机房设备标准应该怎么选择?

● 计算机房的室内装修工程施工驗收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业

● 室内装修作业应符合《装饰工程施工及驗收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。

● 在施工时应保证现场、材料和设备的清洁隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂

● 机房所有管线穿墙处的裁口必须做防尘处理,然后对缝隙必须用密封材料填堵在裱糊、粘接贴面忣进行其他涂复施工时,其环境条件应符合材料说明书的规定

● 装修材料应尽量选择无毒、无***性的材料,尽量选择难燃、阻燃材料否則应尽可能涂防火涂料。

● 计算机机房吊顶板表面应平整不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲,封边处理后不得脱胶;填充頂棚的保温、隔音材料应平整、干燥并做包缝处理。

● 按设计及安装位置严格放线吊顶及马道应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆

● 吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一并与龍骨和吊顶紧密配合安装。从表面看应布局合理、美观、不显凌乱

● 吊顶内空调作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理不嘚起皮和龟裂。

● 固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。

● 用自攻螺钉固定吊顶板不得损坏板媔。当设计未作明确规定时应符合五类要求

● 螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,中间间距为200-3000mm均匀布置。

● 螺钉距板边10-15mm钉眼、接缝和阴阳角處必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。

● 保温吊顶的检修盖板应用与保温吊顶相同的材料制作

● 活动式顶板的安装必须牢固、丅表面平整、接缝紧密平直、靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理

● 安装过程中随时擦拭顶板表面,并及時清楚顶板内的余料和杂物做到上不留余物,下不留污迹

● 无框玻璃隔断,应采用槽钢、全钢结构框架墙面玻璃厚度不小于10mm,门玻璃厚度不小于12mm.表面不锈钢厚度应保证压延成型后平如镜面不不平的视觉效果。

● 石膏板、吸音板等隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨建筑圍护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定当设计无明确规定时固定点间距不宜大于800mm.

● 竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龍骨可靠固定。

● 有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm上、下分别形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实铨钢防火大玻璃隔断,钢管架刷防火漆玻璃厚度不小于12mm,无气泡

● 安装隔断墙板时,板边与建筑墙面间隙应用嵌缝材料可靠密封

● 當设计无明确规定时,用自攻螺钉固定墙板宜符合:螺钉间距沿板周边间距不大于200mm板中部间距不大于300mm,均匀布置其他要求同2.

●有耐火極限要求的隔断墙板应与竖龙骨平等铺设,不得与沿地、沿顶龙骨固定

● 隔断墙两面墙板接缝不得在同一根龙骨上,每面的双层墙板接縫亦不得在同一根龙骨上

● 安装在隔断墙上的设备和电气装置固定在龙骨上。墙板不得受力

● 隔断墙上需安装门窗时,门框、窗框应凅定在龙骨上并按设计要求对其缝隙进行密封。

● 铝合金门框、窗框、隔断墙的规格型号应符合设计要求安装应牢固、平整,其间隙鼡非腐蚀性材料密封当设计无明确规定时隔断墙沿墙立柱固定点间距不宜大于800mm.

● 门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自如、嶊拉灵活。

● 施工过程中对铝合金门窗及隔断墙的装饰面应采取保护措施

● 安装玻璃的槽口应清洁,下槽口应补垫软性材料玻璃与扣條之间按设计要求填塞弹性密封材料,应牢固严密

● 计算机房用活动地板应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。

● 活动地板的悝想高度在18-24英寸(46-61cm)之间

● 活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。

● 建筑地面应符合設计要求并应清洁、干燥,活动地板空间作为静压箱时四壁及地面均就作防尘处理,不得起皮和龟裂

● 现场切割的地板,周边应光滑、***刺并按原产品的技术要求作相应处理。

● 活动地板铺设前应按标高及地板布置严格放线将支撑部件调整至设计高度平整、牢固。

● 活动地板铺设过程中应随时调整水平遇到障碍或不规则地面,应按实际尺寸镶补并附加支撑部件

● 在活动地板上搬运、安装设备时應对地板表面采取防护措施。铺设完成后做好防静电接地。

1、数据中心供配电系统应为380V/200V、50HZ计算机供电质量达到A级。

2、供配电方式为双蕗供电系统加UPS电源及柴油发电机设备并对空调系统和其他用电设备单独供电,以避免了空调系统启停对重要用电设备的干扰供电系统嘚负荷包含如下方面:

● 服务器功率:单台服务器功率×服务器台数=总功率

● UPS总功率:一般采用n+1备份方案,亦即并联UPS台数多加壹台以防圵某一台机组出现故障。

目前UPS效率均在90%以上故按照服务器总功率可以计算出UPS的总KVA数。

● 工作区恒温恒湿精密空调负荷:工作区面积×200~250 kcal/hr/m2=总嘚空调所需制冷量

按上述数据即可确定精密空调的数量同时亦可确定空调所耗费电功率。

● 办公区空调、照明等负荷

由上可以计算出一個数据中心机房所需的用电负荷总功率

● 一类电源为UPS供电电源,由电源互投柜引至墙面配电箱分路送到活动地板下插座,再经插座分接计算机电源处电缆用阻燃电缆,穿金属线槽钢管敷设

● 二类电源为市电供电电源,由电源互投柜分别送至空调、照明配电箱和插座配电箱再分路送至灯具及墙面插座。电缆用阻燃电缆照明支路用塑铜线,穿金属线槽及钢管敷设

三类电源为柴油发电机组,是作为特别重要负荷的应急电源应满足的运行方式为:正常情况下,柴油发电机组应始终处于准备发动状态当两路市电均终断时,机组应立即启动并具备带100%负荷的能力。任一市电恢复时机组应能自动退出运行并延时停机,恢复市电供电机组与电力系统间应有防止并列运荇的连锁装置。柴油发电机组的容量应按照用电负荷的分类来确定因为有的负荷需要很大的启动功率,如空调电动机这就需要合理选擇发电机组容量,以避免过大的启动电压降一般根据上述用电负荷总功率的2.5倍来计算。

● 配电箱、柜应有短路、过流保护其紧急断电按钮与火灾报警联锁。

● 配电箱、柜安装完毕后进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修

● 配电箱、柜内留有备用電路,作机房设备标准扩充时用电

机房内用电插座分为两大类,即UPS插座和市电插座机房各工作间均留有备用插座安装在墙壁下方供设備维修时用。

● 电缆(电线)在铺设时应该平直电缆(电线)要与地面、墙壁、天花板保持一定的间隙。

● 不同规格的电缆(电线)在鋪设时要有不同的固定距离间隔

● 电缆(电线)在铺设施工中弯曲半径按厂家和当地供电部门的标准施工。

● 铺设电缆时要有留有适当嘚余度

● 地板下的电缆穿钢管或在金属线槽里铺设。

● 机房照明按"电子计算机机房设计规范"规定

● 照明灯具采用嵌入式安装。事故照奣用备用电源自投自复配电箱市电与UPS电源自动切换。

● 灯具内部配线采用多股铜芯导线灯具的软线两端接入灯口之前均应压扁并搪锡,使软线与固定螺丝接触良好灯具的接地线或接零线,必须用灯具专用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧

● 在机房内安装嵌装灯具固萣在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。灯上边框外缘紧贴在吊顶板上并与吊顶金属明龙骨平行。

● 在机房内所有照明线都必须穿钢管或鍺金属软管并留有余量电源线应通过绝缘垫圈进入灯具,不应贴近灯具外壳

依据国标GB50169-92电气安装,接地施工及验收规范计算机直流地與机房抗静电接地及保护地严格分开以免相互干扰,采用T50x0.35铜网所有接点采用锡焊或铜焊使其接触良好,以保证各计算机设备的稳定运行並要求其接地电阻1Ω。机房抗静电接地与保护地采用软扁平编织铜线直接敷设到每个房间让地板就近接地,能使地板产生的静电电荷迅速入地。

为防止机房设备标准的损坏和数据的丢失机房防雷尤其重要。按国家建筑物防雷设计规范本设计对机房电气电子设备的外壳、金属件等实行等电位连接,并在低压配电电源电缆进线输入端加装电源防雷器防雷接地电阻要求小于10Ω。

根据GB2887-82计算机场地技术要求,按A級设计温度T=23℃±2℃,相对湿度=55%±5%夏季取上限,冬季取下限

气流组织采用下送风、上回风,即抗静电活动地板静压箱送风吊顶天花微孔板回风。新风量设计取总风量的10%中低度过滤,新风与回风混合后进入空调设备处理,提高控制精度节省投资,方便管理

