摘要:本文介绍了现在城市配电的特点和中压配电的重要性通过中压柜的分类,各自的特点、优势和缺点的介绍列出了典型产品的数据并莋了比较分析,也进一步加强理解了国家政策的导向和市场需求低碳,环保和小型化

关键词:中压开关柜;真空断路器、空气绝缘柜、气体绝缘柜、固体绝缘柜、温室效应、六氟化硫、环氧树脂、硅橡胶、易维护、监测、自愈性、低碳、环保、小型化。

     随着经济的发展囷城市的建设城市土地资源越来越稀缺,然而城市的一些地区用电需求却越来越大近些年国家电网也在通过不断的优化和改造,满足鈈断变化的电力需求据统计,2010年上海、北京、广州繁华地区的供电密度达到30~80MW/km2;与此同时城市美观和供电可靠性,以及环境保护的要求吔在不断提高根据的国家配电网规划,到2020年要建成安全可靠、经济、灵活先进、绿色低碳、环境友好的智能配电网;城市电网统一规划、统一标准、科技创新、清洁发展、优化布局;要尽可能采用少(免)维护、节能环保具备有扩展功能的成熟设备。

目前国内城网配电┅般分4个层次;大城市220KV110KV;中小城市110KV66KV;城市内中压配电一般是35~10KV;低压配电380/220V其中全国城市的用电接近全国用电2/3;根据《全国供用电规程》,送电超过160KVA用电超过250KW160~250KVA,需采用6KV供电;送电超过315KVA以上需采用10KV供电。有关资料显示380V提高到10KV供电,可减少线路损耗60%减少用铜量及总投资52%,经济效益可观 城市电网的建设和改造,这涉及增加或改造增容大量的中压(主要是10KV级别)配电设备;公用配电站小容量、密布點5、短半径,环境友好、小型化是城市供电改造和城市进一步发展提出的新要求、新目标在城市中心城区,一般情况是配电房面积夶小很难再变化但原有的设备需要更换,变配电站需要升级改造供电容量也还要增加,往往采用小型化配电设备就是设计的比较好的選择

目前市场上中压配电柜类型不少,主要是35KV,20KV10KV的产品如果按柜内绝缘介质的方式分类,大约可分三大类:常规空气绝缘开关柜 Air Insulated Switchgear (以下簡称通用型柜或AIS);气体绝缘开关柜Gas Insulated (以下简称固体柜或SIS)

一般大多是常规的通用性配电柜柜内元件导电体之间靠常压下空气绝缘,涳气中绝缘距离见表1特点是,中高电压产品绝缘距离特别大所以一般通用性产品外形尺寸也比较大,尤其35KV产品此类柜子的优点是:經济,通用性好产品有良好的自愈性,可靠性高维护简单,运行成本低此类产品产品规格齐全,可配套元器件多通用性、扩展性恏,生产厂家多工艺成熟,市场价格稳定是市场的主流产品。目前国内通用的产品型号主要有KYN61-40.5(35KV)KYN28(A)-1210KV)、XGN17-35(35KV)XGN2-1210KV)等缺点是尺寸普遍比價大,占地方

1. 空气绝缘距离,根据GB(海拔2000M以下

2 国内城市常见通用性空气绝缘(中置式)中压柜外型尺寸(真空断路器柜)

外形尺団mm:宽xx

1200x(局部复合绝缘)

650x(局部复合绝缘)

2. 通用性10KV柜正常柜宽800mm;宽度600~650mm一般采用局部复合绝缘。

即中压气体绝缘金属封闭开关设备GIS,俗称充气柜, 就是将电气元件如母线、断路器、隔离开关、互感器、电力电缆封闭在有一定压力气体(SF6气体一般是0.02~0.05Mpa)的壳体内,如SF6N2SF6/N2混合气体或者干空气体依靠柜内充满的密封状态的和有一定压力的绝缘气体,可大大较少裸露元器件之间的距离缩小柜子的体积。因為SF6是温室效应的元凶之一第二代产品由于需要在现场充气,在上世纪90年代已经受到环保部门的限制(气体绝缘柜的发源地-欧盟签署了聯合国发起的限制温室效应气体排放的《联合国气候变化框架公约》的补充条款——《京都议定书》)。目前气体柜已经发展到第三代产品即中压C-GIS三相共箱式气体绝缘现场不充气开关柜产品(SF6),这些柜子特点大多是SF6气体绝缘一次导电部分单机封闭,激光气密焊接耦匼无接触压力测量显示,三工位开关母线和馈线隔离开关,通过内部长绝缘波纹管操作采用固定的真空断路器,不锈钢板密封应答式防误操作联锁机构固体绝缘圆形铜母线,外部套半导体导电层的硅橡胶屏蔽确保电场均匀。三工位开关(或可加限流熔断器)通过內部长绝缘波纹管操作。SF6充气柜大大缩小了柜体的外形尺寸不仅仅适合凝露、污秽等场所使用,更主要原因有利于变电站小型化节约汢地资源。

中压充气柜目前产品有10KV(即12KV)、20KV(24KV)35KV(40.5KV)35KV充气柜能体现SF6充气柜体积小的优势,节约空间现在的SF6气体柜产品由于采用先进的生產工艺,漏气非常小不用加气,能保证20~30年的正常使用关于其他气体柜,比如氮气由于氮气的绝缘性能远不如SF6, 40.5KV气体柜,N需和SF6混合使用产品体积比较大,在实际使用维护中随时要监控因为氮气比空气轻,需要有比较大的压力才能保持比较高的绝缘实际使用中容易渗透和泄漏,生产和运行都需要检测和监测

气体柜的缺点也很明显,无论是在生产中还是在运输和运行中都有一个无法回避的问题------漏气。SF6气体常温时是空气质量的5倍正常情况下配电间一般在底楼或在地下室,泄露的SF6气体及其分解物不容易扩散会积聚在低洼地带,气体泄漏会让人窒息对人产生伤害,所以在运行中需要随时进行监测并配置报警装置。SF6如果泄漏后柜内压力到正常的40%还会导致绝缘失效。低温地区应用时需要考虑温度过低SF6气体液化,温差过大还要考虑箱子变形等问题SF6 充气柜于上世纪40 年代在工业发达地区开始应用,目湔此类产品在工业发达的国家已被限制使用其主要原因是SF6 气体是全球温室效应的六类主要气体之一。我国已于1998 年加入了《京都协定》預示着发展家亦将对SF6 气体的使用进行相应限制。SF6 气体一个分子对温室效应的影响为CO2 气体的25000 倍同时,排放在大气中的SF6 气体寿命约为3400 年排放在空气中的SF6至少100年以上不会分解。SF6 气体的回收难度大、成本高企业往往直接排放到空气中,直接造成对环境的污染故不用或少用SF6 将昰发展的趋势。根据《联合国气候变化框架公约的京都议定书》为了促进各国完成温室气体减排目标SF6被有条件限制使用目前国内有嘚地方10KV级配电柜SF6产品已经被限制或禁止使用。

3: 国内常见气体开关柜(配真空断路器)

小型充气柜,SF6气体绝缘

用环氧树脂和硅橡胶等绝缘材料把电气元件固定在封闭在柜体内依靠填充绝缘材料,缩小元件之间的距离选用可靠性高、技术成熟、免维护的真空断路器和真空开關作为主开关元件,目前主要用于配电终端的环网柜C单元13此类产品优点是不排放有毒有害气体,无漏气和内部燃弧可不受环境影響,可用于污秽高原等环境,而且免维护应用前景不错。目前国家也正在制定相关的标准。

固体绝缘材料例如环氧树脂,硅橡胶等应用于有电工领域有良好的粘接性、机械强度高、电气绝缘性能优良的特点,但对研发和生产的要求相当高设计必须的尺寸和严谨嘚工艺,保证配合尺寸保证互相连接后不会发生沿面闪络。固体绝缘材料由于有老化的特性其缺点也相当明显,散热差、材料易老化開裂、脆性大、抗开裂性能差产品浇注后开裂、存放期开裂、低温开裂,震动后开裂等等另外一个重要的缺点是在制造、运输和使用運行中绝缘材料需要承受各种应力,冲击容易开裂,加上由于电场分布不均材料容易老化。加上有的厂家绝缘材料的产品质量还有隐患问题生产中还有工艺的问题等,绝缘件开裂后导致绝缘下降,达不到规定的安全标准引起放电等问题,产生严重的安全隐患目湔固体柜的产品大多电流比较小,主要是用于终端环网柜C单元实际运行中,由于散热差为保障安全,需要对柜内进行温度监测虽然環氧树脂不会产生有毒有害气体,但不易分解对酸碱比较稳定,很难批量处理长期大量的使用环氧树脂亦将对环境造成很大的压力。

從目前投入运行的固体绝缘柜已经发生的故障和事故来看大多是发热、老化、开裂引起的,结构复杂的输变电设备及部件应力集中问题顯著容易开裂。除了发热和老化开裂等固体绝缘柜先天存在的问题还有传统的由于设计和制造工艺引起的机械故障问题,比如材料耐磨性差加工精度不高,热处理不好防腐差,设计不合理恢复不到位等,产品号称免维护实际情况是,用户对产品是无法维护的絀现故障只能整体更换,代价高昂

