profibus通信、profinet通信、以太网通信、S7通信自由口通信、modbusRTU通信、USS通信。这些中哪些是通信协议他们之间是什么关系?... profibus通信、profinet通信、以太网通信、S7通信自由口通信、modbus RTU通信、USS通信。这些中哪些是通信协议他们之间是什么关系?

是这个吧这个当你需要用到扩展通信BD板的时候(RS-485或RS-232),可以设置这个里面的参数你吔可以选择不去设置它,而在特殊寄存器D8120(FX3U以上版本的还可以设置D8400和D8420)里设置你所需要的通信参数

你对这个回答的评价是

都是串行通讯(协議)。比如uss就是(由于2根双绞线)是单向的通俗地说就是写时不能读,读时不能写半双工。还有全双工的再就是通讯的距离和速率鈈一样。

你对这个回答的评价是

}

    网络结构配置与建立网络的目的、网络结构以及通信方式有关但任何网络,其结构配置都包括硬件和软件两个方面

    硬件配置主要考虑两个问题:一是通信介质,以此構成信道常用的通信介质有多股屏蔽电缆、双绞线、同轴电缆及光缆。此外还可以通过电磁波实现无线通信。二是通信接口包括RS-232CRS-422ARS-485三种。

    RS-232C是美国EIC(工业联合会)1969年公布的通信协议至今仍在计算机和可编程序控制器中广泛使用。

V表示逻辑状态“0RS-232C的最大通信距离为15 m,最高传输速率为20 kb/s只能进行一对一的通信。RS-232C可使用9针或25针的D型连接器可编程序控制器一般使用9针的连接器,距离较近时只需要3根线(見图1GND为信号地)。RS-232C使用单端驱动、单端接收的电路(见图2)容易受到公共地线上的电位差和外部引入的干扰信号的影响。

    美国的EIC1977年制定叻串行通信标准RS-499RS-232C的特性作了改进,RS-422ARS-499的子集RS-422A采用平衡驱动、差分接收电路(见图3),从根本上取消了信号地线平衡驱动器相当于两个單端驱动器,其输入信号相同两个输出信号互为反相信号,图中的小圆圈表示反相外部输入的干扰信号是以共模方式出现的,两根传輸线上的共模干扰信号相同因接收器是差分输入,共模信号可以互相抵消只要接收器有足够的抗共模干扰能力,就能从干扰信号中识別出驱动器输出的有用信号从而克服外部干扰的影响。RS-422A在最大传输速率(10 Mb/s)时允许的最大通信距离为12 m,传输速率为100 kb/s时最大通信距离为1200 m。┅台驱动器可以连接10台接收器RS-422接口属于全双工通信方式,在工业计算机上配备得较多

    RS-485RS-422A的变形。RS-422A是全双工两对平衡差分信号线分别鼡于发送和接收。RS-485为半双工只有一对平衡差分信号线,不能同时发送和接收

    使用RS-485通信接口和双绞线可组成串行通信网络(见图4),构成分咘式系统系统中最多可有32个站,新的接口件已允许连接128个站RS-485接口多用双绞线实现连接。个人计算机一般不配RS-485接口但工业计算机配备RS-485接口较多。的不少通信模块也配用RS-485接口如西门子公司的S7系列CPU均配置了RS-485接口。

    要实现PLC的联网控制就必须遵循一些网络协议。不同公司的機型通信软件各不相同。软件一般分为两类:一类是系统编程软件用以实现计算机编程,并把程序下载到PLC且监控PLC的工作状态,如西門子公司的STEP7-Micro/Win软件;另一类为应用软件即各用户根据不同的开发环境和具体要求,用不同的编程语言编写的通信程序

}