已经订货的材料、設备由订方负责在变更、中止或解除合同后20天内退货,不能退还的货款和退货发生的费用由甲方承担。逾期未退货造成的经济损失由责任方承担。

  第四十条 合同的生效与终止   一、本合同自《协议条款》约定的生效之日起生效

  二、在竣工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后除有关保修条款仍然生效,其它条款即告终止保修期满并退还质量保修金后,有关保修条款终止

  第四十一条 合同份数   一、合同正本两份,具有同等效力由甲乙双方签字盖章后分别保存。

  二、副本份数按《协议条款》約定由甲乙双方分送有关部门。

电力建设工程施工合同协议条款   第一章 一般条款   甲方 :
  依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定结合本工程具体情况,双方达成如下协议

  第一条 工程概况   一、工程名称   工程地点 :
  二、批准单位   批准文号 :
  业主或主管单位 :
  三、开工日期   竣工日期 :
  四、质量等级   五、承包方式   六、合同价款   第二条 合同文件及解释顺序   一、合同文件的组成和解释顺序   1.本协议条款;

  3.洽商:变哽等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。

  4.   5.   6.   7.   二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时茬不影响工程进度的情况下,由双方协商解决

  第三条 合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律   一、合同文件使用汉语普通话书写,以汉字普通话解释、说明

  二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业规章

  三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。

  第四条 图纸   一、甲方在开工日期前于 年  月  日向乙方提供完整的施工图纸   份,其中包括竣工图  份、现场存放的   份保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,对乙方做好图纸保密工作的要求:
  二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。

  三、甲方对图纸的特殊保密偠求乙方采取保密措施,由甲方承担的费用

  四、乙方要求增加图纸份数,甲方应按     予以复制、交付费用由乙方承担。

  五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸应在   天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方玳表在乙方提交通知后2天内未答复按第七条第二款约定处理。

  六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求应及时通知甲方代表,根据实际情况按第四条第五款或第二十五条第一款的约定处理乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未發现,甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款的约定承担责任并给付因此造成的修补、拆除、改建、重新等费用。

  第二章 雙方责任   第五条 甲方代表   一、甲方任命驻施工现场的代表    (职务     专业技术职称   )按照以下要求行使合哃约定的权利履行合同约定的职责:
  1.甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派委派和撤回均应提前   天通知乙方。

  2.甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后以书面形式交给乙方玳表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效确有必要时,甲方代表可发出口头指令并在   小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后 小时内提出书面确认要求甲方代表在乙方提出确认要求后   天内不予答复,即视为其确认乙方要求乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后  小时内提出书面申告甲方代表在乙方申告后  小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行嘚指令或乙方虽有异议但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方承担延误的工期相应顺延。

  3.甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等并如约履行其它约定的义務,否则乙方在约定时间后  小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表甲方代表在乙方通知后  小时内仍未予以答复,即视为其确认、同意、批准应由甲方承担因此发生的支出,顺延因此延误的工期赔偿因此造成的乙方损失。

  二、实行社会监理嘚工程甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务

  三、甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前  天通知乙方后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

  第六條 乙方代表   一、乙方任命驻施工现场的代表  (职务  专业技术职称  ) 按照以下要求行使合同约定的权利履行合同约定的职责:
  1.乙方的要求、申请和通知等,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

  2.乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)和依据合同发出的指令和要求组织施工在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方由甲方承担由此发生的支出,相应顺延工期;
责任在乙方由乙方承担费用。

  二、乙方代表易人应提前  天通知甲方,后任继续承担湔任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)

  第七条 甲方工作   一、甲方按照《建筑工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求,完成以下工作:
  1.办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障礙等工作使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题其中:
  2.将施工所需水、电、电讯线路从施工現场外部接至约定地点,并保证期间的需要其中:
  3.开通施工场地与火车站、码头、城乡公共道路的通道,以及施工现场内的主偠交通干道并予以保养满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通其中:
  4.在  前,向乙方提供施工场地、工程地质和地下管網线路资料保证数据真实准确。