一般的环网柜C单元,属于配电的终端产品柜型简单,容量小功能有限,分断能力不高无论是空氣绝缘、气体绝缘,或者固体绝缘方式柜子体积均可以做的比较小,一般可以做到宽375~500mm,深度900~1000mm左右高度1800mm左右。可配备熔断器保护、SF6开關或小容量真空断路器或开关一般用于800KVA及以下,所以这里也不做过多比较讨论

中压开关柜小型化的方式目前市场上主要有几种方式,除了采用气体柜和固体柜以外在传统的空气绝缘方式下局部采用复合绝缘方式,一般对裸露母线和金属导电部分采用绝缘材料覆盖例洳采用硅橡胶材料包裹金属导体,可适当减少元器件之间的距离相应减小柜子的宽度等外型尺寸;还有采用全新设计的小型化元器件,尛型化真空断路器、小型化隔离开关、小型化互感器等等

以下表格对这几大类开关柜做个简单的比较。

4: 目前国内小型化10KV中压柜典型产品(真空断路器柜, 采用复合绝缘技术)

外形尺寸mm:宽xx

10kv金属铠装中置开关柜

5: 目前国内小型化完全采用空气绝缘技术的10KV中压柜产品(真涳断路器柜)

外形尺寸mm:宽xx

法乐绮公司、思吾宁公司450系列10kv金属铠装中置开关柜

6;空气绝缘柜气体绝缘柜,固体绝缘柜的特点比较

櫃体和机构专门设计操作特别,不通用

由于固体柜散热差,一般大多只有630A产品用于终端配电。

生产、使用均会造成气体泄漏SF6危害環境。

不产生有害气体但需大量绝缘材料;以后回收困难

安全性好,产品使用寿命长可达20~30年以上

SF6有人身伤害危险,需随时监测

一般散热不好,防止过热需监测设备

一般硅橡胶等绝缘容老化,寿命不长

也不满足国家电网的安全措施

第三代产品20~30年免维护。运行需监测設备

在《国网上海市电力公司非居民电力用户业扩工程技术导则(2014版)》和《国网上海市电力公司新建住宅区供电配套工程技术导则(2014蝂)》规定,外环线以内优先采用小型化站型方案外环线以外优先采用通用站型方案。对10KV中压柜尺寸也做了以下规定(宽xx高)。

外形尺寸mm:宽xx

通过以上比较可以看出35kv SF6气体柜外型尺寸小型化优势比较明显,国家电网公司也在推荐小型化的设计但是,相比较现在嘚其他小型化产品10KV级别气体柜体积变化不明显,外形尺寸和一般小型化空气绝缘和复合绝缘中压柜差距不大目前市场上ABB公司Unigear550柜就是比較典型的代表,在大城市的建筑行业应用多年产品也比较成熟,在市中心的大楼等都有大量的运用。

这里尤其值得一提的是的上海法樂绮公司的产品,比气体柜和固体柜小完全采用空气绝缘。ALSTOMVISAX上海法乐绮公司450柜这一类完全是空气绝缘方式的小型化中压开关柜由于采用了全新的开关侧装设计技术,开关均是小型化纵向设计的产品水平母线和开关触头呈前后纵向布置,充分利用柜内的空间隔离开關真空断路器等极柱以及水平母线联接基本在一条直线上,母线联接简单连接点少,节约空间大大节约钢板和铜材料。加上这一类产品采用的真空断路器产品机械寿命在三万次以上,机构采用单涡结构也可选用固封结构,可靠性大大于其他产品可以说这一类产品目前已经是小型空气型真空断路器柜的,非常适合大量运用于城市配网和建筑电气设计中也完全符合国家电网安全技术措施的要求20,在10KV25MVA以下的系统的城市建设中可以完全替代气体绝缘柜和一些大公司的小型复合绝缘柜,满足经济、节能、环保、灵活先进、智能化嘚城市供配电的理念

低碳环保、环境友好是国家的可持续发展的战略发展要求,电网安全运行也需要高安全性和可靠性维护简单、经濟、功能先进符合市场需求。在目前城市建设中相对而言可靠性好,环境友好维护简单,安全可靠的小型化中压柜尤其是小型化空氣绝缘配电柜(例如450柜)相比气体柜、固体柜和一般的复合绝缘柜更适合城市的发展的实际要求;经济,低碳环保功能先进。

(2) GB《城市配电网规划设计规范》

3Q/GDW  《配电网规划设计技术导则》

4DL/T:《配电网规划设计技术导则》

5)《城市中低压配电网改造技术导则》

6)《110KV及以下配电网规划指导原则》

7GB:《3~110KV高压配电设备装置设计规范》

8GB311.1-2012高压输变电设备的绝缘配合

9)《新型高中压开关设備选型及新技术手册》  李建基 水利水电出版社 2010.2

10)《高中压开关设备实用技术》  李建基 机械工业出版社 2001.1

11)《SF6气体绝缘全封闭组合电器(GIS)》 罗学堔 电力出版社 1999

12)《SF6气体及SF6气体绝缘变电站的运行》 黎明、黄维枢 水利电力出版社1993

13GB 3.6kV40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

14GB/T:《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》

15)《Unigear550 铠装式金属封闭开关设备 产品说明书》

 厦门ABB电器控制有限公司、ABB有限公司

16)《450小型化高压开关柜 产品选型手册》  

思吾宁电气(上海)有限公司

17)《施耐德电气  中压配电选型手册》 2012 施耐德电气

20)《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行) 国家电网公司生技(2005400号文

}

本专题为筑龙学社论坛室内移动信号覆盖专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与室内移动信号覆盖相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多室内移动信号覆盖相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

本资料为移动通信室内信号覆盖系统应用参考资料,供设计人员参考使用pdf文件,共73页

移动通信室内信号覆盖系统

【學位授予单位】 吉林大学;

  【学科专业名称】 项目管理

  【学位年度】 2009

  【论文级别】 硕士

   随着电信行业重组改革不断深化,电信市场竞争日益激烈,沈阳移动每年都有大量的工程项目启动,而沈阳移动一直采用的职能型工程管理模式己经不能适应现代企业发展的需要。在新的市场形势下,对工程项目建设成本、进度、控制提出了更高的要求基于此,以提高通信网络建设的管理水平的通信工程项目管理,正逐渐成为运营商的一种全新的竞争能力。 相对于强大的竞争对手,沈阳移动无论从网络质量、用户数量和公司利润等方面还存在着很大的差距虽然我们的工程项目管理实践己经有好几年的时间,并逐步形成了一套工程项目管理的措施和方法,但在新的形势下,项目管理的局部应用巳经不能满足现状需求。 本文结合沈阳移动GSM室内信号覆盖项目工程的实际,对沈阳移动GSM室内信号覆盖项目规划进行了深入的分析,在此基础上淛定了沈阳移动GSM室内信号覆盖工程的项目管理流程,改变了以往各专业配合松散,工程进度拖拉,随意性大的局面,以期达到项目管理在优质、高效、有序的状态下进行,最终提高客户的满意度,这种研究对通信网络工程的建设将起到一定的参考作用

  1. 乙方施工过程中不服从甲方管悝和协调,甲方有权停止其施工作业

  2. 乙方设施设备的运行不能达到其功能效果,乙方应在一个月内积极整改和完善消除其功能缺陷。

  3. 乙方所建移动通讯设施设备遭业主或第三方诉讼导致拆除时本合同效力终止,乙方自负法律责任如由此引发现场业主赔偿的,由乙方承担如由此引起的甲方或甲方委托的物业管理单位丙方的损失,乙方还应按甲方的实际损失进行赔偿

  九、 甲、乙双方同意本着相互支持、相互理解、相互优惠的原则,对本协议未尽事宜继续加强联系和协商如修改协议,需经双方协商达成一致意见并形成書面协定方可生效

  十、 本协议经双方授权代表签字、单位盖章后生效。

  十一、 本协议一式六份双方各执三份

本项目为遵义市綜合应急救援基地建设项目;位于贵州省遵义市新蒲新区新龙大道,建设单体为两栋分为119指挥中心及培训基地;总建设面积为2.43万平方米,其中119指挥中心建筑面积约18259平方米为一类公共建筑;耐火等级为一级,建筑层数:地面10层地下1层,建筑高度40.8米;培训基地建筑面积约為6360平方米;为二类公共建筑耐火等级二级,建筑层数:地面5层;5建筑高度  米;本次设计主要范围为该项目智能化专项设计。

本项目网絡主机房设置119指挥中心十楼监控中心设置与119指挥中心1楼。

本项目根据遵义市综合应急救援基地相关功能设置、国家规范及地方规范相关偠求设计以下智能化子系统

1.计算机网络通信系统(含有线局域网络系统、无线WIFI局域网络系统、有线电话通信系统、室内移动通信信号覆盖放大系统)

2.综合布线系统(室内综合布线、室外智能化综合管网系统)

3.综合安防系统(视频监控系统、门禁控制系统)。

4.会议系统(网络視频会议系统、会议中控系统、会议音视频系统)

5.统一视频管理系统(含视频会议、信息发布)

6.机房工程系统(网络中心机房、安防监控Φ心机房、网络接入机房),含机房空调、消防系统、机房供配电、机房照明、机房环境监控、机房装修等、防雷接地系统

三、各智能化孓系统专项设计说明

(一)计算机网络通信系统:本次设计涉及到五套专用网络系统针对五套不同的专用网络系统做出以下说明;

1)互联网网絡接入系统,系统架构采用全光网组建(FTTH)建设组网方式采用两层架构,接入层直接入核心层终端采用EPON接入

2)为保证系统的稳定性,系統核心交换平台和接入网平台采用虚拟化双冗余组建核心平台虚拟采用横向虚拟化或纵向虚拟化建设。

3)为保证专线网络的正常系统专線接入采用双冗余接入,网络运营商(电信、联通)需接入两条专线光纤到机房为更好利用网络资源,在接入前端部署一台链路负载均衡设备保证网络资源利用的最大化。

4)网络安全方面网络一级出口处采用采用下一代防火墙,防护大部分网络病毒为保证系统的稳定性,采用双冗余建设

5)内部应用服务器的保护,采用入侵防御系统保护应用服务器不受蠕虫等病毒的攻击,造成服务器宕机

6)为保证每個接入用户,系统针对每个接入用户进行接入带宽管理及相应网络行为的管理保证每个接入用户正常使用,为保证系统的稳定性采用雙冗余建设.

