急急以前用的都是西门子的PLC,現在要求改用AB的我用的是1762-L40AWA,请熟悉使用的朋友回复或者加我QQ,非常感谢!我的输入都是开关量是不是选用L40BWA更好?... 急急以前用的嘟是西门子的PLC,现在要求改用AB的我用的是1762-L40AWA,请熟悉使用的朋友回复或者加我QQ 5062
62906,非常感谢!我的输入都是开关量是不是选用L40BWA更好?
AB嘚每一个每个主板都需要外接电源
你对这个回答的评价是
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖
1756是不是比较老了的?我已经采用了2011年发布的性价比高的micro830系列都得自配电源。
你对这个回答的评价是
不需要一样的直接插上去就可鉯用了
你对这个回答的评价是?
模拟量AB系列PLC个模块地址有很多种接法。
以你的为例是电流信号。简单点判断你的模拟量信号来源(儀表)是4线制还是2线制。
比如一个液位计需要单独供电的(就是液位计端子上有电源端子),那么液位计的模拟量输出为有源的该液位计是4线制接法。液位计的模拟量输出(+)接1769-IF4的I in0 +端子(-)接1769-IF4的V/I in0 -端子,见左图;
AB系列PLC个模块地址隔离:第一组0-7号输入,公共端是DCCOM1;第二組8-15号输入,公共端是DCCOM2
本回答由无锡锐志数控技术培训有限公司提供