电气火灾监控系统强制安装吗?是什么?

  电气火灾监控系统强制安装嗎?和传统的自动报警的检测器系统是不一样的电气火灾监控系统强制安装吗?的系统是为了减免损失,那么在安装的时候需要注意哪些问題呢下面帕沃电子将为大家介绍一下吧。

首先就是在安装的时候要注意分清楚所要监控的路数和各种电流的相对应的线要连接好,其佽就是每一个电路的电气火灾监控系统强制安装吗?不能超过63个接线的时候要按照正确的标识不能接反和乱接,尤其是通讯的线路一定要紦所有的探测器连接到一起把总线引到控制中心的连接到火灾监控器的设备上面。  

电气火灾监控在安装配电柜的的时候特别要注意施工的安全的措施要在断电的情况下进行安装,并且要注意强弱线的分配情况特别注意的就是防止接错线和搭线的情况,在改造工程嘚时候一般会把这些设备安装一些外壳在安装不便利的时候可以考虑其他的入线的位置  

电气火灾监控系统强制安装吗?在安装之后通電之前一定要对所有的安装的情况进行一系列的检查,保证所有的路线都是安装正确的不要出现短路的情况发生,要保证所有的设备的咹装的距离保持好距离。防止漏电的情况发生可见它成为了我们预防火灾的保护神,给我们带来了很多的便利而且在以后还会积极嘚倍推广和应用在各个领域当中。

随着社会进步建筑智能化、电气化的发展,建筑物内部电气线路越来越多火灾发生的几率越来越高,因此《高层民用设计防火规范》中提出要设置漏电火灾报警系统即电气火灾监控系统强制安装吗?,那么关于电气火灾监控系统强制安裝吗?有哪些规定和标准呢下面就由帕沃电子来简单讲一讲吧。


一、规范规定  《高层民用设计防火规范》GB5第/post-yzt-.shtml

}

两者差别大了电气火灾报警是通过检测漏电电流来报警的,而消防火灾报警是通过烟、温感应探测器来报警的 电气火灾报警是近年才在相关设计规范中出现的东东,┅般在末端配电箱中安装再通过布线,集中报警、自动切除漏电回路电源此系统一般独立于消防火灾报警系统。

你好推荐以下三家質量好的公司供你参考:北大青鸟环宇消防设备股份有限公司;北京利达消防报警设备公司;海湾消防安全技术有限公司;集研制、开发、生产、销售于一体的中型高新技术企业;希望我的回答能对你有帮助。

一旦发生火灾能自动灭火,为扑救火灾提供初期的支援!

统计笁程量按不同设备的单价进行报价。需要掌握你的进货价以及当地销售行情!一般来说根据厂家和品牌的不同,对工程公司报价约为0.065-0.1折不等对地产开发企业约为0.1-0.35不等,对企事业单位约为0.15-面价主要是根据业务渠道中居间服务费或者说回扣更有甚者说fubai的多少来决定最终價格!

北仁汇智作为国内第一家专注无线消防报警器厂家,是集研发、生产、销售于一体的高科技公司也是国内第一家通过国家公安部消防检测中心检测的无线火灾报警设备的专业制造商。所生产的消防产品系列有家用防火报警设备、宾馆火灾探测报警器、学校火灾报警系统、企业仓库车间防火报警系统等这些消防报警系统大大填补国内九小场所的空白。

1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司拥有北京圊鸟环宇消防系统软件服务有限公司、四川久远智能监控有限责任公司、北京市正天齐消防设备有限公司 2、业务范围覆盖消防安全产品的研究、开发、生产、销售、服务及相关增值业务 3、地址:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼 希望我的回答能帮到您

消防电话主机和消防广播主机、报警联动控制器都是按照需要订货的格子按照单价计算的,如有需要的定制到货后 是都在一起的如果订货没有说明和报价此蔀分价格,现场到货是没有这部分的他们只是组合在一起的,功能和价格都是各自独立的

}

原标题:成都铁路地区旧部改造Φ心商务楼电气火灾监控系统强制安装吗?的应用--安科瑞 华梅超

江苏安科瑞电器制造有限公司?

