烟气连续在线监测系统运用抽取冷凝采样、后散射烟尘浓度测量、皮托管烟气流速测量及计算机网络通讯技术实现了固定污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续監测。同时又针对国内煤种较杂、煤质变化大、污染物排放浓度高、烟气湿度大的状况从技术上进行了改进并按照国家标准设计定型,提供专业的中文操作平台及中文报表功能、多组模拟量及开关量输入输出接口可实现现场总线的连接以及多种通讯方法的选用,使系统運行方便灵活

    烟气连续在线监测系统(CEMS)是功能齐全,整体水平最高的固定污染源在线监测系统主要由以下几个子系统组成:

    1、固态顆粒物连续监测子系统,采用激光后散射单点监测

    3、烟气含氧量、烟气流量、压力、温度,湿度等烟气参数连续监测子系统

◢ 抽取冷凝法CEMS能够测量SO2、NOx、O2、温度、压力、流速、粉尘、湿度;

◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术或红外线NDIR分析技术;

◢ O2采用电化学氧电池;

◢ 湿度采用高温电容法;

◢ 温度、压力、流速分别采用热敏电阻(PT100)、压力传感器和皮托管微压差法;

◢ 粉尘采用激光后散射法;

◢ 紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术除了能够测量SO2和NOx外还能够分析NH3、Cl2、H2S、O3等气体;

◢ 与抽取热湿法CEMS相比,本系统具有结构简单、可靠性高、响应速度快、维护方便等优点;

◢ 与原位法相比分析仪具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备维护简单等优点;

◢ 本分析仪整機结构紧凑,方便运输和安装

◢ 系统运行数据采集率≥90%,系统提供的检测数据资料可用率≥90%并具有查阅历史数据功能。

◢ 输出单位:對所检测烟气的各种参数系统除在就地分析仪器面板上显示外还均以4~20mA标准模拟量信号输出。气态污染物浓度单位使用mg/Nm3流量计测出流速信号应折算成体积流量Nm3/s输出,温度单位为℃

◢ 系统能够真正实现无人职守运行,系统具有自诊断功能及主要部件故障报警功能包括:测量元件/检测探头的失效、超出量程、采样流量不足、反吹压力低、采样头温度低、采样管线温度低、预处理系统故障、分析仪器故障等。

NDIR红外线原理/紫外差分光谱吸收法

>10m/s时相对误差≤±10%;

<10m/s时,相对误差≤±12%

   气体室具有微伴热功能,减少透镜清洗周期;

   在引流泵嘚作用下烟气经探头、伴热管线后直接进入气体室,测量SO2和NOx浓度再进入氧化锆/湿度/引流泵模块后,直接排出系统  构造简单,集成度高维护方便; 

   核心器件和算法全部自主研发;

   核心器件包括光源、光谱仪、气体室、湿度模块、粉尘仪等全部自主研发;

   DOAS算法自主研发,系统具有较强的市场竞争力

监测项目:烟尘(颗粒物)浓度、SO2的(标准、湿基、干基和折算)浓度、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气含氧量等多项相关参数及统计排放率、排放总量等。

显示功能:全中文图形界面可显示参数列表、实时曲线图、历史数据、报警畫面、报表等。

打印功能:定时打印和人工打印(包括画面、曲线、参数及报表)

报警功能:超限报警、事故报警。

历史数据:完善的曆史数据存储及显示功能数据存储最小间隔可达1秒,存储量可达数年

数据传输:系统的数据可通过局域网与其它计算机共享,也可以通过GPRS进行远程数据传输

可扩展性:扩展性强,可根据政策和法规的改变随时增加新的内容

}