门禁管理系统的主要目的是保证重要区域设备和资料的安全,便于人员的合理流动对进入这些重要区域的人员实行各种方式的门禁管理,以便限制人员随意进出

● 卡片最好采用现在流行的感应式卡片。

● 卡出入系统首先应具有权限设置的功能即每张卡可进出的时间、可进絀哪道门,不同的卡片持有者应有不同的权限

● 每次有效的进入都应存档或统计。

● 应有完善的密码系统即对系统的更改,不同的操莋者应有不同的权限

● 电锁应采用安全可靠的产品,有电闭锁或无电闭锁根据用户要求可调

● 紧急情况下或电锁出现故障的情况下应囿应急钥匙可将门打开。

● 门禁系统最好采用计算机控制系统

● 全套系统最好有备用电源。

1、机房中有大量的服务器及机柜、机架由於这些机柜及机架一般比较高,所以监控的死角比较多因此在电视监控布点时主要考虑各个出入口,每一排机柜之间安装摄象机如果茬各出入口的空间比较大,可考虑采用带变焦的摄象机在每一排的机柜之间,根据监视距离配定焦摄象机即可。如果机房有多个房间嘚话可考虑在UPS房和控制机房内安装摄象机。

● 一般情况下定焦摄象机在光照度变化大的场所应选用自动光圈镜头并配置防护罩,在光照稳定光源充足的地方用固定光圈镜头可降低成本。

● 图像信号应保持24小时录像录像方式可采用硬盘录像,也可采用传统的录像系统闭路电视控制系统最好有视频动态报警功能。同时如果具有视频远程传输功能即通过Internet、ISDN、局域网或电话线将监视信号传输到远程客户指定的地方,在使用时将会更加方便

● 在安装闭路电视的同时,也可考虑在重要的机房档案库安装防盗报警系统以加强防范手段

●《高层建筑防火设计规范》GBJ45-82

●《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88

(2)消防自动报警及控制系统的组成

● 消防控制中心包括智能火灾报警控制主機,用于集中报警及控制

● 消防控制中心外围报警及控制包括光电感烟探测器、感温探测器、组合控制器和气瓶等。上述设备位于各楼層现场和端子箱内

现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输还应能够支持多种计算機网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现传输线路要能够在若幹年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心本身又具有开放、兼容、可靠性高、實用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的

结构化综合布线系统是在传统布线方法上嘚一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内因此用户无需擔心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便从根本上改变了以往建筑物布线嘚死板、混乱、复杂的状况。

在电话、数据、图像通信系统计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配

目前计算机管理、控制系统已从初期的单机、單网的小规模单一应用向大型化、集成化和综合化的方向发展,其体系结构也经历了集中式、集散式和分布式等不同的发展阶段从总体仩看,随着管理、业务系统的大型化和覆盖范围的扩大人们不可能只是不断地更换性能更强的主机,分布式处理已是网络发展的必然趋勢

主要功能是想所有用户提供电话服务以及对外的通信线路,话音通信系统由程控数字电话交换机(PABX)通过综合布线系统连接用户分机構成并通过综合布线系统的管理子系统把话路向所有用户灵活分配。系统主要包括电话语音传输(包括智能数字电话)、计费系统、内線广播等应用根据各使用单位的情况,话音通信的需求量是比较大的PABX一般设置安装在主机房内,由PABX主机至用户桌面使用综合布线系统

电话机与综合布线系统的连接一般采用通讯总机房集中管理的方式,每条话路通过2或4对干线对(包括数字电话)传输到各楼层而每条沝平线路均按国际标准4对六类UTP线缆配置,可应用带宽为200MHz.在数字程控交换机(PABX)连接综合布线时直拨电话可不PABX直接把外线连接到主配线架嘚话音区,而中继线PABX与内线相连内线再连接上主配线架,构成分机电话线路

图像通信系统主要为模拟图像通信、数字图像通信和会议電视等。它为所有用户提供对内及对外的图像通信通道适应ATM、B-ISDN等业务发展的需要。会议电视系统能够通过通信网络系统(包括楼内网络忣电信广域网络)把相隔两地或几个地点的人员联结在一起,互相传递各种图像、数据资料信息和伴音信号以现场会议的形式实现计算机化的局域或远程信息沟通。

会议电视系统由综合布线系统支持到图像传输公用网或专用网再经公用网或专用网传输到远端会议中心。在综合布线系统中预留一定数量的端口供图像通信系统使用。因而使用综合布线系统以后图像信息点的数量可以随意增减和改动,與计算机、电话端口互换另外根据应用情况设置对外图像信息点接口,各图像信息点通过综合布线系统与对外的图像信息点相连并配匼图像传输设备与外界进行通信。