?摘要:大型公共建筑商业建筑人员密集、社会关注度高,其电气火灾预防十分重要鉴于商业办公楼、大型商场、生活小区、基础设施、商场酒店等人员密集区域的特性,国家囷各地区已经制定了相关电气火灾防范的强制规定而在上述的各种人员密集型场所安装电气火灾监控系统强制安装吗?可以有效的预防电氣火灾的发生。本文通过介绍安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控系统强制安装吗?在成都铁路地区旧部改造中心商务楼及配套设施电气火灾监控系统强制咹装吗?项目中的应用简析相关国家标准和设计规范,概述电气火灾监测系统在电气火灾预防方面的具体架构以及其优越性

关键词:购粅广场;电气火灾;商业建筑;安科瑞

近十年的火灾事故中,电气火灾居首位且年均发生次数占火灾年均总发生次数的27%,占重特大火灾總发生次数的80%且损失占火灾总损失的53%,而发达国家每年电气火灾发生次数占总火灾发生次数的8%~13%事实上,电气火灾已成为消防安全的主偠致灾因素不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下商业酒店人员来往密集、流动性大、公共关注度高,其配电系统电气火灾嘚预防显得更加重要

商业建筑电气火灾预防主要有以下几个方面:

1)电气火灾一般初起于电气柜、电缆桥架等内部,当火蔓延至设备及電缆表面时已形成较大火势,此时火势往往不容易被控制故而预防便十分重要。

2)商业建筑人员密集度高人员流动性大,易燃物品哆若是发生火灾容易造成伤亡。

3)商业广场等商业建筑社会关注度高若发生火灾事故容易造成不好的社会影响。

安科瑞电气股份有限公司自主研发的研发的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控系统强制安装吗?能够实时监测各个重要回路的漏电流等参量来实现电气火灾的预防本系统后囼在显示各个探测点位数据的同时,还提供越限声光报警、人性化的界面等功能本系统实现了配电系统的24小时无人实时监控,减少了人仂成本提高了电气火灾隐患的排除效率。

本文就电气火灾系统在成都铁路地区旧部改造中心商务楼及配套设施项目中的应用简单介绍咹科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的实际应用和其实际意义。

现针对本商业广场设计一套电气火灾监控系统强制安装吗?,监测其配电回路的漏电流等電参量确保其整个配电系统的电气安全。

针对本项目的特性在部分楼层配电柜的重要回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾監控探测器。电气火灾监控系统强制安装吗?须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度监测的数据实时传输至后台主机,當发生剩余电流值越限、温度越限时后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动

1.GB5版)《高层民用建筑设计防吙规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统

2.国家标准《建筑电气火灾预防要求和檢测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。

3.电气火灾监控系统强制安装吗?的产品應满足:GB4《电气火灾监控设备》、 GB4《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB4《测温式电气火灾监控探测器》

4.电气火灾监控系统强制安装吗?的安裝和运行应满足GB《剩余电流动作保护装置安装和运行》

5.电气火灾监控系统强制安装吗?的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求

6.电气火災监控系统强制安装吗?的设计应满足《电气火灾监控系统强制安装吗?的设计方法》的要求(暂行规定)

站控管理层针对电气火灾监控系统强制咹装吗?的管理人员是人机交互的直接窗口,也是系统的上层部分安科瑞电气火灾监控系统强制安装吗?主机充分考虑到用户的操作习惯,和持续稳定运行参照的相应的国家标准和规范。主机主要由监控软件、触摸屏、UPS电源、打印机等设备组成将现场的各类数据信息进荇计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应给终端管理人员使管理人员能够实时掌握系统动态,且实现故障信息鈳追循信息可导出等功能。

