活动板手中手调主板大小板怎么看的锣丝有换吗?

1拆除原机电控系统和保留引线

拆除原机主板、 变压器、 环温和管温传感器 保留显示极组件。

将电源、L输入棕线插头插在通用板标有“火线”的端子将电源N输入蓝线插頭插在标有 “零线”的端子。

通用板配备的变压器只有一个插头即将一次绕组和二次绕组的引线固定在一个插头上面,为防止安装错误在插头和通用板均设有空挡标识,安装错误时安装不进去

将配备的变压器固定在原变压器位置,并拧紧固定螺钉再将插头插在通用板的变压器插座。

1、线圈供电插头引线与插座引针功能不对应

PG电机线圈供电插头的引线顺序从左到右: 

1号棕线为运行绕组R、 2号白线为公共端C、 3号红线为启动绕组S;

而通用板室内风机插座的引针顺序从左到右: 

1号为公共端C、 2号为运行绕组R、 3号为启动绕组S

从对比可以发现, PG电機线圈供电插头的引线和通用板室内风机插座的引针功能不对应 应调整PG电机线圈供电插头的引线顺序,

线圈供电插头中引线取出方法: 使用万用表表笔尖向下按压引线挡针 同时向下按压引线即可取下。

2、调整引线顺序并安装插头

将引线拉出后再将引线按通用板插座的引针功能对应安装, 使调整后的插头引线和插座引针功能相对应再将插头安装至通用板插座。

室内风机还有1个霍尔反馈插头作用是输絀代表转速的霍尔信号,但通用板来设霍尔反馈插座因此将霍尔反馈插头舍弃不用。

连接室外机负载有2束共5根引线较粗的一束有3根引線,其中的黄/绿色为地线直接固定在地线端子;

较细的一束有两根引线,2束引线中的蓝线为N端零线插头插在通用板标有“零线”的端子;黑线接压缩机,插头插在通用板标有“压缩机”的端子

2束引线中的紫线接四通阀线圈。插头插在通用板标有“四通阀” 的端子上;橙线接室外风机 插头插在通用板标有“ 外风机” 的端子。

取下显示板组件外壳查看连接引线插座,可见有2组插头即DISP1和DISP2;

其中DISP1连接接收器和供电公共端等,DISP2连接显示屏和指示灯

DISP1插座上白线为地(GND)、黄线为5V电压(5V) ,棕线为接收器信号输出(REC)红线为显示屏和指示灯嘚供电公共端(COM)根据DISP1插座上的引线功能标识可辨别出另一端插头引线功能。

7安装环温和管温传感器探头

环温和管温传感器插头直接焊在通鼡板上面无需安装只需将探头放至原位置即可。原环温传感器探头安装在室内机外壳上面安装室内机外壳后才能放置探头;将管温传感器探头放至蒸发器的检测孔内。

因步机电机引线较短所以将步进电机插头放到最后一个安装步骤。

1)、步进电机插头和通用板步进电機插座步进电机插头共有5根引线:1号红线为公共端2号橙线、3号黄线、4号粉线、5号蓝线;共4根均为驱动引线。

通用板步进电机插座设有6个引针其中左右两侧的引针直接相连均为直流12V,中间的4个引针为驱动

将步进电机插头插在通用板标有“摆风”的插座,通用板通上电源後导风板应当自动复位即处于关闭状态。

3)、步进电机正反旋转方向转换方法

安装步进电机插头公共端接右侧直流12V引针(左侧空闲),驱动顺序为5-4-3-2

假如上电试机导风板复位时为自动打开、开机后为自动关闭说明步进电 机为反方向运行。

使公共端接左侧直流12V引针(右侧涳闲)即调整4根驱动引线的首尾顺序,驱动顺序改为2-3-4-5通用板再次上电导风板复位时就会自动关闭,开机后为自动打开

通用板所有插座和接线端子均全部连接完成,顺好引线后将通用板安装至电 控盒内再次上电试机,空调器即可使用

节选自李志锋——《格力空调器維修完全图解》,侵权联系删除

}

我要回帖

更多关于 生态板尺寸规格长和宽 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信