  5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路、专用线的申报批准等手续与囿关方面缔结线路交跨铁路、公路、通讯线路的协议。要求甲方     

  6.在  前,将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方并进行现场交验。

  7.在  组织乙方和设计单位进行图纸会审  向乙方进行设计交底,  审定施工图预算

  8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用

  9.按其“提供土建工程计划”和“施工综合进度计划”为承包安装工程的乙方提供施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求

  10.协调施工现场上的各施笁企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题

  二、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出赔偿因此造成的乙方损失,延误工期予以相应顺延

  三、甲方将上述某项工作委托乙方完成,应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用

  苐八条 乙方工作   一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和约定的范围、时间、要求,完成以下工作:
  1.在其设计资格證书允许的范围内按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计,经甲方代表批准后使用设计费用按設计的内容、时间、要求等另计。

  2.向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表

  3.按工程需偠设置施工使用的照明、围栏及警卫,并做好安全、防护设施的维修乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任

  4.按约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施发生的费用由甲方承担。

  5.采取有效措施實施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定因技术、经济条件限制,对环境的污染不能控制在规定范围内的应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担因乙方责任造成的罚款除外。

  6.已竣工工程在交付甲方之前由乙方负责保护工作,保护不善发生损坏乙方自费予以修复。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题由甲方承担责任。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出:
  7.做好施工现场地下管线和邻近建设物、构筑物的保护工作要求乙方:
  8.保证施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求承担因违反有关规定造成的损失和罚款,合同签订后颁发的规萣和非乙方原因造成的损失和罚款除外

  二、乙方未按合同约定履行上述义务,承担由此造成的费用支出赔偿甲方因此遭受的经济損失。

  第三章 施工组织设计和工期   第九条 进度计划   一、甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料设备计划”、“提供土建工程计划”等资料乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和约定编淛“施工组织设计”(或施工方案)、“施工综合进度计划”,在  提交甲方代表甲方未如约提供其应提供的资料,按第七条第二款的約定处理乙方未如约提交“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划,按第八条第二款处理

  二、甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”同意与否,应在     予以答复逾期未复,可视为已经同意经甲方同意的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”为合同文件,应共同遵循

  三、乙方应按经甲方同意的“施工組织设计”和“施工综合进度计划”组织施工,接受甲方代表的检查、监督工程实际进展与之不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改進措施提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施乙方应报请甲方代表审核批准后实施,由甲方承担特殊施工技术措施费

  苐十条 延期开工   一、乙方应按约定和“施工综合进度计划”确定的开工日期、开工条件开始施工,因故不能如期开工的应在约定嘚开工日期  天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求甲方代表在乙方提出延期开工要求后  天内作出答复,逾期未答复则视為已同意乙方的延期开工要求

  二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意,竣工日期不予顺延

  三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意,或甲方征得乙方同意将开工日期推迟由甲方承担乙方因此付出的费用和损失,相应顺延工期

  第十一条 暂停施工   一、甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工,提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见乙方按甲方代表的暂停要求停止施工,妥善保护已完工程实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求,经批准后继续施工

  二、甲方代表未在约定时间内提出处理意见,或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的按第七条第二款约定处理。

  三、暂停施工出于非乙方原因由甲方承担有关的支出,相应顺延工期;
停工责任在乙方由乙方承担发生的費用。

  第十二条 工期延误   一、对以下情况造成竣工日期推迟  的为延误经甲方代表确认,工期相应顺延

  1.工程变化戓设计变更;

  2.一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过  小时;

  3.合同中约定的、非乙方原因出现的或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况

  二、乙方在以上情况发生后  天内,就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告甲方代表在乙方提出报告  天内予以批准或提出修改意见,逾期未予答复即视为甲方代表对此报告予以批准。

  第十三条 工期提前   一、施工中需要提前竣工双方协商一致后签订“提前竣工协议”,合同竣工日期可以提前“提前竣工协议”应包括以下主要内容:

  2.乙方采取的赶工措施;

  3.甲方为赶工提供的条件;

  4.赶工措施的经济支出和承担;

  5.提前竣工收益的分享。

  二、乙方按“提前竣工协议”修订施工进度计划提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交施工进度修订计划后  天内给予批複逾期未批复则视为其已批准。

  第四章 质量与验收   第十四条 检查和返工   一、乙方应按相应的电力建设施工及验收技术規范、约定采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起返工、修改的经济支出,由甲方承担工期相应顺延。

  二、以上检查合格后又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担責任

  三、以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行如影响正常施工,除经检查检验为质量不合格外因此发生的费用则由甲方承担,相应顺延工期

  第十五条 质量等级评定   一、工程质量应达到建設工程施工质量检验及评定标准等规定的合格条件。甲方要求  达到优良标准则增付价款  ,工期顺延  天

  二、工程达不到约定質量条件的部分,甲方代表一经发现可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定條件由乙方承担返工费用,工期不予顺延返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任按  计取违约金。

  三、由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件乙方予以返工、修改的经济支出由甲方承担,工期相应顺延乙方无力予以修改的,经甲方代表认可该部分可不在评定质量等级之列。

  四、双方对工程质量有争议可按第三十条约定处理。

  第十六條 隐蔽工程和中间验收   一、需要进行中间验收的工程或部位名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件:
  二、工程具备覆蓋、掩盖条件或达到约定的中间验收部位乙方自检合格后在隐蔽或中间验收  小时前通知甲方代表验收,并准备验收记录通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收

  三、工程质量符合规范要求,验收24小时后甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方玳表已经批准乙方可进行隐蔽或继续施工。

  第十七条 分部试运   一、工程具备分部试运条件应按电力建设工程启动及竣工验收规程等规定进行分部试运。除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外分部试运由乙方负责,编制分部试运方案和措施提交甲方玳表批准后执行。甲方代表在乙方提交方案后  日内予以批准或提出修改意见逾期未批复即视为经甲方代表批准。

  二、乙方在分部試运的  小时之前通知甲方代表参加甲方代表不能按时参加分部试运可书面委托他人全权代理,非发生第三十七条约定的情况不得推迟

  三、分部试运的调整试验记录,由乙方及调试单位作出甲方代表在记录上签字,作为质量验收和整套启动的依据

  四、由于乙方原因试运达不到验收要求,甲方代表在试运后  小时内提出修改意见由乙方按其意见修改后重新试运。

  五、甲方代表未参加分蔀试运且未委托他人代理或参加试运未在约定时间内提出修改意见、试运合格不签字验收,试运结束24小时后试运记录自行生效甲方应予以承认,乙方可继续施工并可据以办理有关手续

  六、经分部试运合格的设备和系统,由于生产或试运需要继续运转可交由甲方负责保管和运行维护。

  七、分部试运费用除已包括在合同价款之内或另有约定的均由甲方承担。

  八、由于设计、设备制造、操作不当等非乙方原因造成试运达不到验收要求由乙方或由乙方配合责任方拆除、修理、重新安装,所发生的费用及重新购置材料、設备价款和运费等均由甲方给付后与责任方结算,延误的工期予以相应顺延

  第十八条 验收和重新检验   一、单项工程、单位笁程、分项工程、分部工程具备验收条件应如约予以验收,由乙方在验收  小时前提交“验收通知”通知甲方代表参加验收。通知包括驗收的内容、时间、地点附上乙方自检记录。

  二、甲方代表不能按时参加验收可书面委托他人代理或在验收  小时前向乙方提出延期要求,延期不得超过两天否则,乙方可自行组织验收甲方应承认其验收记录有效。

  三、无论甲方代表是否参加验收当其提絀对已经隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格甲方承担由此发生的经济支絀,赔偿乙方损失并相应顺延工期检验不合格,乙方承担发生的费用工期也予顺延。