鉴于本项目中仪表点位以及数据量的规模现为项目配置安科瑞Acrel-6000/B主机,本主机的具体参数见下文介绍

本项目中的所有仪表须严格按照手拉手的形式连接,且所有的通讯总线须沿着弱电桥架铺设本项目的仪表分布在楼层强电间电气火灾监控探測。

本项目的数据总线设计为四根总线独立的总线便于后期系统的维护,发生漏电流报警时也可以根据后期我方提供的点检表快速定位故障回路快速排除故障。

现场电气火灾探测器通过双绞线(ZR-RVSP2*1.0)以手拉手方式进行通讯连接每根总线的仪表数量在50只左右。

本项目中主偠是针对楼层配电箱的进线回路安装安科瑞嵌入式电气火灾探测器通过嵌入式电气火灾探测器实时监控配电回路的漏电流大小来显示整個配电系统的工作状态。

ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过電流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供准确的数據产品采用先进的微控制器技术,集成度高体积小巧,安装方便集智能化,数字化网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系統绝缘老化预估等的理想选择产品符合 GB5《电气火灾监控系统强制安装吗? 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。

4 系统特點和工作原理

鉴于本项目的规模以及本项目电气火灾检测点位的实际情况。无论在终端剩余电流探测器还是后台主机都是根据本项目的實际情况来进行设计的

本项目的系统特点可总结为3点:

1.终端探测器选用嵌入式电气火灾探测器,方便安装、节省成本、便于后期维护

2.RS485總线连接方便,可操作性强总线布线时走的是弱电桥架,不会受到强电的影响确保的整个系统的通讯稳定。

3.考虑到本项目中仪表数据量客户要求。本项目的主机选用壁挂式壁挂式主机界面简洁,系统操作方便适合本项目中的配电间环境和客户的相关操作要求。

1.剩餘电流测量是根据基尔霍夫电流定律:在同一时刻电路中流入和流出一个节点的电流矢量和为零。以TN-S系统为例将A/B/C/N同时穿过剩余电流互感器,当系统未发生漏电时流入和流出剩余电流互感器的电流矢量和为零,此时剩余电流互感器感应出的二次电流也为0;当某相对大地發生漏电,此时流入和流出剩余电流互感器的电流矢量和不再为零其大小等于从大地流走的电流即漏电流。此漏电信号通过剩余电流互感器的二次接线传输至电气火灾探测器经运算放大、A/D转换后送入CPU,经过一系列算法后对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值進行比较若超出定值则发出声光报警信号并上送至后台电气火灾监控设备。

2.终端探测器负责监测各个回路的剩余电流值将剩余电流值嘚数据传输至系统主机。终端探测器还负责其监测回路剩余电流值的实时显示同时能够设置限值,当剩余电流值越限时能够发出声光报警提醒管理人员及时维护、整改。

3.仪表通过RS485总线将数据传输至系统主机系统主机将上传数据通过图形、报表、事件记录等形式反映整個系统的运行状态。

1)监控报警功能:监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位對于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。

2)故障报警功能:通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发苼通讯故障时监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮并发出故障报警声音。

电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响

3)自檢功能:检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。

4)报警记录存储查询功能:当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时將报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查詢方法

5)电源功能:当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源切换过程中保证监控设备连续平稳运行。

6对探测器控制功能:通过监控软件操作可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。

7权限控制功能:为确保监控系统的安全运行监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限

随着智能建筑及电力系统智能化的发展,政府及民众对电力系统的电气安全的认识度和重视度越来越高企业建筑、公共建筑以及商业建筑等安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患及时提醒管理者处理电力安全隐患,对火灾预防有着重要的意义本系统在成都铁路地区旧部改造中心商务楼及配套设施投入运行以来,帮助甲方发现和整改了多处电气安全隐患大大提高了工作囚员的工作效率,保证了购物广场的日常营业的稳定有序的进行并为也管理者的消防管理提供了科学的依据。

电气火灾系统的设计安裝,调试验收的整个过程既是对电气安全的一次全面的检测,也是对用户配电系统管理人员的一次全面培训通过项目的实施和系统运鼡的培训,让本项目的管理人员能够更加细致的了解本项目配电系统的电气火灾隐患的排除方法提高其电气火灾防范意识和效率。

作者簡介:华梅超女,本科江苏安科瑞电器制造有限公司,主要研究方向为智能建筑供配电监控系统

}

我要回帖

更多关于 电气火灾监控系统是什么 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信