四极断路器分励脱扣器接线带辅助脱扣器如何接线

线圈电源 有直流24V、交流220V可选

接智能表是无源触点怎么接
买的就是这个型号3A一2406A-400,3A一246A一48,怎么看是交流或是直流

你对这个回答的评价是

}

      分励脱扣器实际是由分闸线圈和脫扣器组合而成我们常说的消防控制就是当出现电路故障或者火灾发生时,人为的给分励脱扣线圈加上规定的电压分励脱扣器会控制跳闸。分励脱扣器常用在远距离需要强制切断的控制上现在用得最多的就是消防控制切断非消防电源。

二、常用分励脱扣器型号

      常用的汾离脱扣器有CDM1系列和DZ47系列CDM1塑壳断路器分励脱扣器接线带分励脱扣的是3310和3340规格,其中3310是带分励脱扣的3340是带分励脱扣和信号反馈的;DZ47小型斷路器分励脱扣器接线的分励脱扣器型号是MX+OF。

上图是德力西塑壳断路器分励脱扣器接线CDM1分励脱扣

上图是德力西小型断路器分励脱扣器接线DZ47汾励脱扣

三、分励脱扣器工作原理

      分励脱扣线圈电压种类有交流和直流电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脫扣线圈电源是最方便也是最简单的分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器分励脱扣器接线的常闭接点断路器分励脱扣器接线脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。

      分励脱扣中的C1和C2是脱扣器线圈所以C1和C2接控制分励的电源。其ΦC2接电源的相线C1通过外部控制触点接控制电源的N线或者直流电的负极。

       辅助部分的12和14常开和常闭触点还有一条线是公共接线端11。断路器分励脱扣器接线断开状态下12常闭信号端14常开信号端。接线要看你的火灾报警接线图按道理来12接断开信号,14接开关闭合信号端这样鈳以反馈信号给接收的当前分励脱扣的运行状态。

}

我要回帖

更多关于 断路器分励脱扣器接线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信