【控制要求】(1)读取VFD-B系列变频器的主频率(频率指令)、输出频率(MODRD指令实现)(2)按下运行按钮,变频器以反转启动频率从0Hz开始每隔1s频率增大1Hz,当频率到达50Hz后以50Hz频率恒速运行(MODWR指令实现)。(3)按下停止按钮变频器停止运转(MODWR指令实现)。 【VFD-B变频器参数必要设置】VFD-B变頻器参数
(2)按下运行按钮变频器以反转启动,频率从0Hz开始每隔1s频率增大1Hz当频率到达50Hz后,以50Hz频率恒速运行(MODWR指令实现)
当出现变频器因參数设置错乱而导致不能正常运行时,可先设置P00-02=10(回归出厂值)再按照表12-3进行参数设置。
RTU19200,8N,2变频器RS-485通信口通信格式需与PLC通信格式一致。
MODBUS通信只会出现4种情况正常通信完成对应通信标志M1127,通信错误对应通信标志M1129、M1140、M1141所以,在程序中通过对这4个通信标志信号的On/Off状態进行计数再利用CO的数值来控制3个MODBUS指令的依次执行,保证通信的可靠性
K2]被执行,PLC读取VFD-B变频器的主频率(频率指令)及输出频率以ASCII码字苻形式存放在储存于D1073~D1076中并自动转换成十六进制数值存于D1050、D1051中。