松江报警设备乱跳火警3208报警主机火警干触点在哪个位置

名称:JB-消防报警主机品牌:松江报警設备乱跳火警飞繁型号:JB-环境湿度:≤95%不结露尺寸:546×540×138

一、JB-型火灾报警控制系统概述:

JB-火灾报警控制器(联动型)松江报警设备乱跳火警企业于2009姩最新推出的新一代火灾报警控制器系统,该系统中一个回路可以接编码设备127个系统该系统除继承了原有的全总线联动型、智能型、局域网功能等以外,在设计理念上又有了新的提升:
(1)ARM嵌入式系统作为核心处理器配以实时多任务操作系统软件,是整个系统处理数据速度赽运算效率高;
(2)各个功能部件模块化设计,使系统配置容量伸缩自如;
(3)富有特色的联动操作敬爱那盘不再与地址容量相关而是按联动設备名称或所在分区,设置地址进行操作更灵活方便

(2)容量:总线回路:127点;多线联动:8点
(6)外形尺寸:546×540×138浅灰色箱体银灰色面板
(7)ARM嵌入式系统为核心处理器
(8)功能部件模块化设计可组成最多为30台的火灾报警控制系统局域网

}

消防主机故障分几种有的可以消除,有的不能消除

  • 松江报警设备乱跳火警3208G消防主机

  • 消防器件(烟感、手报等、线材)

  1. 第一类:消防主机里的故障信息记录,这是无法消除的消防法律法规是不允许的,还有火警信息记录等都是不能删除的

  2. 删除信息的唯一办法,只能是更换主机的主板

  3. 第二类:线路故障,从而导致消防主机显示故障

    线路故障主要有三种类型:短路、短路、接地。

  4. 主要使用工具是万用表排查方法与排查强电线路方法类似。

    消防主机报警总线电压一般在16到24V

    视情况确定不同的步骤。

  5. 线路排查完后即可消除消防主机上相应的线路故障信息

  6. 主要使用工具为编码器。

  7. 确定故障器件的现场位置后在主机查看编码或在现场用编码器对故障器件进行读码,新器件编码、更换后故障即可消除。

  8. 更换电池即可消除故障

  • 用万用表测量线间电压时,注意不要使用20V档位要使用200V档位。

  • 备用电池连接方法:两块电池先串联然后介入消防电源备电输出端。