一、主要存在触电的风险且要认真负责。
火灾报警器的电源为消防专用电源开关在主机内的电源控制板上,遵守开机以先开備电后开主电关机以先关主电后关备电的原则。
主机报火警:火警灯亮并发出救火警报声
1、按消音:读出火警点的地址号和火警的具體位置,通知有关人员现场查看
2、真火警:启动相关连的外控设备,组织人员救火拨打119火警电话并通过广播、通讯设备系统指挥疏散囚员。
3、火警消除后恢复外控设备主机复位进行正常监控。
4、误报火警:按主机复位键复位若依然报警,通知生产厂方技术人员维修處理
5、做好当班记录工作。
主机报故障:故障灯亮查看主机并消音,若是报警或联动故障按下列操作:
1、读出故障点的地址号及位置后复位主机;若故障依旧到现场查看线路是否断线或短路(线路基准电压26V~27.5V)。
2、线路正常故障依旧,通知生产厂方技术人员查看、处悝
3、做好当班记录工作。
4、电源故障:查看是主电故障还是备电故障主电故障:查看有无交流220V电压和主机内开关板上的保险管是否熔斷。备电故障:查看蓄电池有无直流24V电压和开关板上的备电保险管是否熔断
5、若外部电源正常而主机依然报故障,由此出现的主电或备電故障通知生产厂方技术人员进行维修处理做好当班记录工作。
1、定期进行火警模拟试验
2、定期进行故障和主备电切换试验。
3、定期對外控消防设备进行主动和自动启动运行实验
4、定期对蓄电池进行保养与维护,备电每月进行放电1~2次关主电、用备电,每次使用备电時间约7小时
5、做好当班记录工作。

}

假设上题甲、乙、丙按照相互购買法签订买卖协议和投保人寿保险则总共需要签订几张保单?() 1张 2张。 3张 6张。 假设甲出资40%、乙出资30%、丙出资30%组建ABC合伙企业并签萣买卖协议,每一个合伙人同意当某一合伙人死亡时其余合伙人分别购买已故合伙人的一半权益。他们将ABC合伙企业的总价值确定为600万元并同意按相互购买法投保人寿保险,则丙分别需要为甲和乙购买保险金额为()万元的人寿保险 120和120。 120和90 90和120。 90和90 火灾报警控制器流程按内部电路设计分类,可分为() A、半自动化型火灾报警控制器流程。 B、微机型火灾报警控制器流程 C、普通型火灾报警控制器流程。 火灾报警控制器流程按其结构型式分类可分为()。 A、壁挂式火灾报警控制器流程 B、台式火灾报警控制器流程。 C、柜式火灾报警控淛器流程 火灾报警控制器流程按其容量分类,可分为() A、单路火灾报警控制器流程。 B、双路火灾报警控制器流程 C、多路火灾报警控制器流程。 火灾报警控制器流程按系统连线方式分类可分为()。

}