磁悬浮电脑冷水主机机是特种设备吗

新世纪以来星级酒店业迅猛发展,酒店行业之间的竞争逐渐加剧给客户带来舒适的旅行体验,是当前酒店行业提高利润的重要方式然而在舒适生活的背后,建筑能耗一直困扰着高端酒店行业的发展据调查显示,在大型酒店的总能耗中中央空调系统能耗占比达到50%以上。

因此使用更加节能环保的Φ央空调产品对原有陈旧的空调系统进行改造,不仅能够大幅度削减酒店能耗降低运营成本,更多的是一种社会责任感的体现

磁悬浮Φ央空调机组由于其“零摩擦”、运行噪音低、无需润滑油、超长的使用寿命及高达50%的节能率等优异特性,越来越受到能耗单位特别是酒店业主的青睐同时,由于酒店空调系统长时间服役也到了节能改造的关头。苏州建屋酒店就是一例典型代表

建屋酒店位于苏州金鸡鍸广场,酒店及其附属服务楼建筑面积约20000平方米2005年建成使用,原总计170间客房现增至230间客房。酒店空调系统冷热源由设计于屋面的2套7台風冷热泵机组提供单台制冷量341.5KW,制热量311.5KW循环水泵位于屋顶,单台功率11KW2台系统共8台水泵。生活热水为燃气锅炉制取提供试用

酒店空調系统每年夏季运行约180天,每天24小时不间断运行;系统改造后从2016年起,风冷热泵机组只提供夏季制冷冬季制冷采用锅炉作为空调热源。

◆酒店空调主机为空气源热泵机组压缩机形式为活塞式,效率低使用时间长。

◆主机使用年限长故障频发,维护费用高

◆散热翅片腐蚀严重,散热效率差

酒店两栋楼分别增设1台磁悬浮冷水机组作为夏季制冷冷源;增设的2台磁悬浮冷水机组,制冷量分别为525KW和580KW替換原有的两台风冷热泵机组。

■ 改造后的节能量分析:

原有的活塞式风冷热泵机组由于已使用11年据初步检测cop已不足2.0,新增磁悬浮冷水机組cop可达5.7那么在末端相同冷量需求的情况下,主机输入能耗下降64%

原酒店空调夏季制冷能耗约79万元,当客房增至230间后预计空调制冷能耗將增加至94万元,其中主机能耗占70%即为65.8万,通过新增2台磁悬浮冷水机组替换原风冷热泵机组节能64%夏季空调制冷能耗节省42万。

此次对苏州建屋酒店进行改造中心日源运用合同能源管理模式,帮助业主在零投资的情况下便实现了对空调系统的改造升级业主更可参与节能效益分红,极大地减轻了业主的资金压力

当下,随着酒店服务业的飞速发展能源消耗造成的种种弊端日益展现在人们面前,绿色节能已經成为暖通行业里的一股潮流磁悬浮机组等新兴节能技术的大规模推广及运用,有效地降低了暖通行业中的能源消耗为建设绿色中国、促进公共设施建设节能减排发挥出了强大的力量!

}