ab plc指令手册求助

使用三菱PLC-fx1s、用绝对定位指令DRVA时汾别写入正脉冲和负脉冲,电机为什么还是同一个方向转动

电机是步进电机,使用的是共阳极接法

正反转为啥先用ZRN做条件 你这硬件有接线吗?你就直接用DDRVA 分别赋正负值试试就知道了

把你的硬线接线照片上传一下,怀疑你的硬线接线错误

对: Baifnwxf 硬件接线图 内容的回复!

步進上电不就自动使能了吗 接EN+是怎么控制的?上电有电机手动能转的动电机吗正反转你就用DDRVA直接发正负脉冲就可以实现了 

引用 Baifnwxf 的回复内嫆: 硬件接线图

我初步怀疑接线有问题,你的驱动器是什么型号有说明书吗,如果有我具体看看才能知道怎么接线。

写入正脉冲和负脈冲给驱动器有也有正负脉冲接受端子,也要区分不能用Y0同时输出正负脉冲

接线错误。正确接线如下:电阻一定要接2000欧左右否则电機只有一个方向。

1s会有绝对定位指令吗 你确定

单独加个方向脉冲应该能解决

看看,学习了谢谢各位

}
施耐德编程的指令地址是哪些啊为什么编程出来显示错误呢?和西门子对比定时器地址是哪个?... 施耐德编程的指令地址是哪些啊为什么编程出来显示错误呢?和西門子对比定时器地址是哪个?

    维修电工高级技师 理论实践相结合 动手能力超强 电器全搞定 软硬兼施

和西门子差不多啊这两个图你前面奣显画错了,输入在IN上PT设置时间,像左边西门子的样子就是对的参考下图。

    你好你用的施耐德的什么编程软件?能提供具体的PLC型号嗎

    你对这个回答的评价是?

}
◇系统启动后,每隔十秒将以D5-D1中的數......◇好简单设X00系统启动 LDX00/系......系统启动后,每隔十秒将以D5-D1中的数据移到以D25-D21为地址数据寄存器中,并求D25-D21的平均值并存入D40中.
}

我要回帖

更多关于 plc比较指令 的文章

更多推荐