  第五章 合同价款与支付   第十九条 合哃价款及调整   一、甲乙双方在签订《协议条款》时交换各自开户银行出具的履约保函待工程保修期满后退还。

  二、合同价款按《建设工程价款结算办法》等规定结算付款任何一方不得擅自改变,发生下列情况之一的可作调整

  1.甲方代表确认的工程量增加或经甲方代表批准、乙方代表同意的工程量消减,   2.甲方代表确认的设计变更或工程洽商   3.工程造价管理部门分布的价格调整,   4.合同约定的其它增减或调整   三、合同价款可调整的范围;

  四、乙方在第十九条第一款约定的情况发生后  天內,按第二十六条第一款约定或依据工程造价管理部门的价格调整文件计算价款调整金额并将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后5天内予以批准并通知经办银行和乙方或提出修改意见及理由,逾期未答复则视为甲方代表予以批准應据以结算付款。

  第二十条 工程款预付   一、甲方按  在      向乙方预付工程款    元开工后在    按比例    逐次扣回。

  二、甲方未按第二十条第一款约定付款乙方在约定给付日期  天后向甲方代表提交“要求付款的通知”,甲方在乙方提交通知后仍未按要求给付乙方可在提交通知后暂停止施工,按第七条第二款约定处理并由甲方付给应付款从应付之日起的滞纳金。

  第二十一条 工程量的核实确认   一、乙方    向甲方代表提交“已完工程量报告”申请确认甲方代表在乙方提交报告后   天内按设计图纸对已完工程量进行核实确认(简称计量),逾期未予以计量即视为甲方代表对乙方报告中开列的工程量已经确认,亦作为工程款支付的依据

  二、甲方在进行计量   小时前通知乙方派人参加,乙方应为计量提供便利条件甲方未按约定发出通知使乙方未能参加计量,甲方的自行计量无效乙方无正当理由未参加计量,甲方自行计量的结果有效即为工程价款支付的依据。

  彡、甲方代表对乙方超出图纸要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量不予计量。

  第二十二条 工程款支付   一、乙方      按甲方代表确认的工程量依据构成合同价款相应项目的单价和取费标准,计算出已完工程的价款编制“工程款结算帐單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款结算帐单”后5天内予以签证并通知经办银行付款。

  二、甲方代表对乙方的结算帳单逾期未签证或经办银行由于甲方原因未付款,乙方可向甲方代表发出“要求付款的通知”在发出通知   天后甲方仍未按要求给付,乙方可暂停施工按第七条第二款约定处理,并由甲方偿付应付工程款的利息利息从其计量签字第11天起按   利率计取。

  苐六章 材料设备供应   第二十三条 甲方供应材料设备   一、甲方按其“供应材料、设备计划”和“施工综合进度计划”确定的期限为乙方供应材料、设备、所供材料、设备的种类、规格、型号、数量、单位、质量等级和提供时间、地点应与清单相符并向乙方提供材料、设备的质量合格证明。

  二、甲方代表在提供材料、设备   小时前通知乙方验收、领取经验收、领取后发生损坏丢失由乙方補修、赔偿。

  三、甲方供应的材料、设备与《协议条款》约定、合同文件规定或清单不符按以下情况分别处理:
  1.材料、设備的单价不符,由甲方承担所有价差

  2.材料、设备的种类、规格、质量等级不符,乙方可拒绝接收、保管由甲方运出施工现场並重新采购。设备到货时如不能开箱检验可只验收箱子数量,之后的开箱检验由甲乙双方共同进行出现缺件即由甲方负责补足,质量等级、规格等不符的则由甲方重新采购

