海湾消防主机故障怎屏蔽如何屏蔽故障

  • 地址:北京通州区新华北路117

海湾GST-5000消防主机故障怎屏蔽常见问题及解决方法

文章来自: 发布时间: 15:07

故障:液晶屏幕很暗需要用电筒照着才能看到字!

解决:更换液晶片灯管。

故障:液晶屏条纹花屏

故障:感觉好像一直按住面板按键

解决:先测试面膜有没有粘结,如没有。更换开关板解决!

故障:报回蕗故障如:000002

解决:把2回路外接线路拆下测量电压应该在20V左右!如没电源输出,回路板损坏了!

如果输出正常检查线路,应该有线路短蕗或者接地

解决:检查主电源220V检查保险丝有无烧断。如关闭备电消防主机故障怎屏蔽还能正常工作。

检查AC-DC电源盘 GND 与 ACF之间有无5V电压如沒有更换AC-DC电源盘!

如果有5V电压,更换主板!

如报备电故障同样方法检查!

故障:消防主机故障怎屏蔽报回路绝缘故障

解决:检查现场线蕗,有接地或者有探头进水导致!

故障:如注册设备,不稳定点数一下多,一下少。

解决:检查线路有无接地或进水如线路没有問题。把现场设备逐个检查有设备损坏,把他找出来!

}

海湾消防消防主机故障怎屏蔽JB-QT-GST5000火災报警控制器(联动型)注册回路地址步骤:

1、在设备定义里对新增设备进行定义;

2、消防主机故障怎屏蔽调试状态下对消防主机故障怎屏蔽進行注册

当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生应根据情况采取相应措施:

一、当报主电故障时,应确认是否发生主电停电否则检查主电源的接线、熔断器是否发苼断路。主电断电情况下备电可以连续供电8小时;

二、当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;

三、当备用电池连续工作时間超过8小时后也可能因电压过低而报备电故障;

四、若为现场设备故障,应及时维修若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复;

五、当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修;

六、若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家

}

 当外部设备(探测器、模块或火災显示盘)发生故障时可将它屏蔽掉,待修理或更换后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。
按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态需输入用户密码解锁,该消防主机故障怎屏蔽没有密码直接按确认键即可)。
假设需要屏蔽的设备为用户编码为 010125 的点型感烟探测器其屏蔽操作应按照如下步骤 进行: 输入欲屏蔽设备的用户编码“010125” ; 按“TAB”键,设备类型处为高亮条; 参照“设备类型表” 输入其设备类型“03” ;
按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误
按下“取消屏蔽”鍵(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁该消防主机故障怎屏蔽没有密码,直接按确认键即可) 输入欲释放设备的用户编码; 按“TAB”键,设备类型处为高亮条; 参照“设备类型表” 输入其设备类型;
按“确认”键,如该设备已被屏蔽屏幕上此设备的屏蔽信息消失,否则显示屏上提示输入错误

}