诺蒂菲尔主机消防主机n6000 使用说明,注意事项,设置方法,能不能发我邮箱792074863@qq.com

现在消防规定消火栓按钮需要經过通讯线给主机信号,主机再控制输出模块输出消防泵启动现在我这个楼盘都是直接接到水泵房控制箱强启。 输出模块需要编程联动 没有编程软件,谁有分享一下! 急!!!!!!!

}

消防百事通平台消防专家名誉顧问


这是诺帝菲尔3030的消防主机,看是否有帮助N6000没有找到。

故障信息类型 故障描述

交流电源故障AC FAIL 主供电电源掉电

高级步行测试 ADV WALK TEST 正在进行高級步行测试

告警器X没有响应ANNUN XNOANSWER 在X地址的告警器没有回应

电池BATTERY 供电电池损坏,需要维修

逻辑程序损坏CORRUPT LOGIC EQUAT  控制器逻辑方程数据库被损坏必须偅新上传,或清

除所有的程序重新输入。

接地故障GROUND FAULT 在控制器内有一个接地故障

传输无服务LOADING NO SERVICE 一个程序或数据正在下载在下载期间,控制器没有提供火灾保护下载时,正在传送重要数据

回路X-X通讯故障 回路X -X地址没有反应这些回路的LCM和

打印机掉线PRINTER OFF LINE 打印机失去通讯,恢复电源和/或打印机联线状态

程序损坏PROGRAM CORRUPTED 控制器编程数据库被损坏必须重新下载或清除所有的程序,重新输入需要维修

PROGMODEACTIVATED       用户在使用控制编程菜单

SELFTESTFAILED         诊断测试失败,需维护

STYLE 6 POS.LOOP 回路X正向存在短路6型和7型以监控方式与可编值

类型6回路_正短路        设备通信,如果控制器探测到一个故障(短路和开路)

它将驱动两个回路终端以非监控方式通信作为6型故障,控制器上将显示互锁故障用户确认该状态并复位系统。SLC回路的7型配置要求使用ISO-X模块

类型6回路_负短路        设备通信,如果控制器探测到┅个故障(短路和开路)

它将驱动两个回路终端以非监控方式通信作为6型故障,控制器上将显示互锁故障用户确认该状态并复位系统。SLC回路的7型配置要求使用ISO-X模块

类型6回路_短路         探测到一个故障(短路和开路)

它将驱动两个回路终端以非监控方式通信作为6型故障,控制器上将显示互锁故障用户确认该状态并复位系统。SLC回路的7型配置要求使用ISO-X模块

程序更新测试TEST PROGRAM UPDATE 在新的数据库下载后提醒测试新程序

TM4没响应 传输模块没有响应

TM4损坏 传输模块故障

UDACT故障 数位拨号器故障

UDACT没响应 数字拨号器没响应