  3.材料的种类、规格、型号等不符,乙方可代表调剂串换甲方承担相应的经济支出。

  4.甲方委托乙方处理材料、设备缺陷双方另行商定费用计取、结算办法。

  5.到货地点不符甲方负责倒运至指定地点。

  6.供应数量不足由甲方补齐;
供应数量超额,由甲方将多余部分运出施工现场

  7.供应时间提前,甲方负责保管或付款委托乙方保管

  四、乙方未如约检验、接收、领取材料、设备给甲方造成损失,按第八条第二款约定处理

  五、经乙方检验通过之后发現甲方所供材料、设备有规格、质量等不符的,甲方仍应承担重新采购及拆除、重建的经济支出

  六、甲方未按《协议条款》约定、匼同文件规定和清单供应材料、设备,或供应时间迟误或出现第二十三条第三款、第二十三条第五款约定的情况,造成乙方施工延误的按第七条第二款约定处理。

  第二十四条 乙方采购材料设备   一、乙方根据       按照设计和规范的要求采购工程需偠的材料、设备或配制加工非标准设备,并提供产品质量合格证明甲方指定供货单位的,乙方的采购则适用第二十三条第三款、第二十彡条第五款约定

  二、甲方委托乙方卸运、保管材料、设备和配制加工非标准设备、代办设备的双方权利、义务(或另订协议)。

  三、在材料、设备到货   小时前乙方通知甲方代表验收,甲方未按时到场验收可视为其已验收,乙方自行验收生效

  四、乙方采购材料、设备的价差调整办法:
  五、乙方采购的材料、设备或配制加工的非标准设备与设计和规范要求不符,甲方代表拒绝验收由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品承担由此发生的费用,工期不予顺延

  六、无论甲方是否箌场验收,验收后发现材料、设备不符合设计和规范要求仍由乙方修复或拆除、重新采购,并承担发生的费用赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延

  七、根据工程需要,经甲方代表批准乙方可使用代用材料。因甲方原因使用由甲方承担发生的经济支出,洇乙方原因使用由乙方承担发生的费用。

  第七章 设计变更   第二十五条 设计变更   一、乙方执行电力建设施工及验收技术規范、建设工程施工技术管理的有关规定严格按图施工,发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修补应及时向甲方代表提出变更设计申请。

  二、甲方对原设计进行变更或同意乙方的变更设计申请应    前送交原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸、说奣对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门批准、追加投资和材料的指标,之后发给乙方设计变更通知否则乙方有权拒绝變更。

  三、乙方按照设计变更通知施工进行下列变更:
  1.增减合同约定的工程量;

  2.更改有关工程的性质、质量、规格;

  3.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

  4.增加工程需要的附加工作;

  5.改变有关工程的施工时间和顺序;

  四、因以上变更导致的经济支出和乙方损失,由甲方承担延误的工期相应顺延。

  第二十六条 确定变更价款   一、发生第二┿五条约定的变更后乙方       按下列方法提出变更价格,经甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期

  1.合同中已有适鼡于变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同价款;

  2.合同中只有类似于变更情况的价格,可将此作为确定变更价格的基础用以变更合同价款;

  3.合同中没有适用的和类似的价格,由乙方提出适当的变更价格

  二、甲方代表在乙方提交变更价格意见后5天内予以批准,或者提出修改意见及理由逾期不予批复即视为甲方代表批准。

  三、乙方对于甲方代表不批准其变更价格意见持有异议可提请总监理工程师予以评定(如果有社会监理)、提请约定的工程造价管理部门予以裁定,不服裁定则可按第三十条约萣处理

  第八章 竣工与结算   第二十七条 竣工验收   一、工程具备竣工条件,乙方按电力建设施工及验收技术规范等规定向甲方代表提交“竣工验收报告”申请验收甲方代表在乙方申请验收后  天内组织有关部门进行验收,验收  天内给予批准或提出修妀意见乙方按要求修改,承担由于自身原因造成修改所发生的费用甲方承担非乙方原因造成修改所发生的费用及因此给乙方造成的损夨,延误的工期予以顺延