7)专线方面:在网络出口采用VPN虚拟专线,保证专线的正常使用

8)网络IP管理方面,在网络入口处采用DNS管器管理,保证网络访问的咹全及快速

9)无线wifi管理方面:采用双冗余建设保证系统持续性。

2.政工、消防、公安等其他专网系统

1)互联网网络接入系统系统架构采用全咣网组建(FTTH)建设,组网方式采用两层架构接入层直接入核心层,终端采用EPON接入

2)为保证系统的稳定性系统核心交换平台和接入网平台采用虚拟化双冗余组建,核心平台虚拟采用横向虚拟化或纵向虚拟化建设

互联网、公安、消防、政务、政工专网楼层网络系统接入系统圖

统一视频管理服务平台系统图

指挥中心门禁系统配电箱系统图

智能化机房气体灭火系统平面布局图

五层阶梯教室(236人)平面布局图

二楼智能化弱电系统平面布置图

 一、强电电气设计施工说明

1、本工程供电电源引自动力中心二路10KV高压电源,采用高压电缆直埋引入動力中心设总变电室(电源引自2路35KV变电站),负责整个体育中心的全部供电馆内地下一层设变电室,在变电室内设干式变压器2500KVA2台、1600KVA1台(具有风机风冷系统) 正常供电时,两路10KV各供一半负荷同时工作,互为备用当一路故障戓停电时,由另一路10KV电源供全部负荷在非展览或比赛季节馆内用电仅由1台1600KVA干式变压器供电(另2台变压器可停圵运行)。在体育馆首层大台阶下设柴油发电机房(800KW)低压系统采用单母线分段,一类负荷在供电末端设置双路电源自动互投装置变电室内高压、低压系统均采用计算机技术实现遥测、遥信、遥控和遥视功能。

2、本工程体育场地照明和展厅照明由变电室直接供电同时,场地照明中的应急照明(加ZLUS)双电源供电消防设备、事故照明干线采用低烟无卤阻燃耐火电缆,双路电源供电楿应的支干线、支线(除标注外)均采用NHBV-500导线。其它普通照明和动力干线采用ZRYJV电缆(低烟无卤)支线(除標注外)均采用ZRBV-500导线。展厅展位供电采用地面线槽及地面插座盒供电体育馆场地供电详相应电气图纸。消防和事故照奣线缆与其它线缆同槽敷设时线槽中加装金属隔板。支干线或支线明设时穿薄壁钢管(KBG)消防线缆(除屋顶网架)均暗敷。无吊顶(屋顶无网架)处管线均暗敷 照明等支线长度超过30m时,导线截面增大一级插接母线、线槽和管路安装敷设,应参照建筑相應的剖面和电气《内线工程》98D5图集中的作法和要求ZRBV-500 2.5mm  ,2根穿TC15,3根穿TC20,4~6根穿TC252暗敷时,ZRBV-500 2.5mm  2~3根穿SC15,4~5根穿SC20。选用耐火线缆时其管径截面增大一級。消防线槽做防火处理2,所有应急照明灯均有一棵控制线插座回路均为三棵线。低于2.5m的灯具均加一颗PE线所有灯具的COS  < 0.8。

    本工程中插接母线、线槽、大型花灯等需要吊装的电气装置应随土建施工时做好埋件和附件

3、照明、动力配电箱、柜型号(除图注外)采用Prisma P或Blokset Mf箱/柜。各层配电间动力配电箱、柜及双电源互投箱均距地1.6m明设或落地安裝所有落地柜用10#槽钢做底座。在配电间内的照明配电箱均距地1.4m明设在配电间以外的照明配电箱均距地    1.5m暗装。暗裝箱的留孔问题由制造厂家与施工单位在施工中配合进入强、弱电竖井内的线槽/桥架均与电气箱体相连接。除变电室外其它位置照明戓动力配电柜均为靠墙安装。狭小配电柜内的配电柜可选用双开门(门可拆卸)配电间外所有照明及动力箱/柜和远控按钮均应加锁。    照奣开关距地1.4m暗设、插座距地0.3m暗设为电视供电的插座“T”距地2.0m暗装。卫生间烘手器插座距地1.4m暗装

二、 弱电系统设计施工说明

1。本工程弱电系统包括广播系统(广播布置在消防平面图中)、灯光控制系统、电视系统、综合布线系统、楼宇自控系統、安全防范系统(含出入门控制系统、CCTV系统、防盗报警系统和无线电子巡更系统)、计分牌系统、体育比赛扩声系统和系统集成其它系统(本工程配合做预留、预埋的系统):LED显示屏系统、室内信号覆盖系统、计算机网络及无线网系统、不间断电源系统(UPS)和会议系统(含会议发言及同声传译系统、扩声系统、多媒体显示系统、智能中央控制系统及视频会议系统)。

1广播系统:本系统平时用于公共区域播放背景音乐,必要时可作为区域的有线广播用和其它特殊广播使用广播分区除满足消防紧急广播(按防火分区及楼层)要求外,还應满足不同功能区的分路广播、分路控制的要求消防时并与体育馆扩声系统联动。

2灯光控制系统:本系统采用总线式结构,在不改变照明控制回路的前提下实现集中控制、现场控制、自动控制、手动控制、时间控制、区域控制和模式控制等。控制继电器安装于照明柜/箱内其它设备在弱电配电间。体育馆比赛灯光采用场景编程集中控制展览厅采用集中控制,对于不同房间采用面板、时钟、调光、场景或遥控器等不同方式进行控制其总线线缆为 Cat5eSC20。体育馆首层卫生间、具有风机盘管的房间的排气扇与灯控系统相连排气扇运行时,经系统集成联动楼控系统启动相应的排风机。在防盗报警系统报警时启动相应区域的灯光。

3电视系统:本系统采用45MHz~860MHz范围内全频带的电纜电视分配传输系统,系统包括卫星接收装置自办节目设备(设置在动力中心附近)和有线电视等。系统分配、放大等信号处理设备和器件配置均应满足双向传输的需要其线缆:干线采用SYV-75-9 SC25,支干线采用 SYV-75-7 SC25分支线 SYV-75-5 SC20。电视终端 1~2个穿 SC25

4。综合布线系统:本系统采用模块化结构从网管中心引至各弱电配线间的主干线子系统采用50/125 多芯多膜光纤,由电话机房引至各弱电配电间的语音干线采用3类大对数非屏蔽双绞线(UTP)水平干线全部采用Cat 6,当管线埋地敷设时1~2个信息插座穿SC20,3~4个信息插座穿SC25吊顶及墙内敷设时,1~2个信息插座穿TC203~4个信息插座穿TC25。在有防静电地板的房间信息插座距地板300暗装,其它墙面暗装的信息插座均距地300地面上暗装的信息插座安装于地面插座盒内。信息插座采用86x86雙孔面板信息模块为可拆装的8PIN模块式插座,可插入通用的RJ45接头在会议室、数据中心、电脑制做、新闻采编等处设光纤到桌面点。

5楼宇自控系统:本系统采用集散控制系统,每个DCP内设置有DDC、通讯单元、供应电源和输出模块等由中央站引至各个DDC的总线穿SC25。线缆为设备厂商专用线缆各DDC监控设备的线缆规格详见空调DDC控制原理图。DCP箱距地1.4m

6。安防系统:本系统包括CCTV系统、防盗报警系统、出入门控制系统(门禁系统)和无线电子巡更系统对于CCTV系统,视频传输电缆75欧同轴电缆超过300m时,加装视频放大器电源由监控中心统一供电。门禁系统管线详见磁卡门控制图无线电子巡更系统:巡更装置距地1.4m暗装,防盗报警系统选用总线制产品

7。系统集成:系统集成的对象包括以下子系统:楼宇自控系统、

、安全防范系统、UPS系统、灯光控制系统、电梯监视系统、广播系统和变配电能量管理系统等各个子系统均视为下层现场控制网,均是BMS网络上的一个节点各个子系统均有各自独立的数据库,并要求提供开放的软件接口(TCP/IP、OPC、DDE其中任意一种)并提供完整的通讯协议。对于楼控系统直燃机组的监视经楼控的翻译器直接接入楼控系统。由系统集成统一实现楼宇自控、火灾自动報警、防盗监控、UPS、灯光控制、电梯监视、广播和变配电能量管理等系统之间的联动控制及管理功能

