中安华典数据中心建筑面积7800㎡,设計标准机架柜数量600-800个从制冷、配电、机柜等全部采用模块化建设,符合国家A类机房标准,机房采用模块化设计可分模块达到T4、T3+、T3的机房标准。并具有高可靠性、高稳定性、高冗余性、高节能性、高扩展性等核心优势建筑规格楼层承重:标准楼层的楼面承重1000 kg/㎡以上,具备电力系統规划的楼层(即可安装UPS或大型设备的楼层),楼面承重在1600kg/㎡以上。楼层高度:机房楼板下净高4200mm,较低梁下净高3700mm,现有的消防管道较低3400mm楼体抗震:楼体抗震烈度不低于10度。防雷击及静电:大厦具备防雷击系统机房具备防静电系统,静电保护接地电阻小于2Ω。电力系统外市电:采用10/0.4kV变配电系统,为两路10kV市电引入。变压器:变压器为N+1备份形式柴油发电机:具备三台柴油发电机,并在柴油发电机房内设置油库,油库内储存支持三台柴油发电机组持续工作8个小时的燃料,油库通过输油管道直连柴油发电机组,确保燃料的持续供应。与较近的加油站签署了供油协議,在发生断电油机开始启动的两个小时内,加油站即可源源不断提供燃料UPS:UPS系统为N+1备份形式。冷却系统空调系统:机房整体温度控制在22±2℃,湿度控制在30~70%送风方式:采用下送风的制冷送风方式,机房两侧空调将冷空气送入静电地板以下形成静压箱,冷空气通过压力进入机柜,穿过idc机房服务器器带走热量后从机架背面散出。消防系统气体灭火系统:采用高灵敏度的早期烟雾探测报警系统,保证在**时间发现火灾隐患,並利用环保型气体(七氟丙烷)灭火系统在不断电的情况下实施灭火安防系统门禁系统:非接触、读卡式门禁系统,门禁记录保存1年以上。监控系统:全方位实时图像监控系统,监控录像保存3个月以上