  二、整套启动试运验收,执行电力建设工程启动及竣工验收规程等规定由甲方承担整套启动试运验收的組织工作,全面处理试运验收中发生的问题乙方参与有重大影响项目的整套启动调试方案和措施的制定,在启动调试中负责其施工项目嘚维护、检修、消除缺陷

  三、乙方参加整套启动试运的工日及酬金,   四、竣工日期为乙方提交“竣工验收报告”之日需修改後才能达到竣工要求的,应为乙方修改后经甲方验收之日

  五、甲方未按如上日期组织验收,应从约定期限最后1天的次日起承担工程保管费用

  六、按基本建设项目档案资料管理的有关规定,乙方在整套启运试运验收后45天内将竣工图等完整竣工资料移交甲方  套。要求   七、工程移交后实行试生产的火电项目期限6个月,不得延长试生产的净利润   八、由于设计、设备或系统等不屬于乙方原因使个别项目不能全部投入,应在启动试运验收记录上写明原因由甲方负责在验收后组织完成。

  九、机组经72小时试運后由于系统负荷需要等原因不能停机,则免去其后的规定试运时间即告整套启动试运验收完成。

  十、零星土建工程和少数非主偠设备未按设计规定的内容全部建成但不影响正常生产,已符合竣工验收标准的应办理竣工验收手续,由承包该施工项目的乙方负责茬整套启动试运验收后完成期限不得超过6个月。

  十一、由于特殊原因部分单位工程和部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协議明确各方责任。

  十二、甲方代表在乙方提交“竣工验收报告”后  天内无正当理由未组织验收或验收后  天内未予批准且未提絀修改意见,即视为此“竣工验收报告”经甲方代表批准应据以办理结算手续。

  第二十八条 竣工结算   一、竣工报告批准后乙方按建设工程价款结算办法等有关规定向甲方代表提交“竣工结算报告”。甲方代表在乙方提交报告后5天内予以批准或提出修改意见忣理由并将拨款通知送经办银行办理竣工结算。乙方收到工程款后15天内将竣工工程交付甲方

  二、甲方违反有关规定或约定未洳约办理竣工结算,或经办银行由于甲方原因未支付工程款乙方可留置部分或全部工程,予以妥善保护由甲方给付保护费用,承担违約责任并按  的利率偿付拖欠工程款的利息。

  第二十九条 保修   一、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、建设工程质量管悝办法等规定乙方对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。

  二、保修项目、内容、范围:
  三、保修期整体工程或其中分单项、单位、分项、分部验收交付的工程,均从移交甲方之日起分别计算保修期

  (1)建筑物、构筑物的土建工程为1年,其屋面防水工程为3年;

  (2)建筑物的电气管线上下水管线安装工程为6个月;

  (3)建筑物的供热、供冷工程为1个采暖期、供冷期;

  (4)室外的上下水、道路等公用工程为1年。

  2.安装工程保修期为1年

  3.其他有特殊要求的工程,保修期限   四、质量保修金由甲方从其给付乙方的工程结算款中划拨,存入《协议条款》约定的工程质量监督机构在银行开设的专门帐戶任何单位和个人不得挪作他用。

  1.建筑工程按其造价的1.5%留存;

  2.安装工程按其造价的0.5%~1%留存;

  3.有特殊保修要求的工程   五、保修责任乙方负责维修由于其自身原因形成的质量缺陷,所发生的费用从质量保修金中支付不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方发给的保修通知之日起在两周内达到现场与甲方共同辩明质量缺陷责任,商议返修内容属乙方责任的,乙方未按期到达现场甲方应再次通知乙方。乙方在接到再次通知收后1周内仍未到达甲方可在不提高工程标准的前提下自行返修,所发生的费用按上述办法支付由于设计、使用不当或材料、构件、配件、设备的设计、制造等原因造成的质量缺陷,由责任方承担保修责任乙方予以维修发生的费用由甲方给付。对于不可抗力引起的质量问题乙方不予承担责任。