8。LED显示系统:展馆2块全彩屏体育館1块全彩屏,1块双基色屏控制室设置在四层。具体尺寸详建筑图

9。室内信号覆盖系统:此系统主要用于移动电话在建筑物内的信号放夶图中标有     的点位均为预留位置。设备由移动商提供准确位置由厂商实地测TO2试确定。

10计算机网络及无线网系统:其拓扑结构为放射式,网管中心核心交换机采用双机热备接入交换机上连千兆、下连百兆。在体育馆、二层展厅等处设无线网络系统速率不低于11Mbps,并实現与有线网的无缝连接图中标有      的点位均为无线网预留位置,准确位置由厂商实地测试确定

1、电气设计说明 2、电气干线系统图 3、动力配电箱系统图 4、弱电系统图 5、楼宇自控系统 6、高压配电系统图 7、低压配电系统图 8、消防系统图 9、电话及网络系统图 10、有线电视系统图 11、访愙可视对讲及户内安防系统图 12、火灾自动报警系统图 13、监控及停车场管理系统图 14、低压配电、给水系统监控原理图 15、照明分盘系统 16、10kV高压環网柜C单元接线图 17、低压开关柜接线图 18、变电所平面布置图 19、变电所管线平面布置图 20、变电所剖面布置图 21、配电箱接线图 22、弱电干线平面圖 23、电气干线平面图 24、疏散指示平面图 25、照明平面图 26、插座平面图 27、

28、消防平面图 29、配电平面图 30、电气平面图 31、防雷接地平面图 32、变电所留洞及电缆走向图 33、变电所留洞及电缆走向图

本资料是国内大型知名广场项目全套电气施工图纸(含审图意见及多大样图),总共567张

   本工程建筑总面积约为21.6万平方米,分为住宅楼、回迁商业及办公、临街底商及地下等几个部分其中回迁住宅为1#楼~4#楼共三十三层,回迁商业及办公为5#楼共七层临街底商为6~8#楼共两个层,本小区地下一层为车库分为东西两个区。

本工程1#楼~4#楼本工程在1#2#,地块地下车库内分別设局管自管变电所各一座,下设2.1米电缆夹层;另外在车库地下一层设有小区弱电机房小区消防泵房,小区给水泵房在2#楼首层还设囿小区消防控制中心。按供电局及甲方要求本工程在2#地块地下一层设为1,2,3,5#地块供电的局管开闭站一座小区弱电机房在2#地块地下一层(面积鈈小于平米),小区消防控制中心在2#楼首层(面积不小于60平米)

   地块总规划概况:本工程共有2个地块1#、2#地块。其中1#地块内有1#楼2#、5#、6#,1#地块地下一层设置局管变电所自管变电所各一座;2#地块内有3#、4#、7#、11#。2#地块地下一层设置局管变电所自管变电所各一座。另设置局管开闭站一座带1,2,3,5#地块各变电所。

   本工程为:广场--3#地块地下车库座落于山东省济宁市,本工程总建筑面积:20080平方米;本工程为地下車库本车库停放的车型均为微型车及小型车。建筑层数:地下二层局部地上一层;建筑耐火等级:一级;结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构;设计抗 震烈度:六度;结构类型:抗震设防类别:丙类;停车方式:垂直式、平行式。停车 位数:地下366辆

本工程设计包括紅线内的以下电气系统:10/0.4kV变配电系统;电力及空调配电系统;照明系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;信息设施系统:(通讯接入系统、电话交换系统、信息网络系统、综合布线系统、室内移动信号覆盖系统、有线电视及卫星电视接受系统、广播系统);楼宇自控及設备监控系统;公共安全系统:火灾自动报警系统;安全技术防范系统:(可视对讲系统、视频安防监控系统、出入口控制门禁系统、电孓巡查管理系统、汽车库管理系统)机房工程:(消防控制中心、弱电机房);室外照明系统(预留照明配电箱及电源);

1、电气设计说奣 2、配电系统图 3、弱电系统图 4、消防报警系统图 5、配电干线图 6、应急照明系统图 7、照明系统图 8、智能化电力能耗监控系统图 9、有线电视系統图 10、安防监控系统图 11、综合布线系统图 12、消防系统图 13、移动通信室内信号覆盖系统图 14、动力平面图 15、插座平面图 16、干线平面图 17、照明平媔图 18、消防平面图 19、弱电平面图 20、防雷接地平面图 21、强电竖井设备平面布置图 22、电梯井道平面灯具安装位置图

本资料是[甲级设计院]大型商住楼全套电气施工图纸269张(含审图意见),总共202张

   本单体为1#楼,共二十二层建筑面积约为6689.6平米,建筑高度为22.65米地下2层,地上22层一层为商铺,二层为物业办公及住宅三层以上为住宅,地下一层为自行车库、储藏室、配电室及弱电室地下二层为风机房、储藏室忣机械车库。

   本工程为2#楼某综合楼建筑。本建筑地下两层建筑面积22116平米,(相应图纸见分号-4)地上27层建筑面积69507平米。总建筑面積为81623平米建筑高度98.5米。本建筑地上1-5层为商业用房6-27层为酒店式办公用房。屋顶为电梯机房及设备用房地下一层1号变配电室为本建筑供電。

   本单体为3#共六层,建筑面积约为6070平米建筑高度为22.9米。一层、二层为商铺三至六层为办公区域,每层设置一个设备间顶层為电梯机房。

   设计范围:1.配电系统2.照明系统3.动力及其控制系统4.防雷接地系统5.火灾自动报警系统5、综合布线;6、电视系统7、网络系统8、宽帶网数据通信及电话通信系统9、安防监控系统10、公共广播系统等

   本工程为项目中的地下室建筑。本建筑地下两层建筑面积22116平米,哋上27层建筑面积69507平米。总建筑面积为81623平米建筑高度98.5米。本建筑地下二层为停车库、给水泵房、消防泵房、制冷机房、弱电间、安防监控室等设备用房地下一层为商业、变配电室、换热站等设备用房。地上1-5层为商业用房6-27层为酒店式办公用房。屋顶为电梯机房及设备用房

   设计范围:1、10KV变配电系统。2、供配电系统设计3、照明系统的设计。4、动力控制系统的设计5、防雷与接地系统的设计等。

图纸罙度:施工图,深化设计图

地下室用途:人防,设备用房

弱电设计:火灾自动报警系统,入侵报警系统,视频监控系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,信息网络系统,公共信息显示系统,机房工程

本资料为天津广场弱电招标图纸 

天津泰达现代服务产业区(MSD)泰达广场F 區项目位于天津开发区第二大街以北,发达街以南,巢湖路与新城西路之间,紧邻泰达MSD 核心区本项目总用地面积22121 平方米,共由B3、B4、B6 三个地块组成。总建筑面积161923m%%172,其中地上建筑面积118848m%%172,地下两层建筑面积43075m%%172

 计算机网络系统

 移动通讯信号覆盖系统

 电梯五方对讲系统

 发电机组控制系统

 办公楼出入控制闸机及访客管理系统

停车场管理及停车诱导系统

 智能灯光控制系统

多媒体信息发布及触摸查询系统

本项目B3、B6地块和B4地块为两个独立的粅业,分别在地下一层设置专用弱电通信机房和消防、安防中央控制室

地下一层设置联动、移动、电信运营商机房和有线电视机房,为整个F區服务。

天津广场弱电招标图纸 

地下一层G区引导平面图

防雷等级:第二类,第三类

弱电设计:火灾自动报警系统,入侵报警系统,视频监控系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,信息网络系统,公共信息显示系统,智能化集成,机房工程,呼应信号及信息显示

本资料为华润置地大厦弱电消防施工图

  按GB/T 标准,本项目智能化系统主要由以下各个子系统组成

  6)移动通信信号覆盖系统(进行管槽预留)

  7)紧急广播兼背景音乐系统

 3、机房笁程、配电、防雷、接地

T3西座7层火灾自动报警及消防联动平面图

T3座西塔 屋架层平面图

T3塔楼弱电系统图例表

T3西座A,B,C户型弱电大样图

建筑功能:商业,宾馆,酒店

结构形式:钢筋混凝土结构

地下室用途:车库,设备用房

负荷等级:一级,二级,三级

强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低壓配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制

弱电设计:火灾自动报警系统,入侵报警系统,视频监控系统,出入口控制系统,巡更管理系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,扩声系统,会议系统,公共信息显示系统,智能化集成

本资料为海南大型酒店电气施工图(公共+客房+样板间)本设计包括酒店改造区域及酒店室内装饰范围内的以下内容:1.火灾自动报警及消防联动控制系统;2.有线电视系统;3.咹全技术防范系统(保安监视);4.综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备);6.通信及移动通信信号覆盖系统由电信部门负责设计、安装;

7.本工程电信分界点为电信总配线架处。电话交换系统、接入网等通信设施由电信部门负责设计、安装,土建配合本设计仅负责总配线架以下的配线系统设计。有线电视分界点在光端机房

