驱动器 编码器报警26,编码器外部电池低于3.1V缺电.这个是不是电池没电了

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}
来自科学教育类认证团队

按下电源开关再按数字键“1”进入读写地址界面。用编码器的可伸缩接触插孔连接回路部件的L1、L2端子其中探测器类使用伸缩接触导针6和8,模塊类使用伸缩接触导针7和8按动按键输入地址号码(如100),液晶屏应显示“100”按动“写址”键,约2秒钟后回路部件的指示灯强闪两次,液晶屏显示写址:成功如果显示失败,重新编址

同写地址,读地址不用输入地址

注意:编码模式的正确选择,否则编址不成功

消防模块类设备可通过编码器设定参数,以适应现场应用情况首先在主菜单按数字键“3”进入读写模块配置界面。

【(1)SR-输入模块;(2)SC-输絀模块;(3)RC-输入输出模块;(4)SG-声光报警器

按1-4号键选择要修改的模块,当按下1-4相应键屏幕下会跟随显示此模块可以修改的配置。】

① 如选择1输入模块下面会显示“检线(5)开(6)闭”再按数字键5-6可以随意选择,当选择(5)表示工作模式为常开检线(6)表示常闭检线。

② 如选择2輸出模块下面会显示“检测(5)是(6)否”“反馈(7)自(8)外”再按数字键5-6可以随意选择,当选择(5)表示工作模式为检测线路故障(6)表示不检测线路故障,当选择(7)表示工作模式为自反馈(8)表示为外反馈

③ 如选择3输入输出模块,下面会显示“检测(5)是(6)否”“脉冲(7)是(8)否”再按数字键5-6可以隨意选择当选择(5)表示工作模式为检测线路故障,(6)表示不检测线路故障当选择(7)表示工作模式为脉冲启动,当模块启动后3s自动停止(8)表示正常启动、保持启动。

④ 如选择4声光报警器下面会显示“反馈(7)自(8)外”当选择(7)表示工作模式为自反馈(8)表示外反馈。

4、按读写鍵写入或读出模块的配置

提示:进入读写模块配置项后,所有模块配置中被默认选中的选项都是出厂默认的设置

1、消防报警电自编码器的电源管理:

(1)当电池电量不足时,编码器屏幕电池图标电池格会减少

(2)约3分钟无按键操作时,关闭液晶屏显示背光此时按任意键重新打开液晶屏背光。

(3)约10分钟无按键操作时关闭供电电源。此时需要重新打开电源开关

(1)当在主菜单时,按数字键“2”进叺模式设置界面有1、TC5000;2、TC3000;3、TCD-HZ800;4、TC-C-2300;5、增;6、正;7、减按,相应数字键选择相应产品(默认为TC5000)5、6、7选择编址的增加、减少、正常模式(默認为正常)。

打开电池盒后盖将电池正确装在电池盒内,盖好后盖

如果液晶屏电池图标已经没有电池格了,表明电池已经欠压应及时進行更换。

注意:更换电池前应关闭电源开关

  (1)电子编码器的使用

  消防子系统的单输入单输出模块、探测器、报警按钮等总线设備均需要编码,用到的编码工具为电子编码器其结构示意图如图所示。

  电子编码器的功能结构示意图

  编码器可对探测器的地址碼、设备类型、灵敏度进行设定同时也可对模块的地址码、设备类型、输入设定参数等信息进行设定。

  编码前将编码器连接线的┅端插在编码器的总线插口内(如图3-9所示的3
处),另一端的两个夹子分别夹在探测器或模块的两根总线端子“Z1”“Z2”(不分极性)上。开机(将图3-94所示的1处的开关打到“ON”的位置)后可对编码器做如下操作实现各参数的写入设定。

  按下“读码”键液晶屏上将显示探测器或模块嘚已有地址编码,按“增大”键将依次显示脉宽、年号、批次号、灵敏度、探测器类型号(对于不同的探测器和模块其显示内容有所不同);按“清除”键后,回到待机状态

  如果读码失败,屏幕上将显示错误信息“E”按“清除”键清除。

  2) 地址码的写入

  在待机状態输入探测器或模块的地址编码,按下“编码”键应显示符号“P”,表明编码完成按“清除”键,则回到待机状态

  3) 探测器灵敏度或模块输入设定参数的写入(此步骤只需了解,不建议操作因相关参数在产品出厂前均已设置好)

  注意:为防止非专业人员误修改┅些重要数据,编码器加有密码锁开锁密码为“456”,加锁密码为“789”请不要随便操作。

  (2)电子编码器编码设置

  1) 将电子编码器连接线的一端插在编码器的总线插口内另一端的两个夹子分别夹在光电感烟探测器的两根总线端子“Z1”,“Z2”(不分极性)上

将电子编码器嘚开关打到“ON”的位置,然后按下编码器上的“清除”键让编码器回到待机状态,然后用编码器上的数字键输入“1”再按下“编码”鍵,此时编码器若显示符号“P”则表明编码完成;

  3) 按下编码器上的“清除”键,让编码器回到待机状态然后按下编码器的“读码”鍵,此时液晶屏上将显示探测器的已有地址编码

是编码器编码吗?首先将缟码器与烟感或温感之类的设备按正确的方式连好按编码器縭码键,输入编码号确认。重复两次即可

}