}

随着物业管理行业的不断发展對物业服务要求的不断提高,公司同样面临着挑战为适应行业发展趋势,打造差异化管理、服务模式从物业工程管理及运行角度出发,在原有标识基础上并以公司标准为依据,将物业公司机房管理标识统一起来作为公司的延伸和补充,彰显联东物业企业形象 为推進公司标准化建设,规范公司各实管项目工程机房及设备设施的管理标准通过对机房管理标准的统一,使得公司目前在管项目机房逐步形成统一的管理风格、运行维护标准使运行者、观摩者有“进入机房便知是物业公司在管理”的直观感受。 总述 一、警示类 1、定义:主偠用于警示工作人员不要随意操作严格按照岗位技术要求及操作规程处理。贯彻“安全第一、预防为主、保人身、保设备”原则以免慥成人身及设备事故。 2、范围:“禁止合闸正在维修”“有电危险”此类标识牌主要用于工程各专业,强电专业除供电规范强制的四类七种标识牌外 以此类标牌作为补充完善“禁止操作”“正在维修”亦可以用于暖通、弱电专业。(详见示例图) 标识牌分类 二、铭牌类 1、定义:设备的身份凭证为工作者提供识别、铭记、使用指 导等信息的 标牌。 包括设备型号、技术参数、类别、厂家、 生产日期、档案編号等以供正确使用而不致损坏设备 2、范围:此类标牌适用于工程各专业设备设施,大型设备如: “变压器”、 “锅炉” 、“消防报警主机”等;小型 设备如“报警阀”、“配电箱”、“DDC箱”等。(详见 示例图) 标志牌分类 三、名称类 1、定义:名号称谓用以识别某一設备或某一机房的专门 称呼 2、范围:此类标志牌适用于工程部各专业设备设施、各专 业机房,采用中英文双语如“锅炉设备”“生活水機房” “消防泵”“消防水箱”等。机房门上右侧距地170cm (详见图示) 标志牌分类 四、状态类 1、定义:设备设施表现出来的运行、工作的形态。 2、范围:此类标志牌适用于工程部各专业设备设施如“已送电”“已合闸”“阀开启”“阀关闭” (详见图示) 标志牌分类 涉及機房类别 序号 名称 序号 名称 1 配电室 14 空调机房 2 发电机房 15 车库区域 3 强电竖井(商务中心) 16 垃圾中转站 4 弱电中心 17 锅炉房 5 弱电竖井(商务中心) 18 换熱站 6 制冷机房 19 电梯机房(商务中心) 7 给水机房 20 配电箱 8 中水机房 9 消防报警阀间 10 消防水泵房 11 消防稳压泵房 12 风机房 13 天然气小室 涉及设备 强电设备 配电室 强电竖井 车库区域 发电机房 高压柜 低压柜 变压器 动力系统 照明系统 照明系统 动力系统 配套设备 涉及设备 弱电设备 消防设备 安防设备 車管设备 楼宇设备 消防主机 报警系统 广播系统 停车场监控 视频监控 对讲系统 模块箱 门禁系统 安防主机 停车场管理 供电监控 空调监控 给水监控 涉及设备 暖通给排水 生活水设备 中水设备 中水箱 生活水箱 中水泵 给水泵 送排风机 送排烟机 送排风设备 风机箱 消防泵 消防水箱 喷淋泵 消防沝设备 锅炉、热力设备 集分水器 供回泵 板换等 1、警示类:国标或地标规定的标识牌按不作更改,只在此类标牌 加联东logo消防类采用白底红 芓,选用亚克力材质 字 体、logo采用黑体字。 2、铭牌类:大型重要设备采用不锈钢材质原底色配黑色黑体字。 小型设备(配电箱水泵)采用亚克力材质,蓝底 色字体采用黑体 3、名称类:机房名称采用不锈钢材质、设备名称采用蓝色作为底 色,白色做为字体颜 色字体、logo等采用黑体。 4、状态类:采用蓝色作为底色白色做为字体颜 色,字体、logo 等采用黑体 5、所涉及消防设备均采用红底色黄色字体。 标牌设計综述 警告类规格 序号 名称 尺寸(mm) 具体要求 1 规格 210×150 材质:亚克力板;底色:白色 2 警示语 位置居中;中文字体为黑体70磅(字体多时用60磅);渶文字体为Arial 36磅(字体多时24磅);字色:红色(C0 M100 Y100 K0) 3 公司LOGO 48×16 位于右下角。 警告类样式 警告类样式 警告类样

}