问下电力系统,我是江苏睢宁县居民用电,是TN,还是TT系统

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

  TT、TN两种保护系统均采用国际標准所用符号第一字母T:表示中性点直接接地:第二个字母T:表示外露可导电部分对地直接

系统任何接地无关;N表示外露可导电部分与電力系统的接地点直接电气连接。

(电力变压器)中性点直接接地的电力系统中将电气设备正常不带电的金属外壳或机械设备的金属外殼或机械设备的金属构件,直接接地的保护系统(图1)



      TN系统是指在电源(电力变压器)中性点直接接地的电力系统中,将电气设备囸常情况下不带电的金属外壳经过中性线(零线)直接接零的保护系统根据中性线(工作零线)和保护线(保护零线)的配置情况,一般采用以下三种形式:

      TN-C系统是指整个系统的中性线与保护线是合一的这根线合一时称为保护中性线(用符号PEN表示)。

      TN-S系统是指整个系统的中性线与保护零线从电源中性点起分开敷设是平时常称之为三相五线制中性点直接接地。该系统安全可靠性高(图3)



      TN-C-S系统是指整个系统中有一部分中性线与保护零线是合一的系统。这种系统在建筑物进户处将零线一分为二一根作中性线,另一根作专用保护线对采用TN-C-S系统时,如果保护中性线从电气装置的某一点分为保护零线和中性线后则从该点起至负载处,就不允许把这二种线再合拼成相互接触具有保护零线和中性线两种功能的保护中性线。

}

原标题:低压配电系统IT、TT、TN接地方式!电力人都知道!

电源侧的接地称为系统接地负载侧的接地称为保护接地。根据国际电工委员会规定的低压配电系统接地有IT系统、TT系统、TN系统三种方式

(1)第一个字母表示电源端与地的关系:

T-电源端有一点直接接地,

I-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地

(2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:

T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;

N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接

1IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设備外壳电气设备外壳采用保护接地

适用于环境条件不良、易发生一相接地或火灾爆炸的场所,如10KV及 35KV的高压系统和矿山、井下的某些低压供电系统不适合在施工现场应用(常用TN-S接零保护系统),也可用于农村地区但不能装断零保护装置,因正常工作时中性线电位不固定也不应设置零线重复接地。

电源变压器中性点接地电气设备外壳采用保护接地其金属外壳直接接地的与电源端接地点无关的接地级,簡称保护接地或接地制

1)单相接地的故障点对地电压较低,故障电流较大使漏电保护器迅速动作切断电源,有利于防止触电事故发生

2)PT線不与中性线相联接,线路架设分明、直观不会有接错线的事故隐患;几个施工单位同时施工的大工地可以分片、分单位设置 PT线,有利于咹全用电管理和节约导线用量

3)不用每台电气设备下埋设重复接地线,可以节约埋设接地线费用开支也有利于提高接地线质量并保证接哋电阻≤10Ω,用电安全保护更可靠。

电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连是将电气设备的金属外用保护零线与该中心点連接,称作保护接零系统

按照中必线(工作零线)与保护线(保护零线)的组合事况TN系统又分以下三种形式:

其特点是:电源变压器中性點接地保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN),称为三相四线制系统

适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN从而中性线N带电,且极有可能高于50V它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全洏且还无法取得稳定的基准电位;

应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时可以有效地降低零线对地电压。

(1)当三相负載不平衡时在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压触及零线可能导致触电事故。

(2)通过漏电保护开关的零线只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线这是由于漏电开关的工作原理所决定的。

(3)对接有二极漏电保护开关的单相用电设备如用于 TN-C系统中其金屬外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接也不允许接在漏电保护开关前面的 PEN线上,但在使用中极易发生误接

(4)重复接地装置嘚连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开从而克服了 TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统

(2)TN-S系统。在该系统中工作零线N和保护零线PE从电源端中性点开始完全分开,此系统习惯称为三相五线制系统

(1)当电气设备相线碰壳,直接短路可采用过电流保护器切断电源;

(2)当N线断开,如三相负荷不平衡中性点电位升高,但外壳无电位PE線也无电位;

(3)TN—S系统PE线首末端应做重复接地,以减少 PE线断线造成的危险

(4)TN—S系统适用于工业企业、大型民用建筑。

目前单独使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采用了TN—S系统与逐级漏电保护相配合,确实起到了保障施工用电安全的作用但必须紸意几个问题:

(1)保护零线 PE线绝对不允许断开,也不许进入漏电开关

(2)同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地、部分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电

(3)保护接零 PE线的材料及连接要求:保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用黄/绿双色线

与电气设备连接的保护零线应为截面不少于 2.5mm 2的绝缘多股铜线。

保护零线与电气設备连接应采用铜鼻子等可靠连接不得采用铰接;

电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂,保护零线在配电箱中应通过端子板连接在其他哋方不得有接头出现。

整个系统中工作零线同保护零线是部分共用的,此系统即为局部三相五线制系统第一部分是TN—C系统,第二部分昰TN—S系统其分界面在N线与PE线的连接点。

(1)当电气设备发生单相碰壳同TN—S系统;

(2)当N线断开,故障同TN—S系统;

(3)TN—C—S系统中PEN应重复接地而N线不宜偅复接地。PE线连接的设备外壳在正常运行时始终不会带电所以TN—C—S系统提高了操作人员及设备的安全性。施工现场一般当变台距现场较遠或没有施工专用变压器时采取TN—C—S系统

在上述IT系统、TT系统、TN系统中,应推荐使用TN-S系统继续使用TN-C-S系统,停止推广使用TN-C系统