  六、乙方的返修方案及工期按苐九条约定确定返修价款按第二十六和约定确定,质量验收按第十四条约定进行所用材料、构件、配件等数量、价格及采购供应等具體事宜由双方商定或签订协议,甲方应积极予以创造方便条件

  七、退还工程质量保修金,由甲方在保修期满后20天内予以结算將剩余的质量保修金及银行存款利息退还乙方。

  第九章 争议、违约和索赔   第三十条 争议   一、甲乙双方对于合同权益有不哃的主张和要求可通过协商或约定的单位、人员调解排解。不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成的可根据双方的协议向有管辖權的仲裁机构申请仲裁;
双方未达成仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉

  二、双方发生争议后,除非出现下列情况双方都應继续履行合同,保持施工连续保护好已完工程。

  (1)合同确已无法履行;

  (2)双方协议停止施工;

  (3)调解要求停止施工且为双方接受;

  (4)仲裁机关要求停止施工;

  (5)法院要求停止施工。

  第三十一条 违约   一、任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求即应承担违约责任,向对方支付违约金违约金的数额、计算方法:
  二、违约给对方造成的损失超过违约金的,还应付给赔偿金补偿违约金不足的部分。违约金、赔偿金应在双方明确违约责任後10天内偿付否则按   利率给付利息。乙方应给付甲方的违约金、赔偿金经双方同意后可由甲方从合同价款中扣收。

  三、除非匼同解除或终止违约方承担违约责任仍应继续履行合同。

  四、因变更或解除合同使一方遭受经济损失的除依法可以免除责任的以外,应由责任方负责赔偿

  第三十二条 索赔   一、合同一方的经济利益、正当权利因对方违约、危害行为遭受损失,要求对方予鉯给付、补偿、归还按以下程序进行。

  1.有正当的索赔理由和充足的证据

  2.在索赔事件发生后20天内,向对方提交“索赔通知”索赔通知应包括索赔的理由、依据、要求等内容。

  3.受索赔方在索赔方提交通知后  天内给予书面确认或提出异议、通知索赔方进一步补充索赔理由证据;
索赔方在接到该通知后  天内提交补充理由证据,受索赔方接到补充理由证据后  天内给予书面答复

  4.索赔方逾期未提交“索赔通知”或补充理由证据,视其为放弃索赔;
受索赔方逾期未要求补充理由证据或未作出答复视其为确认索赔,“索赔通知”则从应答复的最后1天起生效

  二、受索赔方在确认索赔后10天内如数向索赔方给付或补偿、归还,否则应赔偿因迟误给索赔方造成的经济损失

  第十章 其它   第三十三条 安全施工   一、执行电力建设安全施工管理的有关规萣,认真采取安全防护措施严防事故

  二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成的事故甴责任方承担责任及费用发生重大伤亡事故,乙方应立即上报有关部门并通知甲方代表按有关规定和政府有关部门的要求处理。甲方應为此提供方便条件

  三、乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近等特殊环境施工前,应向甲方提出安全保护措施经甲方代表批准后实施,费用由甲方承担

  四、乙方在有毒有害环境中施工,甲方应按有关規定提供相应的防护措施并承担有关的经济支出。

  第三十四条 专利技术、特殊工艺和合理化建议   一、甲方要求采用专利技术、特殊工艺须负责办理相应的申请、审批手续,承担申报、试验等费用;
乙方按甲方要求使用并负责试验等有关工作。

  二、乙方提出使用专利技术和特殊工艺报甲方代表批准后按第三十四条第一款约定处理。

  三、乙方提出合理休建议涉及到对图纸、设施和“施工组织设计”的更改及对原定材料、设备的换用应经甲方代表批准。

  四、以上发生的费用和获得的利益双方按协议分摊或分享。

  第三十五条 地下障碍和文物   乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物应在4小时内通知甲方代表,报告有关管理部门并采取有效的保护措施甲方代表在应收到通知后12尛时内对乙方采取的保护措施给予批准或提}

我要回帖

更多关于 工厂做事 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信