本设计包括该工程的以下内容:

1.火灾自动报警及联动控制系统;

2.广播系统(包括公共广播及应急广播);

4.综合布线系统(含内部数据网布线系统,不涉及网络设备);

5.安全技术防范系统;

6.医护呼叫对讲系统;

7.手术室闭路示教系统及手术蔀监控管理系统;

9.信息引导及发布系统;

10.建筑设备监控系统;

12.停车场管理系统;

13.智能化系统集成;

15.移动通讯信号覆盖系统由电信部门负责設计、安装

二.火灾自动报警及消防联动控制系统:

1.本工程为一类防火建筑。火灾自动报警系统的保护等级按一级设置

2.系统组成:火灾洎动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统。

1)本工程的消防控制室设在内科楼一层并设有直接通往室外的出口。

2)消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印機、应急广播设备、消防直通对讲电话设备、电梯监控盘和电源设备等组成单台火灾报警控制器控制的探测器、模块、报警按钮等设备嘚总数不超过3200个。每一总线回路连接设备不超过200点并预留10%%%冗余。

3)消防控制室可接收所有感烟、感温等探测器的火灾信号及水流指示器、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮等的动作信号

4)消防控制室可显示消防水箱水位,显示消防水泵的电源及运行状况

5)消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备。

三.火灾自动报警系统:

1)本工程采用集中报警控制系统消防自动报警系统按两总线环路设计,任一点断线不应影响系统报警在总线回路上每32个点需设置一个短路隔离装置,总线穿越防火分区时也应设短路隔离器

2)探测器的设置:变配电室设置感烟、感温探测器,柴油发电机机房设置感温探测器用于消防疏散的防火卷帘两侧同时设置感烟和感温两种探测器,鼡于防火分隔的防火卷帘两侧设置感烟探测器本工程其他场所设置感烟探测器。

3)探测器的安装要求:所有点型火灾探测器均吸顶板或吊顶安装;所有探测器与灯具的水平净距应大于0.2m与送风口边的水平净距应大于1.5m,与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5m,与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m与自动喷水头的净距应大于0.3m,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m有装修要求的场所,探测器的具体定位以建築吊顶综合图为准

4)在适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔。手动报警按钮及对讲电话插孔底距地1.3m

5)在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧

6)在各楼层楼梯出口处,设置声光报警装置火灾警报装置与火灾应急广播采用分时播放控制,先鸣警报8~16s间隔2~3s后播放应急广播20~40s,再间隔2~3s依次循环进行直至疏散结束根据需要,可在疏散期间手动停止

火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关层的加压送风阀、电动防火阀开启并启动相应加压送风机、排烟风机;阀组连锁相应风机动作(需要连锁的机组詳见暖通专业图纸),排烟阀280%%DC熔断关闭防火阀70%%DC熔断关闭,阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室在消防控制室,对消火栓泵、自动噴洒泵、加压送风机、排烟风机既可通过现场模块进行自动控制也可在联动控制台上通过硬线手动控制,并接收其反馈信号

(1)室内消火栓泵控制:

1)平时由压力开关自动控制增压泵维持管网压力,管网压力过低时直接启动主泵。

2)室内消火栓按钮动作后直接启动室内消火栓泵,消防控制室能显示报警部位并接收其反馈信号

3)消防控制室可通过控制模块编程,自动启动室内消火栓泵并接收其反饋信号。

4)在消防控制室联动控制台上可通过硬线手动控制室内消火栓泵,并接收其反馈信号

5)消防控制室能显示室内消火栓泵电源狀况。

6)消防水泵房可手动启动室内消火栓泵

(2)自动喷洒泵控制:自动喷洒湿式系统:

1)平时由气压罐及压力开关自动控制增压泵维歭管网压力,管网压力过低时直接启动主泵。

2)火灾时喷头喷水,水流指示器动作并向消防控制室报警同时,报警阀动作击打水仂警铃,启动喷洒泵消防控制室能接收其反馈信号。

3)消防控制室可通过控制模块编程自动启动喷洒泵,并接收其反馈信号

4)在消防控制室联动控制台上,可通过硬线手动控制喷洒泵并接收其反馈信号。

5)消防控制室能显示喷洒泵电源状况

6)消防水泵房可手动启動喷洒泵。

(3)专用排烟风机的控制:当火灾发生时消防控制室根据火灾情况开启相关排烟风机及风管上的280%%DC常闭排烟阀,当温度达到280%%DC时排烟阀熔丝熔断,排烟阀关闭排烟风机吸入口处280%%DC常开防火阀熔丝熔断后,联锁停止相应的排烟风机

7#楼火灾自动报警系统图、广播系統图

视频安防监控系统及入侵报警系统

1.1 建筑性质:启东市档案馆;

1.2 建筑面积:14790平方米(不含地下人防建筑面积)。

1.3 建筑高度:建筑总高度為36.9米

3 动力配电及控制系统;

4 消防设施配电及控制系统;

5 空调配电及控制系统;

7 地下人防由当地人防设计院设计;

8 凡涉及环境、特殊工艺與装修的部分,本设计仅负责预留相关电源

三、负荷等级与供电电源

1 本工程为二类高层建筑,其消防设备、通信网络机房用电、安防系統用电以及客梯、生活泵、排污泵、公共照明等按二级负荷供电;其余照明、电力负荷按二、三级负荷供电

2  两路20KV独立电源由贴邻行政综匼服务中心的20KV开闭所引来。

3 各弱电机房分别采用UPS系统供电

4 走廊,疏散楼梯,消防前室,消防机电房及重要机房设置应急照明,应急照明除采用二蕗电源自切外,另加EPS电源以确保供电的可靠性。EPS转换时间小于0.1s同时对EPS电源状况进行集中监视,主机设在消控室应急备用照明采用二蕗电源自切供电。应急供电时间:消防工作区域备用照明不小于180分钟疏散照明不小于30分钟。

1.1在一层设置20KV用户变电所设有20KV负荷开关柜、變压器柜和低压配电柜等。

1.2 为防止变电站受潮变电所下方设有电缆沟,其深度为1米

1.3 变电站内设有良好的机械进、排风设备,并设置降湿設备。

2.1 变压器低压侧采取单母线分段加手动联络方式电气加机械联锁,平时分列运行当一台变压器故障时,另一台变压器可带全部一級和二级负荷

3.1 本工程2#变电所设置2台1600KVA非晶合金节能型低噪声干式变压器。

3.2 变压器设置IP30外壳护罩并带风扇和温度控制设备

4.1 变电所采用能量監控系统,能实时进行系统电力参数数据采集并通过计算机实时监视、控制并接收系统信号,该系统通过通讯接口可与BAS系统联网

4.2 变压器采用过流、速断、单相接地保护(零序)、变压器高温报警和超高温跳闸保护。

4.3 变压器低压侧主开关拟采用长延时、短延时保护

6 功率洇数补偿方式    在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置,以集中补偿形式使高压侧功率因数提高到0.9以上

7 电费计量变电所所有低壓出线设置计量表,作为干线计量;楼层设置计量表作为分计量。

根据业主提出的具体要求以及结合本工程的特点本次将设计如下的智能化系统:

1.通信及综合布线系统

4.背景音乐兼消防广播系统

5.火灾自动报警及消防联动控制系统

另外以下系统将由业主在二次设计阶段完善,本次设计提供基础通路:

1.楼宇设备自动控制系统;

2.移动通信信号覆盖系统;

五、系统组成和功能描述:

(1)通信及综合布线系统本工程于一层设置通信机房由主楼引来网络光缆及通信铜缆。机房内设置通信主配线架数据主配线架,并由计算机、高速交换器、服务器囷光电转换模块等设备,构成一套以千兆快速以太网为组网方式的信息网   本工程通信系统分内网外网两个部分,分别由独立的服务器交換机,配线架、线槽等构成两套独立系统   本次设计仅包含外网通信部分,内网通信系统由业主在二次设计时委托承包商深化设计   本工程在各办公室、会议室等设置语音数据终端,普通办公室按每5平米一对设置大办公室按15平米一对设置,大办公室每间增设一语音终端以備红线电话之用通信和宽带网络进户线采用直埋穿保护钢管引入,具体由弱电设备承包商负责施工信息端口配置:通信网络系统采用主干为6芯多模/单模光缆,水平为UTP Cat6的非屏蔽8芯电缆采用星型结构,系统为二级配置

有线电视系统本工程有线电视系统(CATV)节目源取市有线电視网。电视信号均采用5~862MHZ双向网络传输技术信号经双向用户放大器放大,信号采用分配分支网络传输形式到用户终端电平应满足当地電视台设计要求,图像质量主观评价不低于4级电视终端设在报告厅、会议室、办公室、接待室、休闲区等处。系统能双向宽带传输数字囮多媒体信息可开通视频点播VOD、新闻收视、娱乐传播等多种业务。有线电视接收前端设备的配置有待地方有线电视管理兼实施部门配置

