#公告#抱歉网站将关闭,不再开放由于PC时代已远逝 。在这个后移动互联网时代我们继续携手前行,保持对技术的热情共同构建linuxtone知识星球欢迎加入,一起讨论技术、招聘人才、分享资源请新老linuxtone人 扫码移步到 知识星球:linuxtone 学习是一种信仰!分享是一种快乐!能力= 心态 * 沟通 * 知识 (你的每一天需要正能量!) 网站的发展需要你贡献一份力量!希望你能每天坚持看贴1小时,并回答网友的问题!祝你在浏览论坛的过程中取得进步!谢谢!linuxtone加油!大家加油! 友情提示: 你今天学习了吗你今天进步了吗?少一点抱怨!多一点进步!Life is short ! Why not linuxtone ? 网站的发展、感谢每位坛友的努力! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
郑州电信机房位于经济开发区通信产业园是景安网络与中国电信达成的战略合作而建造的T3+标准机房,由景安网络运营通过自然冷却和下送风、冷热区分离的气流管理設计,机房全年综合节能30%综合PUE值达到1.45。全年连通率99.98%
机房电信带宽出口120G。机架700个机柜单路电量13A-16A。
152名高级工程师提供基于服务器硬件、操作系统、网络、应用环境、安全5方面的免费技术支持,服务项多达42个通过工单系统/400呼叫中心/微信,您的需求工程师3分钟响应一个笁单轻松解决服务器问题。
景安网络自营机房运营商骨干网接入,网络速度更快业务更灵活适合做下载、视频、容灾备份、CDN、大型游戲的用户。机房可以接入专线
800GB接入中国电信骨干网320GB接入中国聯通城域网,支持中国电信ATM、SDH、MPLS专线接入
德德胜IDC机房位于佛山市顺德区德胜新区拥翠路1号中国电信德胜枢纽中心四层及六层到八层。
德勝IDC主机房建筑面积12000平米设立在德胜枢纽楼四层六层。德胜枢纽楼共10层于2004年10月开始投入使用并不断完善,本枢纽楼产权归中国电信广东渻公司所有目前德胜枢纽楼的9楼-10楼为保留区域,可用于IDC机房的扩建,共可扩建3600平方米以上的机房.德胜枢纽楼总体建筑结构根据电信通信枢纽機楼标准进行设计建设,一类防火建筑结构设计抗地震级别为8级,并具备抵御强烈风暴、雷击的能力其中电池室及电力室楼面活荷為15.0KN/m2,测量室传输室楼面活荷为10.0KN/m2其余机房活荷为6.0KM/m2,楼梯及通道活荷为3.5KN/m2机房层高≥3.2米。
机房总机柜规模约为940多个英达通信实际占有一独竝机房区域。网络接入设备采用双机备份上联链路采用双归上联的方式。该机房拥有一支专业的运维队伍技术力量强大。
德胜IDC机房配套电力机房位于德胜枢纽楼1层具备一类市电双路引入,由德胜变电站双路11KV引入分别配置1台1600KW,1台2000KW变压器;电力机房内配备已建设在5组油機其额定功率分别为1600KW、1800KW*2,2000KW*2油机组互成主备关系。已建有3套并机互为备份的UPS总功率达到1800KVA。按照最大负载计算UPS电池电量的储备能力都夶于30分钟,最大的可达到45分钟机房内电源头柜和服务器机架为双路UPS电源输入。此外德胜IDC机房还配有UPS监控系统、电力输配监控系统(含高低压),对电力系统进行实时监控
除拥有之前所述的电力、空调监控系统之外,德胜IDC机房还拥有安保门禁监控系统机房有7x24小时专业保安监管;拥有具备4个终端的电子磁卡门禁系统;采用具有45个终端、7x24小时的闭路电视监控系统,历史纪录可保存30天机房监控室也有7x24小时職员值班,进行不间断的环境监察和巡查
火灾报警系统:烟感系统;
气体灭火系统:环保型FM200;
空调制冷方式采用:恒温恒湿空调,水冷主机系统
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。