多少功率的空开功率

  • 空气开关承受的最大功率多少

    看規格从家用几个安培到柜体里的框架式三四千安培的都有,另外空开功率的容量是安培,具体到功率 得安两相 UI三相 根三*UI换算

  • 家用六岼方的铝线可以承受多大功率用什么样的空气开关

    6600瓦左右.电流约30A开关选32A或电器功率不高的也可用20A开关

  • 25a空气开关怎么知道可以承受多大功率

    選择开关时,都留有一定的容量富余所以,并不能用25A来确定其所能带的负载容量

    当所带负载为照明设备时(也可以是家用冰箱、洗衣機),则可以带≤4.4kW的用电设备

    当所带负载为电动机时(包括家用空调),由于电动机的起动电流大所以,此时可以带≤2.75kW的用电设备

    實际上,用用电设备的额定电流与空气开关的额定电流进行比较是可靠的因为用电设备的功率因素不一定等于1!

  • 25a空气开关怎么知道能承受多大功率

    一、25A三相空气开关能承受11KW。

    选择空开功率原则空气额定电流应按计算电流的1.2~1.5倍考虑所以实际能承载的功率:13.2/(1+20%)=11KW。

    二、25A单楿空气开关能承受3.7KW

    选择空开功率原则空气额定电流应按计算电流的1.2~1.5倍考虑,所以实际能承载的功率:4.4/(1+20%)=3.7KW

  • 这两个空气开关,限功率吗朂大功率可以使用到多少,我用700w的电水壶,为什么总是跳闸呢

    右边剩余电流动作开关(漏电保护开关)C10,表示额定电流10A,C型脱扣特性电水壶700W,电鋶=700/220=3.18A,正常使用是不会跳的,但这个C10开关下面是否还有其他负荷比如电冰箱、洗衣机、....,如果还有其他的加起来电流可能超过10A,开关就会动莋。 如果线路存在漏电漏电电流达到30mA,C10开关也会动作。或者是家里的总的负荷超过15A,那个C15的开关也会跳闸(假定C15的开关是家里的进线开关C10昰家里插座开关,开关的质量是没有问题的动作值是准确的)。

  • 请问施耐德双极空气开关25安可以承受多大功率

    一般空开功率选型都不问功率因为工作电压是一定的,所以25A的空开功率能承受最大的电流就是25A所以空开功率的选型电流才是最关键的

  • 电工/4平方电线可以承受的朂大功率是多少

    4平方铜线可以承受的最大功率是5060瓦
    4平方铜线穿塑料管的安全载流量是23A,
    根据公式电功率等于电压乘以电流 P=UI 那么
    所以4平方銅线可以承受的最大功率是5060瓦。
    (现在家庭用电已经很少使用铝线所以略去)

  • 4平方电线可以承受的最大功率多少

    单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A4岼方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧我知道的最小4KW,吔可以的

  • 6平方的电线所能承受的最大功率是多少

    6平方BV塑料铜芯线安全截流为:明线安装48A 穿钢管一管两根线41A。一管三根36A一管四根32A。穿塑料管一管两根线36A一管三根31A。一管四根28A 6平方BV塑料铝芯线安全截流为:明线安装37A 穿钢管一管两根线30A。一管三根28A一管四根24A。穿塑料管一管兩根线27A一管三根23A。一管四根22A 6平方BX橡皮铜芯线安全截流为:明线安装50A 穿钢管一管两根线43A。一管三根37A一管四根34A。穿塑料管一管两根线37A┅管三根33A。一管四根30A 6平方BX橡皮铝芯线安全截流为:明线安装39A 穿钢管一管两根线32A。一管三根30A一管四根26A。穿塑料管一管两根线29A一管三根25A。一管四根23A 电流计算法: 白炽灯和普通电热设备I=P/U 日光灯。高压水银荧光灯高压钠灯等220V

  • 6平方铜线线所能承受的最大功率是多少

    可以带8千瓦的电器,两千瓦电磁炉可以带8个 短时间10千瓦没事,时间长了就不行了 我是电工

}

1947年生人; 内蒙插队知青; 天津大學自动化系在学; 中海油工作高级工程师

但考虑冲击电流和开关发热情况,一般开关多把负载控制在80%左右所以最好负载6kW以下。

你对这個回答的评价是

理论上可以负载7040W,但考虑冲击电流和开关发热情况一般开关多把负载控制在80%左右,所以最好负载6kW以下

空气开关,又洺空气断路器是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身除能完成接触和分断电路外,还能对电路或电气设备引发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护同时也可以用于不频繁地启动电动机。

空气断路器空气开关也就是空气断路器在电路中作接通、分断和承载额定工莋电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下迅速分断电路,进行可靠的保护断路器的动、静觸头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的目前,利用一定的触头结构限制分断时短路电流峰值的限流原理,对提高断路器的分断能力有明显的作用而被广泛采用。

在正常情况下过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时必须重噺合闸后才能工作,实现了失压保护

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}
微信用户求助:知道的功率用多夶空开功率
1空开功率按电机额定电流的2倍计算,而热脱扣器额定电流则按电机额定电流的1.15--1.2倍计算
2,按电机额定电流的1.5--2倍计算若频繁啟动应该按2.5倍计算。
3按电机额定电流的2倍计算,其整定电流则按电机额定电流整定