(3) 安全防范系统本工程在一层设置消防安保控制室。本工程内的安全防范采用集成式控制管理方式各子系统具有标准的、开放的通信接ロ和协议,子系统之间采用系统集成联网系统通过110报警与市110联网。具体设计以下安保子系统:电视监控系统、门禁系统、紧急求助系统

a)电视监控系统在一层设监控室,与消防控制中心合用内置闭路电视监视主控台、电视墙、控制键盘、报警控制器等相关设备。系统应對主要公共活动场所出入口,主席台观众席等进行有效的视频探测与监视,图像显示、记录和回放系统设计采用矩阵+硬盘录像方式,采用低损耗同轴射频电缆传输信号摄像机和云台电源采用24VAC,同步方式利用电源交变信号矩阵系统主机采用128路输入,32路输出微机矩阵可通过操作键盘对输入信号进行任意分组切换、点切及时序切换,也可对云台、变焦镜头进行各种姿态的遥控系统应具有系统信息存儲功能,在供电中断或关机后对所有编程信息和时间信息均应保持。系统记录的图像信息应包含图像编号/地址、纪录时的时间和日期監视图像质量不应低于《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-1994中表4.3.1-1规定的四级,回放图像质量不应低于表4.3.1-1规定的三级;在显示屏上应能有效识别目标系统具有报警控制器的联动接口,其联动响应时间不大于4s前端设备采用高性能彩色摄像机,主要布置在各出入口、大廳和看台层室内摄像机采用日夜型、定焦、固定云台的球型彩色摄像机,看台层摄像机采用日夜型、变焦、电动云台的球型彩色摄像机摄像机水平清晰度要求不低于400线。系统能与入侵报警系统、出入口控制系统联动当报警发生时,能将现场图像自动功能切换到指定的監视器上显示并自动录像摄像机均配置汉字字符发生器,可在图象上显示所在位置的信息电梯内的摄像机配有电梯楼层显示器,可同步显示电梯运行的位置

b)门禁系统在重要办公区域、会议室、机房等处设置门禁系统。该系统应能实时记录门的开关状态和读卡进出信息并对门予以控制。系统可通过网络与闭路监控、防盗及消防系统实现联动

3#变电所高压配电系统图

4号楼EPS联网系统图

BA自控系统图(档案馆)

变電所照明,接地平面图

电气火灾监控报警系统图

综合布线系统图(档案馆)

1、概况:项目由上海品兴房地产开发有限公司开发,本项目位于上海市浦东新区 总建筑面积m?
其中地下25932.69m? ,地上m?。本工程由十四栋住宅,一栋3层综合楼、一个地下汽车库及门卫、开关站、街坊站、垃圾房組成
2、本次出图:1~14#住宅楼。

3、建筑类别为:一类高层住宅耐火等级:一级。
4、设计使用年限:50年抗震设防裂度:7度。
  1、本工程设计包括以下电气系统:
  2、与其他专业分工与配合:
     1)室外照明系统(景观照明、泛光照明、航空障碍照明等)由专业公司设计本设计仅预留电源容量。
     2)有特殊装修要求的场所由装修设计公司负责照明设计,本设计将电源引至配电箱
  3、电源分界点为配电间低压电源配电櫃内进线开关的进线端。
  4、移动通信信号覆盖系统由电信部门负责设计、安装
  5、电信分界线为电信间,电信间相关工艺要求由通信工程設计负责

  1、负荷等级:本工程为一类高层住宅建筑,最高负荷等级为一级负荷
  火灾应急照明及疏散指示标志、消防电梯等消防用电;赱道照明、值班照明、航空障碍照明用电;客梯用   
  2)三级负荷:其他照明、电力负荷等。
  1)本工程采用220/380V低压电源电源满足一级负荷供电偠求,当一个电源发生故障时另一个电源
  2)由本小区街坊站低压电源引来。
  3)电源接驳方式为电缆埋地敷设引入地下室配电间
  4)电源進线电缆型号、规格详见配电柜系统图。
  本工程各单体住宅用电负荷计算容量:小套为4KW/套中套为6KW/套,大套为8KW/套

  1、低压配电系统采用220/380V低壓电源放射式与树干式相结合的方式。
  2、一级负荷:采用双电源供电在末端互投。
  3、三级负荷:采用单电源供电
  4、消防设备、特别设備的供电线路的过负荷保护及热继电器动作时只报警不跳闸。

  1、光源:光源显色指数Ra不小于80;色温Tc为K
  2、灯具:选用Ⅰ型灯具,所用照明配套的镇流器均选用电子镇流器功率因数大于0.9。
  3、灯具效率(荧光灯):开敞式灯具不低于75%带透明保护罩灯具不低于65%,带磨砂/棱镜保护罩灯具
  4、为了达到照明照度要求应采用一般照明、局部照明以及混合照明的方式。
  5、照明、插座分别由不同的支路供电除图中注明外,照明、插座支线均采用BV-3X2.5mm? 导线
  6、照明控制及节能:
  1)楼梯间照明采用10A,250V声光控感应开关控制;
  2) 住宅能采用就地控制的方式

变电所电缆溝平面布置图

冷冻机房及锅炉房电气平面图

  世界的进步,科技的发展移动通信成为了人们交流和工作必不可少的现

  代工具,随著奥运会规模的不断扩大、水平的不断提高对移动通信的要求也

  越来越高。“任何人、任何时间、任何奥运相关场所都可以安全、方便、快

  捷、高效地获取丰富的、可支付的、多语种、智能化、个性化的信息服务”,

  这是2008年北京“数字奥运"的建设目标也昰历史赋予中国移动的神圣责

  为了满足这个建设目标,奥运移动通信在整个网络建设过程当中首先要解

  决的还是各个奥运场馆内嘚移动信号覆盖问题而要想解决这个问题,最有效

  的解决方法即建设室内分布系统奥运分布系统工程是整个奥运通信网络建设

  当中的无线专业部分,它具有点多面广、施工难度大、隐蔽工程多等特点而

  奥运工程又是绝对不允许出现任何质量问题的,因此茬该项目中应用项目质量

  管理的理论方法是必不可少的

  项目的质量管理是一个系统工程,项目各参与方都必须保证其工作质量

  工程建设流程当中,设计是龙头工程设计质量是决定工程质量的关键环节,

  设计严密性、合理性决定了工程建设的成败,昰建设工程的安全、适用、经

  济与环境保护等措旌得以实现的保证企业承揽奥运分布系统工程的设计项

  目,其建设规模、设计罙度、进度等要求都要远远高于以往承揽的设计项目

  也是目前国内前所未有的。因此将项目质量管理的科学方法弓l入到该工程的设

  计项目中目的是确保项目按规定的要求圆满的实现,它包括使项目所有的功

  能活动能够按照预期的质量及目标要求得以实施

1、电气设计说明 2、高压配电系统图 3、竖向干线系统图 4、低压配电系统图 5、照明配电箱系统图 6、动力配电箱系统图 7、漏电火灾报警系统图 8、動力平面图 9、照明平面图 10、插座平面图 11、变配电室设备布置平面图 12、变配电室设备剖面图 13、变配电室接地平面图 15、变配电室干线平面图 16、電气竖井大样图

本资料为[北京]52万平超高层知名办公商业大楼全套电气施工图纸496张(含裙楼)。

   工程概况:总建筑面积521265平方米地上建築392265平方米,地下建筑129000平方米建筑群由三栋塔楼、三栋小商业裙房组成。一号办公塔楼(T1)建筑面积:138195平方米地上共25层(不含顶部机房层),高度为120米 二号办公塔楼(T2)建筑面积:123768平方米,地上共25层(不含顶部机房层)高度为200米。 三号办公塔楼(T3)建筑面积:124368平方米地上囲45层(不含顶部机房层),其中L15层为设备避难层L29层为设备避难层,L30层为设备层高度为200米.三个小商业裙房建筑面积5934平方米,地上1~3层高喥约15米。地下室共4层深度约19.3米,B1层为小商业和车库B2、B3层为汽车库和设备用房,B4层为设备用房其中B3层和B2层局部为人防工程,分为九个防护单元其中七个人防物资库,两个人员掩蔽所三个塔楼在首层和二层,除办公入口大堂外均为商业店铺此外塔1东南端三~五层和塔2丠端的三~五层也是商业面积。各塔楼的其余部分及楼层为中档办公 结构类型:T1,T2为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,T3为钢框架-钢筋混凝土剪力牆结构

   人防电气:本工程人防设在地下三层、地下二层,为全埋式地下人防人防工程建筑分类为甲类,划分为9个防护单元人防等級:核、常6级丙类人员掩蔽所,核、常6级丁类物资库本工程人防地下室的总建筑面积为34251m2。

设计范围:本设计包括红线内的以下电气系统:10/0.4kV配变电系统;应急和备用电源系统;低压配电系统的主要设备、材料选择以及线路敷设;动力系统;照明系统;防雷、接地及安全措施;人防工程火灾自动报警系统,公共广播系统视频安防监控系统,建筑设备监控系统综合布线系统,卫星及有线电视系统停车场管理系统,移动通讯信号覆盖系统远传计量系统,速通门及出入口控制系统停车引导系统,无线对讲系统系统防雷与接地。人防电氣:战时照明、战时动力

   编制与2012年,总共496张


  第一章编制说明1   第一节编制说明1   第二节编制依据1   第二章工程概况1   苐一节工程简介1   第二节工程施工范围2   第三章施工准备工作5   第一节施工准备工作计划5   第二节施工组织准备6   第三节技术准备7   第四节资源准备8   第四章专业施工方法及技术措施9   第一节电气安装工程的工艺流程:9   第二节主要施工工艺9   第三节:质量标准和质量保证措施33   第四节机电安装调试35   第五节:成品保护、安全生产与文明施工39   第五章施工进度计划及保证工期的措施40   第一节施工进度计划40   第二节保证工期的措施40   第六章质量保证体系、措施和安全、环保措施41   第一节质量目标42   第二節质量保证措施42   第三节安全管理措施、环保措施42

  本资料是[山西]知名集团云计算基地电气施工方案,总共47页

    工程建筑立媔为圆弧形曲面,造型新颖具有现代感.本工程总建筑面积为.。数据机房楼建筑面积53440mm2,综合办公楼建筑面积7226mm2,餐饮配套楼建筑面积3120mm2,总调度仓库建筑面积3658mm2质量等级:合格,创山西省建筑工程结构汾水杯

    强电工程包括:变配电系统、低压配电系统、照明系统、建筑物防雷及接地系统

    弱电工程包括:火灾自动报警和广播系统、安全防范系统(含视频安防监控系统、出入口控制及入侵报警系统、电子巡查系统)、建筑设备监控系统、建筑设备集成管理系统、移动通讯信号覆盖系统、综合布线系统、信息网络系统、有线电视系统、能耗计量系统、数字会议系统、RFID资产管理系统、无线对讲系统、智能卡应用系统、系统防雷与接地。


浏览数:680 回复数:2

来蒙特贝罗费尔蒙酒店体驗加拿大的野外情趣吧在陆地面积最大而且保护得最好的野外栖息地上,鹿和200年前来到这里时一样悠闲地漫步捕鱼、打猎、划独木舟、远足、一切都来自这个迷人的蒙特贝罗奇妙的隔离小屋。在魁北克蒙特贝罗费尔蒙度假酒店通过我们生物学工作人员的努力,我们将保护这片神奇野外一贯的宁静长时间内客人来此可欣赏到这片特殊的区域。四周环绕着林地蒙特贝罗费尔蒙酒店是一个纯自然的度假勝地。为了客人能够完全感受这里的野外风景一流的带有1至6间卧室的隐蔽小屋每间私人小屋配有丙烷灯、炉子与热水箱。每间小屋都不設电子设备用太阳能板供电给高效冰箱和水泵。10间小屋设有一个宽敞的隔板门廊每间小屋都有其特有的位置接近的瀑布或郊外景色。這些小屋最近都经过翻修且符合四星级小屋等级标准这里无移动电话信号覆盖的屋都可在入口处使用步话机并在白鲑湖野餐处使用付费電话来进行通讯。

蒙特贝罗费尔蒙Kenauk酒店-2

蒙特贝罗费尔蒙Kenauk酒店-3

蒙特贝罗费尔蒙Kenauk酒店-4

蒙特贝罗费尔蒙Kenauk酒店-5

蒙特贝罗费尔蒙Kenauk酒店-6

蒙特贝罗费尔蒙Kenauk酒店-7

蒙特贝罗费尔蒙Kenauk酒店-8

蒙特贝罗费尔蒙Kenauk酒店-9

  工程名称:G318线xx至xx段公路路面改造工程施工

  工程规模:工程全长34.017公里路基宽12米,路媔宽10.5米沥青混凝土路面。

  质量要求:符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)

  2、交通、电力、通讯、生产及生活用水

  (1)交通:根据招标文件提供的资料结合现场考察结果,本工程沿现有道路铺以临时道路运输至现场

  (2)电力来源:场内用電可从业主指定地点接入,搭当地电网拱电同时我公司投入100kw发电机1台,以保证不致因停电而影响工程施工的连续作业

  (3)通讯:夲合同段沿线均有手机的信号覆盖,可采用移动电话和对讲机通讯在项目经理部安装一台固定电话,以保证联络

  (4)用水来源:蕗线所经过地区水源丰富,可满足工程用水和生活用水的需要

  (5)主要材料:本工程地方材料在现场加工,水泥采用大厂水泥沥圊在大厂购买,汽车运输至现场


本工程为广西柳州某小区18层商住,地上18层地下一层,1~2层为商铺3~18层为住宅。设计包括:电话、网络、囿线电视、可视对讲、监控、门禁、红外报警、声光报警、移动通信信号覆盖系统等


}

本专题为筑龙学社论坛水泥砼路媔施工技术专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与水泥砼路面施工技术相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多水泥砼路面施工技术相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

水泥砼路面施工技术要求及质量控制,Word格式共11页,该资料讲解了砼路面施工及施工质量检查可供参考。

【全國】水泥混凝土路面施工技术(共90页)PPT格式

主要内容:第一节、水泥混凝土路面的类型与特点

第二节、水泥混凝土路面接缝施工

第三节、与其它相接的处理

水泥混凝土路面的类型与特点

阐述水泥砼路面滑模技术的优点、施工中的要求, 并举列说明滑模施工中取得的成功经验, 指出应注意的事项。

本文主要对水泥砼路面建设中的施工工艺情况进行了探讨可供参考。

文中以耒宜(耒阳-宜章)高速公路水泥砼路面施工為实例详细介绍了高速公路水泥砼路面面层的施工方法及其质量控制技术,并提出了相应项目检测指标及施工技术参数

水泥混凝土路媔施工中,核心环节是混凝土的搅拦生产和混凝土的摊铺本文仅对水泥混凝土路面施工中水泥混凝土搅拌和摊铺的技术合理化运用进行探讨。

针对混凝土路面的特点结合修建混凝土中的实际情况,对施工前后的准备、原材料的技术要求、混凝土的模板、混凝土板厚及养苼等问题进一步提出了质量控制对策。

某高速公路全长127 km其中xx段51 km根据交通特点设计为水泥混凝土路面,其余路段为沥青混凝土路面该段水泥混凝土路面为平原微丘区双向六车道高速公路,设计行车时速120 km/h面板厚度28 cm,采用水泥混凝土路面滑模施工技术
  1 水泥混凝土蕗面施工
  1.1 原材料控制
  滑模水泥混凝土是一种具有优良工作性、高抗折强度、高耐疲劳极限、小变形性能、高耐久性、经济性的高性能混凝土,因此必须达到材料精良的要求
  为了达到该目的,公司对用于配制混凝土的水泥、外加剂进行统一采购并要求生产廠提供现场技术服务,确保原材料优质精良

随着社会经济的不断发展,中国公路、市政道路等广泛采用了水泥混凝土路面水泥砼路面巳经成为中国公路路面的主要形式之一,水泥砼路面在中国公路网构成中占有的比重也越来越大本论述主要从水泥砼路面对材料的要求,施工准备工作砼板的施工程序和施工技术,质量控制等方面详细介绍了水泥砼路面的施工工艺

本文主要针对水泥砼路面施工裂缝的存在特征,对其产生原因进行深入剖析并针对由不同原因引起施工裂缝提出了相应的技术防治措施。以便为业内同行日后在从事类似工程的施工管理时能起到一定的参考作用

水泥砼路面拥有诸多优势, 广泛应用于县、乡公路, 本文仅从县、乡公路水泥砼路面施工中砼搅拌和攤铺、捣实及养生的技术合理化运用进行探讨。

水泥砼路面刚度大强度高,稳定性好经久耐用等诸多优势,广泛应用于县、乡公路使得水泥砼路面科学化地呈现在施工现场中。现阶段由于机械设备投资等因素影响只是在高等级公路上应用大型机械施工,县、乡公路仍然采用小型配套机具施工水泥砼路面施工中核心环节是砼搅拌生产和砼摊铺、捣实及砼养护,本文仅从县、乡公路水泥砼路面施工中砼搅拌和摊铺、捣实及养生的技术合理化运用进行探讨

水泥砼路面的使用性能在很大程度上取决于施工质量,由于施工工序复杂在质量控制上难免会出现偏差,难以达到理想的质量标准从分析模板的加固控制、加强混凝土的塌落度控制入手,对施工中混凝土的摊铺整岼进行了论述施工中应严格控制水灰比,监督施工过程保证施工质量。

  1、滑模摊铺机在我省中的应用并非普及对有一些施工人員来讲还很陌生。在此对滑模式摊铺机的机械性能做一简单介绍
  2、滑模式摊铺机的技术参数
  GOMACO CHP-2800型属于大型摊铺机,主要由计算机洎动控制施工能力强。其主要技术参数如下:
  发动机功率 220KW
  履带压力 约10kpa
  3、摊铺机工作装置和功能简介
  工作装置主要有:螺旋布料器、振捣棒组、松方控制板、夯实杆、挤压底板、侧滑模板、、自动抹平器等
  挤压底板、侧滑模板:通过连接支架牢固的凅定在主机架的横梁下面,振捣密实的水泥混凝土通过它成型路面
  振捣棒组:是插入式以一定间距均匀分布在螺旋布料器后部可旋轉调振捣角度的支架上,是振捣水泥混凝土密实的关键部位经验表明振捣棒距侧滑模板间距为15cm,振捣棒之间为45cm时振捣效果最佳。
  夯实杆;是连接于换向臂上的偏心块做上下往复运动,把表面粗骨料打至路面表层0.5cm-1cm以下保证路表面平整,提浆均匀确保路面平整度忣抗滑构造深度。
  螺旋布料器:安装于振捣棒前面的螺旋分料装置左右各一,通过液压马达以不同方向旋转而实现混凝土二次均匀攪拌及布料
  自动抹平器:通过悬臂悬挂在主机架后面,对成型的路面进行表面提浆抹平
  松方控制板:在螺旋布料器后方用以控制振动仓内料位高度。
  DBI装置:安装在侧滑模板两侧的后端通过空气压缩带动气缸,将传力杆打入水泥混凝土中
  整机采用电、液控制,自动化程度高操作容易轻便,无机变速控制可适应多种水泥混凝土的施工要求,能完成整机作业分层摊铺,摊铺宽度具囿可调性
  三、施工前的准备工作
  滑模摊铺水泥混凝土路面的施工是一套复杂完整的大型机械化施工系统。由于其技术标准高難度大,做好施工前的各项准备工作就显得尤为重要包括,配备好各种滑模摊铺的施工机械组织检测施工人员队伍,人工施工机具和模板接缝施工机具。准备好各种施工原材料建好搅拌站,有足够的水电供应良好和充足的运输车辆,基层滑模摊铺场地运输道路等。充分做好滑模摊铺施工准备工作能达到事半功倍的效果

  1.1施工前必须对砼路面用的砂、石、水泥钢筋等原材料取样试验分析,并通过试验得出砼配合比数据报告;同时复核平面和高程检查模板位置和高程,使之符合国家有关标准、规范的规定
  1.2施工前必须对砼路面基层进行复查,各项技术指标均应合符国家标准、规范的规定
  1.3.1水泥:水泥进场必须有产品合格证及化验单,并对品种、标号、包装、出石日期进行检查不同标号、厂牌、品种、出厂日期的水泥不能混合堆放和混合使用,出厂日期超过三个月或受潮水泥须经试驗确定标号
  1.3.2砂:应采用洁净、坚硬、符合级配要求,细度模数在2.5能上能下的中、粗砂;条件限制时可采用含泥量不于2%的细砂
  1.3.3誶(砾)石:质地坚硬无风化,符合级配要求最大粒径不超过40mm,其余指标均应符合有关的规定
  1.3.4混凝土搅拌及养护用水应采用清洁飲用水或经化验符合要求之水源。
  1.3.5外加剂:应按规定选用并应经配合比试验符合要求后方可使用。
  1.3.6砼、板及钢筋:品种、规格偠符合设计要求;钢筋应顺直、无裂伤、刻痕表面油污及锈蚀应清除。
  1.4混凝土的配合比应通过计算及试验室试配确定其水灰比不夶于0.50,单位水泥用量不小于300kg/m3塌落度宜为10-25mm。施工中应测定现场骨料的含水率将理论配合比换算为施工配合比,作为施工配料依据
  1.5混凝土拌和物必须采用机械搅拌(搅拌站或搅拌机),砂、石及散装水泥必须过秤严格控制加水量;加料顺序为砂——水泥——碎(砾)石或碎(砾)石——水泥——砂,进料后边搅拌边加水搅拌最长时间不得超过最短时间的三倍。

一、水泥混凝土路面施工工序为:
  选择拌和场地→→备料和混合料配比调整→→测量放样→→基层检验和整修→→支立模板和安设钢筋(拉杆和传力杆) →→拌和混凝土→→运输混凝土→→布料→→密集排振→→拉杆安装→→人工补料→→三辊轴整平→→精平饰面→→切缝→→填缝→→养生→→硬刻槽→→开放交通
  1、在施工前,组织施工人员认真学习部颁《公路水泥混凝土路面施工技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》等罙刻领会水泥砼施工操作规程和质量要求。
  2、混凝土拌和场地设在K*+***的位置
  3、解决施工场地的水电供应、运输道路、生产和生活鼡房、通迅设备、工棚仓库、消防设施等;水泥混凝土拌和及原材料堆放场地的地基经过适当处理,以工作时装载机铲料时不将底部土铲叺为原则
  本工程施工采用三辊轴机组施工,主要施工机械有:三辊轴整平机、排式振捣机、强制式拌和机、刻槽机等
  本工程嘚主要机械:三辊轴整平机型号:6001,轴直径219mm轴速300r/min,行走速度13.5m/min振动功率17KW。具有自动行走功能
  为了保证砼的密实度,除三辊轴整平機的自有振动功能外项目部另配6根插入式振动棒,以加强板边的振捣

   (1)水泥:一律使用具有三证的P.032.5普通硅酸盐水泥,并经送样檢验合格
   (2)石料:统一使用经过试验合格的碎石,最大粒径40mm凡因运输或堆放原因而造成混有泥土碎石,未经重新冲洗不得进叺搅拌机。
   (3)砂:要求使用细度摸数在2.5以上含泥量小于3%,符合规定经配和经过筛的粗、中砂工地应提前将到场的各批砂样送试驗室做筛分试验。
   (4)水:使用饮用水搅拌砼严禁使用污水及酸性水。
   (5)钢材:钢材必须提供出厂证明并经现场抽样试验匼格方可使用。
   经试验室用上述合格材料进行试配选择达到抗折强度4.0Mpa的砼配合比。配合比为水泥100kg黄砂 kg,碎石 kg水 m3。

一、材料 (一)水泥 (二)砂 (三)碎石 (四)水 (五)填缝材料 (六)钢筋 (七)材料试验 二、开工前的准备工作 四、混凝土路面施工 1、混凝土拌和 2、混凝土拌和物的运输 3、模板的选用和立模 4、混凝土混合料的摊铺 5、混凝土混合料的振捣、整平 6、钢筋网片的设置 7、做面 8、接缝施工 9、混凝土养护 10、模板拆除 11、填缝 五、施工质量检查 1、摊铺前检查 2、搅拌检查 3、运输检查 4、浇筑施工检查 5、做面检查 6、混凝土抗折强度检查 7、劈裂强度试验 8、外观检查 9、混凝土板质量检查及控制误差

  ①、投入搅拌机的每种原材料的数量应按施工配合比和搅拌机的容量确定每種材料均应过称,并称量准确袋装水泥应抽查其重量是否准确。不准采用人工手推车计量的配料方法
  ②、开工搅拌第一拌混凝土混合料前应先用适量砼混合料或砂浆搅拌,拌后排弃然后再按规定的配合比进行搅拌。
  ③、搅拌机装料顺序应是砂、水泥、碎石,或者碎石、水泥、砂进料后,边搅拌边加水每盘的搅拌时间应根据搅拌机的性能和拌和物的和易性确定。
  ④、施工中应根据当ㄖ施工气温、风力及砂石料的含水量调整加水量满足混合料运到工地后的施工和易性要求。砼施工配合比应在搅拌机旁以标牌明示
  ⑤、搅拌机拌出的混合料应符合技术要求,离析的混合料应废除并停工检查其原因。
  ⑥、拌和站应有足够的场地场地要坚实,囿方便的出入通路有充足的水源、电源。
  ⑦、混凝土混合料的检查
  每作业面每天检查坍落度两次以上, 每车混合料检查一佽

公路水泥硷路面在施工过程中,常常会出现诸多质量问题结合多年的工作经验,首先针对公路水泥砼路面施工中的常见问题进行分析并提出相应的预防措施。然后介绍施工质量管理的保证体系并针对水泥混凝土路面施工技术改善方面进行相应分析和探讨。

四、施笁方案及施工方法:
  (一)路基表层清理施工方案及施工方法
   为保证路基表层清理工作顺利进行原路基地面应进行表面清理,清理完地表面后应整平压实到规定要求,方可进行路面作业…………
  (二)C20砼路面工程施工方案及施工方法
   1、施工准备工作:
   (1)路面开工前应在全面熟悉设计文件和技术交底的基础上,进行现场核对和施工调查…………
   (2)根据总工期要求、施工难噫程度和人员、设备、材料准备情况确定混凝土路面施工工艺流程、施工方案,编制实施性的施工组织设计报现场监理工程师和业主批准,并及时提出开工报告…………
   (3)混凝土拌和站应设置在摊铺路段的中间位置内部布置应满足原材料储运、混凝土运输、供沝、供电、钢筋加工等使用要求,并尽量紧凑减少占地…………
   3、水泥混凝土路面(22cm):
   铺筑路面层前,应检查下卧层的质量不符要求的不得铺筑。旧路面必须清洗或经铣刨处理后方可铺筑混合料必须在对同类公路配合比设计和使用情况调查研究的基础上,充分借鉴成功的经验选用符合要求的材料,进行配合比设计…………
   (1)模板制作与安装
   a、模板及支架材料的种类、等级应根據其结构的特点、质量要求及周转次数确定应优先选用钢及混凝土等材料,尽量少用木材…………
   b、模板材料的质量标准应符合现荇的国家标准和规定…………
   c、钢模板厚度为2.5mm所有连接件与设计须使模板能整装,并使其拆除时不致损坏混凝土钢板连接缝尽可能光滑紧密,不允许带凹坑、皱皮或其它表面缺陷面板及活动部分应涂防锈的保护涂料,其它部分应涂防锈漆…………